| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Вроде бы статья близка к теме.
Раевский А.Н., Абрашитов Н.В. Использование различных форм потери устойчивости при расчете рамных каркасов одноэтажных промышленных зданий по деформированной схеме. Там в списке литературы есть: Цитата:
Последний раз редактировалось ingt, 25.07.2023 в 16:47. |
||||
![]() |
|
||||
Там много чего есть, в том числе и этот параметр. А самое главное, что после прочтения и осмысления этой литературы будет представление об очень многих вещах, связанных с устойчивостью, в том числе и о формулах из норм.
|
||||
![]() |
|
||||
Там есть эта формула как условие применимости табл. 31 СП 16.13330.2017?
|
||||
![]() |
|
||||
Нет. Но если Вы подставите в эту формулу параметры схем (силы, длины, жесткости), приведенных в СП, то получите именно такое условие. А вот почему - это в приведенную литературу. Только имейте ввиду, что кавалерийским наскоком тут не разобраться.
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
|||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083
|
Еще один "не читал, но обсуждаю?"
Любой расчетчик предложит одну-другую альтернативную расчетную схему сходу, и еще несколько штук, малость подумав. Цитата:
Ну, один-то раз можно нарушить собственное нерушимое требование! Цитата:
Может, хоть один человек ответит на вопрос: как верхняя колонна выдерживает в 1.5 раза больше, чем рама по первой форме? Цитата:
Цитата:
- Учитель, объясни мне, что такое дзэн. - Чёрные тучи закрыли луну. Понял? - Нет. - Иди странствуй восемь лет. Ученик ушёл, пришёл через восемь лет. - Учитель, объясни мне, что такое дзэн. - Чёрные тучи закрыли луну. Понял? - Ну, да. - Что ты понял? - Ну, тучи - это зло. Луна - это... - Ничего ты не понял. Иди странствуй восемь лет. Ученик ушёл, пришёл ещё через восемь лет. - Учитель, объясни мне, что такое дзэн. - Чёрные тучи закрыли луну. Понял? - Понял. - Что ты понял? - Чёрные тучи закрыли луну. - Молодец. ![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Это с какого такого перепугу? А вот с помойки я и вправду ничего не беру. А она не выдержит, но и не будет причиной аварии. Целью же расчёта на устойчивость является именно выявление такого "первопричинного" элемента. Последний раз редактировалось IBZ, 26.07.2023 в 08:07. |
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Цитата:
Колонны у Вас одного сечения по высоте рамы. К каждому узлу ригель-колонна приложена одинаковая нагрузка. Соответственно колонны верхнего этажа являются менее нагруженными. Расчётные длины определены по формулам СП, т.е. на основе равноустойчивых ячеек. Это допущение методики. Но ячейки для данного случая не являются равноустойчивыми, т.к. имеют одинаковое сечение при разных продольных усилиях. Отсюда колонны верхнего этажа не влияют на устойчивость рамы. Вот если бы Вы решили задачу подбора и поставили ровно те сечения, что получаются на расчётных длинах по СП, а потом проверяли несущую способность, то этот результат был бы поинтереснее. При принятии данного метода определения расчётных длин при поэлементном расчёте авторы норм конечно же понимали, что такое первая (она же главная) форма потери устойчивости. Смею предположить, что далее они задались вопросом: "Что из себя должна представлять рама с наиболее оптимальным расходом материалов с точки зрения потери устойчивости". Ответ мог быть следующим: "Сечения колонн должны быть такими, чтобы в момент потери устойчивости по первой форме они исчерпывали свои резервы". Возможно из подобного рассуждения и родились равноустойчивые ячейки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Их смущает только то, что их анализатор, решающий устойчивость рамы нелинейно в лоб не способен гарантировано вычислить нормативное значение расчетной длины из закритической области работы рамы. Поэтому у них такие навязчивые вопросы по поводу адекватности норм в вопросах вычисления РД. Все стальное намеренный наброс и переливание из пустого в порожнее. Не понятно с какой целью.
Offtop: Не кормите тролля. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870
|
Собственно вывод формул для табл. 31 можно посмотреть в Корноухове.
Формы Корноухова и формы, выдаваемые "сертифицированными комплексами" совершенно разные сущности.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
В Корноухове экв. ячейки, если их в скаде считать будет тоже самое. Просто некоторые хотят получать одинаковые результаты от экв. ячейки и от "обычного и самого правильного" расчета в скаде всего каркаса на устойчивость. У них это не получается и они обвиняют нормы в этом несовпадении (считая себя правыми). Очень удобно в скаде определять расч. длины "обычным способом", чтобы просто от этого отказаться.
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870
|
Собственно со времён Эйлера в расчётах на устойчивость мало что изменилось.
В Лейтесе приведены выводы коэффициентов для матрицы жёсткости метода начальных параметров. Формы в Лейтесе это количество волн по длине стержня по мере возрастания N. Критической будет та N, которая поставляет минимум потенциальной энергии. Корноухов детально это рассматривает для различных случаев. В "сертифицированных комплексах" используется упрощённый метод начальных параметров под названием МКЭ, что позволяет довольно просто провести расчёт общей устойчивости в линейной постановке. Первая форма будет давать правильную мю для самого нагруженного стержня. Остальные формы (переходы определителя глобальной матрицы через 0) не понятно что. Может быть и можно их каким то образом "прикрутить".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 26.07.2023 в 08:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,716
|
Цитата:
(сценарий - это когда возмущающие силы, которые выводят систему из равновесия, увеличиваются согласно какому-то сложному закону). |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870
|
Интересно где это "нелинейно" реализовано?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Наверно возможно. Но пока никто не додумался. Иначе бы в этих "сертифицированных комплексах" появилась бы кнопочка "свободные длины".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870
|
Расчёт по деф. схеме? А причём тут устойчивость?
Или расчёт устойчивости методом начальных параметров? С трансцендентными функциями?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Очередной раз задаю вопрос: а где, собственно, используется ошибочный с Вашей точки зрения сценарий пропорционального роста нагрузок? Согласитесь, без ответа на этот вопрос, оценивать верность/ошибочность сценариев не вполне корректно в принципе.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Такой сценарий не ошибочный, но он не дает самых опасных или невыгодных РД для всех сжатых элементов рамы. |
|||
![]() |
|
||||
Вопрос в другом: каким образом он используется. Что-нибудь вроде "в уравнении таком-то при этой гипотезе чем-то там можно пренебречь по такой то причине".
|
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? | gdenisn | Металлические конструкции | 41 | 20.10.2016 06:37 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. | TOWER | SCAD | 9 | 15.07.2009 07:46 |
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD | Pilot729 | SCAD | 4 | 25.12.2006 12:36 |