Балка под нагрузкой около 300т пролётом 7.5м - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Балка под нагрузкой около 300т пролётом 7.5м

Балка под нагрузкой около 300т пролётом 7.5м

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.01.2012, 19:56
Балка под нагрузкой около 300т пролётом 7.5м
bloodstone
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 58

Добрый вечер! Так получилось, что нижняя сетка колонн здания отличается от верхней. То есть на нижнюю балку пролётом 7.5м действует нагрузка около 300т на расстоянии 1.5 от опоры. По жесткости вроде проходит балка сечением 900(h)х500, но армирование получается 12шт. д.32 внизу... Кто - нибудь сталкивался с чем-то подобным? Боязно чё-то мне... Может книженция какая есть?)
Просмотров: 12129
 
Непрочитано 10.01.2012, 13:54
#41
Manuel


 
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
дискуссии Вавана с Форестом
Offtop: Вован поменял имя чтоль?
Manuel вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2012, 16:33
2 | #42
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Manuel Виноват исправлюсь SergeyMetallist
Sid Barred да не вопрос, для затравки чертеж такой балочки и где находится...
Фото будет вечером если не будет темно!
Offtop: Сорри за гиперболу высотности
Вложения
Тип файла: rar Konzole.rar (330.3 Кб, 99 просмотров)
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2012, 16:55
#43
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
чертеж такой балочки и где находится...
мда...в динамике такой авантюризьм (висячие колонны, стены) запрещен, ну, по крайней мере, у нас...а ведь ветер тоже бывает динамический

в принципе, вопрос автора и консоль йожега - это реализуемые дела, однако, если обратиться к расчетам надежности таких узлов (по Болотину, Ройтману, Синицину и др.), то риск обрушения таких конструкций окажется неприемлемым для длительной и нормальной эксплуатации.
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2012, 17:00
#44
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Sid Barret
Одно но оговорю сразу...Снег 100 кг/м2, Ветер 70 кг/м2 с динамикой, сейсмика примерно 7 баллов, ну и коэффициенты на сочетания 1,6 постоянная 1,8 временная 1,33 непредвиденная, считал на ВСЕ по условиям без раскрытия трещин - здание 1-ой категории.... Баб такой!!! Но в принципе можно проверить и по российским нормам...
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2012, 18:01
#45
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Ветер 70 кг/м2 с динамикой,
т.е. с учетом динамической составляющей? думаю что многое будет решать и сейсмика...
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2012, 20:58
#46
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Либо сопряжение жесткое, либо мизерный момент - то есть практически никакой...
Вот схема рамы(см. вложение). Узел сопряжения ригеля с колонной - жесткий. Момент на опоре - мизерный. Какие еще будут вопросики?

Integer, я примерно про то же Forrest_Gump говорю, а он чет не понимает видимо... Интересное у Вас решение, вполне жизнеспособное. Интересно, как его прокоментируют ярые противники расцентровок колонн?

13forever, ИМХО стоило. Во первых у нас были вопросы по местной устойчивости тонкостенной перфорированной стенки (в СНиПе такого расчета нет), вот вторых, хотелось определить точность СНиПовской методики по нахождению напряжений в различных точках перфарированной стенки(кстати точность не плохая оказалась), в третьих, тогда активно настран осваивали, хотелось попрактиковаться (скжу больше, коллега считал в настране, а я в солиде, потом сравнивали ), ну и в четвертых, дотошному заказчику приятно было картинки цветные показать. И все это делов то на полдня - максимум день. Гораздо дольше возились со скадами-снипами-учебниками, подбирая оптимальную форму арки, толщины стенок-полок, форму и размеры перфорации... А в настране уже готовое решение проверили на предмет жизнеспособности!
Вложения
Тип файла: rar 1.rar (639 байт, 53 просмотров)

Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 10.01.2012 в 21:07.
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2012, 21:04
#47
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Какие еще будут вопросики?
Если в реальности Вы не можете узел сопряжение колонны с балкой законструировать жестким, то почему в расчетной схеме узел - жесткий?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2012, 21:08
#48
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Если в реальности Вы не можете узел сопряжение колонны с балкой законструировать жестким, то почему в расчетной схеме узел - жесткий?
Почему не могу? В реальности я законструирую узел, который вполне выдержит момент 11 т*м. К слову данный момент держит даже неармированное сечение 1200х400, которое прекрасно сопрягается с колонной
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2012, 21:15
#49
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Почему не могу? В реальности я законструирую узел, который вполне выдержит момент 11 т*м. К слову данный момент держит даже неармированное сечение 1200х400, которое прекрасно сопрягается с колонной
То есть опорный узел воспринимает момент. Является ли тогда такой узел - шарнирным?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2012, 21:48
#50
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
То есть опорный узел воспринимает момент. Является ли тогда такой узел - шарнирным?
Позвольте ответить вопросом на вопрос: узел заделки плиты перекрытия в кирпичную стену на 120 мм Вы каким считаете? Жестким или шарнирным? Ведь какой-то момент он точно понесет...
Есть разница между реальной схемой и ее расчетным приближением. Если опорный момент в 30 раз меньше пролетного, то за расчетную схему вполне можно принять Шарнирно опертую балку.

P.S. В реальных конструкциях чистых шарниров практически не бывает. Как минимум за счет сил трения небольшой момент узел воспримет. Более того в стальных конструкциях многие узлы с применением сварки считаются шарнирными. Это так, небольшая лекция, если Вы не в курсе
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2012, 22:49
#51
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
узел заделки плиты перекрытия в кирпичную стену на 120 мм Вы каким считаете?
А при бОльшей заделке рекомендуют поверх плиты в пределах стены класть плитный утеплитель типа пенополистирола. Типа чтобы гарантировать свободу поворота опорного сечения плиты. Это если Вы не в курсе
Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
В реальных конструкциях чистых шарниров практически не бывает.
Не стоит так безаппеляционно заявлять. Опирание балки на плоскую опорную плиту/поэтажное опирание балок - чем не чистый шарнир? Тангенциальное опирание балок. Опорный узел Молодечно - тоже понесет какой-то момент?
Forrest_Gump вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Балка под нагрузкой около 300т пролётом 7.5м

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ломаная стропильная балка пролётом 8 м с затяжкой SetQ Конструкции зданий и сооружений 12 18.01.2009 10:53