Как расчитать данный тип противосдвигового упора?
Алексей_Л.
 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531

Обращаюсь к гуру КМ, КМД, фундаментщикам, расчетчикам, и тем кому есть что сказать по теме.

Как расчитать данный тип противосдвигового упора? (смотри рис. во вложении). Кто задает его параметры: КМ-щик или фундаментщик?
Каким образом идет бетонирования фундамента? (предполагаю что устанавливаются болты с данным упором и идет заливка бетона до проектной отметки; без последующей подливки)? На сколько это выполнимо?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: база.jpg
Просмотров: 1243
Размер:	16.4 Кб
ID:	196651  

Просмотров: 11221
 
Непрочитано 12.12.2017, 12:54
#61
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
А по сути вопроса?
Вопрос какой?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 13:06
1 | #62
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
А по сути вопроса?
по сути вопроса я могу только повторить, то что здесь уже высказывалось:
1. Если данная деталь заливается в фундамент то и считает ее фундаментщик.
2. Самое сложное - передать горизонтальное усилие с колонны на закладную:
а) через смятие поверхностей. На мой взгляд не выполнимо.
б) через сдвиго-устойчивое соединение. Теоретически выполнимо. Обозначение на схеме анкерного болта BAR30800, скорее всего говорит о диаметре 30 и длине 800 мм. По моим прикидкам, для восприятия сдвигающей нагрузки 25 т. необходимо 4 болта М42 из 09Г2С - трение сталь по стали, без обработки.
3. Упор. Толщина (и ширина) - из условия опирания загиба как пластины на два канта. Длина - не менее, передаваемое усилие (тонны) в сантиметрах.
4. Фунадмент на передаваемое загибом упора усилие. Ну это вы сами.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 13:46
#63
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Не вижу никаких проблем с этим решением, астрон и похожие конторы практически всегда стараются выполнить базу колонны без подливки, допуск на разницу отметок фундамента 5мм, также считают анкерные болты на срез+изгиб (есть технические инструкции к еврокоду), если не хватает, то применяют подобные решения, убирая с болта изгиб...и еще на эти конторы очень часто работают непосредственные разработчики еврокода, которые за отдельную плату разрабатывают и тестят методики расчета нетрадиционных узлов и тд, которые по общедоступному еврокоду хрен посчитаешь, поэтому у них и вес каркаса почти всегда меньше
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 13:56
#64
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
... без подливки, допуск на разницу отметок фундамента 5мм,..
Ну и все. Данный узел - это просто вариант шпоры в исполнении а-ля ЛСТК - шпора изготовлена из тонкого листа, сварена, оцинкована наверно, и собирается с колонной вместе на фундаментных болтах, видимо колонны штампуются одинаковыми, а шпоры привинчиваются к некоторым.
При этом кстати пофиг, какой допуск на обрез, раз опосля заливается. Т.е. отъюстировали на болтах и залили. Возможно что колонны даже не сразу - тогда вот эта дурацкая деталь должна служить плоскостью точной выставки. По приборам. (Петька, прибор? Василий Иваныч, прибор 80!). Хотя деталь намного уже базы колонны. Значит колонна сразу.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 16:26
#65
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
через смятие поверхностей. На мой взгляд не выполнимо.
Не согласный я

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Срез болтов.png
Просмотров: 528
Размер:	13.9 Кб
ID:	196781
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать данный тип противосдвигового упора?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как расчитать вместимость здания Andy M Архитектура 1 01.11.2015 13:37
Как расчитать площать покрытия и процентное соотношение элементов мощения. Gurtik AutoCAD 27 15.07.2013 15:20
Как правильно расчитать сваю в сейсмике в пучинистых грунтах? GybelindaV Основания и фундаменты 5 04.08.2011 16:02
Помогите расчитать давление на причал от крана! Quatermain Конструкции зданий и сооружений 8 29.04.2010 14:56