Непрочитано 10.10.2012, 16:36
Работа полупортальной связи на сжатие
Anuccia
 
Екатеринбург
Регистрация: 01.09.2012
Сообщений: 45

Один большой специалист со мной спорит что все связи работают на растяжение (т.е. часть растягивается, а часть выпадает из работы), а я точно знаю что портальная связь рассчитывается на сжатие, но доказать не могу. Помогите.
Просмотров: 29177
 
Непрочитано 06.04.2013, 21:21
#61
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от 10mactep Посмотреть сообщение
При обследовании можно разносить такие схемы в пух и прах
Не надо так уж категорично. А то можно и нормальную схему так разнести
Если у вас достаточно жесткая балка - то все путем и получится жизнеспособная схема
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 340
Размер:	28.5 Кб
ID:	100545  
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2013, 23:16
#62
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от 10mactep Посмотреть сообщение
При обследовании можно разносить такие схемы в пух и прах
Offtop: разносить-то можно...
осталось только объяснить заказчику/собственнику, почему ж здание еще стоит, не сложившись
ибо аргумент - "Стоит же, не падает" в их глазах весьма серьезный
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2013, 23:41
#63
Геннадий1147


 
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268


Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC08611.JPG
Просмотров: 388
Размер:	339.4 Кб
ID:	100548  
Геннадий1147 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2013, 23:52
#64
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Да, наверно каждый участник форума может фотку подобную выложить.
Реально таких связей в новоспроектированых объектах по моему большинство. Я видел и на жб каркасах такие же. Хотя недалеко цех старый, где связи сделаны нормально, двухветвьевыми.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2013, 09:06
#65
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Реально таких связей в новоспроектированых объектах по моему большинство.
Недавно был в Петропавловск-Камчатском на авторском надзоре. По пути в центр города видел 2-а таких здания. Судя по габаритам - небольшие торговые центры. И все это при сейсмике в 9 баллов и VII ветровом районе. Блин... жалко фотоаппарата с собой не было.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 12:14
#66
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Добрый день! Проектируем металлокаркас. Здание высотой 10м. По главному фасаду заказчик не согласен на постановку крестовой связи. Говорит не красиво. Согласен на портальную. Но у меня появились сомнения, заработает ли портальная связь при такой высоте здания. По расчету, если совсем без связи, то перемещение от ветровой нагрузки составило 29 мм. Если считать, что сжатая часть связи выключается, то перемещение составило 12мм. И при этом верхняя перекладина должна быть довольно таки мощной (дв.30Ш1). А расчитывать на то, что при высоте 10м. связь заработает на сжатие, видимо смысла нет. Так как надо увеличивать жесткость связи из плоскости. Вопрос: есть ли смысл в постановке портальной связи при высоте 10м.? Судя по моим расчетам смысл есть. Кто-нибудь делает такие связи при таких высотах?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (131.9 Кб, 385 просмотров)
Вложения
Тип файла: spr расчет.SPR (6.8 Кб, 37 просмотров)
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 12:32
#67
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


дв25К1
из плоскости рамы iz=62.3 - 9900/62.3=158,909 > [180-60a<150] У вас колонны по гибкости не проходят. Воткните распорку по центру, тогда и порталки будут по меньше.
в плоскости рамы iy=107.3 - 2*9900/107.3=184,529 > [180-60a<150] Тоже не проходит при двойной длине. Или вы эти рамы считаете не свободными?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 12:38
#68
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Но у меня появились сомнения, заработает ли портальная связь при такой высоте здания
Вы ей не рассказывайте, она ж тупая, кусок стали на самом деле. Как запроектируете, так и будет работать, не важно ей, какой она длины или ширины..

Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
180-60a<150
а почему считаете, что альфа больше 0.5?)

ЗЫ: я бы разделил здание на два отдельных блока.
 
 
Непрочитано 16.06.2014, 12:42
#69
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
дв25К1
из плоскости рамы iz=62.3 - 9900/62.3=158,909 > [180-60a<150] У вас колонны по гибкости не проходят. Воткните распорку по центру, тогда и порталки будут по меньше.
в плоскости рамы iy=107.3 - 2*9900/107.3=184,529 > [180-60a<150] Тоже не проходит при двойной длине. Или вы эти рамы считаете не свободными?
Расчетную длину колонны из плоскости беру 0,7*L, в плоскости 1*L.- все проходит. Под порталом будет главный вход (козрек консольный под 4 м.)

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ЗЫ: я бы разделил здание на два отдельных блока.
Длина 72м. Зачем?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 12:47
#70
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Длина 72м
да фиг с ней с длиной, Вы подумайте как по четвертой с конца оси перекрывать будете, разуклонка, направление прогонов и все такое. Да и вообще колонны по этой оси странные получатся..

Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Расчетную длину колонны из плоскости беру 0,7*L
о_0
 
 
Непрочитано 16.06.2014, 12:57
1 | #71
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
а почему считаете, что альфа больше 0.5?)
СНиП II-23-81* , табл. 19*, где приводится формула aльфа написано, что принимается не менее 0,5.
Цитата:
Расчетную длину колонны из плоскости беру 0,7*L,
Жесткое защемление колонн из плоскости? Ну дело ваше.
Цитата:
в плоскости 1*L.- все проходит.
И что же раскрепляет колонны в плоскости рамы сверху?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-06-16_170022.png
Просмотров: 154
Размер:	6.4 Кб
ID:	130387  
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 13:06
#72
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
написано, что принимается не менее 0,5
Забавно, ни разу не прочитал. Успокою себя тем, что все равно стараюсь за цифры в 120-130 не уходить для основных колонн.
 
 
Непрочитано 16.06.2014, 13:59
#73
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
да фиг с ней с длиной, Вы подумайте как по четвертой с конца оси перекрывать будете, разуклонка, направление прогонов и все такое. Да и вообще колонны по этой оси странные получатся..
Там небольшой парапетик будет. Уклон в противоположную сторону (вдоль здания). Фермы односкатные 18м.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
о_0
Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Жесткое защемление колонн из плоскости? Ну дело ваше.
Железный аргумент: в серии 1.423-8.2-00ПЗКМ так написано Offtop: Только не понятно- 0,6 там или 0,8? Но я то помню по строймеху 0,7.
Offtop: А что значит о_0 ?
Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
И что же раскрепляет колонны в плоскости рамы сверху?
Поперечные рамы с жесткими узлами ригель-колонна (офисной части здания).
Че-то я слишком много информации дал, вопросы пошли...
Krieger, не совсем понял, Вы на посте 71 во вложенной картинке предлагаете такую связь сделать?
Изображения
Тип файла: jpg Фото0168.jpg (199.1 Кб, 347 просмотров)
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 14:09
#74
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
что значит о_0
как-то так


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Поперечные рамы с жесткими узлами ригель-колонна (офисной части здания).
То есть вот эти молодечнообразные фермы с ОДНИМ узлом стыковки ферма-колонна Вы считаете, что могут быть пристыкованы к колонне ЖЕСТКО? Да ну, прекратите. И в этом случае не эйлеровские цифры нужны, а чуть-чуть задумчивый расчет в зависимости от жесткости ригеля/колонны. И все это - только если оба пояса примкнут к темной стороне Силы колонне.
 
 
Непрочитано 16.06.2014, 14:23
#75
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
То есть вот эти молодечнообразные фермы с ОДНИМ узлом стыковки ферма-колонна Вы считаете, что могут быть пристыкованы к колонне ЖЕСТКО?
Вы не так поняли мой татарский). Мы с Krieger говорим про расчетную длину колонны. Ферма разумеется опирается на колонну шарнирно.
Изображения
Тип файла: jpg 2.jpg (138.9 Кб, 327 просмотров)
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 15:39
#76
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Krieger, не совсем понял, Вы на посте 71 во вложенной картинке предлагаете такую связь сделать?
Ага, по растянутой схеме, и ригель не нужен мощный.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 16:34
#77
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Ага, по растянутой схеме, и ригель не нужен мощный.
Ааа вот оно что, спасибо
Видел и такое решение: Ваван металлист вроде выкладывал. Тогда еще не понял в чем фишка...
Изображения
Тип файла: jpg 3.jpg (75.5 Кб, 329 просмотров)
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/

Последний раз редактировалось Sarman, 16.06.2014 в 16:39.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 16:51
#78
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


те же яйца
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2014, 03:37
#79
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Для такого типа связей нужен жесткий ригель?(распорка)
Труба 100х5, пролет 6м, высота 4,6м
Изображения
Тип файла: jpg Связи.jpg (234.5 Кб, 282 просмотров)
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2014, 23:18
#80
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Для такого типа связей нужен жесткий ригель?(распорка)
Труба 100х5, пролет 6м, высота 4,6м
Зачем Вам связь в плоскости рамы если там жесткие узлы, распорка всегда работает на сжатие, а вот подкосы по-разному.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Работа полупортальной связи на сжатие

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Крепление связи к базе колонны professor_off Конструкции зданий и сооружений 65 13.05.2021 18:26
Погнуло связи SS15 Конструкции зданий и сооружений 207 18.04.2019 10:41
связи в монолитном ж/б каркасе (scad 11.3) SmeaNi Расчетные программы 10 10.08.2010 09:36
Работа составного таврового сечения на сжатие с изгибом. Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 1 16.07.2006 22:30