Расчет монтажного стыка балки с накладками - Страница 4
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет монтажного стыка балки с накладками

Расчет монтажного стыка балки с накладками

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.08.2017, 07:53
Расчет монтажного стыка балки с накладками
Severug
 
Регистрация: 03.06.2017
Сообщений: 25

Добрый день.
Есть монтажный стык с накладками. Интересует именно правильность расчета на действие момента.
Балка двутавр, высота сечения - 60 см, толщина полки - 18 мм.
Горизонтальные накладки толщиной 25 мм, длиной 870 мм, шириной 270 мм.
Нагрузки такие: Q=37 т, M=62 т.
Сталь двутавра: С245.
В расчете электроды Э42, хотя подрядчик утверждает, что варил Э50. Но считаем по минимуму, т.е. Э42.
Катет шва 6-10 мм, берем по минимуму 6.

Из моего расчета получается, что расчетная длина 1 флангового шва: 145 см.
Из конструктивных соображений, принимаю, что необходимой длиной накладки будет длина 145/2 + 6 см = 78,5 где 6 см - это 1 см непровара + 5 см зазор.
А т.к. исходная длина - 87 см, то сварного шва катетом 6 мм достаточно. (Без учета минимальных катетов для элементов из толщин 25 и 18 мм).

Более подробно см. рисунок (http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1503550356).
Прошу прокомментировать правильность приведенного расчета.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-08-24 09-43-40.JPG
Просмотров: 4576
Размер:	407.4 Кб
ID:	192649  

Просмотров: 40078
 
Непрочитано 16.08.2020, 23:50
#61
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
Взялось из подстропильной фермы, которая работает как балка, где верхние пояса растянуты (собственно которые мы рассматриваем), а нижние сжаты.
Ну, тогда это неправильно.
Подстропильные фермы жёстко крепятся к колоннам что-ли?...

Последний раз редактировалось SergL, 17.08.2020 в 08:42.
SergL вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2020, 07:16
#62
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
Взялось из подстропильной фермы, которая работает как балка, где верхние пояса растянуты (собственно которые мы рассматриваем), а нижние сжаты.
Здрасте, приехали.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2020, 10:10
#63
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
Ну, тогда это неправильно.
Подстропильные фермы жёстко крепятся к колоннам что-ли?...
Если крепление подстропилок шарнирное, а это явно следует из сообщения 59, то никаких 35 тонн быть там, конечно, не может в принципе. И именно на это и должен был обратить внимание эксперт, а не пересчитывать самостоятельно узел.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2020, 10:34
| 1 #64
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
никаких 35 тонн быть там, конечно, не может в принципе
Да ладно, когда
Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
верхние пояса растянуты ..., а нижние сжаты.
может быть всё, что угодно. Вплоть до маразма.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2020, 11:40
#65
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
Взялось из подстропильной фермы, которая работает как балка, где верхние пояса растянуты (собственно которые мы рассматриваем), а нижние сжаты.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
может быть всё, что угодно. Вплоть до маразма.
Да, признаю, не досмотрел
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2020, 12:08
#66
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


Если нижние пояса сжаты, то для кучи ещё возможны проблемы с устойчивостью и предельной гибкостью пояса....
SergL вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2020, 12:33
#67
Stingry


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
Если нижние пояса сжаты, то для кучи ещё возможны проблемы с устойчивостью и предельной гибкостью пояса....
Все верно нижний пояс сжат, из плоскости раскреплен, в плане гибкости и потери устойчивости вопросов нет!
Stingry вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2020, 12:38
#68
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
Все верно нижний пояс сжат, из плоскости раскреплен, в плане гибкости и потере устойчивости вопросов нет!
А что тянет подстропилку вверх?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2020, 12:53
#69
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
Все верно нижний пояс сжат, из плоскости раскреплен, в плане гибкости и потери устойчивости вопросов нет!
хм....
а зачем нужно было такое решение по жёсткому креплению подстропильных ферм к колоннам?
здание без вертикальных связей по колоннам нужно было сделать?.... поэтому соответственно и крайние колонны развернули?
SergL вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2020, 12:59
#70
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Stingry, успокойте собравшихся: скажите, что экспертиза негосударственная!?
And_T вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2020, 13:21
1 | #71
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
успокойте собравшихся
Всё проще: это не в нашей галактике. Антимиры, однако.

Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А что тянет подстропилку вверх?
Ну так отрицательное ускорение свободного падения. Что не понятно?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2020, 13:40
#72
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А что тянет подстропилку вверх?
Похоже, замысел был - сделать рамный каркас в обоих направлениях. Подстропильная ферма в роли ригеля рамы. Крайние колонны (по торцам) развёрнуты вдоль каркаса. Соответственно, появилось сжатие в нижних поясах

Последний раз редактировалось SergL, 17.08.2020 в 14:03.
SergL вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2020, 13:52
#73
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Цитата:
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
Похоже, замысел был - сделать рамный каркас в обоих направлениях. Подстропильная ферма в роли ригеля рамы. Крайние колонны развёрнуты вдоль каркаса. Соответственно, появилось сжатие в нижних поясах
В плоскости стропильной фермы че т не очень это получилось

Stingry, эх, гуляем до конца давайте уже весь каркас выкладывайте
And_T вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2020, 09:17
#74
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А что тянет подстропилку вверх?
Offtop: гравицапа
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2020, 14:19
#75
Stingry


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
здание без вертикальных связей по колоннам нужно было сделать?.... поэтому соответственно и крайние колонны развернули?
Да вертикальные связи не предусматривали (для создания свободного пространства), колонны в направлении работы горизонтальных сил составные из 2-х ветвей.

Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Stingry, успокойте собравшихся: скажите, что экспертиза негосударственная!?
Экспертиза не государственная))
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну так отрицательное ускорение свободного падения. Что не понятно?

Цитата:
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
Похоже, замысел был - сделать рамный каркас в обоих направлениях. Подстропильная ферма в роли ригеля рамы. Крайние колонны (по торцам) развёрнуты вдоль каркаса. Соответственно, появилось сжатие в нижних поясах
Примерно так, но не совсем. А так логика верная.
Выкладываю фрагмент с продольными усилиями (от собственного веса, для понимания принципа перераспределения нагрузок).
Все выложить не имею права т.к. это интеллектуальная собственность -((
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Принцип.png
Просмотров: 161
Размер:	17.8 Кб
ID:	229253  
Stingry вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2020, 14:44
#76
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Stingry,
Для растянутого пояса рассмотрите вариант не с фланцем, а со срезными болтами.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2020, 14:47
#77
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
Выкладываю фрагмент с продольными усилиями (от собственного веса, для понимания принципа перераспределения нагрузок).
Все выложить не имею права т.к. это интеллектуальная собственность -((
Правильно, не выкладывайте ни в коем случае - сопрут "гравицапу" как пить дать . А вообще-то Вы хотите заполучить чужие знания (интеллектуальную собственность) сохранив свою в глубокой тайне.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2020, 14:51
#78
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
Выкладываю фрагмент с продольными усилиями
Хрень какая-то. Где стропила?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2020, 14:55
#79
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
Да вертикальные связи не предусматривали (для создания свободного пространства), колонны в направлении работы горизонтальных сил составные из 2-х ветвей.
Вроде как с пояснениями что-то должно проясняться, а у меня наоборот Хоть убей, не вижу в узлах в посте 48 двухветвевых колонн

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
Примерно так, но не совсем.
А если точнее, то совсем не так?
And_T вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2020, 15:01
#80
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
это интеллектуальная собственность
А что, прикольно. Назвал БСК "интеллектуальной собственностью" и концы в воду.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет монтажного стыка балки с накладками

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет однопролетной балки с консолью. Катя Толкачева Конструкции зданий и сооружений 19 13.09.2011 23:05
Расчет главной балки, работающей на изгиб с кручением Natash Конструкции зданий и сооружений 2 30.08.2011 15:56
Расчет балки ростверка Shans Основания и фундаменты 16 16.07.2010 10:48
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 6 08.07.2010 09:10
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! Verra Деревянные конструкции 5 18.11.2008 14:10