Шпунт вблизи существующего здания - Страница 4
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Шпунт вблизи существующего здания

Шпунт вблизи существующего здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.01.2008, 16:55
Шпунт вблизи существующего здания
Tandr
 
конструктор
 
Саратов
Регистрация: 22.08.2007
Сообщений: 138

Доброго времени суток! Возникла необходимость устройства шпунтовой стенки вблизи существующего здания. Информации по способу погружения много, только нет самого главного мне сейчас необходимого, а именно, какое минимальное расстояние от существующего здания до шпунта реально можно выполнить? Может кто подскажет? Всем откликнувшимся заранее большое спасибо!
Просмотров: 50684
 
Непрочитано 15.12.2010, 10:21
#61
volksv

трудящийся
 
Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256


Цитата:
ппр нужен только для разрешения на строительство и всё, типа отмаз такой)))
А еще он нужен на стройплощадке для проведения работ, соответствие которых ППРу проверяет тех. надзор. А исполнительные сметы делаются на основании проектных. Так что то, что вы делаете с большой долей вероятности будет применено.
volksv вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2010, 09:53
#62
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Вообще то работа супротив ППР уголовно наказуемое дело. До 5 лет при несчастном случае согласно Градостр. Кодексу...

Считайте, что как вы решите так и сделают. Остальное вас е-ть не должно.

Другой вопрос, что ППР надо разработать как можно ближе к реальности. В этом и состоит профессионализм.
Сделать конфетку из того, что имеется.

Вообще то ППР по идее должен утверждаться строительным подрярдчиком. Если не утвердит делай новый и т.п.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 11:39
#63
Witsoon

Доктор molot
 
Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429


Цитата:
Сообщение от sasa.od Посмотреть сообщение
nova87
шпунт обычно забивают из расчета 1/3 котлован, 2/3 забивка в грунт, а вообще как то вдавливали шпунт вибрация была такова , что в радиусе 20 м все дрожало, кое где даже стекла повылетели
Witsoon вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 11:55
#64
копия Сергей


 
Регистрация: 09.06.2011
Москва
Сообщений: 317


Смотря на какую глубину шпунт забивается копром (выбор техники и способа забивки со всеми расчетами - дело для специализирующейся на этом организации. их в и-нете полным полно найти можно). Если шпунт, то значит им что-то огораживают.. Вот для устройства котлованов есть нормы (расчет) для определения просадок грунтов под близлежащими зданиями
копия Сергей вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 14:29
#65
sasa.od

инженер
 
Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 285


Цитата:
Сообщение от копия Сергей Посмотреть сообщение
Вот для устройства котлованов есть нормы (расчет) для определения просадок грунтов под близлежащими зданиями
интересно..подскажите какие именно нормы и какие именно расчеты?
__________________
саша
sasa.od вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 14:53
#66
Witsoon

Доктор molot
 
Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429


программном комплексе База есть алгоритм расчета вот ссылка на прогу
Witsoon вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2024, 15:13
#67
st0957


 
Регистрация: 17.11.2021
Сообщений: 70


во вложении чертеж трубошпунтового ограждения.
этапы такие:
1. Схема расположения трубошпунтового ограждения
2. Установка трубошпунта по периметру
3.Откопка до отм. -3,500 с удерживающими бермами
4.Установка внутреннего ряда шпунта с отм.-3,500
5.Откопка внутреннего котлована до отм.-5,000 с установкой 1 пояса обвязочных балок и распорок
6.Откопка внутреннего котлована до отм.-7,500 с установкой 2 пояса обвязочных балок и распорок
7.Откопка внутреннего котлована до отм.-9,500
8.Армирование плиты днища парковки с возведением стен и перекрытий, демонтаж внутреннего ряда шпунта
9.Установка внешней распорной системы и откопка до отм. -4,000
10.Армирование днища и стен подвалов жилых корпусов.

на 8м этапе непонятно при армировании и бетонировании плиты шпунт убираеься или нет? если убрать/поднять/демонтировать шпунт краем плиты фундамента будет грунт. нужно ставить опалубку. опять же она несьемная. как решить вопрос с гидроизоляцией плиты тогда.


спасибо.
Вложения
Тип файла: zip truboshpuntovoe_ograzhdenie_dwg.zip (269.3 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: pdf 123.pdf (221.7 Кб, 48 просмотров)

Последний раз редактировалось st0957, 09.05.2024 в 09:29.
st0957 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2024, 16:04
#68
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


А где вложение? Лучше в PDF.
Распорная система горизонтальная с промежуточными опорами?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2024, 08:44
#69
st0957


 
Регистрация: 17.11.2021
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
А где вложение? Лучше в PDF.
Распорная система горизонтальная с промежуточными опорами?
добавлено
st0957 вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2024, 11:00
#70
Ingpro


 
Регистрация: 11.07.2022
Сообщений: 765


Цитата:
Сообщение от st0957 Посмотреть сообщение
добавлено
PDF 123 из поста #67 лучше сделать по листам (во вложении 123.pdf по листам), а не все листы в один...
Увидеть бы хоть один разрез по шпунту...
Вложения
Тип файла: pdf Трубошпунтовое ограждение-листы.pdf (1.02 Мб, 36 просмотров)
Ingpro вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2024, 00:31
#71
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Замороченное конечно это все. Тут в это хозяйство надо врубаться по полной программе.
Вопрос. Если этот шпунт не попадает в пятно посадки конструкций зданий стоит ли его вообще извлекать? Может что то срезать и все.
Потому что извлечение это тоже проблемы, для уже построенных конструкций. Котлован не простой.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2024, 15:25
#72
st0957


 
Регистрация: 17.11.2021
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Замороченное конечно это все. Тут в это хозяйство надо врубаться по полной программе.
Вопрос. Если этот шпунт не попадает в пятно посадки конструкций зданий стоит ли его вообще извлекать? Может что то срезать и все.
Потому что извлечение это тоже проблемы, для уже построенных конструкций. Котлован не простой.
а что сложного.. сделали прямоугольный шпунтовый котлован. откопались до -3.500 далее "П" образный шпунтовый котлован до -9,500"
st0957 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Шпунт вблизи существующего здания

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Забивные сваи (расстояние от существующего здания) TuDim Основания и фундаменты 18 16.07.2019 17:57
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Коэффициент постели вблизи шпунтовой стены Алексей_И Основания и фундаменты 7 19.12.2004 12:30