Цитата:
Вот колонна. Из плоскости не несет. ее что, можно спокойно рассматривать в составе рамы - ведь в плоскости рамы все ок? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Поэтому этого просто не надо допускать, конструктивно обеспечивая плоскую работу. Без всяких мгновенно изменяемых. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Потому, что там есть 2 накладки, которые создают пару сил при выгибе узла из плоскости. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 28.01.2020 в 18:16. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Провел любимый Вами анализ жесткости системы загрузив из плоскости узел связи и распрямленную кочергу. Прогиб, а значит и жесткость кочерги портала в 2 раза меньше, чем прогиб кочерги. Значит, вообще можно принять расчетную длину связи L0 = (0,5)^0.5*Lk = 0.71Lк = 0.71*9 = 6.4 м, где Lk=9м - длина распрямленной кочерги. Ну может еще добавить коэф. запаса. Так что решение вполне рабочее. У меня схемка симметричная, при несимметричной схеме - прогибы проанализировать не только в узле и поаккуратнее. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 28.01.2020 в 20:57. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Бармаглотище, 28.01.2020 в 21:30. Причина: Прочитал #87 |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
![]() Давайте тогда уже к "выпрямленной" кочерге тоже прилепите жестко еще кусок в центре, длиной как у шпренгеля кочерги гнутой. Для чистоты сравнения. И все равно это будет сравнение не с тем порталом, который Вы пропагандируете, а с порталом Вована ![]() ----- добавлено через ~23 мин. ----- Цитата:
А дайте эпюры моментов для вашей схемы. Сдается мне, что момент наибольший будет как раз в коротком стержне ![]() Перемещения у длинной лапы "паука" и у короткой - одинаковы, а длина - почти в 2 раза отличается. Относительный прогиб f/l у короткого больше - следовательно, и изгибающий момент больше. Или нет? = )) Последний раз редактировалось Бармаглотище, 28.01.2020 в 22:01. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Вот прям на картинке со стрелочкой силы из #83 находите ц.т. накладок и между ними - плечо Offtop: У вас стык балок на накладках такие же вопросы вызывает? |
|||
![]() |
|
|||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Слишком хорошо засели в голове типовые связи многоэтажных ж. б. каркасов, которые я видел в чертежах и в натуре. Пожалуй, все многоэтажные здания в промышленных ж. б. каркасах, постройки 50-80-х годов которые я встречал, были именно с такими связями. Есть повод задуматься. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 629
|
Классное видео - классика, это знать надо. Ни когда не оставляю данный узел на муки КМД, всегда его разрабатываю, как в посте 10 или 15. Но в 75% случаев его делают как на видео. Поначалу я забивал на это и если ходуном связь не ходить, то переделывать не заставлял, теперь заставляю, а то будет проходить мимо нормальный конструктор и скажет, что за неуч это запроектировал. Кстати, в видео трясутся только связи, я же на объекте сам трёс связи, а тряслось всё здание, пока сэндвичами не общили
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~15 мин. ----- Будет тоже самое, там же с двух концов не условные, а реальные шарниры. Вот если полоску шириной в 100 мм вырезать то она уже не развернётся, без нагрузки, т.к. шарнир условный будет ----- добавлено через ~18 мин. ----- От Q фиктивного |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Видимо, там сам центральный узел поворачивается, что и вызывает снижение момента в коротком стержне. Из-за этого и добавление третьего стержня к прямому не оказывает эффекта - малейший момент в коротком просто поворачивает длинный вокруг продольной оси. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Если полный... Ну, половинка на растяжение будет работать. Только какой пункт норм разрешает выключение сжатых ветвей для связей по колоннам? Последний раз редактировалось Бармаглотище, 29.01.2020 в 09:38. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Полный. Обычно встречались насколько помню из довольно мощных уголков до L180. Посмотрите вокруг - портальные связи часто торчат за окнами. В 60-70-е многие общественные здания построены в тьаких конструкциях, не говоря о цехах.
При выключении сжатых связей - у горизонтального элемента не хватит жесткости. |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
А какой запрещает? Если конструктивно выходит так, что ветвь выключается, то так оно и есть и это нужно учитывать. А в СП упоминаются крестовые связи по покрытию, которые при сжатии из работы не выключаются на самом деле, но допускается их таковыми считать, чтобы не ограничивать гибкость.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Есть несущий элемент каркаса - он должен быть рассчитан на действующие нагрузки в соответствии с требованиями СП 16. Не проходит - вообще убирай из расчетной схемы. Принцип "Что не запрещено - то разрешено" не прокатывает, это словоблудие. Есть сжатый элемент - должен быть проведен расчет согласно раздела 7. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Связь AutoCAD с таблицами Excel. | Yur.OK_SPb | AutoCAD | 49 | 03.10.2023 14:59 |
Не удаляется либо некорректно работает связь с XLS | Tovsla | AutoCAD | 20 | 01.02.2023 08:30 |
Как называется вертикальная связь между фермами? | msv_mnv | Металлические конструкции | 3 | 26.02.2018 12:50 |
Пропадает связь OLE-объекта с оригинальной таблицей Excel | XoRys | AutoCAD | 2 | 30.09.2014 15:09 |
Окно лестничной клетки попадает на связь. Возможно? | _Алексей_ | Архитектура | 7 | 29.03.2011 10:58 |