Оцените схему каркаса - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Оцените схему каркаса

Оцените схему каркаса

Ответ
Поиск в этой теме
Старый 30.12.2010, 11:33
Оцените схему каркаса
Danvitz
 
менеджер проекта
 
Москва
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 33

Здравствуйте! Начинающий в разработке чертежей КМ..., прошу оценить опытным взглядом конструкций каркаса производственного здания, может быть есть какие нибудь есть замечания.
Понимаю что в принципе элементарщина
Так же хочу задать такой вопрос. Строительство происходит в районе Байкала. Климатический район 1Д. По таблице №50* СНИП II-23-81 необходимо использовать сталь 09г2с. Однако, здание после окончания монтажа будет утепляться, и организовываться отопление. таким образов конструкции будут постоянно в тепле...требуется ли в таком случае применять сталь 09г2с?
Заранее благодарю за ответы

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
схема здания.dwg (74.1 Кб, 3335 просмотров)

__________________
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу
Просмотров: 12562
 
Непрочитано 03.02.2011, 10:30
1 | #41
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Danvitz Посмотреть сообщение
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу
Offtop: ну раз они попадаются на каждом шагу, то сделаю первый шаг.
Цитата:
Сообщение от Danvitz Посмотреть сообщение
Каким образом грамотно организовать вертикальные связи так чтобы они не попали на оконные проёмы?
1. Портальные связи;
выкинуть связи и
2. Жесткие узлы в двух направлениях;
3. Создание диска перекрытия или покрытия.
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2011, 10:53
#42
Danvitz

менеджер проекта
 
Регистрация: 01.04.2009
Москва
Сообщений: 33
<phrase 1=


2 таи.
Спасибо за ответ. Жестки узлы в двух направлениях скорее всего будут ближе к теме.
портальные связи в таком маленьком здании, скорее всего тоже будут не очень удобны. конструкции всё равно наверника будут частично видны на фоне витражей. само здание операторной АЗС всего лишь 4-4.5 метра в высоту.
__________________
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу
Danvitz вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2011, 20:49
#43
Металлист

МК
 
Регистрация: 03.02.2011
Москва
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
Фермы из спаренных уголков уже никто не проектирует,
а если проектирует - это вредители (одумайтесь в середине прошлого века за такие дела...).
Сталь С345 металлурги делать научились, из неё почти любой сорт есть (в пределах разумного конечно)
Посмотрел на свои проекты (отнюдь не мелких и не простых "сараев") промзданий последних лет, где в 100% случаев применения ферм делал их из парных уголков... долго думал кто же я, вредитель или неандерталец с дубиной
Металлист вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2011, 12:41
#44
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от Danvitz Посмотреть сообщение
само здание операторной АЗС всего лишь 4-4.5 метра в высоту.
А связи точно там нужны? Рамные узлы делать - гемор, еще и в двух направлениях.
Если вы сторонник фразы "связями здание не испортишь" (как и я), то делайте их в осях 4-АБ, 1-АБ по краям и А-43 и В-12. Связь не должна быть обязательно крестовой, можно галкой, да вообще много конфигураций есть. Можно даже за фахверк привязать, сделать неполную связь и так далее
Цитата:
Сообщение от Металлист Посмотреть сообщение
вредитель или неандерталец с дубиной
С уголком))))
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 17:30
#45
Danvitz

менеджер проекта
 
Регистрация: 01.04.2009
Москва
Сообщений: 33
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
А связи точно там нужны? Рамные узлы делать - гемор, еще и в двух направлениях.
Если вы сторонник фразы "связями здание не испортишь" (как и я), то делайте их в осях 4-АБ, 1-АБ по краям и А-43 и В-12. Связь не должна быть обязательно крестовой, можно галкой, да вообще много конфигураций есть. Можно даже за фахверк привязать, сделать неполную связь и так далее
Да) я точно так же придерживаюсь мнения "связями здание не испортишь"

ясно, а в осях 1-АБ и В-12 сделать портальную связь такого типа: так?
__________________
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу
Danvitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Оцените схему каркаса

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оцените схему индивидуальной котельной goosse23 Инженерные сети 7 24.10.2010 13:02
Проверти расчетную схему мет. каркаса в SCAD 11.3. Прошу повторно посмотреть! Chket SCAD 9 29.06.2010 16:06
Оцените пожалуйста расчетную схему металлокаркаса в Лире DR.Dim Лира / Лира-САПР 11 24.03.2010 09:07
Оцените схему whisper_23 Расчетные программы 9 06.02.2008 03:55
Оцените расчетную схему valerij_konstr SCAD 14 07.03.2007 10:05