Непрочитано 23.01.2013, 10:48
Большие крутящие моменты в крайних ригелях
Sarman
 
Инженер-контруктор ПГС
 
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135

Каркас сборно-монолитный. Сетка колонн 6,3х9м. (плиты 9м., 2 пролета). Нагрузки на ригели передаю через плиты, которые моделирую ортотропными пластинами. Жесткость плит в продольном направлении нормальная, а в поперечном нулевая. Плиты опираю через объединение перемещений по ХУZUxUz (5 степеней свободы). Конструктивно в пустоты плиты заводится арматура на 30см. и монолитится вместе с верхней монолитной зоной ригеля.
В итоге получаю большие крутящие моменты в крайних ригелях, которые меня смущают. Или все нормально? Может, что-то делаю не так? Файл прикладываю.
Спасибо.

Вложения
Тип файла: rar медгородок_с плитами_1.rar (7.5 Кб, 158 просмотров)

__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Просмотров: 18222
 
Непрочитано 23.01.2013, 15:43
#41
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Интересно а на каких наркотиках сейчас молодежь сидит раз такие темы мутит....
Тут по любому какие то тяжелые наркотиги...
__________________
вот вот, причем видно уже с самого рождения
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 15:54
1 | #42
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
И на счет опирания плит на 70мм. делали замечание, так ведь плита еще держится за счет армированных пустот на глубину 30см. Наоборот расчетный пролет плиты уменьшается.
АААА не кури ты столько, мозги сохнут....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2013, 15:54
#43
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Модераторы, кажется тему можно закрыть. Ошибка в расчете найдена.
Спасибо всем за участие, особенно Olf.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 16:09
#44
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


не за что...
Offtop: ... уж подика на половину Челны застроены в сборно-монолитном каркасе с плитами безопалубочного формования (и соответственно с минимальным опиранием 70 мм)
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 16:19
#45
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Sarman
Насчет жесткого диска поподробнее... У Вас плиты безопалубочного формования? Т.е. с продольной шпонкой на всю длину плиты? При чем тут тогда жесткий диск? Почитайте Габрусенко, он Вас удивит
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 17:31
#46
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


если опорная зона омоноличивается с балками, то диск жёсткий
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 19:19
#47
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
У Вас плиты безопалубочного формования? Т.е. с продольной шпонкой на всю длину плиты? При чем тут тогда жесткий диск?
И действительно.

Sarman
Жесткий так не создается.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2013, 10:14
#48
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Я в расчете плиты моделирую ортотропными пластинами. Жесткость по Y нормальная , а по Х нулевая. В результате получаю напряжения в плитах Мy=1,25т*м/м, а Мх=0,13 (почти нулевые). (см. вложения). Так вот, я считаю, что у меня образован жесткий по Y, а по Х нет. Опорные зоны плит омоноличиваются с ригелями. Почему не жесткий диск? Поясните. Кстати каждые пустоты плит омоноличиваются и армируются, т.е. ригель как бы приобретает тавровое сечение в верхней зоне. У меня ригели смоделированы прямоугольного сечения. Можно ли их смоделировать тавровыми?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: напряжения в плитах Му.JPG
Просмотров: 67
Размер:	139.5 Кб
ID:	95100  Нажмите на изображение для увеличения
Название: напряжения в плитах Мх.JPG
Просмотров: 48
Размер:	115.9 Кб
ID:	95101  
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 10:27
1 | #49
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Sarman
Дык тебе же объясняют, ты жесткость такую не наберешь, своим узлом, чтобы узел можно было считать ЖЕСТКИМ!!!!
У тебя какая арматура должна быть в данном узле чтобы он стал жестким????
Программа как раз то считает все верно!!!!
Она считает, что у тебя якобы монолитное перекрытие!!!
Но это т о не так....
Вот если бы ты использовал, плоские плиты, толщиной 100 мм а сверху монолитил бы бетоном 220 мм то получилась бы как раз то твоя схема....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2013, 10:55
#50
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Sarman
Дык тебе же объясняют, ты жесткость такую не наберешь, своим узлом, чтобы узел можно было считать ЖЕСТКИМ!!!!
У тебя какая арматура должна быть в данном узле чтобы он стал жестким????
Жесткий узел опирания плит на ригели здесь не причем. Да и НЕ жесткий он. Чтобы был горизонтальный диск жесткости, вовсе не обязательно, чтобы плиты были защемлены (жестко опирались на ригели).
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 11:00
1 | #51
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
чтобы плиты были защемлены (жестко опирались на ригели).
Не жестко они у тебя опираются....
Ты вообще как понимаешь понятие ЖЕСТКОГО ДИСКА?
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2013, 11:13
#52
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Не жестко они у тебя опираются....
Разве я говорил, что жесткий? Ты вырезыешь выгодный для себя контекст, и пытаешься приписать мне , что я считаю узел жестким.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 11:14
1 | #53
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ладно давай по другому, зачем тогда ты его в расчетную схему вводишь как жесткий????
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2013, 11:20
#54
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Ладно давай по другому, зачем тогда ты его в расчетную схему вводишь как жесткий????
Затем, чтобы учесть пространственную работу каркаса.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 11:32
#55
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Sarman.
А плиты у вас совсем что-ли не имеют сдвиговой жесткости? Gxy=0.
Вложения
Тип файла: rar EE.rar (499.4 Кб, 42 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 11:37
1 | #56
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Sarman
Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Разве я говорил, что жесткий? Ты вырезыешь выгодный для себя контекст, и пытаешься приписать мне , что я считаю узел жестким.
Цитата:
Сообщение от DEM
Ладно давай по другому, зачем тогда ты его в расчетную схему вводишь как жесткий????
Sarman
Цитата:
Затем, чтобы учесть пространственную работу каркаса.
Ты блина сам себе противоречишь!!!!
Тебе объясняют, ну нету у тебя там жесткого узла, если хочешь, можешь объеденить перемещения по X, Y и Z.....
Больше там делать ничего не надо, тот что ты монолитишь отверстия плит, не даст тебе также и жесткого узла между плитами!!!!!
Есть специальные плиты, с выпусками верхней арматуры, которые можно считать по такой схеме!!!!
НО ЭТО БЛИНА СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЛИТЫ!!!!!
Блин, дай курнуть че ты там куришь, или употребляешь....
Цепляет то не по детски я смотрю.....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 11:41
#57
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Дамир, жёсткость узла и жёсткий диск перекрытия - вещи перпендикулярные друг другу.
Речь идёт о перераспределении ветровых нагрузок на все колонны каркаса (а не только крайние). Узел может быть шарнирным, но это не мешает ему передавать горизонтальные усилия по всему перекрытию
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 11:45
1 | #58
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


swell{d}
Ну я вроде товарищу это и пытаюсь втолковать.....
Я ж ему говорю если хотит создать Жесткий диск, то пущай просто объединит перемещения по X, Y и Z.....
Вот у него и получится жесткий диск....
Он явно чей то употребляет....
Вроде Казань далеко от Голландии....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2013, 11:53
1 | #59
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


DEM, извини, ты явно не в теме.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 12:02
#60
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
DEM, извини, ты явно не в теме.

Это по моему ты не в теме!!!
Зачем ты моменты то на балки передаешь если тебе надо смоделировать ЖЕСТКИЙ ДИСК перекрытия, который должен передавать ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ НАГРУЗКУ от ветра!!!!
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Большие крутящие моменты в крайних ригелях

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Будут ли возникать крутящие моменты при таком оперании фермы на колонну nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 3 07.06.2012 08:01
Большие моменты на крайней опоре многопролетной балки GGCAT Лира / Лира-САПР 6 11.01.2011 17:13
Большие крутящие моменты в балках (SCAD) Tony_Chu SCAD 5 23.07.2010 14:35
Лента на упругом основании. Большие моменты. Куртан Расчетные программы 8 25.03.2010 10:58