КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() ![]() Значит так: мачтово-антенные сооружения высотой до 500 м - это одно. Столб освещения - это столб освещения. Запиши, раз не запоминается. И в последний раз: фонарь может качаться с каким угодно ускорением. Поэтому требования к столбам смотрим только в ПУЭ. Но более внимательно, чем до этого. Кстати, в разделе 16 СП (это про столбы как раз) есть в конце упоминание о многогранных столбах, правда только про устойчивость стенок. Но хотя бы этого должно быть достаточно, чтобы понять, что столб - это не АС высотой до 500м - это ты погорячился. Мы тебя понимаем, и прощаем. Бывает ![]() Канэшна, можно повесить фонарь эдак на 30-40 кВт на столб высотой 499 м - может тогда в виде исключения некоторые эксперты согласятся с тем, что к фонарному столбу применены требования к АС. ![]() ![]() Эх, молодежь... |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
С динамическими расчетами нужно очень аккуратно, оно счет любит, как говорят бухгалтера. Массы правильно задавать, коэфф-ты аэродинамичности грамотно принимать - для каждой ступени, и т.д. Я 35-и метровую трубу дробил по 1 м. Т.е. задавал 35 сечений. И с суммированием нужно внимательно, иногда суммируют уже суммарные со статикой и т.д. - аккуратней посмотреть надо. Если аккуратно, может и поменьше получится. Если нет, нужно пожестче таки делать. По поводу конусности - помню, на начальных курсах сопромата что-то говорили про рациональные конфигурации или сечения. Эпюра моментов для консоли при упрощенном рассмотрении напоминает конус. Т.е. заложен принцип равнопрочности (приблизительно естественно). И эстетично кстати. Эйфелева башня конечно более гармонична... Насчет технологичности не знаю, но как-то штампуют любые типоразмеры без проблем. Последний раз редактировалось Ильнур, 19.07.2016 в 16:28. |
|||
![]() |
|
||||
я дробил на 12 частей, если надо могу файл лиры скинуть.
В европейских нормах есть "Lighting columns" EN 40, вот я все нагрузки и по этим нормам забил в эксель. если кто знаком может посмотреть. просто у меня опора стоит на высоте 7 метров от поверхности земли. думаю поэтому такие результаты. а теперь про родную нашу))) нагрузки и воздействия приложение 4 пункт 13 призматические сооружения. в Таблице 4 число рейнолдса >4*10^5. А что если у меня он меньше? |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Однако меня настораживает нагрузка в 14 кг/м на трубу d78. Ураганно как-то... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
во вложении можете найти пример такой же опоры 16м Скорость ветра 24м/с |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
В европримере труба 105 и коэфф. высоты 2,66, а давление получили те же 14 кг/м. У них видимо столб на вершине горы.
Такие коэффициенты (2,6 и т.д.) - для высот 150...200 м от поверхности земли. У Вас почему так? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
моя же опора на высоте 18 метров от земли, + скорость другая (25м/с) + период калебаний у меня 1.36с , у них 0.6 с http://documents.tips/documents/bs-e...-3-1-2013.html это ссылка на нормативный документ |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Оставим Еврокод - это нужно отдельно и капитально копать, там все иначе обставлено.
Цитата:
У моего дома светофор на трубе примерно 80-100, высота 5 метров, так качается +/- 50 мм. Это в тиши. Вам видимо пожестче таки нужно, иначе тень от фонаря будет пугать людей ![]() |
|||
![]() |
|
||||
))))))))) а это из ПУЭ -7 Таблица 2.5.1 Нормативное ветровое давление W0 на высоте 10м над поверхностью земли Район по ветру Нормативное ветровое давление W0, Па (скорость ветра v0, м/с) I 400 (25) II 500 (29) III 650 (32) IV 800 (36) V 1000 (40) VI 1250 (45) VII 1500 (49) Особый Выше 1500 (выше 49) скажите почему нагрузки другие? (сразу скажу Пуэ открыл минут 15 тому назад, так что строго не судить))) |
||||
![]() |
|
||||
Опора наружного освещения.
СНиП "Стальные конструкции" пункт 15.12 Отклонение верха опор и вертикальные прогибы траверс не должны превышать значений, приведенных в таблице 45. Максимальное отклонение верха опоры 1/70. Вопрос могу я утверждать что если у моей опоры отклонение верха опоры больше чем 1/70, то опора не проходит? Кстати по евро нормам (EN 40-3-3) допускаемое отклонение верха =(0.04÷0.1)h, то есть 1/25÷1/10 h |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Если просто фонарь, то видимо максимум п.7 (1/100), а вообще - скорее не регламентируется. Насчет евронорм в 1/10 я бы не горячился так - если столб высотой 10 м, что, +/- 1 м пусть качается что ли? Даже удочка так не качается.... По моим представлениям - максимум 1/100. |
|||
![]() |
|
||||
нет не висят, только фонарик.
Цитата:
смотрите вложение, страница 17 (пдф-19) таблица 4. Там есть 3 класса опор освещения соответственно 1= 0.04(h+w) 2= 0.06(h+w) 3= 0.10(h+w) где h- высота ствола опоры, w- высота кронштейна, + Ко всему все аналогичные опоры имеют другие размеры для высоты 12м. (основание 200 или 232, на верху 75 или 100). Еще у какой то фирмы читал в каталогах , что отклонение к верху берется 1/70. поэтому думаю что максимальный поргиб не должен превышать 1/70 Никому не интересно??? Последний раз редактировалось Тигран88, 08.08.2016 в 08:15. |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как подсчитать гибкость стержня переменного сечения? | Vidas | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 25.12.2015 16:01 |
Рамы переменного сечения | tsw555 | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 03.10.2012 16:52 |
Почему в СНиП мостов не сказано как вычислять нагрузки на опоры от температурно-климатических воздействий? | МишаИнженер | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 14 | 30.05.2010 15:33 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
Расчетная длина стойки переменного сечения | Leonid | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 10.06.2004 10:49 |