Непрочитано 01.10.2012, 13:51
Каковы вероятные причины образования трещин в перекрытии?
Deep
 
Красноярск
Регистрация: 30.01.2006
Сообщений: 18

Строящийся объект, монолитный железобетонный каркас,
колонны 500х500 с капителями и ЖБ перекрытие толщиной 180мм.
Перекрытия имеют сетку трещин, на верхнюю поверхность налили воды - результат на фото, очевидно, что трещины сквозные.
Вопрос 1: каковы вероятные причины?
Вопрос 2: как привести перекрытия в нормальное состояние.

По первому вопросу мои личные соображения:
1. Арматура в перекрытии установлена по расчету.
2. Защитный слой с большой долей вероятности выдержан - фиксаторы устанавливались не жалея.
3. Снятие опалубки по уверению прораба произошло через неделю после заливки, после чего были установлены разгрузочные стойки. Думаю, можно верить - т.к. опалубки на объекте достаточно и смысла снимать раньше времени не было, но все же окончательной уверенности в том у меня нет.
4. Состав бетона? Поставка бетона с одного завода, нижележащее перекрытие простучали склерометром, получили Rср=39,7Мпа,т.е. предполагается, что бетон хороший, по проекту требуется В25.
5. Уход за бетоном - точно не выполнялся, но могло ли данное обстоятельство обусловить такие трещины?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0452.JPG
Просмотров: 1034
Размер:	252.0 Кб
ID:	87817  

Просмотров: 19287
 
Непрочитано 02.10.2012, 13:38
#41
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
все в трещинах. получиться не очень...
При усилении трещины возможно закроются... кроме того, на них можно и забить, сделать подвесной потолок
Можно и без балок
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2012, 13:46
#42
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


Цитата:
Можно и без балок
А как предлагаешь?, стойками?

Цитата:
При усилении трещины возможно закроются..
Ну не знаю... столько трещин...

Цитата:
кроме того, на них можно и забить, сделать подвесной потолок
Согласен
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2012, 13:50
#43
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


<from Dusty: как усилять предлагаешь?>

например так: http://clip2net.com/s/2m6FH
или вот так:http://clip2net.com/s/2m6Gt

Вариантов много, но есть проблема с огнезащитой: торкетирую раствором в основном - а это дополнительный пригруз к плите (и не малый)
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2012, 14:13
#44
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


У-e-e
1 вариант - согласен, но арматуры уйдет много + стоимость работ будет немаленькая + аккуратно делать надо и нагрузка ляжет на соседние участки плиты (продольно правда, но все равно сколько это будет и как повлияет? - опор - то нету!)
2 вариант - нету главных балок куда нагрузку передавать.
Согласен по поводу огнезащиты.

З.Ы. Наверно тут нет простого и дешевого решения.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.

Последний раз редактировалось Dusty, 02.10.2012 в 14:19.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2012, 14:33
#45
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Из банального без балок:
1 - наращивание сверху простое
2 - наращивание сверху кесонное
3 - наращивание снизу простое
4 - наращивание капители (ж/б или металл)
5 - подвесы
6 - подпорки
7 - шпренгелные системы из канатной арматуры
8 - и т.д.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2012, 14:46
#46
pol1982

расчеты ЖБК
 
Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
Из банального без балок:
1 - наращивание сверху простое
2 - наращивание сверху кесонное
3 - наращивание снизу простое
4 - наращивание капители (ж/б или металл)
5 - подвесы
6 - подпорки
7 - шпренгелные системы из канатной арматуры
8 - и т.д.
Из Ваших сообщений я понял, что часто сталкиваетесь с работой по усилению.
Хотелось бы услышать Ваше мнение об усилении плит угле пластиковыми пластырями (у нас сейчас активно продвигают)
pol1982 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2012, 14:48
1 | #47
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Коллеги. Какая-то поспешность есть в ваших ответах.

Во первых не доказано, что конструкция "не проходит" по расчёту.
Во вторых не доказано ещё, что данные трещины оказывают особое влияние на несущую способность плиты перекрытия.

Информации по величине раскрытия трещин я в теме не нашёл (может плохо искал).
Трещины могут носить усадочный характер и в полне возможно, что их просто можно будет "замазать" (инъецировать трещины спец. составом или МБР-кой зачеканить).

Неправильное, мягко говоря, производство бетонных работ (ненадлежащий уход за бетонной смесью, как вариант) сейчас сплошь и рядом. Ситуация, можно сказать, стандартная.
К сожалению стандартная ...
Может мне так кончено везёт.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2012, 14:51
#48
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


1 - малоэффективно
2 - хорошо, но сложно
3 - хорошо, но сложно включить в работу, либо почти сплошное наращивание
4 - нужно делать что-то еще - трещины то уже есть - монолитности нету
5 - куда подвешивать?
6 - будет лес
7 - сложное слово , и делать тоже не совсем просто
8 - сделать заново

Цитата:
Ваше мнение об усилении плит углепластиковыми пластырями
Интересная тема. пока не встречал, но хотелось бы узнать поподробнее, ша погуглю
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.

Последний раз редактировалось Dusty, 02.10.2012 в 15:01.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2012, 15:20
#49
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от pol1982 Посмотреть сообщение
Ваше мнение об усилении плит угле пластиковыми пластырями
tcr крепящего клея (эпоксидка) 60-90 градС
tcr арматурного стержня 500-550 градС
расчетная температура стандартного пожара (через 60 мин) 945 градС

Делайте вывод...

P.S. to Dusty шпренгельные затяжки наиболее часто применяемый тип усиления балочных систем. ввиду беспорной простоты физического воплощения и расчетного обоснования относительно прочих способов. Наращивание плиты - это на любителя (от лукавого). Ну не верю я в холодный шов бетонирования на 100% поверхности плиты.
Проектировщик ОБЯЗАН проектировать исходя из местных условий строительства!
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2012, 15:33
#50
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от pol1982 Посмотреть сообщение
Из Ваших сообщений я понял, что часто сталкиваетесь с работой по усилению.
не часто... но бывает...
Цитата:
Сообщение от pol1982 Посмотреть сообщение
Хотелось бы услышать Ваше мнение об усилении плит угле пластиковыми пластырями (у нас сейчас активно продвигают)
ничего хорошего про пластиковую арматуры в принципе сказать не могу... совсем ничего... делайте выводы...
Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
5 - куда подвешивать?
к стыку вышележащего перекрытия и колонны
Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
6 - будет лес
иногда лучше лес, чем одна большая куча строительного мусора, да еще и с жертвами

Цитата:
Ну не верю я в холодный шов бетонирования на 100% поверхности плиты.
устройство шпонок частично снимает данный вопрос
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2012, 16:19
#51
pol1982

расчеты ЖБК
 
Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;978675]Цитата:
Сообщение от pol1982
Хотелось бы услышать Ваше мнение об усилении плит угле пластиковыми пластырями (у нас сейчас активно продвигают)
ничего хорошего про пластиковую арматуры в принципе сказать не могу... совсем ничего... делайте выводы...
Речь не о стеклопластиковой арматуре, а об углепластиковых пластырей для усиления плоских плит. Я так понимаю не слышали
pol1982 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2012, 16:44
#52
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


pol1982, чем она отличается от АСП, АСПЭТ, АБП? думаю кардинального отличия нет, т.к. "пластик" все равно присутствует...
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2012, 17:29
#53
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Коллеги. Какая-то поспешность есть в ваших ответах.

Во первых не доказано, что конструкция "не проходит" по расчёту.
Во вторых не доказано ещё, что данные трещины оказывают особое влияние на несущую способность плиты перекрытия.
Оказывается не только мне это показалось.
 
 
Непрочитано 02.10.2012, 17:40
#54
pol1982

расчеты ЖБК
 
Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
pol1982, чем она отличается от АСП, АСПЭТ, АБП? думаю кардинального отличия нет, т.к. "пластик" все равно присутствует...
Да я же не спорю, просто у нас предлагаю данную технологию для усиления именно в таких случаях кк у топикстартера
pol1982 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2012, 01:26
#55
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Deep Посмотреть сообщение
Вопрос 1: каковы вероятные причины?
Вопрос 2: как привести перекрытия в нормальное состояние.
ИМХО:
1. Если смотреть на характер трещинообразования (про пролет/толщину пока забываем, может там d16 A500c шаг 80х80 или "пояса скрытых жесткостей"), то больше температурно-усадочные деформации - можно сказать, сейчас это рядовой случай.
2. Нужно больше исходных данных - схема армирования, нагрузки. Если кратко - выполнить поверочные расчеты, по I и II п.с., а потом решать.
3. Усиление углепластиком сейчас очень распространено, особенно любят проемы резать потом усилять. Большой вопрос к методике расчета и обеспечению требуемого предела огнестойкости перекрытия. Много инфы в книгах Шилина А.А..
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2012, 05:57
#56
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


di12 - я не про сложность выполнения, хотя куда затяжку упирать? подводить балку, которую гнуть будет и далее на колонну, которая на это не рассчитана? а про сложность как и куда пойдет нагрузка - вдоль плиты, на колонны? Какие нагрузки будут в соседних участках/колонне?

Цитата:
Во вторых не доказано ещё, что данные трещины оказывают особое влияние на несущую способность плиты перекрытия.
Конечно надо мерить прогибы, но монолитности то нету и это когда плита еще НЕ нагружена!
З.Ы. Может я параноик, но ИМХО это лучше чем самонадеянность
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.

Последний раз редактировалось Dusty, 03.10.2012 в 06:58.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2012, 12:19
#57
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Конечно надо мерить прогибы, но монолитности то нету и это когда плита еще НЕ нагружена!
З.Ы. Может я параноик, но ИМХО это лучше чем самонадеянность
Собственный вес плиты уже минимум 60% нагрузки.

Если бы это были силовые трещины, то сверху в пролете их бы не было,
При нагружении сверху они закроются. При выполнении стяжки они сами собой заполнятся молочком.
 
 
Непрочитано 03.10.2012, 12:24
#58
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


Трещины сверху меня не беспокоят. Там сжатая зона.
А вот снизу они раскроются еще больше. а допускаемая ширина 0,3.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2012, 14:17
#59
mutukpuv


 
Регистрация: 02.07.2012
Сообщений: 62


Причина: бетон не вибрировали в процессе укладки, если вибрировали то плохо, для вида. Вставьте пистон прорабу.
mutukpuv вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2012, 14:43
#60
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Трещины сверху меня не беспокоят. Там сжатая зона.
А вот снизу они раскроются еще больше. а допускаемая ширина 0,3.
Пусть раскрываются, если прогиб будет не больше нормативного - уже говорили - "замажьте" трещины и с арматуркой ничего страшного не произойдет.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Каковы вероятные причины образования трещин в перекрытии?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Товарищи гидротехники! В чем могут быть причины поперечных трещин в грунтовой плотине? nikx Обследование зданий и сооружений 18 13.06.2012 11:21
Какие могут быть причины появление трещин в кирпичных стенах? aleksei_vp Обследование зданий и сооружений 18 19.03.2012 12:47
Опытные конструктора помогите пожалуйста найти причину образования трещин в колоннах 6-и этажного каркасного здания MAXIMUS Конструкции зданий и сооружений 11 04.08.2011 15:51
Причины прогиба и развития трещин в главной балке. Helmet Конструкции зданий и сооружений 187 15.07.2009 17:26
Определение причины появления трещин 5МПа Конструкции зданий и сооружений 8 11.09.2008 17:43