Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.03.2009, 13:36 6 |
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела
antim111
 
ПОС, ППР
 
Харьков
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 94

Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела. В данной теме я хотел бы обсудить проблемы с которыми сталкиваются мои коллеги.

Первый вопрос, кто и как расчитывает потребность в энергоресурсах?
Просмотров: 957335
 
Непрочитано 29.05.2012, 10:09
#1141
Александр 1982

ГИП
 
Регистрация: 11.03.2011
Москва
Сообщений: 183


Вот решения проходки кабеля через фундаменты, может кому понадобится
Александр 1982 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 11:15
#1142
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Цитата:
Сообщение от Александр 1982 Посмотреть сообщение
кабеля через фундаменты
О__О"
Так нельзя. Осадка фундамента для "Производственные и гражданские одноэтажные и многоэтажные здания c полным каркасом железобетонным" допускается 8 см.
Для лёгкого временного здания, конечно, меньше.
Но ведь и геологические изыскания для временных зданий очень не любят делать.
Возможны ошибки в КЖ0 ведущие к максимальной допустимой осадке или больше.

Ну как труба срежет кабель сдеформировав 8 см вниз ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 11:16
#1143
Илья263


 
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от Александр 1982 Посмотреть сообщение
Вот решения проходки кабеля через фундаменты, может кому понадобится
А момент что работы в охранной зоне кабели запрещены играет роль ? Помимо этого еще закладывается защита кабеля , если по нему техника в каких либо места передвигается .

Последний раз редактировалось Илья263, 29.05.2012 в 11:18. Причина: Дополнение
Илья263 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 11:20
#1144
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Цитата:
Сообщение от Илья263 Посмотреть сообщение
работы в охранной зоне кабеля
выполняются по согласованию с эксплуатирующей организацией. А тут кабель ещё и перекладывался.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 14:30
#1145
Александр 1982

ГИП
 
Регистрация: 11.03.2011
Москва
Сообщений: 183


Район вполне такое решение устроило, а как вы кабели в дома заводите? Точно такая же схема идет и в жилые дома, через закладные детали в электрощитовую. Когда это работы были запрещены в охранной зоне?
Александр 1982 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 15:45
#1146
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392



Мятая глина в трубе диаметром 100 мм и выпуск трубы из здания на 600 мм.
Это позволит сократить воздействие осадки здания на срез кабеля. Допустит осадку...
А я ещё сейчас подумал...
Ведь вместе со зданием будет оседать поверхность вокруг здания вместе с кабелем после ввода.
Извинюсь, был не прав. Можно проводить кабель сквозь фундамент.

Да не запрещены, он пошутил.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 16:04
#1147
Илья263


 
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от Александр 1982 Посмотреть сообщение
Когда это работы были запрещены в охранной зоне?
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Да не запрещены, он пошутил.
Колеги, Вы чего. Я не шутил. откройте ПТЭ электроустановок потребителей, Правила охраны электрических сетей напряжением до 1000 В. п.4
Цитата:
Сообщение от Александр 1982 Посмотреть сообщение
Район вполне такое решение устроило, а как вы кабели в дома заводите?
Я имел ввиду вариант прокладки кабеля заглублено в полевых условиях (описАлся-это кабель связи, но все же)
Илья263 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2012, 10:01
1 | #1148
Александр 1982

ГИП
 
Регистрация: 11.03.2011
Москва
Сообщений: 183


Господа! Хочу обратить ваше внимание что ППБ 01-03 больше не действует. с 15.05.2012г. введены в действие «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Основание: Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»
Александр 1982 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2012, 10:44
#1149
vallan


 
Регистрация: 22.12.2009
Сообщений: 47
<phrase 1=


Не найду где сказано про отмену ППБ
vallan вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2012, 11:25
#1150
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Ептить...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2012, 12:55
1 | #1151
Александр 1982

ГИП
 
Регистрация: 11.03.2011
Москва
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от vallan Посмотреть сообщение
Не найду где сказано про отмену ППБ
постановления еще об отмене нет, но вскором ожидается, меня уже в экпертизе заставили 2 раза все исправить на новый документ.
вот эти замечания :
3.5.1 Раздел ПОС разработан без учета требований «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (введены в действие с 15.05.2012г.) – см. ПОС л.2; Основание: Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»[/FONT]

3.5.1. В разделе ПОС противопожарный режим указан в соответствии с ППБ 01-03, в то время как с 15.05.2012г. введены в действие «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» - заменить ссылки с ППБ 01-03 на новый документ; Основание: Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»[/FONT]
Александр 1982 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2012, 19:40
#1152
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


Александр 1982, какие-то у Вас эксперты злые. А если проект сделан ДО выхода вышеозначенного закона - тоже переправлять? Мне попадались более адекватные, к моему счастью...
cancercat вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2012, 07:17
#1153
Александр 1982

ГИП
 
Регистрация: 11.03.2011
Москва
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Александр 1982, какие-то у Вас эксперты злые. А если проект сделан ДО выхода вышеозначенного закона - тоже переправлять? Мне попадались более адекватные, к моему счастью...
У нас политика такая, если проект не вошел в экспертизу, до введения новых постановлений, указов, снипов, сп, гостов и т.д, то ни кого не волнует если все сделано по старым нормам, если успел в экспертизу, то смотрят по старым нормам.
Александр 1982 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2012, 15:40 устранение недочетов
#1154
Илья263


 
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от Александр 1982 Посмотреть сообщение
У нас политика такая, если проект не вошел в экспертизу, до введения новых постановлений, указов, снипов, сп, гостов и т.д, то ни кого не волнует если все сделано по старым нормам, если успел в экспертизу, то смотрят по старым нормам.
Есть такое дело. А если по дороге в экспертизу (из одного города в другой ) вдруг меняется какая нибудь нормативка - 100% замечание придет по использованию устаревшей нормативки.
Илья263 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2012, 04:54
#1155
DimNik

Инженер ПОС и ППР
 
Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
Сообщений: 239
<phrase 1=


А как вам замечания по "новому" пункту п.п. «т(1)»
на период строительства не представлено описание проектных решений и мероприятий по охране объекта
Выше писали про временно ограждение. С этим все понятно, что ставить нНнадо...КПП на въезде тоже можо добавить. Кто что и как делает...или так ради отписки?

Тут получается целые мероприятия разрабатывать нужно. может видео камеры ставить, обход территории, период и маршрут. а может и жестче.
Ведь уже появились требования к самому проекту в части
Цитата:
п.1) описание мероприятий и обоснование проектных решений, направленных на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов, - для объектов производственного назначения;

п.2) описание технических средств и обоснование проектных решений, направленных на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов, - для зданий, строений, сооружений социально-культурного и коммунально-бытового назначения, нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых согласно заданию на проектирование предполагается единовременное нахождение в любом из помещений более 50 человек и при эксплуатации которых не предусматривается установление специального пропускного режима;"
__________________
Чтобы заработать на жизнь - надо работать.
Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое.
DimNik вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2012, 09:36
1 | #1156
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


DimNik
Те требования к периоду эксплуатации.

В СП по антитеррору выложенному в даунлоад написано, что степень защиты выбирает заказчик.
Есть СП "Организация строительства" регламентирующий только ограждение.
Есть древние нормы не помню какие, там тоже ограждение обязательно.
Есть здравый смысл - 1 сторож, чтобы технику не угнали и будка ему.

Так что пока только охрана и ограждение с КПП.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 13:46
#1157
Марта 2


 
Регистрация: 15.10.2010
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Volan_D Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Встала необходимость делать ПОС на кабельную линию связи протяжённостью порядка 1 км. У меня имеется на руках пару ПОСов по этой теме. Я могу, конечно, по образу и подобию соорудить свой ПОС, но хотелось бы понимать головой, а не руками, как он составляется.
Поиск по интернету приводит меня к следующим документам, по которым, по моему мнению, я могу составить ПОС:
1. СНиП 1.04.03-85*
2. РН-73 Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства. Часть 10. Предприятия связи. 1973
3. Руководство по строительству сельских волоконно-оптических линий связи. 1994

Если п.1 и п.3 не составляет труда найти, то п. 2 только упоминается.
В связи с вышеперечисленным хочу спросить:
1. Кто-нибудь сталкивался с составлением ПОСов по указанной теме?
2. Есть ли у кого-нибудь мифическая десятая часть РН-73?
Буду рад любой помощи. Вплоть до указания направления куда топать с такими вопросами.
Скорее всего уже опоздала с советом, но может пригодится ещё кому нибудь. Правда это не строго для составления ПОС, но полезной информации много.
Поищите Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи
Минсвязи России-ОААТ "ССКТБ-ТОМАСС" - М.1996
Мы скачали из Инета
Марта 2 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2012, 15:43
#1158
Mads


 
Регистрация: 05.04.2011
Saint-P.
Сообщений: 54


Всем привет! Ситуация такова: прокладывается межпоселковый газопровод, большая его часть проходит по степи. Эксперты просят обосновать необходимость устройства вдольтрассового проезда. На какие нормативы можно сослаться?
Есть СТО Газпром 2-2.3-231-2008 «Правила производства работ при капитальном ремонте линейной части магистральных газопроводов ОАО «ГАЗПРОМ»», но это для магистральных газопроводов.
И нужен ли вобще вдольтрассовый проезд в моём случае?
Mads вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2012, 15:53
#1159
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


В степи можно ездить не по дороге ?
В тундре, например, мох колёсами уничтожается и происходит термокарст вечной мерзлоты с оврагообразованием и засолением почв...
Если можно ездить, то строительство можно вести специальной техникой и без дороги. Если есть техника.
Если нет техники, то для любой обычной машины нужна дорога из-за ненормативных уклонов.

Это индивидуальное решение.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2012, 13:04 Что можно и что нельзя в охранных зонах?
#1160
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Коллеги, возможно я туплю, однако прошу вас дать ответ:

что можно и чего нельзя в охранных зонах? в частности газопровода?
в отношении ВЛЭП относительно всё ясно. А с газом... не очень.

Конкретно: стройгенплан на 9-и этажку. вдоль фасада ставлю башенный кран. так же вдоль этого фасада на расстоянии 14-16 м проходит газопровод высокого давления (категорию не знаю). таким образом и крановый путь и складская площадь ложатся в охранную зону.
Вроде как в этих случаях нельзя склады и свалки... и переезды должны быть обустроенными... а кран поставить можно? а временное складирование материалов? Или может быть можно по согласованию с владельцем газопровода?
Дмитрий Казаков вне форума  