после заливки монолитной плиты трещины - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > после заливки монолитной плиты трещины

после заливки монолитной плиты трещины

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.09.2010, 13:08
после заливки монолитной плиты трещины
shser
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 13

Залили фундаментную монолитную плиту размером 10х12м,тол.0,35м,марка бетона М350.Заливали вечером, утром на следующей день трещины на плите.Что делать??
Просмотров: 45475
 
Непрочитано 28.09.2010, 12:22
4 | #41
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


Судя по постам автора и представленным фотографиям причина появления трещин - Осадка бетона в пластической стадии.
Выражение «пластическая осадка» приведено намеренно, хоть и вызывает часто вопросы. .
Итак ОСАДКА В ПЛАСТИЧЕСКОЙ СТАДИИ.
Направление или расположение - Вдоль арматуры, над крупным заполнителем или в местах резкого изменения толшины бетонирования.
Основная причина появления - Водоотделение
Нестандартные причины появления - Неадекватная опалубка
Время появления - 10 мин.- 3 часа

Представляется, что пока трещины свежие, не забитые грязью, ремонт достаточно прост. Либо готовый состав (Stabilcem, MacFlow), либо местный цемент + комплексная добавка (например, Expanfluid).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Осадка.png
Просмотров: 921
Размер:	135.6 Кб
ID:	45865  
ДС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2010, 12:24
#42
shser


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 13


И "пенку" надо убрать, там где будут мон.стены. каким образом пенку то убрать водой смыть????
shser вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2010, 12:47
1 | #43
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


частично угадал...

СНиП 3.03.01-87
2.8. Перед бетонированием скальные основания, горизонтальные и наклонные бетонные поверхности рабочих швов должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега и льда, цементной пленки и др. Непосредственно перед укладкой бетонной смеси очищенные поверхности должны быть промыты водой и просушены струей воздуха.

она лопатой нормально снимается....
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2010, 17:39
#44
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Мне тоже кажется что трещины от "осадки", ну не похожи они на усадочные.
P.S А вот помню времена были, когда мы застывающий бетон зачищали до обнажения зерен заполнителя, какая там усадка....
 
 
Непрочитано 28.09.2010, 18:03
#45
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Цитата:
Сообщение от ДС Посмотреть сообщение
Итак ОСАДКА В ПЛАСТИЧЕСКОЙ СТАДИИ.
Не подскажете где можно почитать об этом подробнее
RrRR вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > после заливки монолитной плиты трещины

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт монолитной плиты перекрытия в скаде. Очень нужна помощь! Jungarick SCAD 14 10.09.2014 18:52
Премыкание фунд-ной монолитной плиты к сущ-му фунд-у на сваях Павелл Основания и фундаменты 1 13.08.2010 14:01
Покрытие в виде профнастила с устройством монолитной плиты из керамзитобетона Тася Железобетонные конструкции 2 06.05.2010 07:58
Узел опирания монолитной плиты на стену Engineer SV Железобетонные конструкции 27 07.06.2009 00:08
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34