Непрочитано 25.08.2015, 20:52
Способ соединения балки с колонной
rust450
 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133

Здравствуйте!
Хотелось бы получить совет по присоединению балки к колонне. Колонна сечением двутавр 30к1, балка двутавр 50ш1. Ширина балки почти такая же как и высота двутавра колонны. Узел должен быть шарнирным. Смотрел серию 2.440, там есть два узла для подобных соединений, но не представляю как их можно применить в данной ситуации.
Заранее благодарен
P.S. Надеюсь по чертежу будет понятно

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20150825_204424.jpg
Просмотров: 1015
Размер:	93.5 Кб
ID:	155675  

__________________
Только в начале пути
Просмотров: 20434
 
Непрочитано 26.08.2015, 17:09
#81
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Отверстия плазмой не делаем вообще - "косина реза", однако. одно время намечали плазмой отверстия (прожигали махонькую дырочку) - потом тоже перестали. На обратной ("нижней") стороне уходит "наметка".
Согласен, но т.к. 70% отверстий на фасонках(на той базе про которую я говорил выше) идут на черновых болтах. Т.е. иногда когда не нужна точность(и в сечениях подходящих к фасонке не экстремальные усилия) продувают отверстия, оно конечно не хорошо, но...

Я в свое время лет так 7-8 назад облизнулся на станки Voortman(потом и других производителей нашел), которые по мимо всего прочего отверстия не просверливают, а прожигают в фасонках и прокате. И вроде, как качество приемлемое(если потом не было "монтажа" от производителя с видео).

На сайте даже тема поднималась по поводу запрета в ГОСТе на образование отверстия прожигами.
gad вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 17:20
#82
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Согласен, но т.к. 70% отверстий на фасонках(на той базе про которую я говорил выше) идут на черновых болтах. Т.е. иногда когда не нужна точность(и в сечениях подходящих к фасонке не экстремальные усилия) продувают отверстия, оно конечно не хорошо, но...
не-а.
Сверлим и прокалываем все, кроме отверстий в базе колонн (просто из-за разницы диаметров отверстия и болта отсутствует "рабочее" соединение и становится пофиг, как это отверстие сделано - работает в базе "шайба").
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 20:33
#83
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Сверлим и прокалываем
По шаблонам?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 20:58
#84
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
По шаблонам?
что "по шаблонам"?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 21:05
#85
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Сверлите и прокалываете.Или по кондукторам?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 21:33
#86
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


по-разному. От конкретной ситуации зависит.

В особых ситуациях даже "в сборе" сверлим с фиксирующей маркировкой

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 26.08.2015 в 21:41.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 14:28
#87
masterlame


 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42


По какой схеме считается узел из поста 52 (http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...7&d=1440586395) тип А или Б? На мой взгляд поворота стенки при таком обилии ребер быть не должно, но в серии четко написано, что к стенке колонны тип Б. С таким эксцентраситетом по типу Б никаких болтов не хватит..

Последний раз редактировалось masterlame, 13.09.2016 в 15:03.
masterlame вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 18:07
#88
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


А
Offtop: 2 символа
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 19:30
#89
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Конечно по Б. Какие сомнения?
Offtop: А и Б где эти схемы?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 13.09.2016 в 19:35.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 19:32
#90
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Конечно по Б
какие могут быть сомнения(с)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 19:35
#91
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
2 символа
Тогда АБ.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 22:44
#92
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, чего тебе не понятно? Узел 14 и далее в серии 2.440-2 выпуск 1. Есть схемы А и Б. А - все болты параллельно на срез от Q, Б - к срезу от Q добавляется срез от момента при повороте балки.
 
 
Непрочитано 13.09.2016, 23:13
#93
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Кто-то еще ведется
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 15:36
#94
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от masterlame Посмотреть сообщение
в серии четко написано, что к стенке колонны тип Б
Ну и в чём вопрос?
Offtop: Arikaikai, ну надо же Бармаглота поддержать
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 15:13
#95
masterlame


 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну и в чём вопрос?

Цитата:
Сообщение от masterlame Посмотреть сообщение
С таким эксцентраситетом по типу Б никаких болтов не хватит..
Узел из поста 52 при расчете по типу Б будет нести крошечную нагрузку, никак не соизмеримую с профилем балки.
Вопрос в границе применимости расчета, приведенного в серии. Будет ли стенка податлива при наличии только горизонтальных ребер, обязательно ли требуются ответные?

Последний раз редактировалось masterlame, 15.09.2016 в 17:17.
masterlame вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Способ соединения балки с колонной

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет жесткого узла сопряжения балки с колонной Timewriter Конструкции зданий и сооружений 57 26.11.2012 14:31
Совместный расчет стыка Металлической балки и ЖБ плиты с колонной Bad_Wolf Железобетонные конструкции 4 22.02.2012 13:48
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? Parti3anka Конструкции зданий и сооружений 110 24.01.2012 15:04
Сопряжение балки с колонной. Pile Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 27.05.2008 22:49