redker
 
Инженер
 
Новосибирск
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 138

Добрый день! Уважаемы дамы и господа, не первый день мучаюсь казалось бы тривиальным вопросом. Почему на рамных опорах под дорожные знаки применены одиночные фермы с поясами, которые не проходят по гибкости в соответствии с СП 16.13330.2017?
Всем известно что СП ограничивает гибкость верхнего пояса фермы значением 180-60а, что в лучшем случае 150, а нижнего пояса в 400.
Однако и в Серии 3.503.9 и в повсеместных постройках я наблюдаю что конструкции с пролетом в 28 метров и более, ни чем не раскрепленные из плоскости имеют верхний пояс из трубы 219, для которой гибкость составит 2800/7,5=373.
Подскажите пожалуйста куда копать, где искать бобра сомнения?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рама.jpg
Просмотров: 480
Размер:	52.0 Кб
ID:	242217  

__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..

Последний раз редактировалось redker, 29.10.2021 в 18:30.
Просмотров: 11977
 
Непрочитано 27.04.2023, 16:33
#81
Soffy_t


 
Регистрация: 14.12.2020
Челябинск
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Можно ещё попробовать посчитать по СП 16.13330.2017 (пункт 10.1.2).
спасибо, попробуем.
Soffy_t вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему на рамных опорах под дорожные знаки применены одиночные фермы

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему нижний пояс подстропильной фермы не приваривают? Real_Steel Металлические конструкции 27 29.05.2018 07:45
При какой температуре воздуха допускается устанавливать дорожные знаки? Sergey Valerevich Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 10 24.11.2016 04:19
Почему дорожные люки круглые? (стресс-собеседование) smile157 Разное 403 14.12.2015 09:06
Почему возникает большая разница между усилиями в верхнем и нижним поясах фермы sanek88 Расчетные программы 2 13.01.2012 14:30
Почему при расчёте в SCAD треугольной фермы, нижний пояс получается сжатым? Stingry SCAD 2 27.12.2011 19:30