Сообщений: 86
|
Я не говорю, что нет. Просто жесткоть упадет, будет деформативность)
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
![]() Последний раз редактировалось alekc.dwg, 29.09.2015 в 20:21. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Offtop: у меня такое замечание от заказчика один раз было. написал ответ - выбор генподрядной оргнизации не входит в компетенцию ООО "Фордевинд"
судя по ремонту у меня дома, узбеки делают лучше местных, питерских "мастеров". |
|||
![]() |
|
||||
Offtop: Что касается поддонов с кирпичами, то вот похожий пример
Но тут и не жилье. Для вашего случая будет достаточно. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 86
|
Цитата:
![]() Offtop: я думаю от исполнителей зависит.сложно тут прогнозировать. мне в туалете плитку и наши исполнители весьма качественно положили) |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
не балки. плиты. отгибы в плиту по всему периметру.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
Offtop: // в излишних спорах теряется истина (с).
У тс другие вопросы. Это должен быть несложный и универсальный вариант. Offtop: Балка высотой 500 на пролет 10500 имеет соотношение h/l=1/21, в сравнении с предложенным первоначально 200/6800=1/34 думаю рационально выполнить балку мин. высотой 300, полку 60х800. Как в альтернативной схеме учесть нюансы, при уже запредельной работе /нагрузке на/ перекрытия не представляю /например для коридоров с их полезной/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 86
|
Жесткое защемление предполагает нулевые углы поворота балки в опорном сечении. Вы уверены, что ваше конструктивное решение это обеспечит, в силу разных причин?
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
ок, но у меня там ещё и прогрессирующее и огнестойкость 180 минут (защитные слои по 60мм)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
правда поддоны бывают разные. на фото пустотелый полуторный кирпич в количестве 252 шт * 3,5 кг/шт = 882 кг а полнотелый одинарный пакуют обычно по 500 шт, т.е. 500х3,5=1750 кг у поддонов по 9 опор, т.е. 1800/9=200 кг на опору площадь опоры 10х10 см периметр пирамиды продавливания при h0=25 мм u=4*12,5=50 см. несущая способность для бетона В25 маловата Fult = 105 т/м2 * 0,05 м * 0,025 м = 0,131 т < F = 0,2 т а у поддонов на фото запас порядка 30% ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- при высоте монолитного пояса хотя бы 300-400 мм, думаю, можно рассчитывать на надежное защемление |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Offtop: mainevent100 этажом выше складирована(была) арматура весом 30 тонн на участке примерно 2х11,7. 2 дня это кратковременная или длительная нагрузка?(вопрос риторический) |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
![]() Илья, я ничуть не сомневаюсь, что балки "крепкие" )) кстати они были рассчитаны на такую нагрузку? в порядке любопытства - что в плите? с каким защитным слоем? |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса | 27legion | Лира / Лира-САПР | 36 | 27.08.2013 07:26 |