Очередной вопрос про расход арматуры для монолитного ж/б каркаса с нестандартной сеткой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.11.2013, 10:52
Очередной вопрос про расход арматуры для монолитного ж/б каркаса с нестандартной сеткой
dik-son
 
Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530

Самая большая сетка 8.1х7.3м, продолжает его сетка 8.1х4м. Есть капители. Расход после расчета и армирования плиты рядового этажа с хорошим запасом "в сторону проектировщика" получился чуть более 200кг/м3. Для примера, недавно проектировали монолитный дом с максимальной сеткой 4х4м, где расход получился 135кг/м3, что считалось вполне допустимым.
Естественно заказчика это не устроило, аргументы про нестандартность здания, плохих грунтов и т.п. не работают, так как в ожидаемый бюджет они не влезают. А влезают они в бюджет в 80кг/м3, что меня удивило, мне казалось такие расходы бывают для сборных конструкций, отливаемых на заводах, где можно еще меньше, если применять преднапряженку.
После манипуляций с толщиной бетона и перерасчетов максимальный расход, который смогли добиться это 145кг/м3.
Что скажете вы, уважаемые форумчане, исходя из вашего опыта можно добиться 80кг для такой формы плана без утолщения плиты более 250мм?

Добавлю: это гостиница с возможной перспективой в квартиры.

Вложения
Тип файла: zip Плита.zip (67.1 Кб, 193 просмотров)


Последний раз редактировалось dik-son, 22.11.2013 в 11:28.
Просмотров: 26281
 
Непрочитано 17.02.2022, 12:42
#81
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
На сколько тонкий. ...
Такой тонкий, что ф6 перестает быть минимально заанкеренным с двух концов.
Цитата:
Сообщение от Alkor527
Плоскими каркасами
Я к тому - кто вот сидит и поперечку на анкеровку проверяет? Поставил и стоит...
К бетону - пока без фундаментов 0,275 кубов на кв.м. полезной. Но это два этажа всего.
Вопрос: я правильно располовинил момент? Что-то я перегружаться начал...всякая хрень в голову лезет уже.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Полмомента.png
Просмотров: 77
Размер:	12.8 Кб
ID:	245472  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2022, 12:44
#82
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
я правильно располовинил момент?
да
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2022, 12:52
#83
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
К бетону - пока без фундаментов 0,275 кубов на кв.м. полезной.
Щас наэкономите, а потом цифра 0,25 в ТЗ появится и колонны переставят архитекторы "в шахматном порядке" )))
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2022, 12:54
#84
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
не продавит плиты?
  1. Угловые колонны продавит.
  2. Шахматное загружение временной нагрузкой на перекрытие учитывали?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2022, 13:01
#85
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
да
С меня .
К анкеровке поперечки: если ф6 с профилем (гладкий свободно не анкеруется), то как минимум 2х150 мм. Т.е. практически для плит до 350 нужны каркасики. А просто "понавтыкать/привязать" можно при более.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
...Угловые колонны продавит.
В средних, не продавило (Кисп<0,7). В углу усилия другие. С краю - тоже свои усилия. По логике - если в середине плита не слезла с колонны, то в углах/с краю "как-нить" не слезет - моменты большие, да, но не прямо же вот выломало. Проходило. Проверю постепенно. П.С. - без свеса по СП не проверить.
Цитата:
Шахматное загружение временной нагрузкой на перекрытие учитывали?
Равномерное-то через лень учли...какие-такие шахматные? В СП нет шашечно-шахматных схем. И не надо. Я учел всякую хрень - плита+полезное 360+хрень всякая 250+провода 20.
Предприятие питания.
Может еще резонанс от танцующих учесть?

----- добавлено через ~18 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
... вообще конструктивно лучше делать свес плиты по краю...
Расчет без свеса в СП не рассматривается - свес не менее полколонны. Приехали.
Странно - эти свесы например в углу вообще не могут чем-то особо помощь продавливанию. Так, чуть-чуть.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Углы и края.png
Просмотров: 51
Размер:	13.0 Кб
ID:	245474  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 17.02.2022 в 13:47.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2022, 13:35
#86
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
"понавтыкать/привязать"
Лучше так не делать!
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2022, 13:49
#87
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В углу усилия другие
- моменты больше, контур меньше, итог - загруженность в разы больше. Есть в СП 63 мутное ограничения на расчетную величину момента при продавливании, я бы его не учитывал.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2022, 14:10
#88
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
сть в СП 63 мутное ограничения на расчетную величину момента при продавливании, я бы его не учитывал.
ничего не мутное - убираешь половину и всё (какой бы не был момент)
в углах как правило любят протягивать сети, это тоже надо учитывать при определении расчетного контура на продавливание.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2022, 14:21
#89
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Я про это: при снижении продавливающей силы, учитываемый в расчёте момент снижается - это абсурд. (При нулевой продавливающей силе момент может быть бесконечным и узел пройдёт формально).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-02-17_15-18-31.png
Просмотров: 37
Размер:	47.7 Кб
ID:	245475  

Последний раз редактировалось eilukha, 17.02.2022 в 14:37.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2022, 14:39
#90
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Лучше так не делать!
Это понятно.
А как лучше посчитать тут:
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1982881&postcount=9
И главный вопрос: в углу КОГДА контур продавливания замыкается - при наличии свеса 1/2ho или 1/3ho или "километр"?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2022, 14:42
#91
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это абсурд.
в этом есть некоторая логика.
при отсутствии N момент дает большие касательные напряжения на одних сторонах контура и незначительные на других сторонах. Поэтому полного продавливания не произойдет, будет разрушаться по нормальным или наклонным сечениям.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Расчет без свеса в СП не рассматривается - свес не менее полколонны. Приехали.
тут можно потыкать
http://webcad.pro/prod/prod_fma_kr.html
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2022, 14:44
#92
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Такой тонкий, что ф6 перестает быть минимально заанкеренным с двух концов.
Во-первых не прямые же стержни ставятся, а шпильки, зацепленные за продольную арматуру.
Во-вторых в еврокоде, когда нам первый раз перевод принесли году в 2005, было указание что если по расчету сечение бетона плиты не обеспечивает прочность плиты и нужна поперечная арматура, то толщина плиты минимум 200 мм. У нас проще в СНиП было, да и сейчас не видел подобных требований.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2022, 14:47
#93
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
При нулевой продавливающей силе ...
...нет продавливания (усугубленного изгибом), а есть примитивный изгиб.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2022, 14:51
#94
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
полного продавливания не произойдет
- тоже абсурд, уж если край треснет, то дальше лавинообразно крякнет остальное, это не сталь, которая течь умеет и перераспределять усилия.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2022, 14:51
#95
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
...не прямые же стержни ставятся...
Так я как раз о возможности таковых. Эта идея от другой идеи - ставить не вертикальную поперечку, а поперечную поперечку - под 45 (по отношению к условному контуру)..
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2022, 14:54
#96
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
в этом есть некоторая логика
- ага, момент в угловых колоннах можно в 4 раза снизить по сравнению с рядовыми колоннами, полно логики.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2022, 14:54
#97
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
... край треснет...
Но не от продавливание же. А от изгибов.
Как бы продавливание - это проваливание в болото. А не выламывание.

----- добавлено через 57 сек. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
.. момент в угловых колоннах можно в 4 раза снизить...
...не для расчетов на изгибы же.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2022, 15:00
#98
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Капителить надо и мозги не парить.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2022, 15:12
#99
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Капителить надо и мозги не парить.
Щаз. Может заригелить еще?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2022, 15:18
#100
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
уж если край треснет, то дальше лавинообразно крякнет остальное, это не сталь, которая течь умеет и перераспределять усилия.
бетон перераспределяет, именно поэтому в расчете, который предполагает линейное распределение касательных напряжений, момент уменьшается в 2 раза.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но не от продавливание же. А от изгибов.
именно.
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Очередной вопрос про расход арматуры для монолитного ж/б каркаса с нестандартной сеткой

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 dextron3 Железобетонные конструкции 91 14.05.2013 16:26
Вопрос по изготовлению монолитного душевого поддона из бетона x-jek Прочее. Архитектура и строительство 6 04.04.2011 16:44
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41