Нужно ли консультироваться с РЭС по поводу выбора системы заземления TT или TN-C-S? - Страница 4
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Нужно ли консультироваться с РЭС по поводу выбора системы заземления TT или TN-C-S?

Нужно ли консультироваться с РЭС по поводу выбора системы заземления TT или TN-C-S?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.08.2022, 02:24
Нужно ли консультироваться с РЭС по поводу выбора системы заземления TT или TN-C-S?
Юрий_Нд
 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720

Доброй ночи Уважаемые.
Правильно ли я понимаю, что прежде, чем "чесать затылок" по поводу "какую систему заземления лучше выбрать, ТТ или TN-C-S", нужно прежде всего связаться со снабжающей энергокомпанией и спросить:
"... какую систему заземления нужно спроектировать и построить, ТТ или TN-C-S, если частный дом находится в населённом пункте по адресу "n1", получает электроснабжение от ТП"n2", по линии "n3", опора "n3", длина вводного участка "n4", сечение вводного участка "n5", автоматический выключатель на вводе "n6".
Спасибо _______________ Юрий.
п.с. ... как всегда, отдельная настоятельная просьба подкреплять все сообщения в теме ссылками на нормативные документы.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 - Обменник - 151.png
Просмотров: 226
Размер:	28.6 Кб
ID:	249017  


Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 02.08.2022 в 02:30.
Просмотров: 17830
 
Непрочитано 04.08.2022, 11:53
| 1 #61
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672


Ну вот смотрите. Я пробую своими словами, по другому не умею, извините. Есть такое понятие как зона нулевого потенциала, она начинается в среднем на расстоянии порядка 10-ти (20-ти) м. от контура заземления. Т.е. вот эти 10 (20) м, это зона образования контакта контура заземления с землей.
Тоже самое и с шаговым напряжением получается, у него зона действия считается 10м от точки касания провода (конечно многое зависит от напряжения, однородности грунта и т.д., но в среднем примерно так). Эти 10 м, эт озона образования контакта с землей, а сопоротивление самого проводника (образованного не сметным количеством параллельно соединенных проводников) ноль.

Про разрушение металла в земле согласен, но нужно смотреть причины, они бывают разные, КЗ в земле не частое явление, как правило причинами чаще является электролитическая природа. Но если металлоконструкция находится не далеко от контура заземления, то да я сам много раз наблюдал как ток течет не только по земле, но и по металлоконтукции имеющей контакт с землей, за счет того, что она не попадала в зону нулевого потенциала.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2022, 11:56
#62
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
мне непонятно почему в таком случае у земли сопротивления между ТП и потребителем нет?
Мне коллега к.т.н. не смог сходу ответить. Но говорит при расчете токов КЗ ВЛ - сопротивление земли учитывается
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2022, 12:12
#63
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,298
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


в детстве жили в своем доме, отец решил свет экономить
во дворе скважина замыта, труба не знаю метров 5..
решил проверить, как оно пойдет..
взял лампочку, ноль к трубе скважины , фазу от щитка, лампочка 100 Вт, засветилась в пол накала)))
на этом эксперименты кончились.
-----------------
это я все к тому, что какой контур заземления надо иметь в домовладении, что бы ток от соседей при обрыве PEN у ТП, был значимым.
вполне допускаю, ТП рядом, весь металл под домом, дом на сваях, плюс еще уголков пятиметровых по периметру и это все повторное заземление... может и отгореть PEN на вводе,
но совсем без повторного в этой жэж ситуации может и убить
------------
возможно поэтому 10 Ом повторное и хорош, 22 А этож ни о чем, а для снижения напряжения прикосновения достаточно
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2022, 12:15
#64
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Мне коллега к.т.н. не смог сходу ответить. Но говорит при расчете токов КЗ ВЛ - сопротивление земли учитывается
Попросите пусть именно уточнит, учитывается ли расстояние между Потребителем и Источником.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
в детстве жили в своем доме, отец решил свет экономить
во дворе скважина замыта, труба не знаю метров 5..
решил проверить, как оно пойдет..
взял лампочку, ноль к трубе скважины , фазу от щитка, лампочка 100 Вт, засветилась в пол накала)))
на этом эксперименты кончились.
Можно попробовать перепроверить эксперимент если в чистую пустить ноль по земле между двумя вкопанными в землю трубами....

Последний раз редактировалось RIG1978, 04.08.2022 в 12:20.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2022, 12:26
#65
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,298
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Можно попробовать перепроверить эксперимент если в чистую пустить ноль по земле между двумя вкопанными в землю трубами....
дык не потекло между трубой и ТП(((
Ну и небольшие токи КЗ при системе заземления ТТ, как бэ намекают
-------------------
Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Можно попробовать перепроверить эксперимент если в чистую пустить ноль по земле между двумя вкопанными в землю трубами....
если довести идею до абсурда... закопать один контур во Владике, а другой в Москве, общее сопротивление 1 Ом...
ну и прокинуть сверхпроводник с сопротивлением 0 Ом,
закоротить и подать на это хозяйство 220 В,
ток будет 220 А?
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2022, 12:33
#66
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
дык не потекло между трубой и ТП(((
А на ТП все в порядке с заземлением было? Это сложный вопрос.
Я ищу литературу по этому поводу, если найду скину. Вы тоже если Вам коллега даст информацию, скиньте пожалуйста.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2022, 12:39
#67
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,298
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
А на ТП все в порядке с заземлением было?
трудно сказать((

Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Это сложный вопрос.
заинтересовало
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2022, 12:56
#68
Павел_22

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 15.03.2017
Екатеринбург
Сообщений: 106


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
вы смеетесь?))))) Сопротивление грунта слишком велико, чтобы через него протекал ток от подстанции до потребителя.

Или вы думаете, что подведя фазу к лампочке, а другой вывод лампочки воткнуть в землю - она загорится?
Павел_22 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2022, 13:22
#69
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,298
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Павел_22 Посмотреть сообщение
вы смеетесь?))))) Сопротивление грунта слишком велико, чтобы через него протекал ток от подстанции до потребителя.
блин даже я уже проникся
читай тему с начала)))

Цитата:
Сообщение от Павел_22 Посмотреть сообщение
подведя фазу к лампочке, а другой вывод лампочки воткнуть в землю - она загорится?
похоже, что да, если другому проводу обеспечить сопротивление достаточное для лампочки
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2022, 13:22
1 | #70
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Я ищу литературу по этому поводу, если найду скину.
Цитата:
Сообщение от Павел_22 Посмотреть сообщение
вы смеетесь?))))) Сопротивление грунта слишком велико, чтобы через него протекал ток от подстанции до потребителя
Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
если довести идею до абсурда... закопать один контур во Владике, а другой в Москве, общее сопротивление 1 Ом...
ну и прокинуть сверхпроводник с сопротивлением 0 Ом,
закоротить и подать на это хозяйство 220 В,
ток будет 220 А?
Коллеги ну вот смотрите, нашел более менее внятное объяснение того, что пытался сказать.

https://poweredhouse.ru/zona-rasteka...tenciala-ehto/
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2022, 14:08
#71
Павел_22

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 15.03.2017
Екатеринбург
Сообщений: 106


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
блин даже я уже проникся
читай тему с начала)))
Проникся чем?))) вы угараете? Лампочка не загорится, если к ней подвести фазу, а другой провод воткнуть в землю(даже если этот провод будет сверхпроводником с отрицательным сопротиалением и воткнете очень глубоко) , так как сопротивление грунта от подстанции до лампочки, пусть даже это будет 1м, слишком велико для протекания тока, достаточного для питания лампочки. Это азы ТОЭ, вы чего ë моë))) на досуге можете провести соответсвующий эксперимент)) если это было бы возможно, то нам не нужен был бы тогда рабочий проводник N, достаточно просто было второй провод электроприёмника подключить к заземлителю
Павел_22 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2022, 14:15
1 | 1 #72
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,298
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Павел_22 Посмотреть сообщение
вы угараете?
прочитал и все понял?
Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
https://poweredhouse.ru/zona-rasteka...tenciala-ehto/
Цитата:
Сообщение от Павел_22 Посмотреть сообщение
так как сопротивление грунта от подстанции до лампочки, пусть даже это будет 1м, слишком велико для протекания тока
тогда каким образом можно измерить сопротивление ЗУ ТП вместе с сопротивлением повторных заземлителей отходящих линий?
но ведь измеряют и каждое повторное заземление снижает общее сопротивление ТП)
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2022, 14:19
#73
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Павел_22 Посмотреть сообщение
Проникся чем?))) вы угараете? Лампочка не загорится, если к ней подвести фазу, а другой провод воткнуть в землю(даже если этот провод будет сверхпроводником с отрицательным сопротиалением и воткнете очень глубоко) , так как сопротивление грунта от подстанции до лампочки, пусть даже это будет 1м, слишком велико для протекания тока, достаточного для питания лампочки. Это азы ТОЭ, вы чего ë моë))) на досуге можете провести соответсвующий эксперимент)) если это было бы возможно, то нам не нужен был бы тогда рабочий проводник N, достаточно просто было второй провод электроприёмника подключить к заземлителю


Цитата:
Сообщение от Павел_22 Посмотреть сообщение
Это азы ТОЭ
Нет того, что Вы говорите в ТОЭ.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2022, 04:21
#74
Павел_22

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 15.03.2017
Екатеринбург
Сообщений: 106


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Нет того, что Вы говорите в ТОЭ.
а как же раздел ТОЭ, который есть практически в любых учебниках - "Основные понятия и законы теории электрических цепей"?

Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Павел_22
Проникся чем?))) вы угараете? Лампочка не загорится, если к ней подвести фазу, а другой провод воткнуть в землю(даже если этот провод будет сверхпроводником с отрицательным сопротиалением и воткнете очень глубоко) , так как сопротивление грунта от подстанции до лампочки, пусть даже это будет 1м, слишком велико для протекания тока, достаточного для питания лампочки. Это азы ТОЭ, вы чего ë моë))) на досуге можете провести соответсвующий эксперимент)) если это было бы возможно, то нам не нужен был бы тогда рабочий проводник N, достаточно просто было второй провод электроприёмника подключить к заземлителю
Что не так, в чем я не прав??

----- добавлено через ~46 мин. -----
Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
прочитал и все понял?
нет, не все. Например не понимаю, почему некоторые думают, что лампочка загорится, если к ней подвести фазу, а другой провод воткнуть в землю. Не понимаю например, почему некоторые электрики думают, что через землю возможно протекание тока в сотни ампер от источника (подстанции 10/0,4кВ относительно не большой мощности) к потребителю. Объясните пожалуйста мне неразумному.


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
тогда каким образом можно измерить сопротивление ЗУ ТП вместе с сопротивлением повторных заземлителей отходящих линий?
но ведь измеряют и каждое повторное заземление снижает общее сопротивление ТП)
я конечно не претендую на звание инженера ЭТЛ, но мне видется, что при приемо-сдаточных и периодических испытаниях, сопротивление растеканию тока ЗУ ТП измеряют отдельно от испытаний (измерений) сопротивления растеканию тока ЗУ заземлителей ЛЭП, и оформляется это отдельными протоколами испытаний, с разными фактически измеренными и нормативными значениями сопротивления.

Про то что вы говорите "каким образом можно измерить сопротивление ЗУ ТП вместе с сопротивлением повторных заземлителей отходящих линий?" вы видимо имеете ввиду измерение "Замер полного сопротивления цепи "фаза-ноль", результатом измерения которого является практическое нахождение сопротивления цепи (замкнутого контура фаза-ноль), но ни как не сопротивление растеканию тока ЗУ, причем всех и сразу - и подстанции, и заземлителей опор, и заземлителей щитов у потребителя и пр.

Последний раз редактировалось Павел_22, 05.08.2022 в 05:10.
Павел_22 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2022, 05:38
#75
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,298
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Павел_22 Посмотреть сообщение
Замер полного сопротивления цепи "фаза-ноль",
Это тут каким боком?
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2022, 05:46
#76
Павел_22

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 15.03.2017
Екатеринбург
Сообщений: 106


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
Это тут каким боком?
а что вы имеете ввиду, какие испытания и измерения и с какой целью, говоря

Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
каким образом можно измерить сопротивление ЗУ ТП вместе с сопротивлением повторных заземлителей отходящих линий?
но ведь измеряют и каждое повторное заземление снижает общее сопротивление ТП)
?
Павел_22 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2022, 06:46
#77
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,298
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


ПУЭ 1.7.101, 1.7.103
Павел_22, ты же можешь посчитать ток замыкания на землю в системе ТТ?
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2022, 07:11
#78
Павел_22

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 15.03.2017
Екатеринбург
Сообщений: 106


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
ПУЭ 1.7.101, 1.7.103
что вы хотите этим сказать?

п. 1.7.103 Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN -проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
При удельном сопротивлении земли >100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01 раз, но не более десятикратного.


Измеряется сопротивление растеканию тока каждого заземлителя опор ЛЭП, потом складываются их проводимости (величина обратная сопротивлению 1/R), величина полученного суммарного сопротивления недолжна превышать норм, указанных в 1.7.103 ПУЭ
И что дальше, в чем вопрос-то?

И как это коррелируется с моим вопросом к вам:
Цитата:
Сообщение от Павел_22 Посмотреть сообщение
а что вы имеете ввиду, какие испытания и измерения и с какой целью, говоря

Цитата:
Сообщение от doctorraz
каким образом можно измерить сопротивление ЗУ ТП вместе с сопротивлением повторных заземлителей отходящих линий?
но ведь измеряют и каждое повторное заземление снижает общее сопротивление ТП)
Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
Павел_22, ты же можешь посчитать ток замыкания на землю в системе ТТ?
а в чем вы видите проблему с этим?
Павел_22 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2022, 07:27
#79
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,298
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Павел_22 Посмотреть сообщение
в чем вопрос-то?
Сопротивление земли между заземляющими устройствами как учитываешь?
Цитата:
Сообщение от Павел_22 Посмотреть сообщение
в чем вы видите проблему с этим?
Мы с этим проблему не видим

Цитата:
Сообщение от Павел_22 Посмотреть сообщение
сопротивление грунта от подстанции до лампочки, пусть даже это будет 1м, слишком велико для протекания тока, достаточного для питания лампочки. Это азы ТОЭ, вы чего ë моë
Где ты учитываешь это сопротивление в своих расчетах?
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2022, 07:44
#80
Павел_22

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 15.03.2017
Екатеринбург
Сообщений: 106


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
Сопротивление земли между заземляющими устройствами как учитываешь?
сопротивление земли учитывается при измерении сопротивления растеканию тока каждого заземлителя.

Можно конечно задаться целью и в качестве научного эксперимента замерить суммарное сопротивление участка грунта между заземлителями опор ЛЭП, но с практической стороны не совсем понятно зачем это нужно?


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
Где ты учитываешь это сопротивление в своих расчетах?
делается замер удельного сопротивления грунта ( р (Ом·м)), оформляется соотв. протоколом. Для суглинка эта величина примерно 40-150, для песка 400-1000.
Вопрос не совсем понятен, поясните

Последний раз редактировалось Павел_22, 05.08.2022 в 07:52.
Павел_22 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Нужно ли консультироваться с РЭС по поводу выбора системы заземления TT или TN-C-S?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как в блоке сделать зависимость таблицы выбора от атрибута с полем? (ACAD22) Whaleofthesimon Динамические блоки 0 24.01.2022 12:20
Проблемы при создании системы координат в Civil 2012 8orms Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 22.09.2014 18:44
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. SerStar Конструкции зданий и сооружений 2 11.06.2014 15:22
Рамка выбора объектов и USC. vn AutoCAD 12 21.10.2006 18:41