Хотел узнать кто нибудь показывает разбежку арматуры на чертежах КЖ, то половина коллектива говорит показывай другие не показывай, хочу са определится с вашей помошью. Конечно удобнее не показыать, но как тогда если длина составляет 20м я ее покажу цельной при максимальной длине арматурного стержня 11750мм.
Просмотров: 23953
 
Непрочитано 15.04.2022, 16:41
#61
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Т. е. указании (в достоверных источниках) о при размещении стыков не существует?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
усилие, воспринимаемое всей поперечной арматурой, поставленной в пределах стыка
- странное требование. Если его выполнять, то в каждый стык надо поперечку ставить.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2022, 16:48
1 | #62
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 513


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Т. е. указании (в достоверных источниках) о при размещении стыков не существует?
Только в руководстве по конструированию пункт 2.44. Если говорить о нормативных документах , то мне мне о таких документах неизвестно.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2022, 16:52
#63
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
2.44. Стыки стержней рабочей арматуры внахлестку не рекомендуется располагать в растянутой зоне изгибаемых и внецентренно-растянутых элементов в местах полного использования несущей способности арматуры. Такие стыки не допускаются в линейных элементах, сечение которых полностью растянуто (например, в затяжках арок), а также во всех случаях применения стержневой арматуры классов A-IV (Aт-IV) и выше.
- главное выделил. С учётом того, что всегда критична 2 ГПС и полностью растянутых элементов сейчас не делают, требование никогда не критично.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2022, 20:47
#64
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
2.44. Стыки стержней рабочей арматуры внахлестку не рекомендуется располагать в растянутой зоне изгибаемых и внецентренно-растянутых элементов в местах полного использования несущей способности арматуры.
с чем может связано такое требование?
разве требуемая длина перехлеста не обеспечивает равнопрочность? может, дело в повышенной деформативности (трещиностойкости) такого стыка?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2022, 21:00
#65
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Говорится явно о прочности. Скорее всего, несмотря на заявляемую равнопрочность, есть стремление повысить надёжность, т. к. у разрабов есть сомнение в равнопрочности. (Могу ошибаться, но вроде в СП нахлестка в 1,5-2 раза выросла по сравнению со СНиПом).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2022, 21:23
#66
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,180


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
о вроде в СП нахлестка в 1,5-2 раза выросла по сравнению со СНиПом
- естественно, прочность арматуры в А500 увеличилась, а сцепление по профилю наоборот ухудшилось(чтобы заводу легче катать арматуру было количество ребер уменьшили), да и культура производства СМР тоже давно не на высоте(вроде даже в СП52 об этом так и писали). Вот только кто проектирует с таким условием - " в местах полного использования несущей способности арматуры."
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2022, 21:30
#67
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А как проектируют?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2022, 22:27
#68
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,180


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А как проектируют?
- ну как заказчик или экспертиза прогнет, так и проектируют.
Видел проект с положительной экспертизой где жилую комнату, этажей 5, вытащили на консоли перекрытия толщиной 200 мм на вылет 3 метра; или есть московские проекты со сплошной стеновой монолитной системой и есть местные проекты 16-ти этажек на колоннах 250х500(600) по сетке 5-5 метров и то заказчик плачется что колонны слишком часто стоят.
А непосредственно по теме разок спросили - а какая минимальная длина должна быть у стержня при стыковке? типа есть много арматурных обрезков 1-2 метра, можно ли их пустить на армирование чего-нибудь, ну там балки, колонны и т.п.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2022, 07:48
#69
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Лихо.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2022, 08:47
1 | #70
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,787


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
А непосредственно по теме разок спросили - а какая минимальная длина должна быть у стержня при стыковке? типа есть много арматурных обрезков 1-2 метра, можно ли их пустить на армирование чего-нибудь, ну там балки, колонны и т.п.
У нас один крупный застройщик купил станок по сварке арматуры из обрезков и теперь не дергает вопросами - куда их девать. С другой стороны мы давно перешли на длину стержней равную 11700/n.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2022, 10:10
#71
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Сварка трением?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2022, 10:36
#72
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,478


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Сварка трением?
Контактная. Придавливают впритык и ток дают. На месте шва получается плюшка по ГОСТу.

Чё за сварка трением ?
Сарказм тем временем зашкаливал...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 18.04.2022, 10:48
1 | #73
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Чё за сварка трением ?
- самая качественная из всех сварок.

Последний раз редактировалось eilukha, 18.04.2022 в 11:06.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2022, 11:35
#74
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,787


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Сварка трением?
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Чё за сварка трением ?
Сарказм тем временем зашкаливал...
Мне кажется - да. Где-то видео было с работой этого станка. Там минута работы - и готово. Похоже на пост 73, только в видео прутки были подлиннее.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2022, 11:35
#75
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,478


ГОСТ 14098-2014 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры
Если в библии есть, то тогда, конечно. А там нет. Хотя вопрос почему нет.
В общем нельзя без норм.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 18.04.2022, 15:06
#76
fomichev.147

инженер-гидротехник
 
Регистрация: 08.02.2015
Москва
Сообщений: 46


Если уж так нужно графически показать. Сделай узел отдельный и там покажи 3-4 стержня с разбежкой.
fomichev.147 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Показываете ли вы разбежку арматуры на чертежах КЖ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
При армировании плиты не сделали разбежку арматуры. Как быть? vittorio Железобетонные конструкции 30 05.09.2008 17:30