где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172
|
Изначально какая перед нами стоит задача? правильно проверить устойчиво ли все или нет. Параметр мю, он же коэффициент расчетной длины принят для удобства(упрощения) расчета и придуман потому что нельзя было решить раньше(без машинного счета) уравнения устойчивости для всей системы, но теперь то можно, поэтому я и задаю вопрос, если все устойчиво(подчеркиваю все и каждый элемент в отдельности) иначе даже если один элемент будет не устойчив, расчет даст КЗУ меньше 1 для той или иной формы, зачем нам мю для каждого элемента? Вот пример решения для студентов простейшей рамы на устойчивость, но то простейшая рама и то решение достаточно сложно в ручную, а если все здание? поэтому и придумали коэффициент расчетной длины.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870
|
Блеск! Жаль только у авторов с русским языком проблемы.
А так вполне. Забыли только написать, что это называется "Метод начальных параметров" и есть второй корень. А теперь то же самое, но МКЭ. Слабо "реальным расчётчикам" без СКАДА/Старка?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,716
|
Цитата:
Известно, что бревно таки прибыло в пункт В. Следует ли из этого, что алкаш по пути не потерял устойчивость? Вывод: Невозможно только по анализу общей устойчивости системы сделать вывод о достаточной устойчивости каждого ее элемента. Расчетные программы (SCAD - точно) автоматически делают анализ теоретической локальной устойчивости для элементов при анализе общей устойчивости системы. И SCAD выводит как КЗУ системы, так и минимальный КЗУ отдельного элемента в составе системы. Я не говорю сейчас про локальные проверки элементов по стальному СП. Их нужно делать дополнительно с использованием мю, полученных из анализа устойчивости (или из СП). Особенность: если SCAD выдал расчетные мю для стержней - ими можно пользоваться, так как на потерю локальной теоретической устойчивости стержни он уже проверил (но это не значит, что эти элементы пройдут проверку по формулам СП с использованием полученных мю). Особенность 2: поиск самых невыгодных сценариев загружения для какого-то стержня (и соотвествующего расчетного реального мю) является теоретической заморочкой, так как для реальной жизни мю прописаны в СП. Последний раз редактировалось nickname2019, 27.07.2023 в 18:09. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870
|
Цитата:
Цитата:
Это одно и то же. Весело у вас тут, однако.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,716
|
Мои силы иссякли. Пойду постучусь башкой об стену.
Upd. Вот что я имел ввиду - см. картинка. Слева - теряет устойчивость элемент, но система может нести нагрузку. Эта потеря устойчивости не связана с поворотом узлов системы. Справа - теряет устойчивость система (устойчивость теряет узел). В строительной практике нужно исключать оба случая. Последний раз редактировалось nickname2019, 27.07.2023 в 18:25. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870
|
Мудрое решение.
Offtop: Печально всё это. Лучше попробуй решить вот это: Очень полезно для понимания сути.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 27.07.2023 в 18:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,716
|
Истинно говорю Вам, Вы не поняли того, что написано в посте #1087. В рекомендованной Вами методичке этот случай не описан. С моей стороны объяснять насильно будет глупо.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870
|
Именно этот случай и описан - матрица второго порядка. Единственное отличие 1 параметр вместо двух.
И 2 формы потери устойчивости, что бы ты там не насочинял. С твоей стороны глупо наступать на одни и те же грабли. И методичку нашёл vedinzhener.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Ещё аналогичная литература: Шакирзянов Р.А., Шакирзянов Ф.Р. «Динамика и устойчивость сооружений», Казань, 2015. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,716
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Вы с Бахилом пытаетесь понизить порядок сложности решаемой задачи до приемлемого Вам уровня, вместо того, чтобы разобраться. Последний раз редактировалось nickname2019, 27.07.2023 в 22:29. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Цитата:
Ну или можно просто взять стержень не большой гибкости посчитать критическую силу через эйлер, А потом через фи - по фи она будет сильно меньше. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Именно по существу как раз они одинаковые, и лишь только по значению разные. Если бы они были разными по существу, то не были бы "критическими". Значение парметров определяет именно критическая сила, а не расчетная длина. А то, что этот параметр можно представить как пи/мю лишь следствие однозначного и постоянного значения критической силы системы. Но не наоборот. Иначе формула Эйлера теряет всякий смысл.
Последний раз редактировалось румата, 28.07.2023 в 07:00. |
|||
![]() |
|
|||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083
|
Для всех "не читал, но обсуждаю" - подсказка: выше в теме есть примеры ручного счета в МКЭ и на устойчивость, и на геомнелин, плюс контроль в двух самодельных программах, плюс контроль в Старке.
Открыт новый метод понимания - не читая? Интересно, Лейтес тоже был понят этим прогрессивным методом? Цитата:
Да я и не пропускаю. И не я даю два противоположных ответа в пределах каждой пары постов, а то и прямо внутри одного. "Надо учитывать, что СП подразумевает 90т для определенных рам, но для неопределенных мы практически возьмем 50т, что соответствует расчету по Лейтесу - 90т. Что тут может быть непонятно?! " У Лейтеса уже горе от ума и ущербная логика? Интересно тема развивается. Цитата:
Цитата:
Есть некое ООО "Конь и лодыри". Конь пашет - семеро расчетной длиной машут. Но банкротство у всех наступает одновременно - когда конь от работы подохнет. Если нужно сделать проверку общей устойчивости ООО к банкротству - нужно учесть, сколько лодырей приходится на одного коня. Без учета лодырей конь не сдохнет, и КЗУ дата банкротства будет определена неверно. Если нужно сделать поэлементную проверку загруженности коня и лодырей - вспоминаем, что ООО - это общее дело. Расчетная длина KPI каждого работника - отношение сделанной работы к потраченному времени. У коня KPI хуже всех, он тратит слишком много времени на работу. У лодырей KPI достигает теоретического максимума - бесконечности, потому что потраченное время равно нулю. Лодыри получают звание "герой труда", а конь - выговор. Кто не верит - перечитайте полное собрание сочинений Лейтеса, там все написано. Когда прочитаете все книги по 3 раза - поймете, что это научно обоснованная методика, реально годная для практических расчетов. Цитата:
Мой вывод: там есть свои фишки, но главная проблема в другом. Общий вывод: там все так неправильно, что и читать нечего. Пусть кто-нибудь найдет все ошибки, и доложит, в чем конкретно они состоят. А мы пока перечитаем полное собрание сочинений Лейтеса. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Точно пользы больше будет ![]() |
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Цитата:
Думаю можно сделать, чтобы программа это всё и автоматически проверяла, сразу после расчета на устойчивость. Но мне например такие программы неизвестны. А вот при расчете пластинами или объёмниками - проблем быть не должно. КМК Последний раз редактировалось forest1gr, 28.07.2023 в 10:45. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() ![]() Ну и заява однако... ![]() Светлое решение. Хоть какая-то польза от темы. ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? | gdenisn | Металлические конструкции | 41 | 20.10.2016 06:37 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. | TOWER | SCAD | 9 | 15.07.2009 07:46 |
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD | Pilot729 | SCAD | 4 | 25.12.2006 12:36 |