Как уплотнить большой объём естественного грунта на площадке? - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как уплотнить большой объём естественного грунта на площадке?

Как уплотнить большой объём естественного грунта на площадке?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.01.2012, 21:57
Как уплотнить большой объём естественного грунта на площадке?
Серёга - Bilder
 
проектирование гидротехнических сооружений
 
Москва
Регистрация: 20.02.2006
Сообщений: 5,022

Есть задача. Необходимо возвести сооружение. Площадь сооружения в плане - порядка 300х100м. Основание - монолитная ж.б. плита (разбитая деф.швами на секции).
На площадке строительства в основании будущего сооружения залегают мелкие рыхлые пески. Под песками - нормальные грунты (плотные пески и полутвёрдые суглинки). От отметки подошвы сооружения до нижней границы слоя рыхлых песков от 2 до 4м.

Вопрос в следующем: можно ли каким либо способом на площадке уплотнить эти рыхлые пески по всей их толще до состояния как минимум средней плотности? - Трамбовкой, укаткой или ещё как-то?
Или же придётся их вынимать и укладывать песок с послойным уплотнением? Вариант так себе... 80-100тыс.м3 грунта вынуть, а потом обратно уложить...
Ну или как вариант - свайное основание... Но это полный ппц... 5000-6000 свай
Просмотров: 30730
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2012, 23:07
#41
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от Tyhig
У него в реке похоже всё...
Не представляю как можно уплотнить динамическим воздействием песок в реке. Думаю невозможно.
Да, у меня всё в реке)) Но не переживай. Строить и уплотнять грунт собираемся на сухо (под защитой ограждающих перемычек и с водопонижением).

Цитата:
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
В качестве основной контролируемой характеристики принять не плотность или пористость, а модуль деформации и степень изменчивости сжимаемости основания.
да, верно. именно это для меня принципиально важно.

глядя на машинку
Цитата:
Вы имеете ввиду такие технологии? http://keller-foundations.co.uk/tech...bro-compaction
вспомнил, что видел это когда-то в фильме нэшнл джеографик про пальмовые острова в Дубаи и кое что про строительство аэропорта Канзай. Пересмотрел их сейчас. Любопытно:
При возведении намывной территории аэропорта Канзай фактически использовали разом почти ВСЕ предложенные здесь способы уплотнения: в дно ставили дренаж для ускорения консолидации грунта, а насыпной грунт (толщина большая) уплотняли и здоровыми трамбовками (типа нашего компрессора для отбойников, только он сам прыгает на плите стальной ), и сбрасывая бетонные болванки с крана высотой метров 20, и укатывая виброкатками. Правда им всё это не очень помогло. Осадки превысили проектные (осадка 8м за 5лет) и до сих пор ещё не стабилизировались...

А на пальмовом острове применяли как раз похожие машины, о которых Denbad и topos2 писали выше. Кому интересен процесс - посмотрите видео в прикреплённом архиве (там всего минута - сам процесс уплотнения). Оборудование сравнительно простое: зонд с гидроподмывом и вибратором, вешается на любой подходящий по высоте и грузоподъемности кран. В моём случае, правда, толща грунта маловата для такого способа уплотнения...

Ну да ладно. Главное я в целом убедился в самой возможности. А технологию конкретную будут разрабатывать ПОСовики на стадии П.

Всем спасибо за участие
Вложения
Тип файла: rar Пальмовый остров.rar (4.21 Мб, 175 просмотров)
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2012, 09:39
#42
Tarbar

Читаю новости в Сети
 
Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Строить и уплотнять грунт собираемся на сухо (под защитой ограждающих перемычек и с водопонижением).
А Вы всё-таки почитайте ВСН 182-81. И не нужно никаких "пальмовых островов"
__________________
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2012, 15:25
#43
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от Tarbar Посмотреть сообщение
А Вы всё-таки почитайте ВСН 182-81. И не нужно никаких "пальмовых островов"
Почитал. Спасибо. Интересная "ёлка" Буду иметь в виду.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 11:41
#44
ursula

строительство
 
Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463


может рассмотреть вопрос применения "грунтовых" свай.
ursula вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2012, 16:03
#45
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от ursula Посмотреть сообщение
может рассмотреть вопрос применения "грунтовых" свай.
Вы на дату последнего поста смотрите
Раз уж тему подняли, то вопрос к топикстартеру - чем дело то кончилось?
bonacon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2012, 16:15
#46
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Дело не кончилось а получило продолжение. Изменились исходные данные. В результате отметка подошвы сооружений опустилась ниже уровня залегания рыхлых песков, и вопрос закрылся сам собой. Но всё равно любопытно было почитать о разных вариантах...
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2012, 16:26
#47
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Дело не кончилось а получило продолжение. Изменились исходные данные. В результате отметка подошвы сооружений опустилась ниже уровня залегания рыхлых песков, и вопрос закрылся сам собой. Но всё равно любопытно было почитать о разных вариантах...
Нам в свое время на кафедре организации производства рассказывали про самый дешевый метод уплотнения, который применяли финны у нас под Питером. Они насыпали гигантскую гору песка, и передвигали её бульдозерами по площадке, по мере того, как под её тяжестью грунт уплотнялся до нужных параметров. Метод конечно по фински неторопливый, зато ОЧЕНЬ экономичный
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2012, 17:53
#48
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Они насыпали гигантскую гору песка, и передвигали её бульдозерами по площадке
Этот метод "дополнительного пригруза" описан почти в каждой книжке по строительству автодорог. Особенно актуален при строительстве на торфе, без его удаления
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2014, 16:41
#49
lofik

Проектировщик
 
Регистрация: 22.10.2010
Санкт-Петербург, Москва
Сообщений: 54
<phrase 1= Отправить сообщение для lofik с помощью Skype™


А чем плохи глубинные вибраторы. Для рыхлых песков самое то будет
lofik вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2014, 16:47
#50
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,883


Цитата:
Сообщение от lofik Посмотреть сообщение
А чем плохи глубинные вибраторы. Для рыхлых песков самое то будет
никто не говорит, что плохи.
просто найти подрядчика, у которого ОНО ЕСТЬ, и который умеет им пользоваться - дело не простое...
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2014, 14:24
#51
lapai

Инженер-строитель со стажем
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 16


Есть опыт применения проектирования вертикальных дрен на слабом основании под возведение насыпи высотой 12м с последующим строительством здания на указанной насыпи. Основание - текучие супеси и суглинки находящиеся в пойме ручья. Запректировали вертикальный дренаж текстильный (типа пожарного рукава) погружается методом вдавливания, глубина дренажа от 5-7м, затем пластовый дренаж поверху -песок мелкий с коэф.фильтрации от 10м/сут. и георешетка с пригрузом щебнем 20-40, пластовую дрену выводим за край насыпной платформы. Затем насыпь послойно с уплотнением до коэф. 0,95, насыпь - песок мелкий, пылеватый. Через месяц начнём реализовывать...
lapai вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2014, 14:47
#52
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,883


Цитата:
Сообщение от lapai Посмотреть сообщение
Через месяц начнём реализовывать...
Цитата:
Сообщение от lapai Посмотреть сообщение
Есть опыт применения проектирования вертикальных дрен на слабом основании
по-моему одно с другим не очень вяжется. опыт применения может появиться ПОСЛЕ того, как реализовали и оценили эффективность.

Так то у меня сейчас на столе тоже проект лежит, где 10-15м илистых отложений аналогичным образом уплотнять собираются, и строить на этом.... стадион
в теории - всё хорошо. посмотреть бы, как оно на практике будет
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2014, 14:49
#53
lofik

Проектировщик
 
Регистрация: 22.10.2010
Санкт-Петербург, Москва
Сообщений: 54
<phrase 1= Отправить сообщение для lofik с помощью Skype™


А стадион будет в городе Калининград, видимо...)

----- добавлено через ~4 мин. -----
Кстати, я тут вспомнил - есть очень быстрая технология уплотнения (RIС). Импульсное уплотнение, делается навесным оборудованием. 5...6 м песков возьмет легко

Последний раз редактировалось lofik, 02.07.2014 в 15:18.
lofik вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2014, 14:53
#54
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,883


ну дык очевидно
уж не ваш ли проект, лежит на моём столе?
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2014, 15:15
#55
lofik

Проектировщик
 
Регистрация: 22.10.2010
Санкт-Петербург, Москва
Сообщений: 54
<phrase 1= Отправить сообщение для lofik с помощью Skype™


Проект не наш, но у меня он тоже есть)
Технология известная, старая и уже не совсем актуальная. Мы много делали проектов и выполняли сами работы. Но в последнее время в подобных случаях выполняем гравийные колонны.
lofik вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2014, 15:25
#56
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,883


Цитата:
Сообщение от lofik Посмотреть сообщение
Мы много делали проектов и выполняли сами работы.
коли так, может разъясните кое что:
вот есть у нас на площадке ил, с характеристиками
фи=2 градуса
це=5 кПа.
Е=0,5МПа
от того, что мы из него воду отжали и уплотнили - как изменятся эти характеристики?

P.S. Толща ила - 10-15м, как говорилось выше
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2014, 15:37
#57
lofik

Проектировщик
 
Регистрация: 22.10.2010
Санкт-Петербург, Москва
Сообщений: 54
<phrase 1= Отправить сообщение для lofik с помощью Skype™


Тут же дело не только в удалении воды, но и в выполнении пригрузочной насыпи. Большая часть осадок пройдет во время стабилизации до начала основных работ.
Если я ничего не путаю, то геодрены в проекте под само поле.
lofik вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2014, 15:51
#58
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,883


Цитата:
Сообщение от lofik Посмотреть сообщение
Если я ничего не путаю, то геодрены в проекте под само поле.
и вокруг стадиона под все парковки, проезды и прочее... всего порядка 150тыс.м2, на которых дрены длиной 15м стоят с шагом 1м в плане.
150тысяч дрен, общей длиной 2250км общей длиной. Вот и любопытно, на сколько это эффективно
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2014, 15:58
#59
lofik

Проектировщик
 
Регистрация: 22.10.2010
Санкт-Петербург, Москва
Сообщений: 54
<phrase 1= Отправить сообщение для lofik с помощью Skype™


Эффективно, если все расчеты сделаны правильно и вообще сделаны.
Не будем называть вслух имен, но к этому Проектировщику нареканий вроде не было. Сейчас у них какие-то административные проблемы
lofik вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2014, 16:00
#60
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,883


Ну чтож, хорошо, если так...
Сергей Юрьевич вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как уплотнить большой объём естественного грунта на площадке?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01