КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Давно причем. Как СП начали плодить...
Например в п.10.1.2 написано: "верхний пояс". Это не пипец? Полный пипец. Раньше не было Бахилов, вставляющих шарниры всуе. Было допустимо введение шарниров в плоскости некоторых типов ферм, не приводящих к ГИС, для плоских СИЛОВЫХ расчетов. А теперь Бахил вставляет шарниры при разборе темы расчетных длин "в плоскости/из плоскости" (см. вопрос темы). Куда вставляет, в какой плоскости...и Вы туда же...согласен, пипец^2, перебор у вас с Бахилом. Нельзя всуе шарниры в пояс вставлять. Тем более что в СП в разделе 10 такое не предусмотрено. Если читать СП внимательно, то можно заметить, что в разделе 10 на рисунках есть таки шарниры. Но не в поясах. Таким образом - пояса ферм усегда неразрезные. Потому что они же по факту неразрезные! И да - на п.28 ZVV выложил таблицу из Пособия - это схемы и формулы из древнего Пособия к древнему СНиП - если читать старое Пособие, там дано пояснение к этой таблице такое, чтобы было понятно на примере. А написано: схема такая-то соответствует НЕРАЗРЕЗНОМУ ВЕРХНЕМУ ПОЯСУ фермы. И вот это слово "верхний пояс" на голубом глазу переписали в СП. А сжатыми-то бывают не только верхние... Тоже самое со словом НЕРАЗРЕЗНЫЕ - вообще эти схемы и формулы универсальны. И изначально были выведены для ЛЮБЫХ такого рода стержней. И вот из Пособия волочится и слово "неразрезные", и слово "верхний". Если первое еще само собой подразумевается и кроме усмешки ничего не вызывает, то второе - пипец...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 15.09.2020 в 19:59. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() P.S. Вполне можете нарваться и на замечание о неверной расчётной схеме и перерасходе и в экспертизе, поскольку известный пункт СП 16.13330.2017 после изм. №1 формулируется так: 15.2.2 При расчете плоских ферм соединения элементов в узлах ферм принимаются шарнирными: при сечениях элементов из уголков или тавров; ---------------------------------------------------------------- Как видим, никаких "допускается" - видать достали поборники "точных" расчётных схем ![]() |
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,164
|
а разве у нас там не ГИС получится, если в узле все элементы будут шарнирные, в том числе и поясов? с шарнирным креплением решетки вроде как понятно, и почему я должен принять шарнир для пояса, если уголки идут транзитом сквозь узел?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
А чего тогда на него ссылаемся? Кстати, во времена СССР иногда меняли и чаще - рассылали список изменений, а проектировщики сами меняли текст либо путем внесения изменений от руки, либо вклеивали соответствующие фрагменты. Да, для сжатых поясов и опорных раскосов. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
Offtop: - может это раньше правильно было, когда и формулы были попроще и сечения нужно было выбирать из условия использования на 95-105%
|
|||
![]() |
|
||||
Допустимое перенапряжение в 5% при расчёте МК даже я, по-моему, не застал
![]() Да не надо гадать. Разберитесь с теорией и всё станет ясно ![]() |
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,164
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
А вообще так не пойдет: читаем теорию, а потом говорим. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- есть жёсткость - нет шарнира, опять таки других вариантов нет.
- что значит «до»? Сначала шарнира нет - мю=0,8, появился - мю=0,8 остался? Двойные стандарты какие-то. - «а потом говорим» как у шарнирного стержня мю=0,8. |
|||
![]() |
|
||||
Есть.
Цитата:
Нет, о том, почему узлы можно считать шарнирными. Про конкретно Мю=0,8, как я уже сказал, выкладок не видел - только общие рассуждения. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
- а может, почему можно не учитывать момент? В пластическом шарнире момент равен нулю? Почему же пластический момент не следует учитывать? Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 15.09.2020 в 22:13. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Нет слов. "Тут считаем, тут не считаем, тут селёдку заворачиваем".
То что они еврокод перевирают, это ещё можно понять. Но Власова то зачем извращать? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Нет. Пластика ни причём. В древних книгах было: "Если напряжения от момента меньше 10% общего, то его можно не учитывать при расчёте на устойчивость." ----- добавлено через ~8 мин. ----- А его и нет - чисто волевое решение.(форма 3П)
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Повторно: ввод шарниров - это древний прием для уменьшения расчетной рутины, не более. В поясах НЕ ОБРАЗУЮТСЯ шарниры. Обосновано упрощение тем, что ферма - это изначально СТЕРЖНЕВАЯ конструкция, специально сконструированная так, чтобы стержни ПРЕИМУЩЕСТВЕННО работали на продольные силы (N). В элементах правильных ферм моменты относительно небольшие, а не такие как тут стращают: "сразу на 1-2-3 номера выше". Цитата:
И да - это упрощение - ТОЛЬКО для силовых расчетов. Для определения расчетных длин НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ нельзя разрезать пояса. Да и нет в этом необходимости - расчетная длина по п.10.1.1 определяется просто: от раскрепления ло раскрепления. К слову, в старых СНиП в плоскости ЛЮБЫХ ферм расчетные только так и определялись. Из чего в 99-й раз следует, что п.10.1.1 не предполагает разрезность поясов. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Думаю, это поправят. Непременно поправят. Идиоты есть конечно, но есть и правильные люди. Цитата:
Изначально это все правильно звучало так (из древнего СНиП): Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Ну и для определения расчетных длин - никаких шарниров в поясах - расчетная длина от раскрепления до раскрепления. В норме нет шарниров. А для любителей поточнее или уж если N очень разнобойные - пп. 10.1.2 и п.10.1.3. Однако если например в соседних элементах 100 тс и 115 тс, глупо начинать судорожно умножать/делить и в итоге получить мю=0,95 вместо 1 и радостно пытаться снизить сечение на 1-2-3 номера. Неумно говорить об "перерасходе" при малом разнобое. Эти формулы (136 и 137) к слову универсальны для любых неразрезных (само собой, можно было в СП не писать) стержней. Цитата:
Если сейчас хотите сказать, что шарниры вставляются только в плоскости, то это как раз и будет говорить о признании, что при определении расчетных длин из плоскости в разделе 10 расчет ведется не от шарнира до шарнира (в т.ч. и п 10.1.1), а от раскрепления до раскрепления. Да, никаких шарниров в поясах нет. Аналогично - и в плоскости. Есть только уточнение длин при перепаде N. Бахил Цитата:
И покажите пожалуйста наконец уже чертеж фермы с разрезными поясами. Балку Веренделя не показывать. ![]() Тут кстати еще не рассматривали распределенную нагрузку на поясе - вот смешно-то будет с шарнирами в поясах.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 16.09.2020 в 07:14. |
|||||||||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Да ножовкой не особо и разрежешь. А болгарку тебе никто не даст.
А твои "хотелки" никого не интересуют. В СП 294 чётко написано: "Учитывать пластику для сжатых стержней всегда, для растянутых - иногда". И даже обоснование приводят: "никому ещё не удалось разрушить сжатый элемент на разрывной машине".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
IBZ Цитата:
Цитата:
Да и какие могут быть доводы? Пояса-то неразрезные. ![]() Отвечая на вопрос темы "Чем отличается верхний пояс фермы от нижнего?" - ничем, кроме расположения по высоте в системе исчисления "снизу-вверх". Как уже говорил, формулы 136 и 137 универсальны для любым образом располагающихся в пространстве стержней. ![]() Поэтому запись в СП типа "верхний пояс" - очередная ошибка в СП. Как и запись "принимаются шарнирными" вместо "допускается". Думаю, со временем все это и многое другое в новых редакциях СП исправят, а Бахила с IBZ простят за их заблуждения - с кем не бывает. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Кстати, в СП, судя по всему, взят явный курс на однозначность трактовок путем принципиального исключения слов "допускается". Насколько я помню, в изменениях не в одном месте присутствует замена "допускается" на "производится".
|
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы | Яблоко | SCAD | 6 | 01.04.2013 09:20 |
Подскажите как запроектировать нижний пояс плоской фермы | Lexis63 | Металлические конструкции | 11 | 25.01.2013 21:09 |
Необходимо установить колонну на верхний пояс фермы, как сделать узел? | yurey | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 19.04.2010 09:14 |
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров | Белозерова Татьяна | Конструкции зданий и сооружений | 61 | 09.02.2010 16:55 |