При переводе из ФОРУМА В SCAD не производится генерация К.Э. для некоторых объектов - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > При переводе из ФОРУМА В SCAD не производится генерация К.Э. для некоторых объектов

При переводе из ФОРУМА В SCAD не производится генерация К.Э. для некоторых объектов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.01.2013, 06:39
При переводе из ФОРУМА В SCAD не производится генерация К.Э. для некоторых объектов
DmitIV
 
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 27

При переводе из ФОРУМА В SCAD не производится генерация К.Э. для некоторых объектов в результате пересечения контуров. Как быть в данной ситуации? Схема прилагается.

Вложения
Тип файла: rar Первый этаж.rar (3.2 Кб, 119 просмотров)

Просмотров: 20564
 
Непрочитано 28.01.2013, 13:50
#41
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Ваши знания достаточно поверхностны. здание строится и строится в течении года минимум. и нифига оно не отапливается в этот период. погуглите на тему "температура замыкания" хотя бы
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Ну а теперь кто понял что я написал в этом посте ответите себе на вопрос
Вы для себя тоже ответьте на вопрос, что будет, если по проекту нижний типовой этаж построят при температуре -20, а верхний, точно такой же при +20.
Цитата:
в процессе этой хим. реакции выделяется энергия
почитайте вот тут: http://fordewind.org/publications/ru...troprogrev.pdf - достаточно "популярно" объяснено
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2013, 13:53
#42
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


я на ее смотрю стр. 30 СНиП Нагрузки и................
swell{d} Вы даже не поняли что я имел виду, выдрали куски фраз.
Посоветуйте где прочитать что такое "температура" ?

Последний раз редактировалось miko2009, 28.01.2013 в 14:01.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2013, 14:10
#43
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
в температурных воздействиях играет дельта t -изменение температуры по сечению конструкции.
Это очень сильное заблуждение, на самом деле этот фактор и 5% усилий не дает в сравнении с усилиями от удлинения элементов.
 
 
Непрочитано 28.01.2013, 14:31
#44
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Ал-й
Вы про дилатансию ?
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2013, 14:34
#45
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


(посмотрел в гугле это слово)
нет, он явно про другое =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2013, 14:35
2 | #46
Ал-й


 
Сообщений: n/a


miko2009, нет, я не про дилатаЦИЮ =) и не про дилатансию ))
Если взять обычный каркас вроде Вашего и принять во внимание тот факт, что а) имеется трение фундамента о грунт либо горизонтальная жесткость свай; б) жесткость обратной засыпки вокруг подвала, то усилия от удлинения (укорачивания) прежде всего плит перекрытий и в малой степени - вертикальных элементов будут существенно больше, чем усилия от неравномерного нагрева в абстрактной плите или колонне, даже если ее замкнуть в безлунную ночь в холодную пятидневку, а в самый жаркий летний день со стороны освещения покрасить черным.
 
 
Непрочитано 28.01.2013, 14:43
#47
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
даже если ее замкнуть в безлунную ночь в холодную пятидневку, а в самый жаркий летний день со стороны освещения покрасить черным.
романтично =)

смотрите, пример попроще:
есть статически неопределимая рама: две стойки и ригель, жёстко сопряженный с колоннами. опоры - несмещаемые шарниры, например.
на эту систему подействовали температурной нагрузкой, например, в плюс. ригель удлинился и теперь его длина больше, чем расстояние между опорами. от этого в раме возникает момент...

пример посложнее (почти как у Ал-я):
простая балка, но обе опоры - несмещаемые. подействовали температурной нагрузкой. система могла бы изменить свои размеры, но граничные условия не позволяют, отсюда возникают внутренние усилия...

так вот чтобы обо всём этом не думать, можно просто ограничить размер температурного блока 50м =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2013, 14:58
2 | #48
Ал-й


 
Сообщений: n/a


В общем добавлю основные моменты в проблеме температурного расчета на мой взгляд:
1. Неопределенность с жесткостными характеристиками основания в горизонтальном направлении - к примеру, учитывая скорость приложения температурной нагрузки, может иметь место изрядная реология. Трение о грунт будет разным на разных участках фундаментной плиты в зависимости от давления на грунт на этих участках. Локальные повреждения гидроизоляции - могут ли быть и стоит ли их учитывать? А локальные зоны пластики в грунтах? Ну и плюс, упомянутая мною обратная засыпка. Варьирование жесткостных характеристик основания в горизонтальном направлении может многократно изменять усилия от температурных нагрузок. Со сваями все еще сложнее.
2. Нелинейность железобетона, его "длительные" жесткостные характеристики - каково будет изменение диаграммы деформирования железобетона при скорости нагружения, характерной для температурных нагрузок? Я уже молчу про все остальные тонкости моделирования нелинейных свойств железобетона - как минимум нужно солидами моделировать, чтобы учесть снижение в том числе сдвиговой жесткости всех элементов, особенно массивных, которые являются концентраторами.
3. Неопределенность с самими температурными нагрузками. В железобетоне и без этих нагрузок будут раскрыты многочисленные трещины, а уж с учетом температуры - тем более. И снижаться будет не только жесткость каркаса, но и сами нагрузки, т.к. уменьшается сама площадь элементов (в связи с образованием трещин), что известными мне методиками никак не учитывается.
Таким образом, считаю, что полноценный температурный расчет ЖБ каркасов в настоящее время - это гадание, и единственное, чему можно верить - это опыт проектирования, отраженный в частности в рекомендуемых расстояниях между температурными блоками.
 
 
Непрочитано 28.01.2013, 14:58
#49
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Где-то валялся учебник и там слово дилатансия (запомнил потому что смешно звучит ) обозначает- напряжения возникающие в результате сдвиговых деформаций, и это относилось к разделу "ползучесть бетона", надеюсь я еще в своем уме . Посмотрел гугл там почему то только про грунты.
Ал-й а если сталелитейных цех ? я же не сказал что ВООБЩЕ если не посчитать на температурные воздействия то зданий точно упадет. swell{d} начал меня распинать на кресте и мне ничего не оставалось как отвечать на его вопросы. А вообще-то Гордеев в своем учебнике утверждает что данные усилия могут быть больше несущей способности, но данные усилия можно отнести с прессовым загружениям.
Короче теме про импорт в форум хана.

Последний раз редактировалось miko2009, 28.01.2013 в 15:05.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2013, 15:13
#50
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Offtop:
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
swell{d} начал меня распинать на кресте
мило болтаем о работе, о чём Вы.

Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Короче теме про импорт в форум хана
тема раскрыта, все всё поняли. в отличии от темепературных деформаций
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2013, 17:35
#51
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
есть статически неопределимая рама: две стойки и ригель, жёстко сопряженный с колоннами. опоры - несмещаемые шарниры, например.
на эту систему подействовали температурной нагрузкой, например, в плюс. ригель удлинился и теперь его длина больше, чем расстояние между опорами. от этого в раме возникает момент...
для вашего примера задал условия от -60 до +30. И что это меняет ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: pic_176.jpg
Просмотров: 78
Размер:	85.2 Кб
ID:	95369  Нажмите на изображение для увеличения
Название: pic_177.jpg
Просмотров: 63
Размер:	83.8 Кб
ID:	95370  
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2013, 18:00
#52
aandrew


 
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217


Это на конструкции пролетом 6 метров. Пролетов 8 еще бы добавить и посмотреть.
aandrew вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2013, 18:02
#53
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


miko2009
А ты уверен что все правильно задал?
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2013, 18:07
#54
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359



DEM я то же сначала подумал что, что-то не то с моментами, но потом понял что либо + либо - показывает SCAD.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: pic_178.jpg
Просмотров: 56
Размер:	153.4 Кб
ID:	95372  Нажмите на изображение для увеличения
Название: pic_179.jpg
Просмотров: 60
Размер:	154.3 Кб
ID:	95373  

Последний раз редактировалось miko2009, 28.01.2013 в 18:17.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2013, 18:47
#55
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


8 пролётов по 6м, стойки 6м, сечение 40х40, перепад 60 градусов.
вроде не очень страшно
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: M.jpg
Просмотров: 67
Размер:	30.8 Кб
ID:	95375  Нажмите на изображение для увеличения
Название: N.jpg
Просмотров: 64
Размер:	31.6 Кб
ID:	95376  
Вложения
Тип файла: zip 2013-01-28.zip (851 байт, 33 просмотров)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2013, 18:57
#56
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Вот моя, только я задавал жесткие защемления для железобетона. Ну и дельта 82 посчитал по СНиП для Заполярья .
Вложения
Тип файла: rar 1.rar (746 байт, 30 просмотров)
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2013, 18:59
#57
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Фишка ведь не в каких-то запредельных напряжениях, а в:
1) Многократно статически-неопределимой системе
2) Неоднородных граничных условиях
Отсюда и неравномерные напряжения/перемещения. Насколько я понимаю, опасность именно в этом. Где-то сжалось так, где-то эдак, между этими точками ничего не сжалось, а потом вовсе растянулось и оп - трещина.
 
 
Непрочитано 28.01.2013, 19:03
#58
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


ну так и чего? Вас не смущает, что от температуры момент в 3 раза больше стал?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2013, 19:04
#59
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Сделайте каркас многоэтажный, вместо ригелей - чтобы плиты были, и этажей хотя-бы 5-6 - усилия будут хорошие. Достаточные для того, чтобы, если, например, речь идет о народном гараже, где строители забыли сделать деформационный шов - заставить таки сделать его.
 
 
Непрочитано 28.01.2013, 19:04
#60
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ну не очень это хорошо получится для 3д рамы...
А если еще и перекрытия добавить....
И еще 10 этажей, вообще красава будет..
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > При переводе из ФОРУМА В SCAD не производится генерация К.Э. для некоторых объектов

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Генерация проекта в SCAD из Форума SmeaNi SCAD 27 11.06.2012 15:57