Конструкция крыши из наслонных стропил при пролете менее 6-ти метров - Страница 4
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Конструкция крыши из наслонных стропил при пролете менее 6-ти метров

Конструкция крыши из наслонных стропил при пролете менее 6-ти метров

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.02.2015, 18:06
Конструкция крыши из наслонных стропил при пролете менее 6-ти метров
Photos
 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 10

Раньше при проектировании сталкивался со стандартными ситуациями: если наслонные стропила, то опираем стойку на несущую стену. Но тут, как мне видится, другая история.
Выполняю проект жилого дома. Стены кирпичные - 640 мм. Крыша двускатная (как вариант может стать вальмовой) с мансардным этажом. Между стенами пролет менее 6-ти м. (5.6 м. пока что). Внутренних несущих стен нет, да и мансардный этаж по площади не на столько велик, чтобы найти место под стойки. Перекрытие ж/б. Исходя из всего этого висячие стропила использовать нецелесообразно да и не экономично (по сравнению с наслонными). Для наслонных же необходимо решение без стойки бод конек.
Гуглил и на форуме и на просторах интернета, смотрел в ДБНы (по крышам, кровлям) и СНиПы. Листал учебники. Результата почти что ноль. Некоторые сайты вроде как дают схему где при пролетах до 6-ти м. стойка не нужна, но не ссылаются на первоисточник. А я ведь не сошлюсь на сайт из инета, это же не нормативный документ))
Кто сталкивался или просто владеет вопросом? Буду признателен за любую помощь или даже пинок в нужном направлении)

П.С.: вроде как можно затяжку делать на некотором расстоянии от конька. Мне это видится логичным, т.к. стянул стропильные ноги и вроде как распор на стены уменьшил. Но опять же не могу нарыть достоверную информацию. Да и в идеале бы обойтись (если это допустимо) без затяжек, т.к. удорожание СМР.
Просмотров: 24195
 
Непрочитано 29.02.2016, 15:21
#61
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
В балке под наклоном всегда возникает сжимающая сила
Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Наверное из-за удлинения балки при растяжении.
дак сжатие или растяжение?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2016, 15:39
#62
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
дак сжатие или растяжение?
Изгиб
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2016, 15:49
#63
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Все. Начали за мелочи цепляться. Да, тут забыл, будет еще усилие от прогиба балки. Но мы говорим о реальном распоре или о копейках в пределах погрешности вычислений?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2016, 15:56
#64
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Но мы говорим о реальном распоре
Такой-же реальный как и для висячих стропил, только там пролет больше, да и ползуны не устроишь(можно устроить ГИС) , поэтому авторы книг по расчету ДК обращают внимание на распор при висячих стропилах, а распор при наслонных стропилах они игнорируют(при соблюдении подвижности одной из опор).

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Но мы говорим о реальном распоре
А если я захочу (халявный материал) стропилы устроить из стальных балок и перерыть плитами по 6-ть метров, тоже забить?
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2016, 16:11
#65
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


stas_org, какой пролет блин? Вы понимаете разницу в порядке цифр горизонтальной опорной реакции в висячих и наслонных стропильных системах?Там разница 1,5-2 порядка. При этом в обычном упругом поэлементом расчете вы вообще не уыидите горизонтальной реакции в наслонных стропилах
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2016, 16:18
#66
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Вы понимаете разницу в порядке цифр горизонтальной опорной реакции в висячих и наслонных стропильных системах?Там разница 1,5-2 порядка.
Естественно разница должна быть большая, я говорю что природа возникновения у них одна.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
При этом в обычном упругом поэлементом расчете вы вообще не уыидите горизонтальной реакции в наслонных стропилах
Увижу, если обе опоры будут шарнирно-неподвижными.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2016, 16:34
#67
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


stas_org, вот я и пытаюсь объяснить, что природа возникновения у них совершенно разная.
В висячих распор определяется методом теоретической механики в обычной упругой постановке, в наслонных только при нелинейном что-то появится

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Увижу, если обе опоры будут шарнирно-неподвижными.
блин, не вижу смысла больше что-то объяснять
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2016, 18:36
#68
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Наверное из-за удлинения балки при растяжении.
есть предположение, о чем упорствует stas_org
об удлинении нижней растянутой грани изгибаемой балки (она ведь действительно удлиняется).
например в ж/б такой распор возникает при работе плит перекрытий, обрамленных жесткими рамами, не позволяющими в полном мере опорному сечению повернуться.
в случае с деревяшками и крепежными уголками это невозможно - поворот опорных сечений ничем не ограничен Offtop: (если не брать в расчет Рязанскую заделку)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: распор.PNG
Просмотров: 45
Размер:	16.0 Кб
ID:	166254  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2016, 20:31
#69
Сергей Проектировщик

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 11.10.2012
Белгород
Сообщений: 10
Отправить сообщение для Сергей Проектировщик с помощью Skype™


Нагрузка на стропила прикладывается перпендикулярно скату. Возникает вертикальная реакция на опоре, которая раскладывается на две составляющие, При 18 гр. горизонтальная составляющая маленькая. Может даже она уравновешивается второй опорой.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема.jpg
Просмотров: 47
Размер:	53.4 Кб
ID:	166259  
Сергей Проектировщик вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2016, 20:35
#70
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Сергей Проектировщик Посмотреть сообщение
Нагрузка на стропила прикладывается перпендикулярно скату
как же это? если речь о снеговой нагрузке, то сила тяжести всегда была направлена вертикально вниз
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2016, 20:37
#71
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Ё-маё, как же мы без компьютера, вручную, считали и чертили? И ведь всё стоит уже лет 40, не падает. А основной исходник был Линович и Шишкин, ну и СНиП "деревяшки". А тут развели ...
Вот еще 100 с лишним лет назад наши предки проектировали и строили. Мотивы русской архитектуры (рисунки 1874-79 гг.)
http://vk.com/video-69547083_1719026...776e66a03bd685

Последний раз редактировалось ГИП б/у, 29.02.2016 в 21:05.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2016, 09:02
#72
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Сергей Проектировщик Посмотреть сообщение
Нагрузка на стропила прикладывается перпендикулярно скату.
узнал много нового о силе притяжения
Николай Г. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Конструкция крыши из наслонных стропил при пролете менее 6-ти метров

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет металлических стропил для плоской кровли на пролете 7.20 метра maxim78 Архитектура 9 03.09.2013 23:17
Опять про противопожарный разрыв между зданиями Sanechek Архитектура 22 02.08.2011 13:09
Конструкция крыши, как правильно опереть стойку??? ustym Конструкции зданий и сооружений 8 23.03.2011 12:08
Требования к оружейной комнате в магазине по продаже оружия aleks_key Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 01.06.2010 15:50