Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651
|
Цитата:
1. Учли ли Вы приведенную последнюю схему в выданном уже для "заливки" проекте - ведь фундаменты уже залиты, и колонны теперь видимо тоже.... 2. Высоко - это значит далеко не 400.... 3. Попробуйте принять модуль по рекомендациям СП. 4. Непонятно, Вам доверили расчет здания - это ладно, но Вы же сами не уверены в своих "расчетных" способностях. Значит, оставляете в расчетах белые пятна - так? А если здание обрушится?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
В шестиэтажном здании 30х11.4м с неизвестным каркасом (монолит, сборный?) предусмотрены 2 ядра жесткости в виде лестничных клеток (предположительно по торцам здания). Высота этажа 3м.
К одной из лестничных клеток необходимо консольно пристроить, начиная с третьего этажа, четырехэтажную переходную галерею длиной 5м. Ядро жесткости, как правило, имеет замкнутый контур из диафрагм жесткости (монолитные или сборные) на всю высоту здания. При возведении монолитного ядра установить арматурные выпуски в сторону перехода. Переход выпоняется в монолите. Если выдержут фундаменты, то такое сооружение будет устойчиво. Но наиболее предпочтителен вариант стального объемного каркаса (вариант Ильнура) с легкими стенами и перекрытиями, навешенного на две наружные колонны л/к, в которых заложены закладные детали для восприятия горизонтальных и вертикальных нагрузок. От балок необходимо отказаться. Миниатюры в первом посте просто лажа!
__________________
Всё познаётся в сравнении! |
|||
![]() |
|
||||
начинающий конструктор кж Регистрация: 19.05.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 59
|
Lev_37 в первом ладно, да неудачны, а в 29 посте (там все монолит, см. вторую модель), а модель в скаде!? все же понятно.
По-поводу легких стальных конструкций - как прикинуть ск они будут весить? Цитата:
p.s. Lev_37 в посте 64 вы все правильно описали p.s.s. для меня: с рсу я правильно понимаю или нет? подбор арматуры в скаде ведется по рсу, значит несмотря на то, что я задаю нормативные значения нагрузок, но в рсу задаю все необходимые данные, арматура подбирается по расчетным. так или не так? или надо изначально вводить расчетные значения, а уже в комбинациях вводить понижающие коэффициенты, чтобы перейти обратно к нормативным для определения деформаций? и мне все равно не понятно, насчет модуля упругости, лично вы снижаете его при расчете или нет? (тоже для определения деформаций, как я понимаю армирование от этого не меняется) Последний раз редактировалось мар-ка, 16.06.2009 в 07:47. Причина: p.s. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303
|
Цитата:
А вот это абсолютно верно. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394
|
Если нет возможности сделать шарнирное опирание (на существующее здание), а проектиуемое здание каркасное и пролет консоли 5,5м, я бы подумал делать переход в виде консольной фермы высотой перехода. Но
1 Потребуется серьезный перерасчет каркаса проектируемого здания. 2 Обе фермы завязать пространственно горизонтальными связями 3 Произвести расчет на удар о переход (например проезжающей фуры) 4 Ограждающие конструкции в переходе делать максимально легкими - сандвич панели. 5 Не помешает расчет на импульс ветра. 6 Забыть все перечисленное выше и дать понять, что "уговорить" не дающих согласие будет дешевле и надежнее чем произвести перечисленное выше.
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" Последний раз редактировалось Розмысл, 20.06.2009 в 14:39. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как сделать ссылку на одном листе | Shoorup | AutoCAD | 14 | 03.06.2011 07:16 |
Терраса вокруг здания. Как закрепить балку. | oolliiyy | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 17.05.2009 23:00 |
как сделать чтобы точки отображались разными символами? | nav3000 | AutoCAD | 5 | 29.04.2009 13:39 |
Здравствуйте! Подскажите как сделать бандаж вокруг ж/б колон | krapivka | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 01.08.2007 17:47 |