Расчет профиля на прогиб, подбор сечения.
Genadiy
 
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 41

Помогите подобрать сечение профиля (момент инерции какой). Материал алюминий. Можно для стали (потом значение умножу на 3). Допустимые прогибы указал. Если можно пример расчета или подскажите в какой программе (где скачать?) можно это просчитывать (очень часто попадается такая расчетная схема). Балку то просчитать не проблема, а вот такое...
Заранее спасибо.

[IMG]http://i5.********/storage/9/5/4/Shemapng_4774640_3984954.png[/IMG]

Последний раз редактировалось Genadiy, 10.02.2012 в 17:28.
Просмотров: 51313
 
Непрочитано 14.02.2012, 09:41
#41
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
каковы допустимые прогибы строительных конструкций, несущих витражи, фонари и т.д?
я 1/600 беру
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2012, 09:59
#42
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,924
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
каковы допустимые прогибы строительных конструкций, несущих витражи, фонари и т.д?
прально говориш.
+ еще есть одно ограничение, это размер от кромки стекла до границы профиля, сие нужно смотреть по узлам.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2012, 13:50
#43
Genadiy


 
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
А можно задать свой вопрос?
каковы допустимые прогибы строительных конструкций, несущих витражи, фонари и т.д?
Допустимые прогибы я указал на расчетной схеме.
Для стропилы L/300 = 2121/300 = 7.07мм, для конька b/300 = 3000/300 = 10мм.
Исходя из этих условий стеклопакет не треснет.

И вот фото, чтобы понимали что считаем. Фонарь выполнен из несущего алюминиевого профиля.
[IMG]http://i5.********/storage/0/7/9/Foto1jpg_4210514_4022079.jpg[/IMG]

Последний раз редактировалось Genadiy, 14.02.2012 в 15:45.
Genadiy вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2012, 16:04
#44
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от Genadiy Посмотреть сообщение
Допустимые прогибы я указал на расчетной схеме.
На схеме прогибы на элементы фонаря, а вопрос был про конструкции на которых закреплен фонарь. Может вы фонарь через деформационный шов здания перекидываете.
twilight вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2012, 17:20
#45
Genadiy


 
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
На схеме прогибы на элементы фонаря, а вопрос был про конструкции на которых закреплен фонарь. Может вы фонарь через деформационный шов здания перекидываете.
Ну куда ж Вас всех тянет? Одним нагрузки неправильные, вторым неправильно перенес нагрузки, третьи допустимый прогиб обсуждают и уже деформационные швы сюда приплели...
Вопрос не про конструкции на которых закреплен фонарь, а про самонесущую конструкцию (из алюминиевого профиля) в которую устанавливаются стеклопакеты (что и есть фонарь)
Предоставлена конкретная задача, с заданными нагрузками и допустимыми прогибами (см. пост №20), не отвлекайтесь от темы.
Задачка за второй курс института, а толкового решения никто предоставить не может.

Последний раз редактировалось Genadiy, 14.02.2012 в 17:26.
Genadiy вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2012, 17:59
#46
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Genadiy Посмотреть сообщение
Задачка за второй курс института, а толкового решения никто предоставить не может.
За задачку второго курса платят деньги? Или все-таки это практическая задача, за которую обычно платят вознаграждение (если сам не можешь решить). Удобно чужими руками каштаны из костра тягать?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2012, 18:51
#47
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от Genadiy Посмотреть сообщение
Задачка за второй курс института, а толкового решения никто предоставить не может.
кто просит тот не хамит, сам на каком курсе на втором? ВОТ и решай!
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2012, 18:56
#48
Genadiy


 
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 41


Поменяйте размеры и нагрузки, мне для себя понять надо как изменится сечение профиля считая как двухскатную крышу или как односкатную, во сколько разница?
А грубить начали сначала мне. Что за конструктора пошли...
Genadiy вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2012, 09:31
#49
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Это интернет, Genadiy, здесь могут и не ответить....

Чем Вас не устраивает Лира, как расчетная программа? Натыкал три узла, двумями палочками соединил, указал тип КЭ, ввел жесткости, нагрузки, разбил стержни на n частей, рассчитал - получил результат. Для любых размеров, для любых нагрузок. Что не так?
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2012, 10:33
#50
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
НО коэф. надежности по снеговой нагрузке - 1.6
это скорее всего относится к старой редакции снипа нагрузки и воздейств (до изм. 2), там предусматривался коэф перегр 1,6 для снега
в МДС 31-8.2002 разве сказано, что расчеты по второй группе выполнять при коэф перегр 1,6 (для снега)
efwl вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2012, 17:11
#51
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
разве сказано, что расчеты по второй группе выполнять при коэф перегр 1,6 (для снега)
Что-то не припомню, чтобы я упоминал про расчет прогибов по расчетным нагрузкам,
значение коэф. 1.6 конечно для прочности, но сам его факт настораживает.

Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
это скорее всего относится к старой редакции снипа нагрузки и воздейств (до изм. 2), там предусматривался коэф перегр 1,6 для снега
как-то сомнительно: все же 2002г.
Кстатити статус МДС 31.8-2002 - действует.
Брать 1.4 по СП20.13330 либо 1.6 по МДС - дело сугубо личное.

P.S. Вопрос из поста #40 по прежнему в силе
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2012, 17:22
#52
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
как-то сомнительно: все же 2002г.
в снипе изм. 2 в 2003г.
Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
P.S. Вопрос из поста #40 по прежнему в силе
это точно, вопрос очень интересный.
хотелось, что бы производители систем остекления указывали требования
по допустимым прогибам несущих профилей и поддерживающих конструкций
P.s сам сейчас ищу эту инфу
efwl вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2012, 17:42
#53
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
хотелось, что бы производители систем остекления указывали требования
по допустимым прогибам несущих профилей
И если они укажут ее больше в 3 раза чем по СНиП, то что?
Ну и как бы вы конструктор или где? Берите узлы и смотрите, если производитель не указал.

Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
и поддерживающих конструкций
Может им за вас еще и проект выполнить?
twilight вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2012, 18:16
#54
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Genadiy Посмотреть сообщение
...Одним нагрузки неправильные...
Нагрузки неправильные не одним, а всем. Принципиально. Я Вам конкретно указал на СНиП, где прописано, как прилагаются снеговые, ветровые и вообще любые нагрузки к строительным конструкциям. Вы даже не открывали СНиП и не уточнили № схем...
Цитата:
мне для себя понять надо как изменится сечение профиля считая как двухскатную крышу или как односкатную, во сколько разница?
"во сколько" чего? "Сечения"? У сечения десятки параметров. И сечение подбирается не по одному критерию.
Вы возможно хотели спросить, во сколько раз будет отличаться М в статрасчетах? Нисколько. Q тоже. N - хоть во сколько (зависит от приложения нагрузок), если забыть прибавить реакцию другой ноги. Таким образом, разницы в результатах нет, если Вы учитываете все отброшенные компоненты в схеме.
И потом, шарнирность узла с жесткой угловой вставкой неочевидна. Если ввести жесткий узел, Ваш вопрос вообще неуместен - система станет неопределимой.
И т.д.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2012, 20:51
#55
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
И если они укажут ее больше в 3 раза чем по СНиП, то что?
Ну и как бы вы конструктор или где? Берите узлы и смотрите, если производитель не указал.
уважаемый twilight, есть такое понятие- взаимодействие между проектными подразделениями, которое выражется
в форме технического задания, и его согласования. такая процедура предусмотрена во всех нормальных организациях.
я например хочу знать при каких прогибах остекленная крыша не потечет.
если вы не можете предоставить конкретную инфу.... на нет и суда нет.
если по заданию надо будет в 3 раза, сделаю в 3 раза

Цитата:
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Может им за вас еще и проект выполнить?
как-нибудь обойдусь
P.s вообще считаю, что если они не дают ограничения по прогибам, то их устраивают предусмотренные снип нагрузки и возд. просто хотелось уточнить
интересуют треб к поддерж констр (а вот, что касается остекления, возможно они и будут выполнять сами)

Последний раз редактировалось efwl, 15.02.2012 в 21:51.
efwl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2012, 22:46
#56
Genadiy


 
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
я например хочу знать при каких прогибах остекленная крыша не потечет.
Тут я Вам могу помочь. Потечет крыша или нет от прогибов не зависит (если конечно прогиб не будет больше допустимого и не потрещат все стеклопакеты).
Чтобы крыша не текла необходимо ее сделать из нужной профильной системы, точнее из алюминиевой фасадной системы (умудряются ее делать и из оконной системы, где нет возможности отвода конденсата), осуществить герметизацию между стеклопакетами (использование бутиловой ленты, структурного силикона) и понимать принцип отвода конденсата.
По поводу прогибов. Во всех каталогах производителей профильных систем есть рекомендация что прогиб не должен превышать L/300 (при заполнении стеклопакетом) и L/200 (при заполнении стеклом), исключения если стеклопакет выше чем 2400мм, там момент инерции стойки дополнительно умножается на определенный коэффициент (в зависимости от высоты стеклопакета).
А Снипы или ДБНы это больше для определения снеговой, ветровой нагрузок.
Вот так все просто.
Genadiy вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2012, 00:25
#57
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
уважаемый twilight, есть такое понятие- взаимодействие между проектными подразделениями, которое выражется
в форме технического задания, и его согласования.
Производитель системы составляет вам техническое задание или согласовывает его?

И если он не указал вдруг допустимые прогибы или вы сомневаетесь по узлам что, допустим, резинки 3 мм способны герметизировать стыки при ваших углах поворота, то что вам мешает запросить информацию прямо у производителя? Узел ему послать.
А если производитель не хочет поддерживать свою систему то почему бы не послать такого производителя лесом и не воспользоваться другой, нормальной системой?

Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
я например хочу знать при каких прогибах остекленная крыша не потечет.
Она не потечет если вы ее правильно спроектируете, ее правильно изготовят и правильно смонтируют. И при эксплуатации не выйдут за расчетный режим.

Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
если вы не можете предоставить конкретную инфу.... на нет и суда нет.
Я правильно понял, что вы ожидаете от меня общего аналитического решения по всем системам присутствующим на рынке для любых применений для любых узлов?

Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
если по заданию надо будет в 3 раза, сделаю в 3 раза
Если нормы по-барабану, то в чем проблема тогда? Лепите что душа пожелает, только в ТЗ впишите. И в общих данных напишите - "я ни за что не отвечаю. caveat emptor"

Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
P.s вообще считаю, что если они не дают ограничения по прогибам, то их устраивают предусмотренные снип нагрузки и возд. просто хотелось уточнить
Некоторые производители дают.
Однако вы с неправильной стороны к вопросу подходите. Производитель вообще может не знать Российских нормативных документов и в качестве чего вы его систему используете (внутренняя перегородка, фасад, кровля, ограждение шахты лифта, ограждение лестницы и еще сто вариантов). Это ваша задача. Иногда приходится менять систему именно потому что ее применение в данном варианте использования недопустимо. И свалить на производителя что "а вы явно не написали что нельзя саморезы молотком в профиль забивать, а я забил, но я не причем" вам не удастся.

Если же вы внимательно прочитаете СНиП Нагрузки и воздействия, то найдете там что кроме явно заданных значений есть ограничения технологические. Они как раз определяются из того как вы запроектировали узлы и конструкцию в целом. Потому что у вас может быть не прямоугольный пакет, у вас может быть встречный прогиб элементов, у вас может быть нестандартный узел, и т.п. Вы надеетесь что вам все все все распишут в системном каталоге?

А кроме СНиП Нагрузки и воздействия есть еще и другие СНиП и ГОСТ. А могут быть еще и СТУ. И все их тоже нужно соблюсти. Внезапно.

Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
интересуют треб к поддерж констр (а вот, что касается остекления, возможно они и будут выполнять сами)
Что удерживает вас от того чтобы запросить эти требования (письменно) у тех кто проектирует остекление и передать эти требования (письменно) тем кто проектирует несущие конструкции? Обычно так делают.

Если остекление проектируете вы, то вы и проверяете устраивают ли вас те несущие которые будут или лучше их усилить/изменить или, может так быть, что и не "лучше", а "обязательно".
twilight вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2012, 07:31
#58
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Genadiy Посмотреть сообщение
...Снипы или ДБНы это больше для определения снеговой, ветровой нагрузок.
Вот так все просто.
На самом деле, если все-таки открыть СНиП "Нагрузки и воздействия", то можно обнаружить раздел "Прогибы и перемещения".
И насчет прогибов тоже не все замыкается только на 1/300. Система системе рознь.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2012, 07:42
#59
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,924
<phrase 1=


Ильнур, в данном расчете определяющую роль играет стелопакет либо стекло, как правило оно первое трескается.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2012, 08:49
#60
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,504


Помню давно обсуждалось по поводу прогибов http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=21402
Aragorn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет профиля на прогиб, подбор сечения.

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
А по каким нагрузкам Лира выполняет расчет по 2-ой группе? Nordek Лира / Лира-САПР 11 20.12.2009 20:00
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет по упругой схеме и расчет по выравненным моментам Zhan Конструкции зданий и сооружений 3 21.08.2007 19:58
Расчет причальной стенки Xalis Конструкции зданий и сооружений 38 08.08.2007 19:00