Чем отличается верхний пояс фермы от нижнего? - Страница 4
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Чем отличается верхний пояс фермы от нижнего?

Чем отличается верхний пояс фермы от нижнего?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.09.2020, 10:13
Чем отличается верхний пояс фермы от нижнего?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Имеем в СП 16.13330.2017:
Цитата:
10.1.2 Расчётные длины lef и lef,1 верхнего пояса фермы (неразрезного стержня) постоянного сечения с различными сжимающими или растягивающими усилиями на участках (число участков равной длины к ≥ 2) в предположении шарнирного сопряжения (рисунок 14, а) элементов решетки и связей, следует определять по формулам:
в плоскости пояса фермы
lef = (0,17α3 + 0,83)l ≥ 0,8l, (136)
где α - отношение усилия, соседнего с максимальным, к максимальному усилию в панелях фермы; при этом 1 ≥ α ≥ -0,55;
из плоскости пояса фермы
lef,1 = {0,75 + 0,25[β/(к - 1)]^(2к - 3)} l1 ≥ 0,5l1, (137)
где β - отношение суммы усилий на всех участках (рассматриваемой длины между точками закрепления пояса из плоскости), кроме максимального, к максимальному усилию; при этом (к - 1) ≥ β ≥ -0,5. При вычислении параметра β в формуле (137) растягивающие усилия в стержнях необходимо принимать со знаком «минус».
Вопросы:
  1. Почему отличаются расчёты расчётных длин в плоскости и из плоскости фермы?
  2. Почему говорится именно о верхнем поясе? (Нижний тоже бывает сжатым).

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.png
Просмотров: 421
Размер:	49.8 Кб
ID:	230045  


Последний раз редактировалось eilukha, 11.09.2020 в 10:22.
Просмотров: 23003
 
Непрочитано 15.09.2020, 19:19
#61
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Пипец! Приехали .
Давно причем. Как СП начали плодить...
Например в п.10.1.2 написано: "верхний пояс". Это не пипец? Полный пипец.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
...Раньше, оказывается, фермам дозволено было падать ....
Раньше не было Бахилов, вставляющих шарниры всуе. Было допустимо введение шарниров в плоскости некоторых типов ферм, не приводящих к ГИС, для плоских СИЛОВЫХ расчетов.
А теперь Бахил вставляет шарниры при разборе темы расчетных длин "в плоскости/из плоскости" (см. вопрос темы). Куда вставляет, в какой плоскости...и Вы туда же...согласен, пипец^2, перебор у вас с Бахилом. Нельзя всуе шарниры в пояс вставлять.
Тем более что в СП в разделе 10 такое не предусмотрено. Если читать СП внимательно, то можно заметить, что в разделе 10 на рисунках есть таки шарниры. Но не в поясах.
Таким образом - пояса ферм усегда неразрезные. Потому что они же по факту неразрезные!
И да - на п.28 ZVV выложил таблицу из Пособия - это схемы и формулы из древнего Пособия к древнему СНиП - если читать старое Пособие, там дано пояснение к этой таблице такое, чтобы было понятно на примере. А написано: схема такая-то соответствует НЕРАЗРЕЗНОМУ ВЕРХНЕМУ ПОЯСУ фермы. И вот это слово "верхний пояс" на голубом глазу переписали в СП. А сжатыми-то бывают не только верхние...
Тоже самое со словом НЕРАЗРЕЗНЫЕ - вообще эти схемы и формулы универсальны. И изначально были выведены для ЛЮБЫХ такого рода стержней. И вот из Пособия волочится и слово "неразрезные", и слово "верхний". Если первое еще само собой подразумевается и кроме усмешки ничего не вызывает, то второе - пипец...
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 15.09.2020 в 19:59.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2020, 20:07
#62
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Таким образом - пояса ферм усегда неразрезные. Потому что они же по факту неразрезные!
Ну чтож, считайте все фермы с наразрезными поясами и надейтесь, что Вам не попадется грамотный заказчик, который спросит за перерасход . Но это Ваши трудности, и мне они безразличны, посему спорить далее не собираюсь.

P.S. Вполне можете нарваться и на замечание о неверной расчётной схеме и перерасходе и в экспертизе, поскольку известный пункт СП 16.13330.2017 после изм. №1 формулируется так:

15.2.2 При расчете плоских ферм соединения элементов в узлах ферм принимаются шарнирными:
при сечениях элементов из уголков или тавров;
----------------------------------------------------------------

Как видим, никаких "допускается" - видать достали поборники "точных" расчётных схем .
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2020, 20:19
#63
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


СНиП (и СП до изменений):
Цитата:
13.8. При расчете ферм с элементами из уголков или тавров соединения элементов в узлах ферм допускается принимать шарнирными.
СП веры нет, меняют каждый год.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2020, 20:22
#64
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,164


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение

15.2.2 При расчете плоских ферм соединения элементов в узлах ферм принимаются шарнирными:
при сечениях элементов из уголков или тавров;
----------------------------------------------------------------
а разве у нас там не ГИС получится, если в узле все элементы будут шарнирные, в том числе и поясов? с шарнирным креплением решетки вроде как понятно, и почему я должен принять шарнир для пояса, если уголки идут транзитом сквозь узел?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2020, 20:25
#65
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


IBZ, если принимаете шарниры, то мю=1 берёте?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2020, 20:33
#66
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а разве у нас там не ГИС получится, если в узле все элементы будут шарнирные, в том числе и поясов?
Любая плоская система, состоящая из шарнирных треугольников, является геометрически неизменяемой.

Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
почему я должен принять шарнир для пояса, если уголки идут транзитом сквозь узел?
Нормы говорят, да и говорили по существу и раньше, правда не так однозначно и категорично. А за подробностями в учебники по МК и механике.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
СП веры нет, меняют каждый год.
А чего тогда на него ссылаемся? Кстати, во времена СССР иногда меняли и чаще - рассылали список изменений, а проектировщики сами меняли текст либо путем внесения изменений от руки, либо вклеивали соответствующие фрагменты.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
IBZ, если принимаете шарниры, то мю=1 берёте?
Да, для сжатых поясов и опорных раскосов.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2020, 20:39
#67
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Offtop:
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Нормы говорят, да и говорили по существу и раньше, правда не так однозначно и категорично. А за подробностями в учебники по МК и механике.
- может это раньше правильно было, когда и формулы были попроще и сечения нужно было выбирать из условия использования на 95-105%
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2020, 20:47
#68
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
сечения нужно было выбирать из условия использования на 95-105%
Допустимое перенапряжение в 5% при расчёте МК даже я, по-моему, не застал

Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
может это раньше правильно было, когда и формулы были попроще
Да не надо гадать. Разберитесь с теорией и всё станет ясно .
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2020, 20:49
#69
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да, для сжатых поясов и опорных раскосов.
- ну если везде шарниры, то везде мю=1 надо брать. Какие тут могут быть варианты?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2020, 20:53
#70
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,164


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение


Нормы говорят, да и говорили по существу и раньше, правда не так однозначно и категорично. А за подробностями в учебники по МК и механике.
Так получается если стойка из тавра(теоретически такое возможно же), к ней шарнирно примыкает балка, то в узле получается три шарнира вверху,внизу и сбоку, так? ну если сказал А, то говори и Б
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2020, 21:05
#71
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Так получается если стойка из тавра(теоретически такое возможно же), к ней шарнирно примыкает балка, то в узле получается три шарнира вверху,внизу и сбоку, так? ну если сказал А, то говори и Б
Это случай внеузлового приложения нагрузки, о котором говорит пункт 15.2.1 СП 16.13330.2017. Правда, там речь идет опять только о поясе, но принципы механики говорят о применимости этого положения для любых элементов.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
ну если везде шарниры, то везде мю=1 надо брать. Какие тут могут быть варианты?
Я нигде не видел математического обоснования Мю=0,8 для сжатых раскосов. Могу опять только предположить, что тут учтена некая жесткость узлов, присутствующая до образования пластических шарниров.

А вообще так не пойдет: читаем теорию, а потом говорим.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2020, 21:16
#72
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
учтена некая жесткость узлов
- есть жёсткость - нет шарнира, опять таки других вариантов нет.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
до образования пластических шарниров
- что значит «до»? Сначала шарнира нет - мю=0,8, появился - мю=0,8 остался? Двойные стандарты какие-то.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
читаем теорию
- «а потом говорим» как у шарнирного стержня мю=0,8.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2020, 21:52
#73
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
есть жёсткость - нет шарнира, опять таки других вариантов нет.
Есть.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Сначала шарнира нет - мю=0,8, появился - мю=0,8 остался? Двойные стандарты какие-то.
Именно так, но это не двойные стандарты, а изменение внутреннего состояния сечения элемента в узле.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
а потом говорим» как у шарнирного стержня мю=0,8.
Нет, о том, почему узлы можно считать шарнирными. Про конкретно Мю=0,8, как я уже сказал, выкладок не видел - только общие рассуждения.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2020, 22:04
#74
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Сообщение от eilukha
есть жёсткость - нет шарнира, опять таки других вариантов нет.
Есть.
- такие как 2х2=5?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Нет, о том, почему узлы можно считать шарнирными.
- а может, почему можно не учитывать момент? В пластическом шарнире момент равен нулю? Почему же пластический момент не следует учитывать?
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Пластика момент не убирает, а запрещает расти ему неограниченно. Т. е. при проверке устойчивости момент надо не обнулять, а ограничивать его значение величиной Мpl (причём значение Мpl вычислять с возможным отклонением Ry в неблагоприятную (т. е. большую) сторону).
- где тут ошибка?
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
См. СП 294:
Цитата:
15.1.5 Расчет устойчивости сжатых стержней при отсутствии на них поперечной нагрузки выполняется без учета изгибающих моментов. Расчетные длины принимаются по СП 16.13330. Для ферм, при расчете которых учитываются изгибающие моменты, следует уменьшать расчетные длины элементов решетки в плоскости фермы с учетом их упругого защемления в обоих поясах.
- если проще: если шарниры - мю=1, если мю<1. Тоже самое и с уголками.

Последний раз редактировалось eilukha, 15.09.2020 в 22:13.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2020, 06:34
#75
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
См. СП 294:
Нет слов. "Тут считаем, тут не считаем, тут селёдку заворачиваем".
То что они еврокод перевирают, это ещё можно понять.
Но Власова то зачем извращать?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
В пластическом шарнире момент равен нулю?
Нет.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
почему можно не учитывать момент?
Пластика ни причём.
В древних книгах было:
"Если напряжения от момента меньше 10% общего, то его можно не учитывать при расчёте на устойчивость."

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я нигде не видел математического обоснования Мю=0,8 для сжатых раскосов.
А его и нет - чисто волевое решение.(форма 3П)
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2020, 06:52
#76
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ну чтож, считайте все фермы с наеразрезными поясами и надейтесь, что Вам не попадется грамотный заказчик, который спросит за перерасход
Грамотный Заказчик спросит за надежность - пояса НЕРАЗРЕЗНЫЕ априори. И да, покажите мне ферму (чертеж, серию) с РАЗРЕЗНЫМИ поясами.
Повторно: ввод шарниров - это древний прием для уменьшения расчетной рутины, не более. В поясах НЕ ОБРАЗУЮТСЯ шарниры. Обосновано упрощение тем, что ферма - это изначально СТЕРЖНЕВАЯ конструкция, специально сконструированная так, чтобы стержни ПРЕИМУЩЕСТВЕННО работали на продольные силы (N). В элементах правильных ферм моменты относительно небольшие, а не такие как тут стращают: "сразу на 1-2-3 номера выше".
Цитата:
спорить далее не собираюсь.
Спорить-то не о чем: пояса неразрезные ПО ФАКТУ. Ваши доводы слабы и уходят корнями к арифмометрам. Покажите мне чертеж фермы с разрезными поясами - и для такой (и только такой) фермы я соглашусь с разрезностью.
И да - это упрощение - ТОЛЬКО для силовых расчетов. Для определения расчетных длин НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ нельзя разрезать пояса. Да и нет в этом необходимости - расчетная длина по п.10.1.1 определяется просто: от раскрепления ло раскрепления. К слову, в старых СНиП в плоскости ЛЮБЫХ ферм расчетные только так и определялись. Из чего в 99-й раз следует, что п.10.1.1 не предполагает разрезность поясов.
Цитата:
можете нарваться и на замечание о неверной расчётной схеме
Верная расчетная схема фермы - это схема с неразрезными поясами. Другие схемы - допустимые. Обоснованные например отсутствием современных расчетных средств.
Цитата:
перерасходе и в экспертизе.
Не смешите мои тапочки - сомнительная экономия за счет снижения надежности - это для глуповатых экспертов может повод писать замечание, которые позабыли корни такого "допущения".
Цитата:
известный пункт СП 16.13330.2017 после изм. №1 формулируется так:
15.2.2 При расчете плоских ферм соединения элементов в узлах ферм принимаются шарнирными:
при сечениях элементов из уголков или тавров;
Это очень глупая запись в СП: начиная из древних СНиП ВСЕГДА писалось "допускается". В чем и соль этого момента. Нормальный эксперт тупить не станет.
Думаю, это поправят. Непременно поправят. Идиоты есть конечно, но есть и правильные люди.
Цитата:
Как видим, никаких "допускается" - видать достали поборники "точных" расчётных схем
Очевидно, что это очередная ошибка, а не "достали", как Вы тут надумываете. Достали туповатые эксперты со своими шарнирами всуе. Обязательно нужно будет исправить ошибочную запись в СП. Иначе нормальным экспертам некомфортно работать.
Изначально это все правильно звучало так (из древнего СНиП):
Цитата:
.8. При расчете ферм с элементами из уголков или тавров соединения элементов в узлах ферм допускается принимать шарнирными. .... Учет жесткости узлов в фермах разрешается производить приближенными методами; осевые усилия допускается определять по шарнирной схеме.
Суть - ДОПУСКАЕТСЯ. О чем я и толкую всю тему. А Вы за неимением аргументов радостно цепляетесь за ошибочные записи в "современном" СП. По этим СП советую Вам работать аккуратно и с оглядкой, иначе рискуете попасть как минимум в смешное положение. Как сейчас.
Цитата:
-почему я должен принять шарнир для пояса, если уголки идут транзитом сквозь узел?
=Нормы говорят, да и говорили по существу и раньше, правда не так однозначно и категорично. А за подробностями в учебники по МК и механике.
Вы не вводите людей в заблуждение и не умничайте, отсылая людей к "учебникам по механике". По существу - шарниры вводятся (в некоторых случаях допустимо) ТОЛЬКО ЛИШЬ для упрощения силовых расчетов. По факту в поясах НЕТ НИКАКИХ ШАРНИРОВ. И правильно вопрос задан:
Цитата:
почему я должен принять шарнир для пояса, если уголки идут транзитом сквозь узел?
Только надо отвечать правильно: не должен принять, а может. Ну если комп сломался например... И да - это только для силовых расчетов, для получения N. N получатся быстро и просто, но чуть завышенные. Это допустимо. А вот моменты не вскроются. А это уже немного огорчает - не хотелось бы иметь пластику допустим в НП фермы над ТЦ.
Ну и для определения расчетных длин - никаких шарниров в поясах - расчетная длина от раскрепления до раскрепления. В норме нет шарниров.
А для любителей поточнее или уж если N очень разнобойные - пп. 10.1.2 и п.10.1.3. Однако если например в соседних элементах 100 тс и 115 тс, глупо начинать судорожно умножать/делить и в итоге получить мю=0,95 вместо 1 и радостно пытаться снизить сечение на 1-2-3 номера. Неумно говорить об "перерасходе" при малом разнобое.
Эти формулы (136 и 137) к слову универсальны для любых неразрезных (само собой, можно было в СП не писать) стержней.
Цитата:
Любая плоская система, состоящая из шарнирных треугольников, является геометрически неизменяемой.
Очень прямо умно...ГИС образуется естесвенно не в "треугольнике" (вот зачем людей дураками выставлять?), а при вставлении шарнира в пояс из плоскости, когда раскрепления из плоскости реже, чем узлы ферм (прогоны через 2 м, связи через 6 м). На п. 40 я приводил рисунок.
Если сейчас хотите сказать, что шарниры вставляются только в плоскости, то это как раз и будет говорить о признании, что при определении расчетных длин из плоскости в разделе 10 расчет ведется не от шарнира до шарнира (в т.ч. и п 10.1.1), а от раскрепления до раскрепления. Да, никаких шарниров в поясах нет. Аналогично - и в плоскости. Есть только уточнение длин при перепаде N.
Бахил
Цитата:
чисто волевое решение
Потому что легких шарниров нет. Всякие шарниры, даже в решетках - от лукавого (за неимением быстрых расчетных средств). А уж в поясе...какие нафег в поясе шарниры??? Очумели что ли..
И покажите пожалуйста наконец уже чертеж фермы с разрезными поясами. Балку Веренделя не показывать.
Тут кстати еще не рассматривали распределенную нагрузку на поясе - вот смешно-то будет с шарнирами в поясах.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 16.09.2020 в 07:14.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2020, 07:32
#77
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ нельзя разрезать пояса.
Да ножовкой не особо и разрежешь. А болгарку тебе никто не даст.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
не хотелось бы иметь пластику допустим в НП фермы над ТЦ.
А твои "хотелки" никого не интересуют. В СП 294 чётко написано: "Учитывать пластику для сжатых стержней всегда, для растянутых - иногда".
И даже обоснование приводят: "никому ещё не удалось разрушить сжатый элемент на разрывной машине".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2020, 07:57
#78
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
пояса НЕРАЗРЕЗНЫЕ априори
Пластинку заело или "Карфаген должен быть разрушен" ? Впрочем, как хотите, а мне надоело, Марк Порций Вы наш .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2020, 08:17
#79
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
... В СП 294 чётко написано: "Учитывать пластику для ... растянутых - иногда".
Не совсем корректная запись - корректная запись выглядит так: "...растянутых...никогда".
IBZ
Цитата:
Пластинку заело или "Карфаген должен быть разрушен" ?
И то и другое - простые железные аргументы вечны и разрушительны.
Цитата:
мне надоело
Обычно это происходит в момент исчерпания доводов.
Да и какие могут быть доводы? Пояса-то неразрезные.
Отвечая на вопрос темы "Чем отличается верхний пояс фермы от нижнего?" - ничем, кроме расположения по высоте в системе исчисления "снизу-вверх".
Как уже говорил, формулы 136 и 137 универсальны для любым образом располагающихся в пространстве стержней.
Поэтому запись в СП типа "верхний пояс" - очередная ошибка в СП. Как и запись "принимаются шарнирными" вместо "допускается".
Думаю, со временем все это и многое другое в новых редакциях СП исправят, а Бахила с IBZ простят за их заблуждения - с кем не бывает.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2020, 08:28
#80
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Кстати, в СП, судя по всему, взят явный курс на однозначность трактовок путем принципиального исключения слов "допускается". Насколько я помню, в изменениях не в одном месте присутствует замена "допускается" на "производится".
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Чем отличается верхний пояс фермы от нижнего?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы Яблоко SCAD 6 01.04.2013 09:20
Подскажите как запроектировать нижний пояс плоской фермы Lexis63 Металлические конструкции 11 25.01.2013 21:09
Необходимо установить колонну на верхний пояс фермы, как сделать узел? yurey Конструкции зданий и сооружений 11 19.04.2010 09:14
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55