| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
На картинке три одинаковых столба грунта. В первом передача нагрузки через площадку из 4х бетонных элементов 15*15*10 см (аналог пятки сваи 30*30см.), вторая площадка - точечная прямо на грунт, третья нагрузка на плиту и через стержневые элементы на грунт. Осадки соответственно 84 мм, 184 мм и 185 мм. На картинке верхняя метровая часть. весь столбик 8м.
Последний раз редактировалось Poreth, 13.06.2016 в 12:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 127
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
А длиной свай допустимо с креном бороться? Для интереса укоротил крайние в обеих домах. Получил более ровные осадки.
В данном расчете сваи моделируются объемниками вместе с грунтом. Только самый верхний элемент обычный стержень. Только при таком варианте получаю соизмеримые с ручным расчетом "условного фундамента + просадки ячейки + сжатие ствола" осадку. как сюда 262 прицепить на вскидку что то не придумаю. А ограничить нагрузку на сваю конечно же надо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 127
|
Цитата:
----- добавлено через 25 сек. ----- forum.dwg.ru/showpost.php?p=1401099&postcount=330 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Читал уже. Для начала у меня не КСПФ. Во вторых, методки расчета там нету, да если бы и была - в экспертизу нужны расчеты по СП 24.
Пообщался с знакомым гл.констр. Он говорит что сваи в углах недонагружены, на крен можно забить, сваи разной длины применять не стоит. У него за плечами лет 50 проектирования и десятки реализованных проектов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 127
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Главное суммарные нагрузки что бы сваи несли с некоторым запасом. К этой фразе, мне кажется ,в том или ином виде, подошли все темы про моделирование свайных фундаментов.
Offtop: На мой взгляд, замечательная тема для кандидатской/докторской, а все знакомые кандидаты защищались по темам ... мне далеким. ----- добавлено через ~5 мин. ----- КЭ57 как раз дает картинку - нагруженные в центре, разгруженные с краёв. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 127
|
Дает не верную картину.В любой калькулятор что засунул,то на выходе и получил.
----- добавлено через ~8 мин. ----- Интересно было бы голосовалку прикрутить и посмотреть сколько народу считает пружинами ( кэ 57),сколько другими способами (окэ+сваи стержнями упруго с учетом пластики и т.д.. и т.п. ) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Тут как бы сильно размахнуться с вводимыми данными не выйдет. Не совсем понятно только одно значение - это "коэффициент глубины под пятой". В видео примере он =1, в книжке =0,5. Физический смысл его не описан. Дальше все строго с геологией и архитектурой.
Другое дело, что задание жесткости для КЭ57 идет ДО расчета. Т.е. нагрузка на сваю, по идее, не известна. Итерационного пересчета как с Rz и коэф. постели для плит - нет. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
А отдельную сваю пробовали считать? В смысле - осадку? И сравнивать с СП, с плаксисом, с испытаниями? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528
|
Цитата:
А вручную через стержни, кажется не только более трудоемко, но и ошибиться гораздо легче. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Вопрос был не "Стержни против КЭ57.", а "Не брешет ли КЭ57?"
Знал бы задать правильно и качественно - так и написал бы : "Надо делать вот так вот!" или ... промолчу. Про расчет и возможную брехучесть. Для примера: Расчет коэф. постели для плиты делается итерационно. Т.е. задали Rz - посчитали в зависимости от грунта С, посчитали схему получили новый Rz, приложили его к элементам и снова на вычисление С. И так пока Rz не будет незначительно отличаться от предыдущего. Тут этого нет. И в итоге после расчета получаем картинку отличающуюся от "картинок полученных в результате наблюдений". Приложены картинки с вебинара (пусть и большой шаг при опирании на фундамент), усилия в сваях посчитанные тоже по видео только по этому
По наблюдениям усилия в центре минимальные - на краях большие. При использовании КЭ57 - этого нет. ----- добавлено через ~33 мин. ----- Плюс осадка посчитанная ручками по условному фундаменту в 10 раз больше осадки полученной из КЭ57. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Из ЛИРА САПР 2013 в Лира 9.6 | vladxturbo | Лира / Лира-САПР | 1 | 22.04.2015 16:33 |
Вариация моделей Лира Сапр 2013 | Alpha | Лира / Лира-САПР | 13 | 18.02.2015 09:40 |
ЛИРА САПР 2013 - не добавляется материал | Джелф | Лира / Лира-САПР | 7 | 12.02.2015 11:36 |
Лира Сапр 2013. Правильное задание полезной нагрузки в РСУ (доля длительности) | gdetovkrymu@bk.ru | Лира / Лира-САПР | 3 | 26.01.2015 09:38 |