Непрочитано 11.07.2013, 16:07
Усиление в безригельном перекрытии
Вечный студент-1
 
Проектировщик
 
Регистрация: 11.07.2013
Сообщений: 14

Здравствуйте! Нужно ли усиливать (увеличивать армирование) безбалочное перекрытие в участке между колоннами, т.е. по осям расположения колонн? Заранее спасибо. Вечный студент.
Просмотров: 22989
 
Непрочитано 28.08.2013, 22:45
#61
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Вывод о том что если пролет больше, то и момент больше я думаю логичен и тут спорить никто не будет. Теперь разберемся что таке момент по "диагонали":
- во вложениях вы видите распределение моментов по осям X и Y в перекрытии толщиной 20см из бетона В25 от нагрузки 2,0т/м2, пролет 5,8мх5,8м;
- из результатов расчета видно что момент в пролете между колоннами 6,64т*м;
- момент в диагональном направлении будет равен (6,64^2+6.64^2)^0.5=9.4т*м (на самом деле несколько меньше, так как я принял максимальные значения моментов из диапазона 3,42-6,64 т*м, но уж точно сопоставимо с моментом между колоннами);
Вы ошибаетесь в интерпретации полученных данных вашей расчетной схемы.
Посмотрите вложение с выводами формул моментов такого перекрытия.
А так же рекомендую рассмотреть плиту в виде перекрестных балок, расположенных с малым шагом. Ведь весь расчет плиты сводится к балочной схеме. На такой модели вы сможете проследить зависимость момента от расположения каждой конкретной балки более наглядно.

З.Ы. И да я так же не сторонник скрытых балок. Хоть они и увеличивают жесткость сечения плиты по сравнению с таким же сечением но без усиленного локального армирования.
З.Ы.Ы. Может выделить данную дискуссию в отдельную тему?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: моменты.png
Просмотров: 151
Размер:	212.8 Кб
ID:	110723  
Вложения
Тип файла: zip 520-527.zip (2.28 Мб, 42 просмотров)

Последний раз редактировалось ЛИС, 28.08.2013 в 23:01.
 
 
Непрочитано 28.08.2013, 23:15
#62
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: ЛИС, а кто умеет вот так эпюры на пластинах показывать? Или там просто стержни между пластин?
 
 
Непрочитано 28.08.2013, 23:17
1 | #63
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: ЛИС, а кто умеет вот так эпюры на пластинах показывать? Или там просто стержни между пластин?
Это просто стержни без пластин - самое элементарное представление плиты.
 
 
Непрочитано 29.08.2013, 09:58
#64
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
рекомендую рассмотреть плиту в виде перекрестных балок
у меня знакомый так в магистрской сравнивал расчеты на продавливание.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2013, 11:24
#65
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
у меня знакомый так в магистрской сравнивал расчеты на продавливание.
Продавливание не сравнивал - а вот моменты вполне так себе можно сравнить.
 
 
Непрочитано 29.08.2013, 11:40
#66
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
моменты вполне так себе можно сравнить.
да, достаточно наглядная вестчь
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2013, 21:41
#67
bahil


 
Сообщений: n/a


Лис, а ты попробуй хотя бы задать жёсткости в соответствии с разным армированием. Например, там где арматуры нет, жёсткость уменьши в 3 раза.
 
 
Непрочитано 29.08.2013, 21:59
#68
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Лис, а ты попробуй хотя бы задать жёсткости в соответствии с разным армированием. Например, там где арматуры нет, жёсткость уменьши в 3 раза.
столько раз этим занимался... уже надоело...
а вы сами то это делали?
 
 
Непрочитано 30.08.2013, 07:58
#69
bahil


 
Сообщений: n/a


Лис, так ты на вертикальную нагрузку считал... Так что на неё считать - всё давно посчитано, есть таблица Шадурского с плитами на любой вкус.
"Скрытый ригель" обычно нужен для восприятия значительных горизонтальных нагрузок, например, сейсмических.
Решает две задачи создаёт жёсткое сопряжение колонны с плитой и воспринимает моменты по грани колонны.
Кстати, в пособии к сейсмике был пункт о пропуске сквозь колонну не менее 40% расчётной арматуры.
ЗЫ. Обращение ко мне на ты. На форуме все равны и нет авторитетов.
 
 
Непрочитано 30.08.2013, 10:49
#70
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Точно! К сожалению в ж/б эпюра моментов существенно зависит от принципов армирования.
Согласен, поэтому и написал в своих ответах.

Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Хотя не исключаю что за счет перераспределения усилий такие схемы тоже работают.
Я говорю о том что выполнение скрытых балок нерационально.
Вот например выполнили армирование плиты фоновой арматурой+скрытые балки+доп арм. над колоннами. А нижнюю зону в пролете не заармировали. Такая плита будет нормально работать? Не получится так, что в точке пересечения диагоналей между колоннами будут большие прогибы и трещины по сравнению с плитой без скрытых балок и плосовым армированием нижней зоны в пролете?

P.S. Плиту рассматриваем только под действием вертикальной нагрузки.

Для ЛИСа.
Проанализировал ответ. Вот что нашел в литературе.
Действительно если рассматривать распределение моментов ортогонально (вдоль осей колонн) получится что в середине плиты момент меньше чем в створе колонн. А если повернуть местные оси пластин (при расчете плиты с помощь оболочек) на угол 45град? Получится что в центре плиты все таки есть момент, который воспринимает ортогональное армирование - часть момента арматура по X, часть момента арматура по Y. Во вложениях это четко видно (см. Армирование перекрытий по ЦНИПС) между колоннами арматура только в одном направлении, а в центре плиты в двух направлениях.
Вложения
Тип файла: pdf Распределение моментов в перекрытии.pdf (319.7 Кб, 140 просмотров)
Тип файла: pdf Армирование перекрытий по ЦНИПС.pdf (307.4 Кб, 161 просмотров)

Последний раз редактировалось roman111, 30.08.2013 в 11:21.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 11:33
#71
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,113
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


У товарища (ТС) безбалочное безкапительное перекрытие?
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 16:04
#72
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Проектирование т.н. скрытых ригелей в безбалочных перекрытиях это вроде премии к основному должностному окладу, может быть, может не быть.Если есть, то хуже от этого конструкция не станет, и даже будет лучше. Другое дело надо или не надо их устраивать. Если это безбалочное перекрытие, то видимо не надо этого делать. А если делать, то выполнять по аналогии с разработками БелНИИС. Но это уже будет всё таки балочная конструкция, а не безбалочная и подход к проектированию их должен быть несколько другим. Неслучайно белорусы называют такие перекрытия плоскими, а не безбалочными.
troja вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2013, 00:06
#73
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Для ЛИСа.
Проанализировал ответ. Вот что нашел в литературе.
Действительно если рассматривать распределение моментов ортогонально (вдоль осей колонн) получится что в середине плиты момент меньше чем в створе колонн. А если повернуть местные оси пластин (при расчете плиты с помощь оболочек) на угол 45град? Получится что в центре плиты все таки есть момент, который воспринимает ортогональное армирование - часть момента арматура по X, часть момента арматура по Y. Во вложениях это четко видно (см. Армирование перекрытий по ЦНИПС) между колоннами арматура только в одном направлении, а в центре плиты в двух направлениях.
Вы не внимательно прочитали мой пост и сделали неверные выводы.
Посмотрите внимательно на картинку и все поймете. Момент в центре всегда есть. Но он меньше чем в створе колонн. Картинки из вашего поста 70 это подтверждают.
И вот вам анализ двух схем с ортогональными балками и диагональными.
Момент в центре пролета в диагональных "балках" на 30% меньше момента в центре пролета в створе колонн при ортогональной сетке.
З.Ы. То что моменты в пролете в двух направлениях еще не значит, что там армирование должно быть больше чем там где момент только в одном направлении. Картинки из моего поста 61 это более наглядно показывают.
Вложения
Тип файла: pdf диагональ.pdf (158.0 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: pdf орто.pdf (117.8 Кб, 70 просмотров)
 
 
Непрочитано 02.09.2013, 09:22
#74
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Тоже просчитал перекрытие только из оболочек (плита 6х6, нагр. 2т/м2)
Результаты:
- момент в центре плиты 7.9т*м
- момент в створе колонн 10.6 т*м
Признаю что был не прав по поводу того что момент по диагонали больше момента в створе колонн.
Но момент в 7.9 т*м тоже надо чем-то воспринимать. Поэтому армирование плиты в пролете, в нижней зоне, необходимо как в створе колонн, так и в центре плиты. Только скрытыми балками воспринимать всю нагрузку не получится, а при правильном армировании необходимости в них нет.
Изображения
Тип файла: tiff Mx.tiff (137.2 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: tiff My.tiff (128.1 Кб, 43 просмотров)
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 14:05
#75
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Но момент в 7.9 т*м тоже надо чем-то воспринимать. Поэтому армирование плиты в пролете, в нижней зоне, необходимо как в створе колонн, так и в центре плиты. Только скрытыми балками воспринимать всю нагрузку не получится, а при правильном армировании необходимости в них нет.
Это никто сомнению не подвергал
 
 
Непрочитано 03.09.2013, 07:01
#76
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Вечный студент-1 Посмотреть сообщение
Нужно ли усиливать (увеличивать армирование) безбалочное перекрытие в участке между колоннами, т.е. по осям расположения колонн?
Если есть сейсмика, то обязательно.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление в безригельном перекрытии

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допуск СРО на усиление ж/б конструкций boyarshinov.ivan Технология и организация строительства 16 29.08.2021 21:13
Усиление грунта под подошвой фундамента Rombler Основания и фундаменты 2 13.09.2011 10:24
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Вентканалы в безригельном перекрытии. РастОК Конструкции зданий и сооружений 2 28.12.2010 12:27
проектирование монолитного участка в безригельном перекрытии Synthetic Железобетонные конструкции 5 12.08.2009 22:56