Расчетная схема монолитного ребристого перекрытия. - Страница 4
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетная схема монолитного ребристого перекрытия.

Расчетная схема монолитного ребристого перекрытия.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.09.2015, 11:17
Расчетная схема монолитного ребристого перекрытия.
yurakolomiets
 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какова расчетная схема приведенного монолитного ребристого перекрытия:
1. Рассчитываем как балку таврового сечения с шириной полки 800 мм. В этом случае, рабочая арматура в полке тавра располагается вдоль длины балки (6800).
2. Считаем отдельно балку прямоугольного сечения, отдельно плиту. При этом рабочая арматура в плите будет располагаться поперек балки ( в направлении короткого пролета плиты (800).

Вложения
Тип файла: pdf перекрытие.pdf (2.2 Кб, 267 просмотров)

Просмотров: 13017
 
Непрочитано 29.09.2015, 20:14
#61
alekc.dwg


 
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
чего Вы довязались до прогиба. Сделайте строительный подъём на высоту ожидаемого прогиба, делов то.
swell{d}, Посчитайте зыбкость)))
alekc.dwg вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2015, 20:15
#62
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от alekc.dwg Посмотреть сообщение
Если, не дай бог, наклонные трещины, то вообще ниочем
поэтому же, нет?
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2015, 20:15
#63
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


alekc.dwg, посчитайте. Я и без расчётов знаю, что всё нормально будет.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2015, 20:16
#64
alekc.dwg


 
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
поэтому же, нет?
Я не говорю, что нет. Просто жесткоть упадет, будет деформативность)

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
alekc.dwg, посчитайте. Я и без расчётов знаю, что всё нормально будет.
Ну в данном случае согласен, следующий вопрос: Повышенная деформативность гибких изгибаемых железобетонных элементов со строительным подъемом, изготовленных с нарушением технологии производства работ низкоквалифицированной рабочей силой из стран бывшего СССР

Последний раз редактировалось alekc.dwg, 29.09.2015 в 20:21.
alekc.dwg вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2015, 20:25
#65
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от alekc.dwg Посмотреть сообщение
следующий вопрос
Offtop: у меня такое замечание от заказчика один раз было. написал ответ - выбор генподрядной оргнизации не входит в компетенцию ООО "Фордевинд"
судя по ремонту у меня дома, узбеки делают лучше местных, питерских "мастеров".
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2015, 20:29
#66
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372


дак подскажите, смогу я выполнив по периметру стен монолитный пояс, одновременно с ребристым перекрытием, сделать "Г"-выпуски из балки в пояс, (на длину анкеровки), могу ли я расчитывать защемление балки как жесткое.
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2015, 20:32
#67
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop: Что касается поддонов с кирпичами, то вот похожий пример
Но тут и не жилье.

Цитата:
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
дак подскажите, смогу я выполнив по периметру стен монолитный пояс, одновременно с ребристым перекрытием, сделать "Г"-выпуски из балки в пояс, (на длину анкеровки), могу ли я расчитывать защемление балки как жесткое.
Для вашего случая будет достаточно.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2015, 20:32
#68
alekc.dwg


 
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Offtop: у меня такое замечание от заказчика один раз было. написал ответ - выбор генподрядной оргнизации не входит в компетенцию ООО "Фордевинд"
вы хитрец
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
судя по ремонту у меня дома, узбеки делают лучше местных, питерских "мастеров".
Offtop: я думаю от исполнителей зависит.сложно тут прогнозировать. мне в туалете плитку и наши исполнители весьма качественно положили)
alekc.dwg вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2015, 20:32
#69
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
дак подскажите, смогу я выполнив по периметру стен монолитный пояс, одновременно с ребристым перекрытием, сделать "Г"-выпуски из балки в пояс, (на длину анкеровки), могу ли я расчитывать защемление балки как жесткое.
не балки. плиты. отгибы в плиту по всему периметру.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2015, 20:34
#70
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Offtop: // в излишних спорах теряется истина (с).
У тс другие вопросы.
Это должен быть несложный и универсальный вариант.
Offtop: Балка высотой 500 на пролет 10500 имеет соотношение h/l=1/21, в сравнении с предложенным первоначально 200/6800=1/34
думаю рационально выполнить балку мин. высотой 300, полку 60х800.
Как в альтернативной схеме учесть нюансы, при уже запредельной работе /нагрузке на/ перекрытия не представляю /например для коридоров с их полезной/
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2015, 20:35
#71
alekc.dwg


 
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
одскажите, смогу я выполнив по периметру стен монолитный пояс, одновременно с ребристым перекрытием, сделать "Г"-выпуски из балки в пояс, (на длину анкеровки), могу ли я расчитывать защемление балки как жесткое.
Жесткое защемление предполагает нулевые углы поворота балки в опорном сечении. Вы уверены, что ваше конструктивное решение это обеспечит, в силу разных причин?
alekc.dwg вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2015, 20:40
#72
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Балка высотой 500 на пролет 10500 имеет соотношение h/l=1/21, в сравнении с предложенным первоначально 200/6800=1/34
ок, но у меня там ещё и прогрессирующее и огнестойкость 180 минут (защитные слои по 60мм)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2015, 20:43
#73
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372


Цитата:
Сообщение от alekc.dwg Посмотреть сообщение
Жесткое защемление предполагает нулевые углы поворота балки в опорном сечении. Вы уверены, что ваше конструктивное решение это обеспечит, в силу разных причин?
Если рабочая арматура плиты будет заведена в монолитный пояс на величину анкеровки, то почему нет?
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2015, 20:52
#74
alekc.dwg


 
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
Если рабочая арматура плиты будет заведена в монолитный пояс на величину анкеровки, то почему нет?
а как себя поведет пояс в самой кладке?
alekc.dwg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2015, 20:55
#75
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372


Не уверен на все 100%, но думаю, при наличии этажа сверху, кладка не даст поясу"скручиваться"
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2015, 21:09
#76
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Offtop: Что касается поддонов с кирпичами, то вот похожий пример
Offtop: пример действительно похожий
правда поддоны бывают разные. на фото пустотелый полуторный кирпич в количестве 252 шт * 3,5 кг/шт = 882 кг
а полнотелый одинарный пакуют обычно по 500 шт, т.е. 500х3,5=1750 кг
у поддонов по 9 опор, т.е. 1800/9=200 кг на опору
площадь опоры 10х10 см
периметр пирамиды продавливания при h0=25 мм u=4*12,5=50 см.
несущая способность для бетона В25 маловата Fult = 105 т/м2 * 0,05 м * 0,025 м = 0,131 т < F = 0,2 т
а у поддонов на фото запас порядка 30%


----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
дак подскажите, смогу я выполнив по периметру стен монолитный пояс, одновременно с ребристым перекрытием, сделать "Г"-выпуски из балки в пояс, (на длину анкеровки), могу ли я расчитывать защемление балки как жесткое.
при высоте монолитного пояса хотя бы 300-400 мм, думаю, можно рассчитывать на надежное защемление
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2015, 21:14
#77
alekc.dwg


 
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
при высоте монолитного пояса хотя бы 300-400 мм, думаю, можно рассчитывать на надежное защемл
Очень сомневаюсь, что с такой высотой пояса вы анкеровку для балки обеспечите)
alekc.dwg вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2015, 21:15
#78
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от alekc.dwg Посмотреть сообщение
Очень сомневаюсь, что с такой высотой пояса вы анкеровку для балки обеспечите)
а если закрутить вокруг балки? )
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2015, 21:23
1 | #79
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от alekc.dwg Посмотреть сообщение
Жесткое защемление предполагает нулевые углы поворота балки в опорном сечении. Вы уверены, что ваше конструктивное решение это обеспечит, в силу разных причин?
Углы поворота пояса зависят от нескольких факторов. Как сказали про этаж или кладку выше пояса. Но так же и от нагрузки и от жесткости перекрытия. Жесткости хватает, нагрузки маленькие.
Offtop: mainevent100 этажом выше складирована(была) арматура весом 30 тонн на участке примерно 2х11,7. 2 дня это кратковременная или длительная нагрузка?(вопрос риторический)
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2015, 21:32
#80
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Offtop: mainevent100 этажом выше складирована(была) арматура весом 30 тонн на участке примерно 2х11,7. 2 дня это кратковременная или длительная нагрузка?(вопрос риторический)
Offtop: конечно, если 30-ю тоннами заармировать перекрытие, оно сможет выдержать нагрузку в 30 тонн
Илья, я ничуть не сомневаюсь, что балки "крепкие" )) кстати они были рассчитаны на такую нагрузку?
в порядке любопытства - что в плите? с каким защитным слоем?
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетная схема монолитного ребристого перекрытия.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
Расчётная схема монолитного здания с ребристым перекрытием (в скаде) - верно ли составлена? y0u Железобетонные конструкции 6 03.07.2012 22:42
Разгрузка ригелей монолитного перекрытия. londa_w Железобетонные конструкции 12 21.02.2006 21:16
Расчетная схема монолитного перекрытия со скрытим ригелем!? SkiFF Расчетные программы 5 23.01.2006 13:22