Алиса Селезнева
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 10

Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.

Вложения
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4797 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3349 просмотров)

Просмотров: 355972
 
Непрочитано 02.03.2019, 20:40
#1141
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Только вот нарастает она не постепенно, а скачком при прохождении точки бифуркации, что собственно и есть потеря устойчивости.
Так можно говорить только про Эйлеровы стержни, т.е. стержни с относительно большой гибкостью, которые практически не применяются в качестве сжатых несущих конструкций.
Для стержней с начальными эксцетриситетами и небольшой гибкостью, т.е. с повсеместно применяемыми в качестве несущих колонн и элементов ферм, боковая слила не "скачет" в точке бифуркации, а растет постепенно до значения Qfic, соответствующего предельной продольной силе.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Есть только небольшая составляющая от первочачальных дефектов. Но это косвенно учтено в Фи и Фие.
Это Ваше "бла-бла" или есть ссылка на то, где о такой глупости написано?
румата вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2019, 20:42
#1142
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а с рапорками(оттяжками), не считать на Qfic предлагаете? если да тогда по Вашей логике можно сделать так ... ну нет горизонтальных нагрузок фактических.
Очередной раз говорю: в случае отсутствии реальных нагрузок (ветер, торможение, сейсмика) для расчёта элементов, служащих для раскрепления других элементов от потери устойчивости, берется теоретически максимально возможная сила Qfic. При этом допустить возникновение этой самой Qfic мы не в праве, поскольку это означает потерю устойчивости поддерживаемого элемента. Именно так: допустить нельзя, но считаем на недопустимое

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А где и кто говорил о каких-то расчетах именно колонн на Qfic? Кончено распорки! А распорки передают усилия от группы колонн на связевый блок.
А как же это
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
2) Принял мю толстой колонны 2, но к верху ее приложил горизонтальную силу равную Qfic вісокой тонкой колонны.
Сразу скажу, что второй вариант считаю более правильным.

Последний раз редактировалось IBZ, 02.03.2019 в 20:51.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2019, 20:54
#1143
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение

Это Ваше "бла-бла" или есть ссылка на то, где о такой глупости написано?
коллеги предлагаю более корректно и уважительный вести диалог относительно друг друга
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2019, 21:11
#1144
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А как же это
Я не совсем понял о какой колонне речь, решил, что о той, которую поддерживаем.
Я же написал: при расчете с мю =3 и мю=2 с фиктивной силой от поддерживаемой колонны было подобрано одно и то же сечение, при этом очень логично, что при увеличении сечения увеличивается и база. Или нет?
Кроме того, есть логика в том, чтобы считать распорку на усилие, но не думать куда она его передает? Если на связевый блок ряда колонн - то этот связевый блок не надо считать на это усилие, так по вашему? Я понимаю, что в нормах этого нет, но головой-то думать полезно иногда.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
При этом допустить возникновение этой самой Qfic мы не в праве, поскольку это означает потерю устойчивости поддерживаемого элемента.
А не логичным тогда будет утверждение, что если мы используем колонну по устойчивости на 95%, то на распорку будет действовать тех же 95% от Qfic?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
предлагаю более корректно и уважительный вести диалог относительно друг друга
Инонгда полезно кое-кого отрезвить от ощущения собтвенной о...ности.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2019, 21:19
#1145
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Именно так. Только вот нарастает она не постепенно, а скачком при прохождении точки бифуркации, что собственно и есть потеря устойчивости. Поскольку это явление не допускается, то
Например при гибкости 100 Ry=2.4 \ = 3.4 для типов сечения a и с соответственно 0,615 и 0,492,
Т.е. несущая способность двутавра на устойчивость (Nд) на 25% выше чем у уголка (Nд), Nд=1,25Nу .
Таким образом полагаю, что в двутавре при ~80% загрузке начиная с Nд=Nу уже действует 0,8Qfic - вполне реально достижимое усилие.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 02.03.2019 в 21:49.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2019, 21:27
#1146
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
с фиктивной силой от поддерживаемой колонны было подобрано одно и то же сечение
Не более, чем совпадение в конкретном случае.

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
при этом очень логично, что при увеличении сечения увеличивается и база. Или нет?
Кроме того, есть логика в том, чтобы считать распорку на усилие, но не думать куда она его передает? Если на связевый блок ряда колонн - то этот связевый блок не надо считать на это усилие, так по вашему? Я понимаю, что в нормах этого нет, но головой-то думать полезно иногда.
В нормах этого нет именно потому, что если эта сила появилась, то "Поздно, Вася, пить боржоми" - что-то уже потеряло стойчивость. И вопросы "Больной перед смертью не потел? Нет? Это хорошо!"(c) уже бессмысленны
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2019, 21:28
#1147
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
При этом допустить возникновение этой самой Qfic мы не в праве, поскольку это означает потерю устойчивости поддерживаемого элемента. Именно так: допустить нельзя, но считаем на недопустимое
Возможно Вас утомили.
Разве элемент с Qfic не обеспечивает определённую форму потери устойчивости для поддерживаемого элемента?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2019, 21:28
#1148
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А не логичным тогда будет утверждение, что если мы используем колонну по устойчивости на 95%, то на распорку будет действовать тех же 95% от Qfic?
Думаю - нет. О причинах говорил выше.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2019, 21:43
#1149
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А не логичным тогда будет утверждение, что если мы используем колонну по устойчивости на Qfic, то на распорку будет действовать тех же 95% от Qfic?
Нет. Фрмула определения Qfic уже учла эти 95%
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Я же написал: при расчете с мю =3 и мю=2 с фиктивной силой от поддерживаемой колонны было подобрано одно и то же сечение, при этом очень логично, что при увеличении сечения увеличивается и база.
Если результат одинаков, то получается, что с этим мю =3 как бы учитывается Qfic или наоборот.

ОФТОП. Насчет базы. Объясните дилетанту почему при расчете базы мы никоим образом не учитываем коэффициенты для расчета на устойчивость?
Ведь суть расчета на устойчивость заключается в том, что мы косвенно учитываем дополнительный момент, возникающий при ее потере.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2019, 21:57
#1150
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Ведь суть расчета на устойчивость заключается в том, что мы косвенно учитываем дополнительный момент, возникающий при ее потере.
Нет, этот фактор не учитывается. Учитываются начальные несовершенства. Об этом написано в пункте 5.8 Пособия к СНиП II-23-81*
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2019, 22:47
#1151
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
почему при расчете базы мы никоим образом не учитываем коэффициенты для расчета на устойчивость?
- отчего же?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2019, 23:00
#1152
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Фрмула определения Qfic уже учла эти 95%

Ну я в ауте.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Если результат одинаков, то получается, что с этим мю =3 как бы учитывается Qfic или наоборот.
Да, но колонна увеличивается, а база ее нет при мю=3.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
О причинах говорил выше.
Говорили мы много. Но суть в том, что вы уперто игнорируете здравый смысл в пользу формальных расчетов. Ваше право.
Мы имеем стойку. Гибкую, длинную. Шарнирно опертую по концам. Она по усточивости не проходит. Имеет некое начальное несовершенство - изгиб оси по параболе. Самая большая стрела прогиба посередине. Вот мы посчитали, она не проходит и посередине подкрепили распоркой. Пошло сжатие колонны, эта распорка не позволяет уже существующему "пузу" выпячиваться еще больше, тоесть не позволяяет стержню терять устойчивость. Теперь этот стержень потеряет устойчивость только в пределах между закреплениями если распорка удержит, но потеряет по одной волне если эта распорка потеряет устойчивость раньше, чем стойка в пределах между закреплениями. В этой распорке возникает РЕАЛЬНАЯ сила! Реальная, которую вполне можно померять, которая зависит от величины начального "пуза", от продольной силы в колонне, она меняется вместе с продольной силой пропорционально ей - неужели это так сложно понять!? И если она появилась - то спокойно попивайте себе Боржоми если вы ее передали на что-то, что способно ее воспринять. А если таких стоек много, то эта подкрепляющая распорка должна их всех удержать, если принять, что "пузо" в них в одну сторону выпирает. Но здесь расчет вероятносный, "пуза" могут быть разными по величинах и направлениях, взаимоисключать, уравновешивать друг дружку. В этом сложность. Также вопрос в том точно ли Qfic из норм отображает реальное состояние вещей. Но то, что сила вполне осязаема и реальна - єто факт. IBZ, вы че, реально не врубаетесь, что ли? Это пипец какой-то! И вы еще тут кого-то дилетантом называете?

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 02.03.2019 в 23:06.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2019, 23:36
1 | #1153
Геннадий1147


 
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А не логичным тогда будет утверждение, что если мы используем колонну по устойчивости на 95%, то на распорку будет действовать тех же 95% от Qfic?
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Мы имеем стойку. Гибкую, длинную. Шарнирно опертую по концам. Она по усточивости не проходит. Имеет некое начальное несовершенство - изгиб оси по параболе. Самая большая стрела прогиба посередине. Вот мы посчитали, она не проходит и посередине подкрепили распоркой. Пошло сжатие колонны, эта распорка не позволяет уже существующему "пузу" выпячиваться еще больше, тоесть не позволяяет стержню терять устойчивость. Теперь этот стержень потеряет устойчивость только в пределах между закреплениями если распорка удержит, но потеряет по одной волне если эта распорка потеряет устойчивость раньше, чем стойка в пределах между закреплениями. В этой распорке возникает РЕАЛЬНАЯ сила! Реальная, которую вполне можно померять, которая зависит от величины начального "пуза", от продольной силы в колонне, она меняется вместе с продольной силой пропорционально ей - неужели это так сложно понять!? И если она появилась - то спокойно попивайте себе Боржоми если вы ее передали на что-то, что способно ее воспринять. А если таких стоек много, то эта подкрепляющая распорка должна их всех удержать, если принять, что "пузо" в них в одну сторону выпирает. Но здесь расчет вероятносный, "пуза" могут быть разными по величинах и направлениях, взаимоисключать, уравновешивать друг дружку. В этом сложность. Также вопрос в том точно ли Qfic из норм отображает реальное состояние вещей. Но то, что сила вполне осязаема и реальна - єто факт. IBZ, вы че, реально не врубаетесь, что ли? Это пипец какой-то! И вы еще тут кого-то дилетантом называете?
Сделал небольшой эксперимент и записал видео (см. ссылку внизу. около 50мб). Обычная пластиковая соломинка для жидкостей. длина около 12см. диаметр около 4мм. радиус инерции (как для тонкостенного кольца) 0.353d=0.353*0.4=0.141см. мю=1 (исходя из фактической формы потери устойчивости). гибкость при этом 12/0.141=85. нагружена осевым сжатием (насколько было возможно ). как видно, нарастание поперечных деформаций происходит лавинообразно. небольшие поперечные деформации начинают появляться только в самом конце. Поэтому, на мой взгляд, говорить о прямой зависимости между N в колонне и Qfic можно только для действительно очень гибких стержней , которые будут изгибаться сразу же (типа длинной линейки). А для менее гибких (типа колонн) - все таки прямой зависимости не будет. Критикуем

ссылка на яндекс.диск

Последний раз редактировалось Геннадий1147, 02.03.2019 в 23:57.
Геннадий1147 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2019, 00:59
#1154
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Ок, нет прямой я и не спорю. Количественно определить ее как правильно я не знаю. Поэтому или пользую условную поперечную, или задаю деформированную схему. Суть спора в реальности, осязаемости, так сказать, этой силы. И в необходимости ее учета.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2019, 01:59
#1155
Геннадий1147


 
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Суть спора в реальности, осязаемости, так сказать, этой силы. И в необходимости ее учета.
Раз до момента потери устойчивости поперечных деформаций нет, то, следовательно, нет и силы, дающей такое перемещение (либо она мизерна). В самом деле, если бы я подставил сбоку палец в своем эксперименте, это ничего бы не поменяло до момента разрушения. Но, в момент потери устойчивости эта "распорка" включилась бы в работу и восприняла бы поперечное (в "колонне") усилие. И система начала бы работать по другой схеме.
Т.е., какой я делаю вывод: до момента исчерпания несущей способности шарнирно-опертой (в моем случае) стойки поперечная сила отсутствует. Возникает она в момент потери устойчивости. И, следовательно, если мы используем распорки для уменьшения расчетной длины, то должны эту силу учитывать для расчета этой распорки.

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Реальная, которую вполне можно померять, которая зависит от величины начального "пуза", от продольной силы в колонне, она меняется вместе с продольной силой пропорционально ей - неужели это так сложно понять!?
Получается, это не так. поперечная сила не пропорциональна продольной (в стержнях средней гибкости, по крайней мере. В очень гибких - может быть), а возникает при достижении продольной силой некоторого критического значения. В моем случае, это была бы критическая сила для шарнирно-опертой стойки полной длины.
Геннадий1147 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2019, 10:06
#1156
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Но суть в том, что вы уперто игнорируете здравый смысл в пользу формальных расчетов.
Наличие формальных расчётов предполагает расчёты неформальные. Это как, 2х2=5 и 6 в военное время? И знаете, да - я игнорирую "собрание предрассудков, приобретенных до восемнадцатилетнего возраста" (А.Эйнштейн), ежели оные идут в разрез с точными выкладками.

Впрочем, спорить больше не собираюсь - учитывайте что хотите. Тем более, что в надежности конструкции не проиграют, а с возможным перерасходом пусть разбирается заказчик.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2019, 12:40
#1157
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


О, какая прогнозированная концовка дискуссии!
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Тем более, что в надежности конструкции не проиграют
Это да.
Все те, кто считает, что пока колонна справа не исчерпала несущей способности в распорке силы не возникает дайте ответ на вопрос: две схемы, изображенные на рисунке действительно идентичны?
Если нет - то на какое усилие следует считать распорку? "По гибкости" не предлагать .
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 101
Размер:	30.7 Кб
ID:	211525  
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2019, 13:37
#1158
Геннадий1147


 
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268


Я думаю
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
что пока колонна справа не исчерпала несущей способности
эти две схемы идентичны.
Если просто представить, что ты, Вован, стоишь, держишь какой-то груз и ты устойчив при этом. кто-то подошел и приставил руку к твоему плечу - что изменилось? ничего. Ты (колонна) как стоял, так и стоишь. Руку (распорку) можно убрать и ты не упадешь. А вот как только несущая способность консольной стойки исчерпывается - эта распорка в корне меняет дело.
Геннадий1147 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2019, 14:56
#1159
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
...Если вначале сказано, что рама из двух одинаковых колонн , то все рассуждения после Мю1=1,42 все рассуждения теряют смысл.
Одинаковые по сечению и материалу. А нагрузки описываются дальше. Или Вы по принципу "докопаться до столба"?
Все очень смысленно.
А где разумный ответ на прямо поставленный вопрос? Только игра в слова? Я спросил - чему равен мю второй ненагруженной колонны? Вы видимо недопоняли постановку вопроса. Не осилили смысл, так сказать.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
... очевидно, что мю1= ....
Снова не поняли СОВСЕМ - речь о предельной гибкости. Независимо от схемы рабочего нагружения, колонны приобретут одинаковые погиби от одинаковых помех, если концы закреплены одинаково, и длины одинаковы, и сечения одинаковы. А про мю для ПРОВЕРОК НА УСТОЙЧИВОСТЬ сказано в другом месте и в другое время.
Вы должны понимать, отчего ограничивают гибкость сжатого элемента - оттого что в фи учтены одинаковые стандартные погиби, не УЧИТЫВАЮЩИЕ жесткость при поперечном изгибе. В стандарт входит 1/750 длины - это из допусков на кривизну проката при изготовлении, и i/20, имитирующий случайный эксцентреситет. Радиус инерции содержит в себе конечно J, но это плохой, вернее никакой учет ВОЗМОЖНЫХ погибей от например собственного веса. Вы же будете считать распорку как центрально-сжатый, через фи. А распорка же под весом гнется - и нехило, если гибкая, и приобретает нестандартную ОПАСНУЮ погибь. От изгиба, ептима центавра! А Вы ее как центрально-сжатую...Вот в чем смысл и дух ограничения по предельной гибкости.
И да - следующая более развитая ревизия моей частной теории предельных гибкостей гласит, что для проверки по ПГ все мю=1.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2019, 15:43
#1160
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Геннадий1147 Посмотреть сообщение
Я думаю
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
что пока колонна справа не исчерпала несущей способности
эти две схемы идентичны.
Хорошо.
В первом случае мю стойки равно 0.7, во втором - 1. В первом случае несущая способность стойки выше. Значит распорка каким-то образом все таки помогла ей эту несущую способность увеличить. Тоесть на колонну с наличием распорки мы все таки нагрузить можем больше. Вопрос: каким образом помогла, если в ней усилия нет никакого? Эта роспорка может быть выполнена из стальной трубы и из камышины и эффект будет одинаков, так? Вероятно она должна обладать некой жесткостью, и , оперируя этой жесткостью мы можем посчитать расчетную длину нашей колонны как упруго опертой сверху по формуле из норм. Здесь все хорошо. Но поясните мне какое усилие будет воспринимать распорка? Незначительное? Насколько? Это такой нормативный термин? Если на колонну действует 5000 тонн, сколько на распорку будет? Хватает ли всегла просто подбораб "по гибкости"? Для привычных каркасов уверен, что да, а если "вправо-влево"?
Кроме того, если продолить "логику", то получится, что и при шарнирно опертой колонее эти схемы идентичны! Конечно, это бред. Тогда как посчитать усилие в распорке в таком случае, если на колонну огромное N?
Vavan Metallist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37