Кто нибудь сталкивался с уплотнением просадочного грунта трамбовками глубина уплотнения до 4,5 метров, такое возможно?
Просмотров: 45917
 
Непрочитано 04.11.2013, 23:27
#101
Novich


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249


Просадка второго типа ни коим образом не компенсируется снижением давления ниже начального просадочного. Достаточно воды на площадке строительства хорошенько налить и грунт просядет. Соорудите сваи грунтовые, буро-набивные или забивные и не морочьте голову.
Novich вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2013, 23:52
#102
high_zero

Инженер
 
Регистрация: 29.04.2010
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Novich Посмотреть сообщение
буро-набивные или забивные и не морочьте голову.
Забивные в какой слой? просадочный слой более 10м и неизвесно что под низом а висячие сваи неохота организововать .
high_zero вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2013, 08:04
#103
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Явно дешевле сделать геологию поглубже чем уплотнять 10 м
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2025, 18:49
#104
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Подыму тему.

Есть необходимость перевести просадочный суглинок (твердый 1 группа просадочночти, эпсилон относительная просадочность на глубине 2 м от давления 200кПа составляет 0,0175) в непросадочный, либо купировать его влияние.
Толщина слоя от низа подбетонки фундамента до подошвы просадочного слоя колеблется в пределах 1,0...2,5м. Природная влажность 13,6%

Чем трамбовать или заменить на 1 м песчаной подушкой? Какие есть мысли? как вариант рассматривается 5м сваи, но при такой глубине есть ли смысл их вообще делать.
Здание с кранами 25т, режим работы 5К.
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2025, 21:11
#105
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
... эпсилон относительная просадочность на глубине 2 м от давления 200кПа составляет 0,0175...
Толщина слоя от низа подбетонки фундамента до подошвы просадочного слоя колеблется в пределах 1,0...2,5м...
0,0175 - это слабопросадочный грунт. Не надо сразу начинать чугунными шарами долбать глобус...
Если сделать обычный фундамент с Pср=20 т/кв.м. под подошвой, и произойдет замочка, то слой 2,5 м просядет на 44 мм. Это чихня на фоне мировых революций. А 1 м просядет на 18 мм.
Разность осадок колонн стальных каркасов по СП22 допустим 0,004, что при шаге 6 м составит 24 мм. По табл.Г.1 можно обосновать и 0,006 - небось каркас обычный, от разности осадок ничего не напрягается?
Вероятность того, что вот тут замочится и просядет, а следующая колонна выйдет из воды сухим, крайне мала.
Вот и нада подумать - может просто расширить подошвы до 10-12 т/кв.м и иметь пассивные жизненные гарантии надежности без вот этих судорог с заменой, уплотнением и прочими мутными телодвижениями с нечеткими результатами...
Ну и там где 2,5, можно локально 1,5 м просто заменить на подушку из ПГС, если таких мест немного. Тогда 20 т/кв.м. и в шоколаде.
При нагрузке 80 тс на колонну подошва будет или 2х2, или 2,8х2,8 - что вполне приемлемо. Все равно из-за М подошва будет расширена по сравнению просто от N. "Для фундаментов зданий с мостовыми кранами допускается треугольная эпюра, но без отрыва подошвы фундамента от грунта".
Резюмируя - проблема надумана.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 17.02.2025 в 21:35.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2025, 21:30
#106
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,461


В чем проблема сваи заколотить, чтоб забить на это дело? Сильно дороже выйдет?
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2025, 06:54
#107
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
В чем проблема сваи заколотить, чтоб забить на это дело? Сильно дороже выйдет?
Да не сильно наверно, раза в два всего. Возня с ростверками почти эквивалентна возне с простыми фундаментами, плюс покупка свай, плюс забивка свай, с упиранием в "доломиты" и обрезаниями...В итоге - убрали пару сантимов просадок, что и не мешало никому.
Почему считается, что сваи - это дешево и сердито? Сваи сердито, но совсем не дешево. Допустим, вытрамбовать дно котлованчиков чугунием под одиночный скорее не дороже свайной эпопеи будет.
Сваи уместны когда уже никак по-простому. А тут - 0,0175. Можно было бы вообще проигнорировать, а не поддаваться панике, увидев слово "просадочный".
Любые грунты немного просадочны
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Трамб.png
Просмотров: 56
Размер:	208.4 Кб
ID:	266810  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2025, 07:54
#108
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если сделать обычный фундамент с Pср=20 т/кв.м.
Благодарю. Развеяли мои сомнения.

Тоже думал в этом направлении, но не знал как сформулировать)
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
роизойдет замочка, то слой 2,5 м просядет на 44 мм
----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
чем проблема сваи заколотить
Шеф тоже так говорит.
А по мне не оправданные телодвижения и затраты.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Благодарю. Развеяли мои сомнения.

Тоже думал в этом направлении, но не знал как сформулировать)


----- добавлено через ~1 мин. -----

Шеф тоже так говорит.
А по мне не оправданные телодвижения и затраты.
Проблема свай в том, что слои идут по 1,5-2-3 метра и чем ниже, тем слабее грунт. Этот просадочный самый прочный. А на глубине 8 м мякопластический суглинок 1,5м и под ним текучепластический. И получается, что чем длиннее свая, тем меньше несет))) А коротыш на 4 м дает тонн 30-45 допустимой нагрузки........и тут уже в пору подумать про фундаменты мелкого заложения, всё равно ростверк и фундамент могут одинаковыми по бетону получиться, так думаю.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
упиранием в "доломиты"
Да нет там доломитов.......вот и я за фундаменты мелкого заложения с развитыми подошвами, да и базы колонн можно вытянуть из бетона, чтобы в случае чего править колонны при просадке.....но увы...слово шефа - закон.

Ильнур, благодарю за обоснованные ответы, солидарен.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Посадка.jpg
Просмотров: 57
Размер:	303.9 Кб
ID:	266811  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Посадка2.PNG
Просмотров: 58
Размер:	347.9 Кб
ID:	266812  

Последний раз редактировалось Алексей_Л., 18.02.2025 в 08:18.
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2025, 09:52
#109
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


А где относительная просадочность? Где характеристики.
Природной влажности нет... Какая-то странная геология.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2025, 10:41
#110
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А где относительная просадочность? Где характеристики.
Природной влажности нет... Какая-то странная геология.
Отчет же не полностью показан, это лишь одна таблица. Запрошенное тобой пишется далее.
Вот автор писал:
Цитата:
относительная просадочность на глубине 2 м от давления 200кПа составляет 0,0175 ...Природная влажность 13,6%
Какой-то странный читатель
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2025, 10:52
#111
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Какой-то странный "писатель"...
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
на глубине 2 м от давления 200кПа составляет 0,0175 ...Природная влажность 13,6%
Это вообще ни о чём. Не видно "просадочного грунта".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2025, 11:01
#112
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это вообще ни о чём
Конечно не ахти, что то там высохшее в порах.
Но лучше пере...ть и быть готовым))). В экспертизах такие типа грамотеи сидят. Кинь только кость, отпинают и сожрут с файлами.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2025, 11:09
#113
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
.. Не видно "просадочного грунта".
На разрезе не видно? Видно - вот что "на глубине 2 м" - а это ИГЭ1 - и есть просадочный грунт. До непросадочного (ИГЭ2) от 1м до 2,5 м. Чего еще не видно?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2025, 11:15
#114
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Собственно о просадке надо волноваться когда плотность меньше 1,6.
Если бы не влажность 13.6, то похоже на болото.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2025, 11:27
#115
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Собственно о просадке надо волноваться когда плотность меньше 1,6.
Независимо от плотности о просадочности надо волноваться, если эпсилон и слой большие.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Если бы не влажность 13.6, то похоже на болото.
Было бы болото, просадочности и не было бы. Суть просадочности - скукоживание после замочки. Болото уже замоченное.
Не надо мути наводить.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2025, 11:31
#116
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Независимо от плотности о просадочности надо волноваться
Да? А скока максимальная плотность глинистого грунта?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Было бы болото, просадочности и не было бы
А она есть? Что там ниже 2 м?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2025, 12:07
#117
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да? А скока максимальная плотность глинистого грунта?
Неважно. Не надо торф наводить на глины. Например есть изыскания - вот эфтот грунт имеет епсилон=12%, толща 5 м. Значед НЕЗАВИСИМО от остального сооружение просядет на 60 сантимов. Плотно, неплотно...
Цитата:
А она есть?
Ты что, краев отчет не видишь? Нет болот. А есть вероятность замочения и как следствие просадки. Таков грунт. Просадочный. Чуть вода - скукоживается. Или под собственным весом, или если догрузить определенным образом.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2025, 12:52
#118
andriadi

геолог
 
Регистрация: 30.01.2016
КМВ
Сообщений: 160


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
*
У вас в таблице модуль деформации при полном водонасыщении больше, чем при естественной влажности. И повышающие коэффициенты для просадочных грунтов не применяются, если нет региональных исследований.
andriadi вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2025, 13:15
#119
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Неважно.
Ну так ты не в теме. С тобой всё ясно.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от andriadi Посмотреть сообщение
У вас в таблице модуль деформации при полном водонасыщении больше, чем при естественной влажности.
Вроде бы нет.
Другое дело, что с модулем какие то "непонятки".
Я правильно понимаю, что этот "m" для всяких "сараюшек"?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 18.02.2025 в 13:21.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2025, 13:48
#120
andriadi

геолог
 
Регистрация: 30.01.2016
КМВ
Сообщений: 160


Где штампы? По статическому зондированию модуль деформации обычно не представителен.
Для сооружений геотехнической категории 1 допускается определять значения Е только по результатам
компрессионных испытаний, корректируя их с помощью повышающих коэффициентов m
andriadi вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Уплотнение просадочного грунта трамбовками

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Просадочный грунт, помогите Michail Основания и фундаменты 70 27.11.2018 06:20
Расчетное сопротивление грунта основания Regby Основания и фундаменты 27 07.04.2015 12:16
Трамбовка и уплотнение грунта ЛИС Основания и фундаменты 5 13.12.2012 20:18
Колебения грунта от динамических воздействий Ильнар Основания и фундаменты 14 10.01.2009 06:37
Расчет просадочного грунта beam21 Основания и фундаменты 7 04.04.2006 18:54