Расчет узла связи из ГСП по пособию по проектированию стальных конструкций. - Страница 4
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет узла связи из ГСП по пособию по проектированию стальных конструкций.

Расчет узла связи из ГСП по пособию по проектированию стальных конструкций.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.01.2020, 17:29
Расчет узла связи из ГСП по пособию по проектированию стальных конструкций.
Consructor_ingener1
 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259

Форумчане, подскажите, как произвести расчет узла типа В на сжатие? Если в пособии приведен расчет только на растяжение. Или он рассчитывается одинаково на сжатие и на растяжение? Еще нюанс, при переходе от узла типа В к узлу типа Вр, пособие предлагает считать этот узел на сжатие, при этом учитывать момент от приложения силы, я пытаюсь разобраться, где будет учитываться в данном случае глубина врезки фасонки?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: связь.PNG
Просмотров: 1395
Размер:	228.8 Кб
ID:	222205  

Просмотров: 23725
 
Непрочитано 22.01.2020, 20:59
#61
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


И ещё один очень интересный момент.
Коэффициент γf в ф. 96 СП 294 изменяется от 0,6 до 1 в зависимости от условной гибкости профиля (λ_). Под профилем же подразумевается стержень?
При λ_ ≤ 0,45 --> γf = 0,6.
При λ_ > 0,45 --> γf = 0,54+0,15λ_ ≤ 1.
Почему λ_ такое маленькое? Это же гибкость около 13. И γf = 1 уже при гибкости около 30. Какой смысл этого коэффициента, если он равен 1 в 99,5% расчётных случаев?
При этом в "Руководстве по проектированию стальных конструкций из гнутых замкнутых профилей" (1978 г.) в ф. 30 этот коэффициент всегда равен 0,6.
Что так улучшило работу связи?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Потому, что сей докУмент безбожно передирался со старого пособия.
Причём даже изменение 1 его не улучшило. В основном поправили грамматические ошибки
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 23:20
#62
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Почему она всплыла в СП 294?
- косяк, ошибка, бардак, назовите как хотите.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 23:52
1 | #63
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Вот скрестил ежа с бегемотом и накидал по быстрому расчет. Еслит брать соотношение распределения усилия по толщине фланца 1:2.5, то узел без врезки для несильно нагруженных связей очень даже неплохо проходит. Тоесть для элементов подбираемых "по гибкости" нефиг врезки делать. Че думаете? (Если, конечно, украинский понимаете )
Вложения
Тип файла: xlsx Хвостовик.xlsx (53.5 Кб, 172 просмотров)
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2020, 00:33
#64
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Получилось интересно. Теперь вопрос в законности применения методики.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2020, 08:27
#65
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Вот скрестил ежа с бегемотом и накидал по быстрому расчет
Видимо не увидел, а проверка по прочности по любимой формуле 100 не реализована?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2020, 09:29
#66
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
проверка по прочности по любимой формуле 100 не реализована?
Нет. Убрал ее как ненужный рудимент.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2020, 09:50
#67
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Особенно аварии этих узлов.
Может поделитесь примерами и ссылками? Буду признателен.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2020, 10:17
#68
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Получилось интересно. Теперь вопрос в законности применения методики.
Законность...
Часто у вас проверяющие уточняли такие тонкости? Это, конечно, если речь о чисто формальности, а не о соответствии законам физики.
Offtop: В файле эксцентриситет надо поменять для сечения нетто.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2020, 10:18
1 | #69
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Может поделитесь примерами и ссылками?
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...3&d=1579700743
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2020, 14:24
#70
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...3&d=1579700743
Не увидел разрушения по сжатоизогнутому из плоскости сечению фасонки
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2020, 16:12
#71
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Теперь вопрос в законности применения методики.
Беленя, Спецкурс, 1991 год. Те же самы пироги: в каждую сторону 2.5.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 387
Размер:	25.8 Кб
ID:	223180  
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2020, 18:39
#72
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Беленя, Спецкурс, 1991 год. Те же самы пироги: в каждую сторону 2.5.
С Еврокода слямзили
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2020, 20:56
#73
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Тогда как определить глубину врезки?
Как сказали выше - по длине шва, необходимого для восприятия усилия. При этом лично я ее делаю не менее 1.2 от высоты профиля (1.2*h). Даже если для восприятия усилия надо, скажем, 0.5h.
Если усилия совсем уж мелкие (под мелкими я подразумеваю менее 0,2...0,25 Ry) - то равной h. Меньше высоты не делаю никогда. Почему - считайте, что конструктивно, ибо лень долго писать.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2020, 21:39
#74
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
0,2...0,25 Ry
- при гибкости 200 будет только 0,15Ry, при гибкости 150 будет 0,3Ry.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2020, 21:44
#75
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Offtop:
- при гибкости 200 будет только 0,15Ry, при гибкости 150 будет 0,3Ry.
Offtop: связи не всегда по гибкости подбираются
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2020, 21:59
#76
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
С Еврокода слямзили
"Слямзить" просто открыв Еврокод не могли по причине отсутствия в то время оного. Методики конечно, существовали, но я не думаю, что для этого нужно было привлекать агентов внешней разведки .
Я думаю это какая-то полутеоретическая полуэмпирическая зависимость истоки которой я, правда, понять ее могу.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
я ее делаю не менее 1.2 от высоты профиля (1.2*h)
Излишне. Даже рекомендации дают минимум 0.8. Максимум 1.6 1.6 - это уже практически равно несущей способности профиля по пределу текучести. Это уже для нижних поясов ферм, тяжей и пр.
Вообще после этой темы я думаю, что врезки буду закладывать знааачительно реже Тем более, массовый изготовитель врезок этих не любит.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2020, 23:44
#77
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Излишне. Даже рекомендации дают минимум 0.8. Максимум 1.6 1.6 - это уже практически равно несущей способности профиля по пределу текучести. Это уже для нижних поясов ферм, тяжей и пр.
Вообще после этой темы я думаю, что врезки буду закладывать знааачительно реже Тем более, массовый изготовитель врезок этих не любит.
Пусть дают, мне не жалко.
Но я знаю, как безобразно по факту это выполняют. Даю и буду давать для связей 1-1.2, если по расчету не требуется больше. Лишние несколько кг металла и сантиметров шва в стоимости каркаса будут в пределах погрешности
Offtop: Это не 60Б2 вместо 45Б1 заложить .
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2020, 23:54
#78
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


  1. На узлах не наэкономишь.
  2. Большинство аварий из-за узлов.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2020, 09:38
#79
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Тоже ставлю врезку на глубину 1-1,2 высоты профиля.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Вообще после этой темы я думаю, что врезки буду закладывать знааачительно реже Тем более, массовый изготовитель врезок этих не любит.
Но и требования к качеству изготовления узлов без врезки значительно выше. Качество сварки выходит на первое место.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2020, 09:42
#80
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Но и требования к качеству изготовления узлов без врезки значительно выше. Качество сварки выходит на первое место.
именно. С врезкой можно заложить запас по длине шва на пару-тройку см, без врезки - уже не заложишь.
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет узла связи из ГСП по пособию по проектированию стальных конструкций.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как подойти к проектированию стальных конструкций горных выработок? ФАХВЕРК Металлические конструкции 11 11.12.2019 13:20
Можно ли проложить временную дорогу вблизи частного дома? Loca Технология и организация строительства 4 02.11.2018 14:13
Нужны ли вертикальные связи по колоннам в металлическом каркасе, выполняемом без ограждающих конструкций?.. Паша_88 Металлические конструкции 63 08.06.2016 12:17
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчет узла фермы из круглых труб Volod'ka Конструкции зданий и сооружений 2 26.02.2010 23:38