Надо ли как-то крепить пустотные плиты к стальной балке перекрытия? - Страница 5
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Надо ли как-то крепить пустотные плиты к стальной балке перекрытия?

Надо ли как-то крепить пустотные плиты к стальной балке перекрытия?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.11.2022, 20:53
Надо ли как-то крепить пустотные плиты к стальной балке перекрытия?
ingt
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856

Перекрытие из пустотных плит по стальным двутавровым балкам. Кранов, сейсмики, динамики нет. Устойчивость балки обеспечивается связями (влияние плит на обеспечение устойчивости балки не учитывается). Надо ли как-то крепить в этом случае пустотные плиты к стальной балке перекрытия? Или достаточно связать плиты между собой хомутами за монтажные петли?
Вопросы без ответов (выделены цветом): 1, 2, 3, 4, 5.

Последний раз редактировалось ingt, 27.04.2023 в 18:41.
Просмотров: 19932
 
Непрочитано 18.04.2023, 07:29
#81
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Не крутанет при эксцентриситете нагрузки 2-3 см. У меня наверное самый стандартный вариант на 6-метровую балку 40Б1(40Б2) с обеих опираются 6-метровые пустотки. Из десятка построенных объектов ни одна балка не крутанулась.
Я думаю ее держат от этого силы трения (если кручение не уравновешено). Разложить крутящий момент, далее F*u (сила трения) и сравнить, если F*u > M/h - не крутанет, а в другом случае должно крутануть.
Поправьте пожалуйста, если я не прав, интересует данный вопрос. Хотя полагаю, надежнее всего приварить через пластины.

Хотя думаю, что шарнирно лежащая плита будет поворачиваться на конце полки балки, если балка имеет ребра, которые приварены так же и к полке. С запасом крутящий момент будет равняться F* половину полки (двутавровой балки), а вот определить к.момент точней, имхо, довольно сложно.

Последний раз редактировалось Ziabz, 18.04.2023 в 08:53.
Ziabz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2023, 08:03
#82
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Про трение см. посты 33, 34, 35.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2023, 08:32
#83
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Про трение см. посты 33, 34, 35.
Я вас понял, СП в данном случае не разрешает учитывать силы трения, они, как я понял, идут в запас.

Насчет отсыреют, коэффициента трения отсыревшего бетона по стали не бывает? =) там ведь от 0.35 (сырой цементный раствор) до 0.6, если смотреть в справочник.

Мое сообщение поясняло то, почему не крутит (пост81). А делать нужно так, как написано в СП.

Последний раз редактировалось Ziabz, 18.04.2023 в 08:44.
Ziabz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2023, 09:03
#84
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
СП в данном случае не разрешает учитывать силы трения, они, как я понял, идут в запас.
Видимо, не такие надежные эти силы в данном случае как например во фрикц. соединениях. Еще пример ненадежности подобных сил - СП 43 не разрешает учитывать усилия сжатия от момента в сплошных базах колонн для удержания за счет трения.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
почему не крутит
Это не показатель. Насколько надежна такая устойчивость?

Последний раз редактировалось ingt, 18.04.2023 в 09:39.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2023, 09:19
#85
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253


А насколько надежны законы физики ?

Я б сказал, что монтаж проводить можно, если все ок.
Монтаж без дополнительного оборудования, которое увеличило бы цену строительства. Далее используйте правила нормативного документа, крепите.

Последний раз редактировалось Ziabz, 18.04.2023 в 09:32.
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2023, 09:21
#86
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Прогиб балок перекрытия регламентируется и крайне мал, например 1/200 от пролета. Да и не будет плита вот так вот "ступенить - а просто пропеллером ляжет
Пролет балки 8000 мм при прогибе 1/200 стрелка прогиба составит 40 мм, при ширине плиты 1200 мм и такой кривизне балки один угол плиты зависнет с зазором в 20 мм... точно сможет пропеллером лечь?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
00.dwg (90.3 Кб, 31 просмотров)
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2023, 09:40
#87
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Еще пример ненадежности подобных сил - СП 43 не разрешает учитывать усилия сжатия от момента в базах сплошных колонн для удержания за счет трения.
А в пособии по проектирование жб допускают ведь в закладных , вероятнее всего там просто сложно придумать такой случай, где у вас возникнет сила сжатия (не от M/h). Вот, а в колоннах вы ведь сами понимаете, это в запас.
В иностранных пособиях в колоннах силу сжатия от момента тоже берут в запас, хотя там есть дополнительные правила на случай анкеровки клина.

Последний раз редактировалось Ziabz, 18.04.2023 в 09:49.
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2023, 10:15
#88
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Кручения не будет - оно "уравновесится" за счет разных эксцентриситетов нагрузок. на форуме в подобной теме это обсуждали. Если уж пролеты плит очень сильно различаются, то, повторюсь, достаточно торец более длинной плиты немного завести за ось балки
Неверно в общем случае. Ширина полки балочного двутавра позволяет гонять плиты? Немного это 10мм?
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Не крутанет при эксцентриситете нагрузки 2-3 см. У меня наверное самый стандартный вариант на 6-метровую балку 40Б1(40Б2) с обеих опираются 6-метровые пустотки. Из десятка построенных объектов ни одна балка не крутанулась.
Считали балки на монтажные нагрузки(плиты с одной стороны +нагрузка от монтажников+ бимомент+ отсутствие раскрепления сжатого пояса?)
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Нельзя ли по-русски?
Композитное сечение - СТЖБ, который очень плохо изучен в наших нормах, по сравнению с еврокодами, например.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
И что такое нельсоны?
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А что такое "Слимфлор" и чем оно идеально?
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Считаю, что страхи преувеличены. Издавна ж. б. плиты опирали на двутавры и не заморачивались.
Не экраполируйте свой опыт на все случаи. "Не заморачивались" - не говорите за всех.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2023, 13:21
#89
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431


Нельсоны - гибкие упоры против сдвига. Один из самых важных компонентов в данном перекрытии.
Аргументы против кручения типа 10 домов так проектировал, не считаю хорошим примером. В иностранной литературе расписан этот случай и уделяется достаточно большое внимание. Если вкратце: для крайней балки - опирать на всю полку двутавра если считать как не композит или 60-70мм длины отпирания перекрытия + 6d от нельсона (ok 120мм) при 19мм если расчет идёт перекрытия-композит. В итоге полка мин. 180-210мм шириной должна быть.
Для балки опертой с 2-х сторонн на стальной двутавр: 60-70мм упора (мин 40мм опертой части +/-20мм на допуски). + 50-80мм между плитами, заполняемые раствором для того чтоб Нельсон приварить (50- если на заводе, 80мм если на стройплощадке).
Кручение в балках возникает, особенно при возведении секциями, для этого связи нужно делать специально для монтажа.
Слимфлор - люди в этой сфере знают эту абривиатуру. Вкратце - уклад плит на нижний пояс двутавра (или приваренную уширенную пластину). Пол получается в ровень с балкой, а сама балка раскрепленна. Применяется там, где высота пола критически важна (либо эстетически).
Композит - сталежелезобетон. Композит/ не композит несет техническую часть в себе, потому так и написал.
Если есть конкретный вопрос - спрашивайте, если поерничать и знаете о чем речь, тогда не теряем время нашего. С Уважением.
dambra вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2023, 14:30
#90
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299


dambra
Здравствуйте, применяются ли упоры Нельсона в сборных перекрытиях? Ставятся, видимо, между торцов плит по центру балки и заделываются раствором? Упоры Нельсона - это же стад-болты иначе говоря?
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2023, 14:46
#91
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Нельсоны - гибкие упоры против сдвига.
У вас ведь монолитная плита, когда вы ставите гибкие упоры?
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2023, 15:07
#92
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
У вас ведь монолитная плита, когда вы ставите гибкие упоры?
Перекрытие из пустотных плит по стальным двутавровым балкам.
dambra вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2023, 15:10
2 | #93
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
dambra
Здравствуйте, применяются ли упоры Нельсона в сборных перекрытиях? Ставятся, видимо, между торцов плит по центру балки и заделываются раствором? Упоры Нельсона - это же стад-болты иначе говоря?
да. Приложил узлы деталей и фото из справочников. Надеюсь, кому-то будут полезны
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 129
Размер:	577.6 Кб
ID:	255067  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 130
Размер:	85.1 Кб
ID:	255068  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 125
Размер:	66.2 Кб
ID:	255069  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.png
Просмотров: 118
Размер:	50.4 Кб
ID:	255070  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.png
Просмотров: 114
Размер:	88.4 Кб
ID:	255071  

dambra вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2023, 15:11
#94
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431


Приложил узлы деталей и фото из справочников - 2
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.png
Просмотров: 108
Размер:	76.5 Кб
ID:	255072  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7.png
Просмотров: 116
Размер:	646.5 Кб
ID:	255073  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8.png
Просмотров: 112
Размер:	480.9 Кб
ID:	255074  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 9.png
Просмотров: 102
Размер:	518.1 Кб
ID:	255075  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10.png
Просмотров: 97
Размер:	915.7 Кб
ID:	255076  

dambra вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2023, 15:11
#95
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431


Приложил узлы деталей и фото из справочников - 3.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.png
Просмотров: 89
Размер:	29.9 Кб
ID:	255077  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12.png
Просмотров: 89
Размер:	53.4 Кб
ID:	255078  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 13.png
Просмотров: 87
Размер:	32.8 Кб
ID:	255079  
dambra вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2023, 15:26
#96
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299


dambra Спасибо, здорово!
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2023, 16:01
| 1 #97
evgsar

Пенсионер
 
Регистрация: 03.06.2006
Сообщений: 53


Было время когда любой техник (не бакалавр или магистр) в советском проектном институте знал как монтировать пустотки по стальным балкам. Вот по этому стараюсь не ходить с внучкой в новые маркеты и молы. По существу вопроса:
1. Монтаж ведется насухо;
2. Стальные балки поступают на монтаж с приваренными к верхней полке по оси упорами - 8х160х80(h) с шагом 1500мм (чертежи КМ и КМД) ;
3. На монтаже крепить односторонним швом те же упоры в швы, поперек полки с шагом через плиту;
4. Ставим всем известные скрытки или стяжки через балки за петли плит;
5. Если нет петель (безопалубочное формование плит) см. "Рекомендации по транспортированию и монтажу многопустотных плит перекрытий с беспетлевыми строповочными узлами" 1988г.

Последний раз редактировалось evgsar, 22.04.2023 в 04:10.
evgsar вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2023, 16:07
#98
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Для балки опертой с 2-х сторонн на стальной двутавр: 60-70мм упора (мин 40мм опертой части +/-20мм на допуски).
Длина анкеровки несущей арматуры должна быть 120 мм. Откуда 40 мм мин.?
Был такой объект в Риге ТЦ "Максима"... применялись ли там эти решения в фермах?
csp вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2023, 16:13
#99
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от evgsar Посмотреть сообщение
Было время когда любой техник (не бакалавр или магистр) в советском проектном институте знал как монтировать пустотки по стальным балкам. Вот по этому стараюсь не ходить с внучкой в новые маркеты и молы. По существу вопроса:
1. Монтаж ведется на сухо;
Сотрудники проектных бюро вам - техникам типовые проекты выполняли так, что вы могли вести его насухо, прочитав пояснительную записку. Неуместное сравнение...
Можно провести или расчет или поставить временные связи, не заморачиваясь расчетом, дабы вести монтаж насухо

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Приложил узлы деталей и фото из справочников. Надеюсь, кому-то будут полезны
А можно название справочника, чтобы пролистать
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2023, 16:37
2 | #100
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Длина анкеровки несущей арматуры должна быть 120 мм. Откуда 40 мм мин.?
Был такой объект в Риге ТЦ "Максима"... применялись ли там эти решения в фермах?
40мм - мин допустимое опирание плит на сталь ( согласно британским нормам, в РФ вродибы как 60мм если не ошибаюсь).
120мм - это пространство от края плиты (не анкеровки). Нужно это для бетонирования краевой плиты с балкой и возможности замоноличивания стыка. Краевые балки обычно считают как незакрепленные из плоскости, но для возможности передачи усилий в диафрагму ЖБ от ветровой нагрузки и т.д. ставят дополнительно П-петли, цепляют их вокруг Нельсонов и заводят в пустоту плиты, затем монолитят. Частота - 1 отверстие через 2
Обычно считают балки краевые с незакрепленной от смещения верхней полкой, а главные балки(плиты с 2-х сторонн) - с раскрепленной полкой(композит). В итоге сечение балок получается одинаковое и экономия на балках /связях - существенная.

Как в Риге строился центр не знаю, не участвовал в этом регионе.
Справочники P351 и P287. В Гугле вбиваете SCI P287 - они в открытом доступе. Для скачивания.
Есть ещё P359 по монолиту.

Последний раз редактировалось dambra, 18.04.2023 в 16:42.
dambra вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Надо ли как-то крепить пустотные плиты к стальной балке перекрытия?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правильно ли это что учитывать конструктивные размеры плиты перекрытия (покрытия) при их раскладке ? Сергулька515 Архитектура 7 09.08.2018 15:25
Расчет перекрытия по профнастилу (без учета настила в качестве арматуры плиты) pdle Железобетонные конструкции 9 17.01.2015 17:40
Перекрытия сборного жб здания - межколонные плиты Доктор Хаус Железобетонные конструкции 2 03.12.2014 11:16
Можно ли опирать надстраиваемую мансарду прямо на пустотные плиты? Orson Обследование зданий и сооружений 9 26.08.2011 09:38
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м zagipa Железобетонные конструкции 1 22.06.2009 13:15