Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
Цитата:
Я вот знаю, чего АНСИС решить не может (это не про ж/б), приводил простенькую задачку, но все его адепты ссылались либо на занятость, либо обвиняли меня в "армянской хитрости". Последнее, в общем-то верно, как по форме, так и по существу, поскольку у задачки и теоретически нет однозначного решения (в рамках стержневой теории, разумеется, с элементами 188/189, кажется) ![]()
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
расчетчик-прочнист Регистрация: 13.03.2009
Москва
Сообщений: 19
|
Цитата:
При расчете по огнестойкости для сечения 300x300 с угловой арматурой А500, d=20мм, аз=30мм предел огнестойкости получается равным 57мин. Приведите необходимые данные для примера из книги. Я по ним проведу расчет. В моем расчете применяются диаграммы из СТО, а не из МДС. Разработчик Для доказательства того, что я не прав в отношении применимости Ансиса для определения несущей способности неравномерно нагретого ж/б сечения согласно СТО, требуется всего лишь один пример расчета при помощи Ансис предельных усилий, при котором учтены указания СТО относительно предельного состояния ж/б сечения при огневом воздействии. Последний раз редактировалось vgolov, 17.03.2009 в 14:45. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
книга есть в доунлоаде-
длина 3600 мм. арматура угловая 12мм aIII защитный слой до края арматуры 32 мм нагрузка 142 тс. по поводу диаграмм торопиться с ответом не буду. но,думаю это вторично. дело в ином. кстати теплофизические св-ва вы берете по СТО или МДС?? (они ведь разные...) не могу не заметить, что на вопросы вы отвечаете весьма выборочно. повторять наиболее важные для меня раз за разом не хотелось бы. поясните все же, почему ansys (или и МКЭ в принципе) "точно не годится" для расчета предельных состояний. |Ps. уточните, какую все же задачу следует взять как эталон. "учтены указания СТО" для меня это несколько неопределенно... если я заведу все исходные данные из СТО = будет ли этого достаточно? (включая очевидные опечатки) сравнивали ли вы с экспериментом каким-либо? для меня это важный критерий. а для Вас? Последний раз редактировалось СергейД, 17.03.2009 в 15:14. |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
![]() Хотя, вряд-ли... Тут ведь как с верой: анализирующий - не верит, верующий - не анализирует. Тот, кто оперирует так напугавшей Циника "производной кривизны по моменту" - не верит в АНСИС. А тот, кто верит, и готов за него "заклевать" - не знает, что это за производная такая и чем она грозит его Бо... т.е., простите, АНСИСу. Но и результатов расчета не выкладывает: а ну как заклюют... ![]()
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Есть механика, в нее я верю, в том числе строительную механику, я принимаю ее как аксиому... Все остальное вытекает из механики и должно быть мной понято, будь то лира или ансис или мой крутейший калькулятор ALGEBRA FX 2.0 PLUS. :-). Ансис помог мне например лучше понять МКЭ и строительную механику, но чудес он конечно не делает - не больше чем способен понять человек.
Я никого не готов клевать за ансис, но утверждать что-то не имея об этом представления некрасиво. Результаты которые у меня есть считаю скромными, частично выкладываю, частично нет, вряд ли конечно кто заклюет, вроде люди в большнстве своем здесь культурные. зы. А зачем вообще нужна производная кривизны по моменту? И чем таки она грозит Ансису? Вроде с горизонтальной площадкой задачи решаются в ансис или я ошибаюсь? |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
давайте все же без эмоций и хамства...
вернемся на исходную. исходная тема вопроса- тепловые расчеты. давайте определимся с ними, потом возьмемся за огнестойкость. ведь так и было до того, как подключились V. и P. предлагаю сначала разобраться с этим, не упоминая прочность. иначе, какой смысл пока беседовать о диаграммах деформирования, если сами тепловые нагрузки неточны или неверны.. 1. как быть с противоречиями СТО и МДС. почему не прописан учет выпаривания как и где его брать. Как быть с тем, что в СТО перепутан знак в формуле. почему теплоотдача в квт? Где брать для больших колонн температуры? Мы так и не разобрались... со своей стороны готов вывесить свои рез для колонн 200 300 400 (все сравниваются с СТо), а для 300 еще и с еврокодом. отличия не более 4%. прошу аналогичное от vgolov. + Просчитал по той же методе 500 600 700 800 900 1000 1200 1500 также могу вывесить. оформляю аккуратно, пишу теорию, поэтому быстро не хочу. + аналогично для перекрытий 160 180 200 со сравнением (тоже, думаю удовлетворительно) и еще 220 250 280 300 350. 2. Жду эксперименты, которые попробую тоже повторить и оформить |
|||
![]() |
|
||||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
![]() Цитата:
Аппеляция СергеяД Цитата:
![]() Сравнивать можно только решения некоторых задач механики и теплофизики, а уж насколько характеристики материалов, условия на поверхностях и пр. соответствуют действительности остается на совести НИИЖБ, ВНИИПО и т.п. организаций. Цитата:
Цитата:
А что касается V., то он сделал тему интересней, предложив сравнение расчетов, сделанных различными методами, что близко мне, как "типа прочисту". Обсасывать же вопросы типа: "где взять то, что что нигде не приводится", или "почему в нормативных документах ошибки"... очень интересное занятие. Что касается тепловых расчетов, то они, как известно, на порядки проще задач механики, начиная с порядка (извините за тавтологию) уравнений и заканчивая проблемами устойчивости и собственно прочности. И что тут сравнивать, коль нет разнообразия методик расчета тепловых полей, а есть только разные исходные данные?
__________________
ZZH Последний раз редактировалось Разработчик, 17.03.2009 в 18:54. |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
А я тогда буда "Ж из Е" :-)
Разработчик, Я не большой знаток Ансис, но задачи с горизонтальной площадкой момент-кривизна для шарниров решаемы, такой пример есть в справке, но пример очень простой, для моих более сложных задач это мало подходит, только что определение моментов в балке с пластическими шарнирами. Что касается не шарниров - в Ансис используются истинные, а не инженерные напряжения, у которых площадки нет по определению - участок всегда имеет наклон, поэтому такие задачи решаются, в том числе и для стержней. Когда alle еще был alle он выкладывал очень поучительный пример с учтойчивостью сжатого стержня и сравнением со СНиП. точность более чем поразительная, при том что использовались именно КЭ стержня (24-й по моему). Сравнение с экспериментом дело возможное и очень важное. У меня есть результаты огневых испытаний сборной железобетонной плиты безопалубочного формования защищенной минераловатными плитами. Других нет, но у кого-то точно есть, Вы же (москвичи) там под боком у ВНИИПО. :-). В принципе есть через другие головы выход на Милованова, но пока серьезно этим не занимался. Был анонсирован выход программы по расчету пределов огнестойкости от Техсофта, выход состоялся или нет? поучаствуйте в сравнении. Добавлено: Я решал задачи с уменьшением модуля в 10 000 раз, это можно считать горизонтальной площадкой? Добавлено: решение прочностной задачи применительно к железобетонной балке. Если все характеристики помножить на коэффициенты снижения характеристик от температуры (поле температур получить из другого расчета) то получится то же самое с расчетом огнестойкости. Я пока это только в теории представляю. СергейД об этом и говорит - такие задачи прекрасно решаются в Ансис при соответсвующих знаниях и навыках. Последний раз редактировалось Евгений, Екатеринбург, 18.03.2009 в 06:59. |
|||
![]() |
|
|||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
![]() Цитата:
Offtop: Шел 1982-й (+-1). Получила наша контора ТЗ на отработку раструба двигателя первой ступени будущего Скальпеля. Изготовили и успешно испытали на огневом стенде модель то-ли 1/3, то-ли 1/4, уже не помню. Потом конструктора нарисовали а технологи изготовили натурное изделие и пришли к нам - прочнистам и нашим соседям - тепловикам за расчетами, чтобы поставить на натурный стенд. Тепловики посчитали для нас поля температур и унос массы. По их расчетам получилось, что к 21-й секунде раструб проест К-фаза, а по нашим расчетам получалось, что к 25-й он начнет разрушаться разматыванием с края. Военпреды почитали наши документы и поставили всех на уши: дескать чего это вы нам впариваете. Нас ломали, убеждали успешными испытаниями модели (а расчеты показывали, что с моделью-то все в порядке) и в конце концов, наплевав на результаты расчетов, начальство отписало военпредам что-то в духе: "мы ошиблись и все будет хорошо". Я потом видел кино с этого стенда: на 20-х секундах сначала появились свищи, а потом раструб начал разматываться и разлетелся в труху - ее потом солдатики по всему полю собирали, чтобы померить унос ![]() Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
ZZH |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Разработчик, В ансис возможен совместный учет физической и геометрической нелинейности одновременно, причем характеристики материалов зависят от температуры, поэтому накладывая поле температур на элемент получаем различные характеристики в каждом элементе, а учитывая физическую и геометрическую нелинейность получаем при этом расчет любых конструкций, причем диаграммы могут иметь даже ниспадающие ветви. Только для этого надо в методах решения и других теоретических тонкостях разбираться очень хорошо. У меня именно на методах решения трудности... Пока добрался только до той балки. Т.е. теоретически трудностей у ансиса нет, есть трудности у пользователя (меня конкретно) с ансисом...
Я не хочу сравнивать программы ансис и Техсофта, я прошу Вас уже взять, пожать с СергеемД руки и сравнить результаты, а не программы. Вы ведь выпаривание то же не сами придумали и он нашел где взять, он то то как раз и не парится :-). У меня результаты испытания реальной полномасштабной сборной плиты перекрытия 1,5х6м или 1,2х6 уже и не помню, да еще с огнезащитой из минераловатных плит. Милованов испытывал колонны, размеры только не помню, но вроде бы тоже полномасштабные. Программу-то все-таки выпустили? Можно уже покупать или нет? :-) |
|||
![]() |
|
||||
to Евгений, Екатеринбург
Программа расчета ж/б конструкций на огнестойкость вышла в ноябре. Сейчас доступен расчет сечения различной конфигурации при заданной нагрузке. Более подробная информация - на сайте в разделе Статика... Или пишите на почту - вышлю всю информацию.... В версии 2009 данный расчет будет существенно расширен.... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Некрасиво это выкладывать несобственные результаты и не указывать источник... :-). Все таки хотелось бы получить результаты и пояснения от авторов. |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Евгений, Екатеринбург да я и не сомневался, что возможен совместный учет нелинейностей. Мы с alle когда-то даже что-то сравнивали, кажется..., правда, все это касалось стали.
Мне и в голову не приходило сравнивать АНСИС - универсальную КЭ программу на все случаи жизни, да еще и с собственным макроязыком - с нашим набором, заточенным исключительно под строительство. Цитата:
![]()
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Разработчик, Сравнивать действительно нечего. А жаль - у Сергея есть результаты в Ансис, которых больше ни у кого в стране нет, или есть но их тщательно скрывают, а автор Вашей программы (алгоритмов) не хочет выложить свои результаты.
Предложили же сначала сравнить изотермы, я свои выложил, да они неправильные, да их надо каждый раз корректировать под известные решения по СТО, но я выложил и пояснил как я что учитываю. Я выпаривание учитывал просто общей (т.е. не скачкообразной) добавкой к теплоемкости, я не учитывал лучистую составляющую а вместо этого, как оказалось завысил тепловой поток от конвекции и еще много чего, поэтому мою диаграмму бессмысленно с чем-то сравнивать, ну а Ваши-то можно посравнивать и сравнить исходные предпосылки? |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
разработчик!
все вы подзуживаете... у вас явно много больше свободного времени... я сейчас на секции РААСН, куда вы не ходите (неинтересно, наверно? ) и для которой один из авторов верификационного отчета по ansys. и подготовка отнимает все мое время. спросите завтра у В.а. Семенова, кто такой это может быть сергейД и надеюсь, он порекомендует вам сменить тон. у нас с ним конструктивное сотрудничество, которое наши с вами препирания, надеюсь не осложнит. априори, уважайте собеседников. я знаю много того, что неведомо вашему пониманию. а из того, что известно ВАм, мне интересно немногое. у нас просто разные интересы. сейчас готовлю довольно объемное пособие по огнестойкости. и выкладывать отдельные страницы как-то неинтересно. хотя и могу. (я пробовал пару лет назад продемонстрировать наличие в ансис связанных элементов- но успеха не достиг. Вы просто не читали) не надо меня подзуживать ежедневно. У в.а.семенова есть мои координаты. встретимся. и я продемонстрирую вам уже подготовленные тесты. давайте решим колонну упомянутым модулем микрофе и ансисом. получим надеюсь чтото похожее. и перейдем в конструктивное русло. |
|||
![]() |
|
||||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Спросите прямо сейчас у Саши Белостоцкого: кто такой Разработчик и надеюсь, он порекомендует Вам сменить тон. Цитата:
Цитата:
__________________
ZZH Последний раз редактировалось Разработчик, 18.03.2009 в 17:10. |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
"А я лось, просто лось" (с) :-)
Мне нечем похвастать, но у себя в деревне я тоже уважаемый чел :-). Ладно, давайте по делу, а то сейчас выгонят всех. СергейД, подскажите пожалуйста: 1. Стоит ли для учета лучистой составляющей задавать 151-е или достаточно приложить общий тепловой поток. 2. Есть ли у Вас еврокод в эл. виде или где его можно взять? 3. Скачок при выпаривании вещь однозначно определенная в Еврокод для всех случаев или этот скачок считается от размеров элемента? Не касаемо огнестойкости: Можно ли в ансис исследовать поведение элемента при действии гармонической нагрузки с односторонней связью? или на гармоническую нагрузку только линейные системы считаются. Задача - горизонтальная труба на нескольких "нормальных" опорах входит в резонанс от ветровой нагрузки, нужно убрать резонанс введением односторонней связи - т.е. разные собственные частоты при движении вверх и вних должны убрать явление резонанса. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
да уж...многое прояснилось...разумеется, 30 кг весомый аргумент в квазинаучном споре.
забавно следить, какие фразы вы цитируете, а какие пропускаете (видимо, не читаете) евгений (+те, кому это действительно интересно), пишите мне напрямую (как Циник) я написал на указанный вами адрес j.. правилен ли он? лучистый лучше учесть 151-ми. многое удобнее (например задать нелин теплоотдачу) и можно учесть переизлучение. для колонны можно просто сделать добавку. еврокоды мне где-то нашли в сети. но пособие к ним интереснее. могу выслать. Жду эксперимент. выпаривание умножаете влажность на объем и на теплоемкость воды. оцениваете поглощаемую величину. далее ее распределяете типа трапецией заданной площади. я взят по рекомендациям еврокода. 100-115 ступенька, далее линейное падение до 200. эксперименты nafems стали получаться много лучше (обычно критерий- темп на необогреваемой стороне плиты) трубы ваша задача становится нелинейной. нестационарный расчет transient с контактом гармоническую нагрузку задаете макросом. + указать учет диаметров труб при контакте. и можно стержнями. линеаризация здесь только запутает. проще решить нормально нелинейно. контакт вещь сложная только, если невнимательно читать хелп. а как резонанс определили? натурно? сообщите данные- прикину. я ведь на огонь от ветра отвлекся вынужденно. Последний раз редактировалось СергейД, 18.03.2009 в 21:25. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ж/б колонны в составе монолитной стены | Расчетчик | Железобетонные конструкции | 13 | 14.01.2013 15:53 |
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. | kivals | Железобетонные конструкции | 6 | 04.08.2008 19:57 |
Расчет закладной детали оголовка ж/б колонны. | X-DeViL | Железобетонные конструкции | 25 | 30.04.2008 14:50 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |