Существует ли в нормах расчёт на опрокидывание фундаментов? - Страница 4
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Существует ли в нормах расчёт на опрокидывание фундаментов?

Существует ли в нормах расчёт на опрокидывание фундаментов?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.04.2022, 15:36 2 |
Существует ли в нормах расчёт на опрокидывание фундаментов?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Вопросы:
  1. Существует ли нормах пункт с расчётом (с формулами, а не словами) на опрокидывание фундаментов? (В пункте должно быть слово «опрокидывание», а не собственное толкование сути этого пункта).
  2. Если не существует, то почему?

Ответ.

Последний раз редактировалось eilukha, 02.04.2022 в 12:15.
Просмотров: 17055
 
Непрочитано 06.02.2024, 01:19
#61
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
небольшой треугольник
Не большой и не маленький, а который вынесет указанную нагрузку.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2024, 03:08
#62
salek


 
Регистрация: 30.11.2020
Сообщений: 2


Близко к точке или небольшой треугольнику - это если бы опрокидывающий момент незначительно меньше удерживающего. А в 1.5 раза это тругольник на половину ширины.
salek вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2024, 08:51
| 1 #63
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Выдержит ли такое давление нескальное основание?
Частичный отрыв фундамента по СП 22 будет больше допустимого, поэтому до опрокидывания дело даже не дойдет
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2024, 09:14
#64
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


ingt, ну это же условный формальный расчёт. Зачем физику суёшь.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2024, 09:39
#65
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от salek Посмотреть сообщение
Близко к точке или небольшой треугольнику - это если бы опрокидывающий момент незначительно меньше удерживающего. А в 1.5 раза это тругольник на половину ширины.
можно взять прямоугольную эпюру с давлением, равному расчетному сопротивлению грунта.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2024, 10:04
#66
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
ну это же условный формальный расчёт. Зачем физику суёшь.
Ну и кому он нужен, если он условный и противоречит физике?

----- добавлено через ~15 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Частичный отрыв фундамента по СП 22 будет больше допустимого, поэтому до опрокидывания дело даже не дойдет
Путаете группы пред. состояний, там разные нагрузки используются. Отрыв - 2. Опрокидывание - 1.

Последний раз редактировалось ingt, 06.02.2024 в 10:22.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2024, 12:21
#67
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Не большой и не маленький, а который вынесет указанную нагрузку.
Да что ты говоришь? А если не вынесет, то не опрокинется?
Цитата:
При опрокидывании вся нагрузка от веса тела передается на точку, вокруг которой происходит опрокидывание. Какое будет давление в точке при этом?
Ты сам задал условие задачи, а теперь сам же РАСШИРЯЕШЬСЯ от точки до БОЛЬШОГО треугольника.
Я же тебе ясно написал:
Цитата:
А по существу - это расчеты по 5.7 СП22, и эти 1,5 и 1,2 не согласованы с СП22.
Нет никаких точек, не придумывай. Зачем придумал точку? Чтобы всех запутать?
Условно точка есть не для фундаментов на грунте, а для других вещей, например табуретка на полу или Александрийский столп.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 06.02.2024 в 12:28.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2024, 12:40
#68
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А если не вынесет, то не опрокинется?
Наоборот, опрокинется, но только намного легче, чем вокруг края фундамента.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2024, 12:45
#69
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Наоборот, опрокинется, но только намного легче, чем вокруг края фундамента.
Тогда получается, что если вынесет (а оно вынесет - согласно ращщотам по СП22), то не опрокинется.
А вот СП430 "сует" сюда свои Кзап. Куда их фсунуть-то...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2024, 12:50
#70
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А вот СП430 "сует" сюда свои Кзап. Куда их фсунуть-то...
Согласен.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2024, 13:16
#71
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Вообще конечно расчет на опрокидывание нужный, но частенько каждый трактует его по своему. Да там и считать то нечего.
Вот тут например эксперт меня попросил точку поворота принять ось 0-0. Его никакие там эпюры вообще не колышут. А до этого я считал по краю блоков и естественно Кз больше.
Во всяких там подпорных стенках по другому считается.
Ну да ладно, я с этими экспертами нервы трепать не собираюсь))). Тем более, что все проходит. Его вообще коэффициент запаса 1 устраивал за глаза.
Скучно на форуме.
Попинайте, может чего подскажите.
Вложения
Тип файла: pdf Расчет на опрокидывание башни 25.pdf (217.3 Кб, 122 просмотров)
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2024, 13:25
#72
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
может чего подскажите
Ссылки на нормы добавьте (откуда проверки используемые взяты), а то на задачник по физике похоже.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2024, 13:29
#73
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Ссылки сюда уже не нужны. Уже монтируется))). И вообще эксперт металлистом был. Если бы был бы геотехником, он бы навешал люлей за К=1. Правда и ось поворота он сдвинул на грань. Вот бы их на ринг вытащить и посмотреть кто кого отмутузит. Какие там нормы?
Я сейчас за вашим разговором слежу и все пункты СП записываю на будущее))).
Ну Вы же сами в постах выше про физику и говорили. А это и есть классический расчет.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2024, 15:59
#74
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Путаете группы пред. состояний, там разные нагрузки используются. Отрыв - 2. Опрокидывание - 1.
ПС разные, а загружения одни и те же, только в коэффициентах разница. Проверьте, напишите сюда - как с отрывом по 2ПС дела на ваших суглинках и дошло ли дело до проверки опрокидывания.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2024, 17:13
#75
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
только в коэффициентах разница
Да, "всего" 1,4 к ветру.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2024, 19:41
1 | #76
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Существует ли нормах пункт с расчётом (с формулами, а не словами) на опрокидывание фундаментов?
В СП 35.13330.2011 (Чего там в новых искать лень):
"11.14 Расчет по устойчивости фундаментов мелкого заложения .... против опрокидывания или плоского сдвига
(скольжения) необходимо производить согласно разделу 5"
Оттуда идём в радел пять:
"5.40 Устойчивость положения конструкций против опрокидывания следует
рассчитывать по формуле...."
Всё в соответствии с вопросом, хоть он непонятно зачем.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2024, 20:28
#77
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Все как в 58 посте (в СП 430).
ingt вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2024, 07:59
#78
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Да, "всего" 1,4 к ветру.
Так сколько отрыв по 2ПС получился?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2024, 09:53
#79
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Да, "всего" 1,4 к ветру.
По поводу 1ПС/2ПС - на практике обычно одни и те же нагрузки/усилия используют - расчетные. "Чтобы два раза не вставать". Эксперты не возражают - использование расчетных величин компенсирует кучу разных недостатков в расчетах оснований. Их есть у даже самых прожженных. Земля-матушка сложна, принципы расчетов априори со всякими условностями.
"Уточняться" по расч/норм цлелесообранзно, когда уже корректировать чертежи фундаментов поздно, а замечание по расчетам прилетело.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2024, 10:05
#80
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
По поводу 1ПС/2ПС - на практике обычно одни и те же нагрузки/усилия используют - расчетные. "Чтобы два раза не вставать".
Добавлю что есть еще расчет фундаментов по 1ПС, который в 97% случаев выполнять формально нужно, но это никто не делает по причине лени и/или неграмотности. А "чтобдваразаневставательная" проверка по R на нагрузки от 1ПС, которая выполняется не как положено на 2ПС - выдается за проверку по несущей способности основания, что в общем-то где-то как-то похоже.
vanAvera вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Существует ли в нормах расчёт на опрокидывание фундаментов?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт монорельсовой дороги Pingvin Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 13 26.01.2010 21:29
Расчёт шпунта alexNAP Основания и фундаменты 13 12.10.2009 14:20
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41