Непрочитано 09.09.2022, 22:37 1 |
Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.
румата
 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754

Эта тема создана с целью поиска и сбора информации по любым из существующих способов и методам определения расчетных длин, а также с целью их обсуждения, критики или формулировок своих собственный методик применительно к расчетам на устойчивость и проверке по предельной гибкости согласно норм РФ и, возможно, других стран.
Просмотров: 149917
 
Непрочитано 20.07.2023, 17:51
#881
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Не совсем так.
Поздравляю всех с началом очередного круга. Это надо обмыть!
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2023, 17:55
#882
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Откуда такая однозначность?. Искривления совсем не обязательно брать из модального анализа.
Потому что это самая невыгодная форма (для рассматриваемого стержня).
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2023, 18:07
#883
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Потому что это самая невыгодная форма (для рассматриваемого стержня).
Самая-самая? Или есть еще аналоги?
румата вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2023, 18:09
#884
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
это самая невыгодная форма
Хватит пересказывать допотопные учебники. Это не так даже для примитивного стержня Эйлера. См. десятки страниц тестов выше.
Практически все расчеты на воображаемом компьютере - неправильные. Чтобы в этом убедиться, достаточно хотя бы раз самостоятельно сделать расчет в любимой программе.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2023, 19:07
#885
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Поздравляю всех с началом очередного круга. Это надо обмыть!
Очередной круг в этой теме - "детский утренник" по сравнению с тем, сколько кругов намотала эта тема за последние 10 лет на форуме . Я лично раз 10 зарекался что-либо писать по этому поводу. Теперь так, развлекаюсь, но стараюсь не давать вредных советов, коих здесь пруд-пруди .

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Хватит пересказывать допотопные учебники.
Даешь послепотопную литературу .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2023, 19:32
#886
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
сколько кругов намотала эта тема за последние 10 лет
И как там результаты у любителей допотопных книг? Удалось, например, определить мю верхней колонны? Только по-честному, чтоб через первую форму?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Даешь послепотопную литературу
В допотопном СНиПе начальное искривление стержня при выводе φ принято НЕ по форме потери устойчивости. Авторы допотопного СНиПа не читали допотопных учебников?
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2023, 19:49
#887
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
далось, например, определить мю верхней колонны?
В какой задаче? Я за ними не слежу.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2023, 20:03
#888
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В какой задаче
Например, тут
Или тут
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2023, 20:05
#889
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
как в видео по Structuristic.
Детский лепет. Научился кнопки в роботе нажимать и городит всякую ерунду ни о чём.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2023, 20:34
#890
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Например, тут
В первом "тут" для практического расчёта силы уточните.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2023, 20:52
#891
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
силы уточните
Пусть будут те же, что и во втором случае - 6 штук по 900 кН каждая.
Собственно, вопрос - какое мю принимается в расчет на 2 и 3 этажах.
Разумеется, мю должно быть не по формуле из СП, а "по теории", из учебника - в этом смысл темы.
Хочется увидеть вживую, как этот ответ получить из первой формы.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2023, 21:02
#892
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Хочется увидеть вживую, как этот ответ получить из первой формы.
Завтра посчитаю и расскажу как практически поступлю при реальном проектировании.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2023, 07:00
#893
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Он не соответствует физике процесса.
Кажется, у меня плохие новости.
Нас всех обманывали.
Как сейчас помню д.т.н., проф. Раевского, который нарисовал раму, потом сказал, что сейчас будем искать критическую нагрузку.
Потом была фраза "будем считать, что нагрузки возрастают пропорционально одному параметру".
Это была маленькая уловка, чтобы упростить задачу, но она привела к созданию огромного небоскреба лжи, в основе которого лежит этот маленький лживый кирпичик.
Проблема в том, что для нормальной загруженной конструкции, которая не теряет устойчивость и прочность, существует множество возможных критических состояний.
Если рассматривать однопараметрическое возрастание нагрузки на систему - это только одно критическое состояние, которое будет невыгодным только для нескольких ее элементов.
НО В РЕАЛЬНОСТИ ЭТОГО НЕ БУДЕТ.
Будет увеличиваться отдельно снег (как-то неравномерно, мешками). Будет сверхнормативный ветер, могут быть осадки, взрывы и т.д., которые действуют локально, а не равномерно на всю систему.
Поэтому однопараметрическое возрастание нагрузок на систему - это фейк.
Реальная ситуация - когда загрузка системы до предельного состояние происходит неравномерно.
Поэтому важной задачей является поиск таких путей достижения критического состояния, которое будет максимально невыгодным для рассматриваемого элемента.
Поэтому модель с рассмотрением нагружения отдельных стержней - годный метод (мы так формируем отклик системы на тестовую нагрузку в стержне).
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2023, 07:38
#894
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Будет увеличиваться отдельно снег (как-то неравномерно, мешками
В январе снег выпадает на западный угол здания, в феврале - на восточный?
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
не равномерно на всю систему
Собственный вес может не действовать на некоторые колонны? Или под собственным весом ничего обрушиться не может, потому что вес не возрастает?
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
для нормальной загруженной конструкции, которая не теряет устойчивость и прочность, существует множество возможных критических состояний.
Не понял. А нет ли тут противоречия?
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
модель с рассмотрением нагружения отдельных стержней - годный метод
Можно таки в цифирьках хоть одну модель посмотреть, которая, чем больше ее нагружаешь, тем больше выдерживает?

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 21.07.2023 в 07:46.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2023, 07:55
#895
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
"будем считать, что нагрузки возрастают пропорционально одному параметру".
Метод так и называется "Метод начального параметра".
Потом этот метод сильно упростили и назвали МКЭ.
Разница в общем небольшая, но зато появилась возможность "раскладывать по формам". Не путать с "модальным анализом".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2023, 07:58
#896
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
В январе снег выпадает на западный угол здания, в феврале - на восточный?
Именно. Бесконечное множество вариантов каким образом можно сломать здание.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Собственный вес может не действовать на некоторые колонны?
Опять стебетесь.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Или под собственным весом ничего обрушиться не может, потому что вес не возрастает?
Именно. Но могут разгрузить грузовик кирпича на кровлю.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Не понял. А нет ли тут противоречия?
Здание можно сломать очень большим числом способов. Противоречие есть в том, что при рассмотрении однопараметрического возрастания нагрузки Вы выбираете только один вариант и необоснованно считаете его самым опасным.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Можно таки в цифирьках хоть одну модель посмотреть, которая, чем больше ее нагружаешь, тем больше выдерживает?
Три мужика тащили одно бревно. Над правым мужиком на бревно повесили 70 кг нагрузки, что он аж присел. Теперь левый мужик может курить спокойно, бревно тащат два других мужика. Теперь левый мужик может выдержать больше. Но зачем нам такой пример?
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2023, 08:01
#897
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Здание можно сломать очень большим числом способов.
Но расчётная/свободная длина стойки абсолютно не зависит от этих способов.
Или тему уже переименовали?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2023, 08:06
#898
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Опять стебетесь.
Ну была же расчетная схема выше. Промка под снегом. Собственный вес и снег. Как там нагрузка может быть "неравномерная, когда все колонны невесомые и без снега, а одна под снегом и тяжелая"?
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Но зачем нам такой пример?
Например, чтобы заметить, что в нем как раз все наоборот.
Надо-то так:
- Три мужика тащат бревно, на каждого по 70 кг. Вдруг у двух мужиков бревно перестает весить, и они могут покурить. Тогда последнему ка-а-а-к станет невыносимо тяжело, и он ка-а-а-к упадет? Ты мне веришь, или нет (с)?
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2023, 08:08
#899
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Но расчётная/свободная длина стойки абсолютно не зависит от этих способов.Или тему уже переименовали?
В названии темы ничего не сказано про "стойки".

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Ну была же расчетная схема выше. Промка под снегом. Собственный вес и снег. Как там нагрузка может быть "неравномерная, когда все колонны невесомые и без снега, а одна под снегом и тяжелая"?
Например, чтобы заметить, что в нем как раз все наоборот.
Надо-то так:
- Три мужика тащат бревно, на каждого по 70 кг. Вдруг у двух мужиков бревно перестает весить, и они могут покурить. Тогда последнему ка-а-а-к станет невыносимо тяжело, и он ка-а-а-к упадет? Ты мне веришь, или нет (с)?
1. Система рассматривается в ЗАГРУЖЕННОМ РАСЧЕТНОМ СОСТОЯНИИ.
2. ВАРЬИРУЕТСЯ ТОЛЬКО ТЕСТОВАЯ НАГРУЗКА, КОТОРАЯ ПЕРЕВОДИТ СИСТЕМУ В КРИТИЧЕСКОЕ.

P.S. Все мужики загружены, но к каждому по очереди подвешивается гиря.

Последний раз редактировалось nickname2019, 21.07.2023 в 08:14.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2023, 08:28
#900
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
1. Система рассматривается в ЗАГРУЖЕННОМ РАСЧЕТНОМ СОСТОЯНИИ.
2. ВАРЬИРУЕТСЯ ТОЛЬКО ТЕСТОВАЯ НАГРУЗКА
О, вот теперь верю. Даже запрограммировать такое так же легко, как и обычную устойчивость. Вроде у каких-то программ даже такой режим есть. Но чуйка подсказывает, что, если система уже загружена под завязку, особой разницы между двумя методами не будет. А если не загружена - то я не верю опасность такого загружения по сравнению с полным. В любом случае нужен расчет в цифирьках, а не рассказ, как все получится, когда все получится.
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Все мужики загружены, но к каждому по очереди подвешивается гиря.
Это вариант, когда все мужики сами по себе. А в расчетах на устойчивость принципиально то, что менее загруженный помогает более загруженному. И, когда менее загруженного тоже пригружают, он перестает помогать, и расчетному становится тяжелее. А где обещанный вариант, когда всех пригрузили, но каждому от этого стало легче?
Нубий-IV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? gdenisn Металлические конструкции 41 20.10.2016 06:37
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. TOWER SCAD 9 15.07.2009 07:46
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD Pilot729 SCAD 4 25.12.2006 12:36