Можно ли учитывать опорную плиту жесткой быза колонны при расчете сечения траверсы? - Страница 5
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли учитывать опорную плиту жесткой быза колонны при расчете сечения траверсы?

Можно ли учитывать опорную плиту жесткой быза колонны при расчете сечения траверсы?

Ответ
Поиск в этой теме
Старый 06.12.2017, 07:59
Можно ли учитывать опорную плиту жесткой быза колонны при расчете сечения траверсы?
redker
 
Инженер
 
Новосибирск
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 138

Доброго времени суток! При проектировании не больших зданий (1-2 этажа) с небольшими пролетами нагрузки на базу как правило не велики и доминирующим всегда является момент от ветровой нагрузки...При конструировании таких баз, как правило толщина плиты по расчету получается маленькой и ее принимают конструктивно не менее 30мм. При этом сама плита остается не нагруженной....В связи с этим возникла мысль - А можно ли использовать сечение опорной плиты базы при расчете траверсы? Это значительно уменьшает высоту траверс!....Перерыл всю доступную литературу - ответа на данный вопрос не нашел...Прошу поделится мыслями, кто что думает по этому поводу, может кто-то сталкивался в практической деятельности с этим.
В своей практике наблюдал как при аварии ствол колонны получал пластические деформации, при этом база оставалось целой, но по расчету траверсы должно было выгнуть...Следовательно траверсы работали иначе....Поэтому постепенно пришел к мысли что траверсы работают совместно с плитой!...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: база.jpg
Просмотров: 447
Размер:	125.5 Кб
ID:	196513  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Характеристики сечения.jpg
Просмотров: 352
Размер:	98.1 Кб
ID:	196514  

Вложения
Тип файла: xlsx База с одной траверсой.xlsx (464.5 Кб, 48 просмотров)


Последний раз редактировалось redker, 08.12.2017 в 12:55.
Просмотров: 29348
 
Непрочитано 11.12.2017, 11:28
#81
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,890


Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
Немного капнем в глубь в этом месте
Чем капнем?
Сначала напридумывают всякой ..., а потом нудят на форуме...
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Надо заниматься делом, т.е. конструированием красивых баз.
Единственный дельный совет. Нужна жёсткая база, так и делай жёсткую, а не разматывай сопли насчёт податливостей.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2017, 11:30
#82
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Позже, щас надо ехать.
Не к спеху - буду благодарен если поможете....
Еще интересно посмотреть зависимость - скажем принять плиту 20мм. но сталь С375, что по прочности так же пройдет!...И посмотреть как это отразиться на угол поворота...Можно Вас попросить и такой вариант дать? Это очень распространенная ошибка, работать с прочными сталями, где этого нельзя делать..

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Единственный дельный совет. Нужна жёсткая база, так и делай жёсткую, а не разматывай сопли насчёт податливостей.
Ну допустим сделал жесткую - а как оценить, где граница? Так же по собственному произволу?...Граница та в Рф не прописана!..Только по конструкции - так я в теме приводил пример, что и классическая жесткая из учебников - может оказаться не такой уж и жесткой....
Я думаю многие будут благодарны этой ветки - хоть тяжело и скрепя, но мы нашли ответы на многие вопросы...

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нет. Надо заниматься делом, т.е. конструированием красивых баз.
Ну что так скептически....разве не интересно, даже просто академически....
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..
redker вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2017, 11:38
#83
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Голое ребро имеет малую ширину, и может быть еще как-то посчитано как балка, с большими допущениями. Как ищется нагрузка на ребро от плиты - вообще другой вопрос, само собой под плитой имеет место быть неравномерное распределение. Но короткий широкий тавр как консольная балка явно не соответствует принципам Сен-Венана о распределении.
Возможность пользоваться формулами для балки при определении НДС определяется соотношением дины элемента к его высоте, а не длины к ширине. Так что и короткий широкий тавр и короткое ребро без включения опорной плиты в сечение одинаково не могут рассматриваться как балки при определении их НДС. В обоих случаях расчет по балочной теории будет условным.

Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
Я думаю многие будут благодарны этой ветки - хоть тяжело и скрепя, но мы нашли ответы на многие вопросы...
Например, на какие?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2017, 11:40
#84
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,890


Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
Ну допустим сделал жесткую - а как оценить, где граница?
Букварь тебе в помощь. Можно, конечно, ловить блох при помощи МКЭ.
Но учитывая, что все наши теоретические потуги соответствуют действительности в лучшем случае на 50%, игра не стоит свеч.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2017, 11:41
#85
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Например, на какие?
Не вижу смысла все переписывать повторно..
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..
redker вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2017, 11:42
#86
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
Не вижу смысла все переписывать повторно..
Да их еще и много?
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2017, 11:42
#87
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Букварь тебе в помощь.
Взял букварь допустим - где там написано как оценить, жестко это или нет?...Я лично много букварей разного толку перерыл - не нашел....Может Вы знаете и всем расскажите?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Да их еще и много?
Какой Ваш вопрос?...Я не понимаю о чем Вы...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..

Последний раз редактировалось redker, 11.12.2017 в 12:25.
redker вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2017, 11:48
#88
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
Какой Ваш вопрос?...Я не понимаю о чем Вы...
Приведите хотя бы один ответ на вопрос, найденный благодаря этой ветке.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2017, 11:56
#89
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138


ZVV,
Влияние толщины плиты на податливость - очень велико (если анкера крепить непосредственно к плите)...
Желательно учитывать податливость узлов, при расчете усилий, если узлы сконструированы отличными от классических, принятых абсолютно жесткими (Если верить всем учебникам (Гореев, Беленя, Кузницов) - это все базы с креплением анкеров непосредственно к плите)...
Нужно осторожно использовать прочные стали в узлах, не развитых геометрически (без ребер)...
Перемещения в базе складываются из элементарных перемещений отдельных элементов, которые оценить проще. В общем случае - это анкер, плита, бетон...
еврокод совершеннее норм РФ, так как помимо прочности учитывает жесткость и угол поворота, а так же дает четкие границы, между "жестким", "условно жестким", "шарнирным", в зависимости от геометрии и длинны (погонной жесткости)...

вот на мой взгляд основные вопросы....

----- добавлено через ~27 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Аргумент не принят - 50% - это завышенный результат примитивного расчета. Я же говорю - 13 от плиты и общая 20 - при этом болт не предзатянут.
Вы получили результат 20% от общих перемещений и говорите - это жестко!!!....Я же Вас спрашиваю, а где написано, что конкретно 20% это жестко - а 21% уже не жестко....С чем Вы сравниваете? Где об этом написано?...А то получается - это все по Вашему личному опыту и произволу!!!....В РФ Границы та нет.....Ну смоделировали Вы базу МКЭ, получили результат - а сравнивать с чем?....

Я Выше писал, что 20% это не совсем верно, пост 80....Допустим по углу посчитаем перемещения 0.0018*3000=5.4 мм. - это 27% от нормы (1\150) и 45% от нормы 1\250...Много это или нет?
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..

Последний раз редактировалось redker, 11.12.2017 в 13:07.
redker вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2017, 13:21
#90
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,660


Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
Мне не до конца понятно от чего эти проценты?..
Я для чего сканы с численными перемещениями выклададывю? Чтобы предполагать?
Цитата:
.Могу предположить, что Вы момент создали горизонтальной силой в верху колонны и получили суммарный перемещения и следовательно 20% от них - это от поворота базы...
Не надо предположить. Причем все время я не в ту сторону. Момент приложен как момент. Я дал крен корневого сечении двутавра. И это абсолютно правильный анализ.
Цитата:
Если это так - то это не верный анализ....
Как можно предположить, что я идиот какой-то прямо?
Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
.....тогда Вы получите....
Я смотрю, Вы упертый малый. Я уже получил все результаты, и их выложил.
Цитата:
мы нашли ответы на многие вопросы...
Это ты нашел много интересного. У нас вопросов и не было, ибо пережевано это уже 100 раз.
Цитата:
Я Выше писал, что 20% это не совсем верно, пост 80....Допустим по углу посчитаем перемещения
Ты писал неправильно, ибо даже не вникал в выложенные сканы, в диаграммы и числа. Уже все посчитано. Повторяться не будем. Ты ведь даже не удосужился среагировать на то, что у тебя в расчете один болт только сидит. Хотя это уже неважно - понятно что в разы имеется разница. Тебе говорят, а ты гнешь и гнешь свое, под свое.
Цитата:
Я же Вас спрашиваю, а где написано, что конкретно 20% это жестко - а 21% уже не жестко
Да ты батенька и врать горазд - два раза спрашивал про прогу, а когда наконец нашел, уже стало "кроме МКЭ". Теперь ты оказывается спрашиваешь "где написано?".
Так вот, написано это мной, в этой теме. На фоне того, что ты 50% посчитал "условно жестким", 20% без потдверждения авторитетными источниками всяко жестко.
А уж на фоне того, что допустимый крен самого фундамента 0,003 как минимум, а максимум не регламентирован, то это просто идеальное защемление. И это нигде не написано. Это аксиома.
Все, лафа закончилась, копай далее сам, мне хватило...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2017, 13:34
#91
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я для чего сканы с численными перемещениями выклададывю? Чтобы предполагать?
В сканах не показано куда сила приложена, посему мог только предполагать ...
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как можно предположить, что я идиот какой-то прямо?
что так резко сразу..20% вы получили от общего перемещения, но они могут быть гораздо больше допустимых (1\150) - и это верный анализ?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я смотрю, Вы упертый малый. Я уже получил все результаты, и их выложил.
Так результаты не в вашу пользу)))...А Вы, я смотрю не уравновешенный...

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это ты нашел много интересного. У нас вопросов и не было, ибо пережевано это уже 100 раз.
И не разу ни кто даже не приблизился к истине..
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да ты батенька и врать горазд - два раза спрашивал про прогу, а когда наконец нашел, уже стало "кроме МКЭ". Теперь ты оказывается спрашиваешь "где написано?".
Так и где написано?...про прогу я так и спрашивал - кроме МКЭ и примеры приводил.. а Вы мне все МКЭ тычите..что с них толку если сравнить не с чем..
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Все, лафа закончилась, копай далее сам, мне хватило...
Спасибо за участие - без Вас было бы скучно...

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ты ведь даже не удосужился среагировать на то, что у тебя в расчете один болт только сидит
Да точно...тогда я еще несколько ближе к Вашему результату, за 3 мин. на салфетке..

----- добавлено через ~6 мин. -----
Ильнур,
На последок...
Вы к своему первому узлу из 40Ш приложите рабочий момент для этой колонны (10-12 т.)...и получите тот же угол поворота узла..

----- добавлено через ~8 мин. -----
Очередная неудачная попытка...нет желания конфликтовать...

Кому вопрос интересен или есть чем поделиться, прошу писать в личку....Тему желательно переименовать, а то по теме пара постов всего..
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..

Последний раз редактировалось redker, 11.12.2017 в 13:44.
redker вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2017, 13:52
#92
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,660


Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
...На последок... своему первому узлу ..
"На последок" правильно пишется "напоследок", то бишь слитно. "И эти люди запрещают мне ковыряться в носу".
Твои узлы из t30 или t50 (нужное подчеркнуть) никчемные, особенно смешно то, что колонна опираются на регулировочные гайки.
Никчемные труды...
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 11.12.2017 в 14:06.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2017, 13:53
#93
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
рабочий момент
- то бишь, предельный момент для сечения колонны, как если бы она была балкой?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2017, 13:55
#94
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,660


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- то бишь, предельный для сечения колонны, как если бы она была балкой?
Да это его фантазии. Варится парень в соку. Болт М24 при 40Ш с моментом 10-12 это из той же оперы...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2017, 13:56
#95
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
писать в личку
- почему не здесь?
Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
Тему желательно переименовать
- не знаете как это сделать?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2017, 14:00
#96
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Твои узлы из t30 или t50 (нужное подчеркнуть) никчемные, особенно смешно то, что колонна опирающается на регулировочные гайки.
Никчемные труды...
Да Вы на свои никчемные посмотрите, что выкладывали...так же плита на регулировочные гайки, места под сварку шайбы нет...болты в теле колонны - гениально просто, воспитатель Вы наш!! Сами грамотно писать учитесь, я в какой-то момент просто устал на ваши ошибки указывать, хотя скорее всего это были слюни от бешенства, что кто-то может на ровне с вами, а может даже и лучше..

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- почему не здесь?
Ну так Вы же сами видите - неадекват к вечеру...хотя утром все может быть станет нормально (возрастное)..

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- то бишь, предельный момент для сечения колонны, как если бы она была балкой?
почему предельный, рабочий, как если-бы ее в качестве колонны использовали...
Те примеры, что я приводил - это реальное здание...колонна 20Ш, длинной 3м....момент от ветра 4 тс*м....вертикальная сила 12тс - на это сочетание подобрана колонна...сочетание для анкера 4т*м и вертикальная 1.5 тс, такая что можно и пренебречь...
Понятно, что когда больше 1 этажа, там соотношения момента и продольной силы иное - поэтому я в самом начале сказал, что речь идет, когда момент доминирует...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..

Последний раз редактировалось redker, 11.12.2017 в 14:08.
redker вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2017, 14:05
#97
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,660


Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
Да Вы на свои никчемные посмотрите....
Мои базы прекрасны и прелестны во всех отношениях, рассчитаны как неопирающиеся на гайки, и не подлежат обсуждению/осуждению. Ими позволительно только восхищаться.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2017, 14:21
#98
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138


Ильнур,
Продолжим или расходимся?
Было бы здорово, если бы вы показали еще узел где плита толщиной 20мм. из стали С375 - и это будет ответом на ваши сомнения, что толщина зависит не только от прочности...
И узел с ребрами как в эскизах с нормальными и эквивалентными напряжениями...
Если не хотите - поделитесь файлом, я сам постараюсь доделать....просто у меня не получается смоделировать бетон, какие Вы коэффициенты постели принимали для бетона? Или вы как то иначе бетон моделировали?
Да и ответ на вопрос - с чем сравнивать? если не еврокод? На Ваш произвол положиться? 20% жесткая - дальше нет....В расчете горизонтальных перемещений по норме 1\150 в сп 20 - черным по белому написано, что крен фундамента не учитывается - по сему с креном сравнивать - не верно..
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..

Последний раз редактировалось redker, 11.12.2017 в 14:28.
redker вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2017, 15:30
#99
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,890


Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
Взял букварь допустим - где там написано как оценить, жестко это или нет?
Букварь. Беленя Е. И. Металлические конструкции. https://dwg.ru/dnl/1875
1. Глава VII параграф 6
2. Глава XIV параграф 3.3
Там всё доступно написано.
Далее Горев, Кузнецов и т.д.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2017, 15:50
#100
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Букварь. Беленя Е. И. Металлические конструкции. https://dwg.ru/dnl/1875
Открыл, в очередной раз прочитал.....Что там написано, дословно - базы делятся по способу сопряжения с фундаментом на шарнирные и жесткие, шарнирные приведены в главе 8...а жесткие показаны на рисунке...бла бла....
Таким образом, уважаемый товарищ Беленя, разделяет базы колонн только по их конструкции...Отсутствует промежуточный тип баз - "условно жесткие" и в учебнике нет ни слова про разделение баз по перемещениям или углу поворота или еще каким-либо ЧИСЛЕННЫМ образом....Так же и Гореев и Кузницов...
Причем на картинке (во вложении) - нет ни одного варианта с креплением анкерных болтов непосредственно к плите!! Но почему же мы все не придерживаемся этого - а все напропалую конструируем базы с креплением к плите....ну тогда будьте добры и добавляйте в расчет учет податливости узлов....Не говоря уже о том, что и база с учебника может оказаться не достаточно жесткой, если использовать тонкие но прочные анкера, скажем из стали 10Г2С, которая имеется в СП..

А тут сразу вопрос - а как посчитать эту самую податливость? и вот мы пришли ко всем вопросам, которые обсуждали...Я в своем поиске нашел ответ в Еврокод и в наших рекомендациях по учету податливости - это все....Может кто-то знает еще какие источники?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 31
Размер:	30.6 Кб
ID:	196744  
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..

Последний раз редактировалось redker, 11.12.2017 в 15:58.
redker вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли учитывать опорную плиту жесткой быза колонны при расчете сечения траверсы?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Расчете рамы переменного сечения SCAD 21.1 из-за чего ошибка в результатах постпроцессора СТАЛЬ Maverick SCAD 26 02.11.2016 15:50
Устойчивость и выбор сечения колонны КЖ посредине стен бассейна Tyhig Железобетонные конструкции 11 30.04.2015 10:13
Можно ли считать жесткой данную базу колонны? GybelindaV Металлические конструкции 3 15.12.2014 15:50