Цитата:
Год назад делали фермы на заводе металлоконструкциий - там так же. Никаких ослаблений - заводимая труба придаёт жёсткость соединению, а зазоров при сварке таких угловых/тавровых стыков там просто не получается..... Фишка в том, что заводимая труба должна быть несколько меньше по номеру профиля.... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
тупой пользователь ПК с 1984г. Регистрация: 24.05.2008
Самара
Сообщений: 323
![]() |
Цитата:
Можете обьяснить, как висячие концы "придают жесткость соединению" взамен ослабления стенки профильной трубы прямоугольным отверстием, выполненным неизвестно каким инструментом ? Фишка в том, что "заводимая" труба, меньшая по номеру профиля, может иметь ещё и стенку потоньше. ------------------------- Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. Последний раз редактировалось Samar, 19.11.2008 в 14:24. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель(проектировщик) Регистрация: 21.12.2007
Сообщений: 23
|
Мда, однако.
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор-проектировщик ПГС Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202
|
Bigboy
квадрат - не панацея, и не такой уж незаменимый профиль.... я склонен думать (да и по опыту в МК) что такой профиль применять лучше там, где он технологичнее - примыкание, стыки удобно делать. Но более всего квадрат незаменим там, где повышенное внимание стоит уделять вопросам устойчивости, поскольку гибкость у такого профиля по Х и Y совпадает . Такие требования больше всего встречаются в пространственных конструкциях (фермы и раскосы ферм, купола, арки, связи по покрытию). Кстати, круглый профиль также удобен с точки зрения гибкости, НО - не технологичен (стыки, сварка и т.д.). Кстати, квадрат также наверное удобен в центральных колоннах - хотя к чему они там? - ведь крайние колонны для здания из МК - как правило двухветвевые и всё воспринимают на себя (по ветру), а в ж.б. зданиях - есть ядра жёсткости..... Попробуёте сравнить ради эсперимента (но и на будущее для себя) - какой вариант менее металлоёмкий в колоннах - квадрат или др. профиль. Почему-то я склонен думать что выигрышный по массе (а значит и по деньгам!) профиль - НЕ квадратный , иначе бы все серии советского времени для колонн пром. зданий были бы из квадрата....экономику тогда считали ого-го!...... ![]() Вот тут совет пришел на ум: посмотрите какие-нибудь советсткие серии по интересующей вас теме - наверняка там найдутся готовые решения, которые отработаны были целыми институтами (читайте внимательно первые страницы серий - там все исходные и предпосылки по применению и расчёту!). Применять уникальные конструкции следует в уникальных случаях (10-20% - уникальности, а остальное - опять серия....), но не как не изобретать велосипед там где пешком можно дойти ![]() Последний раз редактировалось kms, 20.11.2008 в 21:20. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
конструктор-проектировщик ПГС Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202
|
IBZ
да-да, я не стал грузить здесь ещё и дефицитом таких труб ( ГАЗпром-то даже и на круглые трубы просит скидки.....а уж для строительства никто не станет лоббировать). ![]() НО: даже для одноэтажных бескрановых зданий - много решений из развитых, и двух-ветвевых сечений для колон. Если взглянуть на сечение квадрата и двутавра - развитое сечение (а значит и более жёсткое) - у двутавра: глядя на квадрат мысленно отсекаю одну стенку и передвигаю оставшуюся к середине полок - получается двутавр....., но съэкономил целую стенку, часть которой можно добавить на увеличение высоты сечения! Сравнил сейчас Тр.160х5 с Двут.№18Б2 - практически одинаковые геом.хар-ки, ну а если Двут.№20Б1 - то W у двутавра выросла на 25%, а ЕI (жёсткость) - на 55%!.... Чуть-чуть, но двутавр лучше (в том числе и по массе)..... ![]() Последний раз редактировалось kms, 20.11.2008 в 22:59. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
- двутавр 23К1.............................................. 52,2 кг/пм - квадрат 250/250/6 ..................................... 45,24 кг/пм - прямоугольник 300/150/6 ............................ 40,53 кг/пм - сварной двутавр Ст-280х5 +2П-215х6 ........... 31,24 кг/пм Коментарии, на мой взгляд, излишни ... Хотите, предложите свои исходные, поглядим, что получится ![]() |
||||
![]() |
|
||||
конструктор-проектировщик ПГС Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202
|
Цитата:
Вы необоснованно не учитываете жёсткость EI - поскольку для крайних колонн ИМЕННО ЭТО ГЛАВНОЕ. Не хочется доставать стальной снип, но видимо придётся, поскольку вы нарушаете расчётные положения и смешиваете понятие внецентренно-сжатого элемента с изгибаемыми (расчёт-то вели по W, не так ли?)......попозже выложу ссылку на пункт снипа..... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор-проектировщик ПГС Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202
|
К посту #71
Вот выжимка из п.5.27*, последний абзац : " Цитата:
посмотрите/посчитайте по стальному снипу с п.5.24* по 5.27*. Хотя может вы знаетет об этом, но мне думается что в приведённом вами примере не получится подменить внецентренно-сжатую стойку изгибаемым элементом.....Т.е. нельзя колонну вводить в схему как изгибаемый элемент (практически балка). Допускаю, что из-за несложности вышеозвученной задачки, пройдут все указанные элементы, но вот при бОльших высотах - наверняка не получится крайней колонны из квадрата. Последний раз редактировалось kms, 21.11.2008 в 01:03. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель(проектировщик) Регистрация: 21.12.2007
Сообщений: 23
|
kms, а что за серии такие, не подскажешь?
![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор-проектировщик ПГС Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202
|
Bigboy
утром или завтра вечерком скину тебе точные названия серий.... А так можешь сам по даунлоаду пошукать, примерно серии такие: "Стальные колонны для произв. зданиий с/без мостовых кранов...." и т.п. А вот точная серия и лист: 1.423.3-8.1-05КМ - колонна марки А16, только там нету квадратного профиля, да и не могло быть в крайних колоннах квадрата. Может в институт проектный зайдёте, спросите, если в инете не найдёте. По серии легко работать - всё подобрано уже, отработано, вам останется только нагрузки собрать и выдать проект ..... Цитата:
Кстати, ветви двухветвевых колонн и соединит. элементы можно сделать и из квадрата, если у заказчика навалом такого дефицита ![]() Я давно для себя решил - что крайние колонны (более 7-8-9 м) - только двух ветвевые, и двутавр/швеллер в качестве ветвей - при любых высотах! p.s. обвязочный ряд башен-близнецов был из двутаврового профиля или швеллера (по памяти на фото), одноветвевой - потому что внутри здания были жесткие ж.б. ядра.....А вот фермы перекрытий - из квадратной трубы, там ей и место..... p.s.s. Тут ещё одна мысль вспомнилась - ваш заказчик похоже хочет не зря в проект впихнуть квадратную трубу - она дороже, а значит и накрутки по СМР, проектирование и проч. будут соответствующие....либо избавляется от остатков в целях съэкономить на оплате стройматериалов....Как-то так, - получается конструкции здесь не причём..... Последний раз редактировалось kms, 21.11.2008 в 03:35. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель(проектировщик) Регистрация: 21.12.2007
Сообщений: 23
|
Дык вот в том-то и дело, что у заказчика подобных вышеописанному несколько штук настроены, стоят по 5 лет уже, я интересовался у него, ну и как - стены не трещат, а он говорит - трещат, короче я в шоке был и где экспертиза е-мое? Но у меня ВС есть, правда по трем сторонам только, больше не дает зараза, перекрытия все завязаны связями без учета диска перекрытий и гориз. перемещение каркаса вроде даже при самом неблагоприятном сочетании нагрузок в пределах 1/800 на здание и меньше 1/700 на этаж, т.е. по идее даже с жестким заполнением стен трещать ничего не должно (мля, ... их, мне коллеги из проект. института говорили,что хреновое это изобретательство,но Москва же рулит), вот и думаю не пришлось бы все равно или связей добавлять, или делать рамно-связевой каркас, в котором можно или коробку или двутавр на колонны использовать, разницы большой нет, окромя удовольствия заказчика
![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор-проектировщик ПГС Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202
|
Цитата:
![]() Но! - тут смекалку надо проявить, однако, взять хитростью у заказчика бумажку (составь письмо), что мол принятые решения исходят от заказчика - и потом тебе принесут проект на усиление ![]() По конструктиву: ВС - только на перемещения вдоль ряда колон, но не поперёк...... p.s. Цитата:
p.p.s. Цитата:
![]() Последний раз редактировалось kms, 21.11.2008 в 04:39. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор-проектировщик ПГС Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202
|
Bigboy
есть вариант - сделай несколько (2-3-4) квадратных колонн встык по высоте - до нужной тебе жёсткости, если другие профиля не дают применить. обвяжешь их по периметру и с шагом по высоте, ну и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.06.2006
Харьков
Сообщений: 106
![]() |
Спор средины 60-х годов.
Где-то читал, что Шимановский проталкивал фермы из ГСП с безфасоночными узлами, Мельников был категорически против такого решения. Решил спор Стрелецкий (как более древний товарищ) в пользу Шимановского. Последний раз редактировалось Yucca, 21.11.2008 в 07:41. Причина: дополнение |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
- двутавр 23К1.............................................. 52,2 кг/пм - квадрат 250/250/9.5 ................................... 69.31 кг/пм - прямоугольник 300/150/6 ............................ 40,53 кг/пм - сварной двутавр Ст-280х5 +2П-215х6 ........... 31,24 кг/пм В данном расчете учтены все без исключения требовния как для сжато-изогнутых элементов, так и для изгибаемых. У нас это называется универсальным расчетом. Из примера видно, что вытянутое замкнутое сечение все-же лучше прокатного двутавра, хотя квадрат остался в данном случае не при делах ![]() P.S. Если в ветке речь идет только о квадратном сечении, то пардон. P.P.S. Если дадут расчетные данные, посчитаю реальные сечения, можно будет обсудить с заказчиком. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Теперь в этой теме спрошу (а то задал вопрос в теме раздела "Расчетные программы"). Кто считал узлы связей по пособию СНиП. Формула 100 (расчет на растяжение) что она означает? Почему правая ее часть (после знака "+") почти полностью определяет прочность соединения. Если считать по этой формуле, то фланец для трубы 200х200 можно делать из листа толщиной 1 мм. Это ж бред! Пробовал считать отдельно на левую часть (до знака "+"), тогда получается толщина вроде завышенной, пластического шарнира точно не будет. Косяк, или так должно быть, кто что думает?
Это же актуально и для связей из круглых труб Да блин! Что, никто таких узлов не применял?! Не верю! ![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 28.09.2009 в 17:04. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |
Фановая труба до чердака, или Аэратор? | stekhov | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 17.04.2006 12:45 |
Что такое хорошо, и что такое плохо! | Engineer IA | Прочее. Программное обеспечение | 12 | 31.03.2006 20:01 |