Боковое трение на стену в грунте
Иван Скиф
 
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170

Уголковая неподвижная опора, закопанная в грунт. Расчет выполняю по Николаеву, справочник проектировщика.
Там есть формула проверки на сдвиг. В ней фигурирует боковое трение. Tбок = y x tan(f) x Lпод x H^2 x Ма.
Правильно ли я понимаю, что это сила трения от активного давления грунта на всю призму вместе с грунтом на свесах плиты?
Т.е. Н x Ма = b прив - это приведенная ширина активного давления.
bприв x Lпод x h x 1/2 x y = N акт- сила активного давления сбоку на всю призму (площадь эпюры активного давления).
2-е стороны опоры (по обеим действует давление и трение).
Tбок = 2 x tan(f) x N акт - сумма сил трения.

Вопрос - почему только активное давление, ведь есть же и пассивное, а оно намного больше.
Почему сила трения одинакова на всю длину опоры, ведь площадь бетона намного меньше площади грунта на плите и
соответственно трение грунта о грунт совсем другое, чем у бетона о грунт?

Изображения
Тип файла: jpg Без имени-1.jpg (45.7 Кб, 954 просмотров)


Последний раз редактировалось Иван Скиф, 25.06.2014 в 14:04.
Просмотров: 14220
 
Непрочитано 15.07.2014, 14:16
#61
CAE_Engineer

CAE-services
 
Регистрация: 31.05.2014
Moscow
Сообщений: 266
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
трубопроводы
ЛЮБАЯ конструкция имеет деформативность на порядки меньше чем грунты, а значит НЕЛЬЗЯ расчитывать такую конструкцию в отрыве от грунтового основания!!!!!

Если Вы расчитывали Ваш трубопровод, без учета нелинейной деформации грунтов - соответственно у Вас неверные внутренние усилия в трубопроводе и неверные реакции опор!

Если то что я написал верно - т.е. Вы отдельно расчитывали трубопровод - то далее можете не тратить время на "расчет" фундамента, ибо Ваши нагрузки на фундамент скорее всего неверные!

никакие к-ты постели, пружинки и пр. "шаманство" не могут заменить совместный расчет конструкции и грунтового основания!

понятно что очень хочется быстро, дешево решать такие задачи...., а раз хочется - вот тут и появляются разные "добрые" люди - которые Вам головы забивают разного рода "добрыми советами"....
CAE_Engineer вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 14:20
#62
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Цитата:
Сообщение от CAE_Engineer Посмотреть сообщение
без учета нелинейной деформации грунтов - соответственно у Вас неверные внутренние усилия в трубопроводе и неверные реакции опор!
Сколько трубопроводов вы расчитали таким образом?
RrRR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2014, 14:50
#63
Иван Скиф


 
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170


TCO Slave - http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...12#post1288012

А про ребро - Вы хоть раз где-нить видели ребра в НО трубопроводов?
У меня опыт небольшой работы с ТС. Я пока что нигде даже и намека на них не видел.
У Николаева опять же НЕТу их. Не мог он ни намеком не обмолвиться о такой подставе!!!!!
Иван Скиф вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 14:54
#64
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Цитата:
Сообщение от CAE_Engineer Посмотреть сообщение
Вы отдельно расчитывали трубопровод - то далее можете не тратить время на "расчет" фундамента, ибо Ваши нагрузки на фундамент скорее всего неверные!
Обязательно нужно выполнить расчет конструкций с учетом нелинейнойной деформации грунтов. В этом случае ноль перемещений трубопровода переместится на несколько сантиметров влево или вправо по трассе, получится так называемая "мнимая" шарнирно-неподвижная опора.
После придет седой главспец и даст по шапке за такой расчет.
А нагрузке посчитает на листочке А4 и будет прав потому что точнее ЗДЕСЬ считать не нужно да и не получится.

Последний раз редактировалось RrRR, 15.07.2014 в 15:03.
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 15:46
#65
TCO Slave


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
Сколько трубопроводов вы расчитали таким образом?
- точно подмечено, в этом вообще есть практическое применение.:
TCO Slave вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 19:40
#66
CAE_Engineer

CAE-services
 
Регистрация: 31.05.2014
Moscow
Сообщений: 266
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
Сколько трубопроводов вы расчитали таким образом?
для российских компаний расчетов трубопроводов было не много - последний раз считал кусочек обвязки АЭС - первый контур с электромагнитным отсекателем на суб-суб-суб-подряде.

а вот для Норвежкой компании считаю часто, иногда кое-что из Китая подбрасывают российские инженеры которые туда уехали жить и работать.

а какое отношение Ваш вопрос имеет к данной задаче?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
Обязательно нужно выполнить расчет конструкций с учетом нелинейнойной деформации грунтов. В этом случае ноль перемещений трубопровода переместится на несколько сантиметров влево или вправо по трассе, получится так называемая "мнимая" шарнирно-неподвижная опора.
После придет седой главспец и даст по шапке за такой расчет.
А нагрузке посчитает на листочке А4 и будет прав потому что точнее ЗДЕСЬ считать не нужно да и не получится.
мне кажется что вообще считать ничего не нужно!
зачем время и деньги тратить?
CAE_Engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 21:38
#67
Brandashmыg


 
Регистрация: 15.10.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 370
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
МКЭ позволяет получить решение на основании модели грунта, которая в свою очередь получена опытным путём и ими же подтверждена.
Очень, очень спорное утверждение. Ни одна из нынешних моделей толком при околопредельных нагрузках не работает. Тут даже тема была, про осадку штампа при физ. нелинейности со сравнением.
__________________
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 21:42
#68
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


Цитата:
Сообщение от Brandashmыg Посмотреть сообщение
Очень, очень спорное утверждение. Ни одна из нынешних моделей толком при околопредельных нагрузках не работает. Тут даже тема была, про осадку штампа при физ. нелинейности со сравнением.
Ок, останемся при своих мнениях
metod вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 23:14
#69
CAE_Engineer

CAE-services
 
Регистрация: 31.05.2014
Moscow
Сообщений: 266
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Brandashmыg Посмотреть сообщение
Очень, очень спорное утверждение. Ни одна из нынешних моделей толком при околопредельных нагрузках не работает. Тут даже тема была, про осадку штампа при физ. нелинейности со сравнением.
это же надо какие слова?!

"околопредельные".... Вы что подразумеваете под столь загадочным термином?

если знаете английский - то без труда прочитаете, что инженеры в промышленно развитых странах давно решают задачи геомеханики куда как более сложные!
CAE_Engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 23:49
#70
Brandashmыg


 
Регистрация: 15.10.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 370
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™


Под этим термином подразумеваю грунт с большими зонами пластического течения. И вот отчего-то предельная нагрузка на грунт сильно зависит от размера конечных элементов. И способов проконтролировать правильность выбора размеров нет. Какая может быть уверенность в результате?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG0027_48014296.PNG
Просмотров: 38
Размер:	27.2 Кб
ID:	132213  
__________________
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 00:10
#71
CAE_Engineer

CAE-services
 
Регистрация: 31.05.2014
Moscow
Сообщений: 266
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™


для таких задач с простым нагружением - достоверность результатов почти 100%, при чем почти для ВСЕХ типов грунтов и для любого значения насыщения водой!

Вы бы не древние манускрипы читали 60-х годов, аля-СНиПы,
а открыли бы интернет и почитали бы что грамотные инженеры на пример в США решают или в Германии?


и про правильность размеров КЭ не нужно писать ГЛУПОСТИ, да еще с умным видом!


Ваша мысль о том, что "предельная нагрузка на грунт сильно зависит от размера конечных элементов" - достойна занесения в какую-нибудь книгу "рекордов неграмотности"!

Вы сами то понимаете ЧТО Вы написали?

Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 18.07.2014 в 00:27.
CAE_Engineer вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 00:30
#72
Brandashmыg


 
Регистрация: 15.10.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 370
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™


Давайте, пожалуйста, по существу вопроса. Если в США и Германии для нахождения несущей способности штампа пользуются формулами, основанными не на решении Прандтля (хотя у Слоана было так) - то расскажите. Если считаете, что контролировать решение МКЭ с помощью аналитики (в условиях отсутвия возможности поставить натурный эксперимент) - тоже скажите. И про размеры КЭ - давайте умности, если они у вас есть. Пока рекомендаций для геотехников я не находил. А график, тем временем, показывает актуальность этого вопроса.
__________________
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 00:35
#73
CAE_Engineer

CAE-services
 
Регистрация: 31.05.2014
Moscow
Сообщений: 266
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™


Уважаемый "Brandashmыg",
открываете интернет - находите ЛЮБОЕ общество геомехаников - начиная от США, заканчивая Австрилией или Китаем - и ЧИТАЕТЕ!!!

у меня нет ни времени , ни желания пересказывать Вам все - что там написано!

а если ликбез по геомеханике нужен - куча книг - великолепных написано - правда все они на английском или немецком - для студентов = ЧИТАЙТЕ!

про Ваши "умности" касающиеся КЭ - т.е. вычислительной математики - тот же совет - открываете книги, можно даже на русском и ЧИТАЕТЕ!

Ваш актуальный график - лабораторная работа для студентов 3-курса любого приличного университета в промышленно развитой стране!
Могу опять же посоветовать открыть сайты соответствующих кафедр ИНОСТРАННЫХ ВУЗов и ЧИТАТЬ!!!!
На пример университет Лондона или Мюнхена или Берлинский университет.....

О каких аналитических решениях идет речь, если решаются нелинейные уравнения и если у Вас есть физическая нелинейность?

Вы вообще понимаете ЧТО пишите?
Вы привели картинку - где "КРИВАЯ" - т.е. нелинейность, а спрашиваете про аналитические решения - т.е. про "прямую"



и не нужно ерунду писать про то, что такие эксперименты невозможны!
открываете интернет и ВДРУГ находите разные фирмы, производящие весьма сложное экспериментальное оборудование для проведения экспериментальных работ с грунтами!


ну и последнее - примерно в 1986-1995 годах, даже в России = уже писали уравнения состояния грунтов для решения задач о распространении ударных волн от взрывов, в том числе и от взрывов ядерных боеприпасов!
Если Вы не поняли - поясню, что ТЕ уравнения состояния были на МНОГО СЛОЖНЕЕ, чем те - которые используются для описания статических задач, тем более для данного тестового примера.
Вы почему-то считаете эти весьма простые модели - недосягаемыми, ну прямо чем-то таким божественно недоступным!?

и программы писали для ЕС, где все эти модели были весьма успешно реализованы !
И экспериментальная база уже тогда была - даже в России!
я тогда был молодым научным сотрудником - только-только начал кое-что понимать в расчетах.

Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 18.07.2014 в 20:37.
CAE_Engineer вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 00:41
#74
Brandashmыg


 
Регистрация: 15.10.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 370
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™


Я вот аргументы свои привёл, а вы - нет. И выше зелёной ступени подниматься не хотите. Очень жаль.
Offtop: Что-то кажется мне, что и вы этого не знаете. Ладно, буду дальше искать.
__________________
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 00:50
#75
CAE_Engineer

CAE-services
 
Регистрация: 31.05.2014
Moscow
Сообщений: 266
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™


какие "аргументы"?
Вы словоблудием не занимайтесь!
лучше открывайте интернет и читайте книжки!

Прандль - он конечно великий был ученый....., однако уже 21-ый век..... с тех пор много, ой как много изменилось

Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 18.07.2014 в 11:49.
CAE_Engineer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Боковое трение на стену в грунте

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стена в грунте. Особенности проектирования. Величина заглубления и обеспечение жесткости. Aleks ManaeFF Основания и фундаменты 45 13.12.2013 06:36
Трение грунта о поднорную стену или стену подвала. depak Основания и фундаменты 45 02.11.2013 15:44
Из чего лучше построить одинокостоящую стену 6х4м? McCobra Прочее. Архитектура и строительство 1 27.07.2012 19:45
Гидроизоляция стены в грунте rakshin Основания и фундаменты 16 30.06.2006 12:31