Прошу помочь с усилением ЖБ резервуара - Страница 4
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Прошу помочь с усилением ЖБ резервуара

Прошу помочь с усилением ЖБ резервуара

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.12.2016, 15:23
Прошу помочь с усилением ЖБ резервуара
Hoochienevich
 
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49

Приветствую!

Господа! Прошу прокомментировать принятое решение относительно усиление ЖБ резервуара принятое по типу стягивания конструкции металлическими полосами в которых усилие обжатие создается за счёт приварки нагретых стержней арматуры. Возможны ли более более эффективные способы усиления способы усиления данной конкретной конструкции?

Вложения
Тип файла: pdf Ёмкость-Model.pdf (13.1 Кб, 387 просмотров)

Просмотров: 11200
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2016, 11:50
#61
Hoochienevich


 
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
Hoochienevich, не в обиду, но этот вопрос вызывает в памяти знаменитую фразу из анекдота: "Мсье знает толк в извращениях".
ЗАЧЕМ?!
Как вариант-это дешевле. В классике всегда комбинировали несущую способность усиления и самой конструкции (например см. "Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий" л. 244).

Почему Вы считаете в моём случае этот подход не верен?
Hoochienevich вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 12:01
#62
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Потому что:
1. Арматурные канаты (вантовые - сиречь те же 7- или 19-проволочные, но оцинкованные, у нас в стране толком не делают, если только у китайцев заказать, а иные, нежели арматурные и вантовые, ввиду большей податливости, на растяжки не годятся) в воде обречены на быстрое коррозионное разрушение.
2. Усиление натянутыми арматурными канатами по периметру - вполне достаточная мера, причем куда более дешевая и надежная, т.к. бетон нагружается преимущественно на сжатие. А в случае внутренних растяжек - нужно обустраивать дополнительные приспособления, рассредотачивающие точечную нагрузку, и либо цеплять их изнутри, локально нагружая бетон на растяжение и сдвиг, либо проделывать отверстия для внешнего крепления и потом обеспечивать их герметичность, предпочтительно - выпуская наружу сами канаты, а им свойственно проявление капиллярного эффекта.
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 13:19
#63
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Уж лучше тогда вообще отказаться от обжатия и залить доп. бетонную стенку. Или , если стальные конструкции, наружную ферму.
У нас последнее время достаточно широко используются композитные материалы для усилений. Ткань или полосы. Мы в баках несколько раз делали небольшие работы.
Bel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Прошу помочь с усилением ЖБ резервуара

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прошу помочь разобраться в креплении узла KAM90 Металлические конструкции 18 16.03.2016 10:04
Прошу помочь подготовить файл с топокартой для импортирования в другие программы lema Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 12.03.2016 11:32
Прошу помочь отрисовать дамбу proektant-moscow Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 18.03.2014 17:26
Прошу совета по жб монолитному каркасу bilia Железобетонные конструкции 8 17.02.2013 15:18
Прошу помочь с расстановкой связей в метал каркасе коммерческого здания 12х18 Гаражник Металлические конструкции 19 17.01.2013 21:40