Рамный узел на монтажной сварке. Как лучше заменить "рыбки"? - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рамный узел на монтажной сварке. Как лучше заменить "рыбки"?

Рамный узел на монтажной сварке. Как лучше заменить "рыбки"?

Ответ
 
Поиск в этой теме
Старый 20.12.2012, 16:00
Рамный узел на монтажной сварке. Как лучше заменить "рыбки"?
San_OK
 
проектировщик
 
Кировская область
Регистрация: 05.03.2009
Сообщений: 13

Доброго времени суток. На форуме не раз обсуждался вопрос несовершенства старого доброго рамного узла на "рыбках" с монтажной сваркой "с полным проваром шва", но конкретных примеров новых решений так и не нашёл (может не там и не так искал?). Выкладываю на Ваш суд свои два варианта. Хотелось бы услышать мнение опытных "металлистов" о возможности выполнения в "реале" на стройплощадке таких узлов и какой из вариантов лучше. Вызывает сомнение возможность нормального исполнения шва, отмеченного на схеме знаками "???" (смогут ли подлезть?), и вообще какие ещё "подводные камни" я не учёл? Если кто имеет опыт уже реализованных жёстких узлов "по новому", буду рад любым советам и чертежам. Очень прошу не судить строго, т.к. металл - не моя основная сфера деятельности.
Нагрузки на узел: М=20,6тс*м, Q=29,7тс, N=15тс.

Вложения
Тип файла: pdf Рамный узел.pdf (65.3 Кб, 2543 просмотров)


Последний раз редактировалось San_OK, 21.12.2012 в 08:19.
Просмотров: 34473
 
Старый 06.02.2014, 14:25
#41
ADOLFF


 
Регистрация: 08.02.2011
Сообщений: 70


Ну так что узел плох или хорош? Почему не переехал в обновленную серию.
ADOLFF вне форума  
 
Автор темы   Старый 06.02.2014, 14:50
#42
San_OK

проектировщик
 
Регистрация: 05.03.2009
Кировская область
Сообщений: 13


"+" как у всех "заводских" узлов на болтах: быстрота сборки, качество сварки, низкая металлоёмкость. "-" тоже как у всех: пример на фото выше: неточный монтаж убивает всю красивую идею, узел зачастую бросают недоделанным (часть болтов вовсе не ставят, которые не сойдутся, и в лучшем случае попытаются кое как обварить по контуру соприкосновения деталей). Сдают так как есть, т.к. небольшие здания неподнадзорны, а технадзором выступает сам владелец магазина, которому лишь бы подешевле. При пуске в эксплуатацию все такие "узлы" уже обшиты и не видны. Касательно своего узла, то сделал по типу 1, доработав как подсказали здесь опытные товарищи: добавил диагональные рёбра, улучшил доступ к сварным швам и так по мелочи. Грубо, но мне кажется надёжно. За счёт изменения проекта здания Заказчиком немного снизились нагрузки на узел... пока стоит, не падает. Здание небольшое, подрядчик выполнял МК своими силами, следовательно точно насверлить отверстий под болты в прокатных балках он бы просто не смог. Опорный столик по озвученному тут совету увеличил и не пожалел: качество сварки средненькое, а так хоть постоянная срезающая нагрузка от веса перекрытий воспринимается с запасом. На счёт того, что не надо подстраиваться под Подрядчика рад бы, но не могу: вынужден работать с теми кто есть. Из Москвы здание размером 500кв.м монтировать не поедут.
P.S. Начитавшись тут отзывов второй объект запроектировал на болтах (2 этажа, площадь около 550м кв). Как строят - слов нет... Никто конечно никаких рёбер не строгает и отверстий не сверлит, всё на сварке криво/косо по своему усмотрению, благо узлы шарнирные. Качество сварки отвратительное. Хожу пл....сь, т.к. объект прямо у моего дома. Не знаю, что и делать, так как на согласование изменений никто никаких узлов не приносил. Заказчик слушать ничего не хочет, так как у него "на родине всегда так делают и всё стоит". "Родина" думаю объяснять не надо где. Вот такие реалии жизни.
San_OK вне форума  
 
Старый 07.02.2014, 09:52
#43
Владимир Зайцев


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 44


Ничего не имею против узла. Что бросается в глаза : поперечную силу воспринимает сразу и монтажный уголок и уголок по стенке,и почему-то мне кажется что эти крылья у двутавра в первом варианте выкрутит при нагрузке. Я обычно стыкую ригель на накладках чуть дальше от колонны( в пролете).Получается колонна из которой торчит огрызок двутавра , к которому потом подводиться ригель.
Владимир Зайцев вне форума  
 
Старый 07.02.2014, 10:17
#44
svk


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125


Вот такой простой узел при наличии хороших исполнителей.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Моментный узел.dwg (118.8 Кб, 2207 просмотров)
svk вне форума  
 
Старый 07.02.2014, 10:26
#45
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Узел простой, но минимальные неточности при монтаже выльются в большие проблемы
Что будет если длина балки на несколько миллиметров меньше чем расстояния между колоннами?
100k вне форума  
 
Старый 07.02.2014, 10:43
#46
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Согласен с предыдущем постом + ребра в колонне надо бы сместить немного
Николай Г. вне форума  
 
Старый 07.02.2014, 11:18
#47
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Проще уже вот так сделать, а стык можно или на сварке или на болтах
Изображения
Тип файла: jpg жесткий узел.JPG (108.9 Кб, 710 просмотров)
100k вне форума  
 
Старый 07.02.2014, 12:46
1 | #48
Владимир Зайцев


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 44


Равнопрочный стык двутавров на монтаже ? Посмотрите в госте на сварку допуски к деталям и сразу станет ясно что балку придется резать на монтаже в размер+ УЗД контроль.
Владимир Зайцев вне форума  
 
Старый 07.02.2014, 15:31
#49
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


наш вариант
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Старый 07.02.2014, 16:01
#50
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Владимир Зайцев Посмотреть сообщение
Равнопрочный стык двутавров на монтаже ? Посмотрите в госте на сварку допуски к деталям и сразу станет ясно что балку придется резать на монтаже в размер+ УЗД контроль.
Очень даже может быть.


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
наш вариант
Лично меня смущает жесткий узел из плоскости двутавра. Это вы связи не хотите ставить? И базы колонн жесткие в 2х плоскостях?
100k вне форума  
 
Старый 07.02.2014, 16:03
#51
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Лично меня смущает жесткий узел из плоскости двутавра. Это вы связи не хотите ставить? И базы колонн жесткие в 2х плоскостях?
Да я б с радостью.... но никак. Случай был. Вот... помня заветы Троицкого вышли из ситуации.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Старый 07.02.2014, 16:06
#52
ADOLFF


 
Регистрация: 08.02.2011
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
наш вариант
Вложения

DWG 2004 рамный.dwg (216.5 Кб, 30 просмотров)
да, тут предусмотрена возможность перемещения балки,а как быть с полностью болтовым соединением - делать овальные отверстия в накладках?

Цитата:
Лично меня смущает жесткий узел из плоскости двутавра.
и чем он Вас так смутил ?
ADOLFF вне форума  
 
Старый 07.02.2014, 16:11
#53
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


ADOLFF, надо подумать.... мы ведь усилия по поясам ригеля через трение обеспечиваемое болтами передаем. Вроде как и диаметр болтов во фрикционном соединении сверлим больше. Надо подумать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Старый 07.02.2014, 16:17
#54
ADOLFF


 
Регистрация: 08.02.2011
Сообщений: 70


Если прорезать "плазмой" в вертикальном ребре и накладках овальные отверстия, насколько потом будет живуч узелок. Все таки соединение фрикционное, трение ...
#35
В этом узле используется подкладка под верней накладкой, смею предположить в виде гребня, чтобы полностью не выкручивать болты ?

Последний раз редактировалось ADOLFF, 07.02.2014 в 16:23.
ADOLFF вне форума  
 
Старый 07.02.2014, 16:27
#55
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от ADOLFF Посмотреть сообщение
и чем он Вас так смутил ?
Исходя из конструктивной схемы каркаса, обычно такие узлы делать не имеет смысла.
Если каркас обыкновенный, продольная жесткость обеспечивается связевым блоком и несущая способность в плоскости и из плоскости двутавра несопоставимы. Для того что бы понять зачем такие узлы, надо видеть схему целиком. Сомневаюсь в целесообразности использования такой схемы.
100k вне форума  
 
Старый 07.02.2014, 16:32
#56
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


В случае фахверка я бы лучше разрезал колонну верхней рыбкой.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Старый 07.02.2014, 16:35
#57
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


100k, пришлось целиком рамный каркас делать. Оборудование мешало. А связями и жесткость окончательно набрали. Как ни странно - рамный + связи.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Старый 08.02.2014, 06:39
1 | #58
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Проще уже вот так сделать, а стык можно или на сварке или на болтах
добро пожаловать на монтаж, где фундаменты туда-сюда бегают на величины, превышающие допустимые зазоры для стыковых швов (по стенке) на порядок. И это ладно, если расстояние между колоннами окажется больше мм на 5 (что является космической точностью для наших строек). А если меньше на 5?
Как фиксировать балку на время монтажа? краном держать будете или гравицапу прикрутите? нижний уголок - мертвому припарка, балка не 5 кг весит, я думаю. Если облокотить ее на него - отвалится сразу.

В общем, красивая картинка, не имеющая никакой практической пользы.
Бармаглотище вне форума  
 
Старый 08.02.2014, 08:21
#59
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Бармаглотище, утра! Чего не спится? А про http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1223752&postcount=49 что скажешь?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Старый 08.02.2014, 08:45
#60
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


я автокад сейчас дома не держу, для него работа есть.. = ))
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рамный узел на монтажной сварке. Как лучше заменить "рыбки"?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой узел лучше принять Adun Конструкции зданий и сооружений 6 06.04.2017 09:27
Как выполнить лучше узел примыкания балки к колонне под тупым углом? карлсонъетка Конструкции зданий и сооружений 1 25.07.2012 14:37
Лучше крепить на сварке или на болтах? Y@n@ Металлические конструкции 11 21.09.2011 14:21
Узел монолитной ж/б рамы. Где лучше, чтобы треснуло? Шмидт Железобетонные конструкции 12 28.01.2010 15:32