Правильно ли дано определение свободной и несвободной рам в СП и СНиП? - Страница 6
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли дано определение свободной и несвободной рам в СП и СНиП?

Правильно ли дано определение свободной и несвободной рам в СП и СНиП?

Результаты опроса: Правильно ли дано определение свободной и несвободной рам в СП и СНиП?
Да 8 61.54%
Нет 2 15.38%
Не знаю 3 23.08%
Голосовавшие: 13. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.01.2013, 14:27
Правильно ли дано определение свободной и несвободной рам в СП и СНиП?
ФАХВЕРК
 
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
СССР версия 2.0
Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 11,262

Правильно ли дано определение свободной и несвободной рам в СП 16.13330 и СНиП II-23-81? Умом все инженеры понимают, что свободная ( нераскрепленная) рама это та узлы соединения ригеля с колонной которой могут перемещаться в плоскости рамы. А несвободная ( раскрепленная) это та рама, в которой узлы соединения ригеля с колонной возможности перемещения в плоскости рамы не имеют. Проще говоря - свободная - свободна и нераскрплена в плоскости рамы. Устойчивость и геометрическая неизменяемость обеспечена или за счет заделки колонн, или жесткости узлов или того и другого. И нет какого либо тела ( каркаса, ядра жесткости) которое бы могло уменьшить перемещения более чем в 5 раз. ( Про 5 раз - Такое требование появилось только в СП 16.13330.2011 и его появление считаю обоснованным и уловимым ( можно посчитать)). А несвободная - несвободна и раскреплена в плоскости рамы. Когда читаю СНиП II-23-81 и СП 16.13330.2011 не могу понять определения. Косячно и непонятно написано с точки зрения русского языка ( есть у нас такая тема ) Кто что думает?

P.S. А свободная женщина - свободна и раскрепощена, а несвободная - несвободна и не раскрепощена. Игра слов, блин.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
Просмотров: 39909
 
Непрочитано 28.02.2025, 09:50
#101
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я заметил - Вы с удовольствием тычете пальцем в разные неточности, выпукляя их над правильным принципом
Правильный принцип с неверными числами не есть хорошо. И делаю я это с крайней неохотой, я бы даже сказал "со скорбью". При этом считаю что такие уточнения для Ваших постов особенно необходимы, поскольку Вы, без сомнения, пользуетесь здесь авторитетом и поэтому Ваши высказывания могут рядом участников приниматься без критического осмысления, просто на веру.

В новых схемах всё верно, даже в последней картинке, если не вдаваться в особую природу потери устойчивости в этом случае.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2025, 09:57
#102
100рож

Инженер ПГС
 
Регистрация: 18.01.2013
Самара
Сообщений: 110


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вот для таких, как ты, Ильнур, в СП 16 специально рисунок вставили. Чтоб не фантазировали бесконечно.

Вставить-то вставили. Но не пояснили, какой жёсткостью должен обладать заштрихованный полупрямоугольник на схеме а), чтобы схема считалась раскреплённой (несвободной). Если справа - рама 1х1 м из швеллеров № 5, а слева - пенёк высотой 2 м из 90Ш4, рама будет раскреплена? А если двутавр заменить на 10Б1?
Подход Ильнура как чисто теоретический мне кажется правильным, но на практике считать мю для каждой нестандартно раскреплённой стойки - увольте. Или даже расстреляйте... Не ракеты проектируем всё-таки.
100рож вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2025, 10:33
#103
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
...в особую природу потери устойчивости в этом случае.
К слову, вот В ЭТОМ случае какраз и можно понять СП принципиально - СП говорит об ОБЩЕЙ устойчивости СИСТЕМЫ, вдобавок к поэлементной. В последнем случае стержень может вообще оставаться прямым, но завалиться набок из-за слабости раскрепления.
Цитата:
на практике считать мю для каждой нестандартно раскреплённой стойки
Почему для каждой? Например, есть обычное одноэтажное здание, с ВС по торцам. А по кровле система продольных ГС для раскрепления остальных рам в их плоскостях. Для торцевых колонн мю в плоскости рамы 0,7 (с учетом защемленности баз). Для остальных хотелось бы тоже иметь примерно 0,7. Допустим здание длинное, и что-то подсказывает, что ГС не очень-то и раскрепляют рамы в середине здания. Вот для одной колонны с раме посередине здания достаточно прикинуть мю. Если раскрепление оказалось жидким, и мю уплыло от 0,7, то все колонны нужно считать с мю=2, ну может кроме торцевых. И получается, что ВС на торцах как кобыле пришей рукав. И колонны толстые нужны. Вот такая ракета, панимаш.
А вообще СП не об этом - в пункте СП просто говорится об "не ограничивайся поэлементной проверкой, проверь на устойчивость В ЦЕЛОМ", бо раскрепление может оказаться хилым на проверку. Произвести расчет на упругую устойчивость с Кзап=1,3 не ракетно-сложно.
А для пущей "простоты" сравни М в колоннах торцевых и средних - по Бахилу если разница менее 10%, то все ОК. Расчет на общую устойчивость каркаса закончен.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вот для таких, как ты, Ильнур, в СП 16 специально рисунок вставили. Чтоб не фантазировали бесконечно...
Для таких как ты "все просто, 10%". Вот эти рисунки у тебя рождают в тебе фантазии про допустимость снижения жесткости (раскрепленности) по возрастанию момента до +10%. Бухгалтер, блин...
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 28.02.2025 в 10:43.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2025, 13:20
#104
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: Ну вот ты опять обиделся. Честное слово- не хотел тебя обижать.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
по возрастанию момента до +10%.
Ну вот дались тебе эти 10%... Не нравится 10, можешь взять 20 или 5. Настаивать не буду.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2025, 13:38
#105
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...обижать...
Нельзя обижаться на тебя, так заведено испокон.
Просто прикольно - насчет 10%. Которые теперь 5...20. Теперь еще веселее.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2025, 14:12
#106
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Просто прикольно
Прикольно, что ты на пустом месте разводишь мировую скорбь.
Считай по деформированной схеме и отпадёт сразу много проблем.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2025, 15:11
#107
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...разводишь мировую скорбь...
Скорби нет, есть веселые 10% по М.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2025, 23:50
#108
Artisan


 
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117


Рассмотрим простенькую схему, связевой блок. Высота колонн 5 м, их сечение квадратная труба 200х8 (I=3565 см4), иные стержни из квадратной трубы 100х4. Номера схем 1, 2, 3, 4 также указывают на расстояния между колоннами 1 м, 2 м, 3 м, 4 м соответственно. Приложена горизонтальная сила 10 кН. Колонны внизу жестко защемлены.

На первом слайде значения изгибающих моментов. Можно наблюдать тенденцию их изменения по мере изменения расстоянию между колоннами.
На втором слайде горизонтальные перемещения. Можно наблюдать тенденцию их изменения по мере изменения расстоянию между колоннами.

Откроем СП 294 таблица 24.

Найдем коэффициент жесткости в горизонтальной плоскости для верхнего узла каждой из схем:

1. Сn=10/0,45= 22,22 кН/см
2. Сn=10/0,15= 66,66 кН/см
3. Сn=10/0,09= 111,11 кН/см
4. Сn=10/0,071= 140,85 кН/см

Вычислим n1 для каждой из схем:

1. n1=22,22*500^3/20600/3565= 37,82
2. n1=66,66*500^3/20600/3565= 113,46
3. n1=111,11*500^3/20600/3565= 189,12
4. n1=140,85*500^3/20600/3565= 239,74

Определим коэффициент расчетной длина по формуле (I) таблицы 24 для каждой из схем:

1. мю=((22,22+18)/(2*22,22+4,5))^0,5= 0,9
2. мю=((66,66+18)/(2*66,66+4,5))^0,5= 0,78
3. мю=((111,11+18)/(2*111,11+4,5))^0,5= 0,754
4. мю=((140,85+18)/(2*140,85+4,5))^0,5= 0,745

Если проанализировать последнюю схему в таблице 24, с шарнирным опиранием, то можно увидеть, что значения n1=3,14^2= 9,86 достаточно, что бы мю=1, минимальное значение для схемы с шарнирным опиранием.
А для схемы с жестким защемлением n1= 239,74 еще недостаточно, что бы мю=0,7, минимального значения для схемы с жестким защемлением.

На последнем слайде горизонтальные перемещения при шарниром опирании колонн.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Раскрепление_1.JPG
Просмотров: 36
Размер:	71.4 Кб
ID:	267068  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Раскрепление_2.JPG
Просмотров: 44
Размер:	63.5 Кб
ID:	267069  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Раскрепление_3.JPG
Просмотров: 35
Размер:	78.5 Кб
ID:	267070  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Раскрепление_4.JPG
Просмотров: 34
Размер:	112.2 Кб
ID:	267071  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Раскрепление_5.JPG
Просмотров: 33
Размер:	54.2 Кб
ID:	267072  


Последний раз редактировалось Artisan, 01.03.2025 в 00:05.
Artisan вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2025, 08:24
#109
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Скорби нет, есть веселые 10% по М.
Не нравится "М", возьми "Q". Проценты несколько иные.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Artisan Посмотреть сообщение
Можно наблюдать тенденцию их изменения по мере изменения расстоянию между колоннами.
И какие выводы?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 01.03.2025 в 08:33.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2025, 08:31
#110
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Artisan Посмотреть сообщение
Рассмотрим простенькую схему, связевой блок...
Отличный анализ. Даже Бахилу будет понятно (частично ).
Я думаю, с обычным связевым блоком проблем на деле не бывает, достаточно блюсти разумные углы диагоналей - при высоких по отношению к шагу колонн связи бить на несколько ярусов, блюсти ПГ и т.д. Да и обычно в плоскости связей базы делают условно-шарнирными, и мю=1 не зависит от жесткости связевой системы, а завалиться В ЦЕЛОМ ряд колонн не сможет по причине достаточной ПРОЧНОСТИ связей. Да и как правило при высоких зданиях или длинном ТБ ВС делают в двух местах.
Актуальна вот такая ситуация - см. скан. Устраивая ГС вдоль здания (например для перераспределения крановых тормозных), нужно обеспечить достаточную жесткость этой системы, если мю колонн в плоскости рам собираемся считать по "раскрепленной" философии. Ну и не лишним будет прогнать на общую устойчивость. Такой "прогон" может указать на слабое звено - например это элементы ГС в середине здания.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Жесткость системы.png
Просмотров: 43
Размер:	27.9 Кб
ID:	267075  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 01.03.2025 в 08:39.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2025, 08:31
#111
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Artisan Посмотреть сообщение
Если проанализировать
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Отличный анализ.
И где "анализ"? Offtop: Напоминает анекдот про Василия Ивановича и кузнечика
----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Актуальна вот такая ситуация - см. скан.
А вот не надо "порнографию" создавать.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 01.03.2025 в 08:38.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2025, 08:42
#112
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И где "анализ"? ...
Говорил же - частично.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2025, 10:10
#113
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В ЭТОМ случае какраз и можно понять СП принципиально - СП говорит об ОБЩЕЙ устойчивости СИСТЕМЫ, вдобавок к поэлементной. В последнем случае стержень может вообще оставаться прямым, но завалиться набок из-за слабости раскрепления.
Не вижу здесь общей устойчивости - тут как раз поэлементная. Из-за малой жесткости крепления некий элемент "упадет" или "облокотится", при этом с другими элементами ничего может и не случиться . Сооружение в целом останется стоять, то есть общая устойчивость в наличии. Общая устойчивость, вообще говоря, проверяется только для высоких сооружений с малыми размерами в плане.
Цитата:
Сообщение от Artisan Посмотреть сообщение
А для схемы с жестким защемлением n1= 239,74 еще недостаточно, что бы мю=0,7, минимального значения для схемы с жестким защемлением.
А зачем пользоваться приближенными зависимостями, когда можно сделать просто расчёт на устойчивость?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2025, 10:41
#114
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Не вижу здесь общей устойчивости...
Плохо, что не видите. Потеря устойчивости обычным выгибом - это поэлементно. А завал вбок без выгиба - общая. Это все в свете того, что говорится в СП, по обсуждаемой теме.
Цитата:
Общая устойчивость, вообще говоря, проверяется только для высоких сооружений с малыми размерами в плане.
Это козе видно. Однако в п.4.2.4. СП16 на рис. 1.б не нарисованы высокие или низкие. Но говорится - раз не раскреплен, то посмотри на ОБЩЕЕ предельное состояние.
Собственно, автор вопроса не о том, кого следует на что считать, а о том, при КАКОЙ жесткости раскрепления оно является таковым. В этом плане в моей последней схеме показано, что система связей ТАКАЯ, что мю колонн средних рам БОЛЬШЕ, чем других. Тут только это и интересует, с практической точки зрения, а не общая устойчивость.
Раньше в СНи П говорилось про ТАКУЮ жесткость связей, которые уменьшают смещение в 5 раз по сравнению о схемой БЕЗ этих связей. Если конечно без связей схема не становится ГИ.
Вот о чем тема.
К слову, предложения типа "а просто проверь все по ДС" тут совсем не практичны - по деф. схеме штоп пощитать, надо море перейти. Задать погиби по форме потери устойчивости, разбить все стержни на 100500 КЭ, и т.д. и т.п. Это вообще непрактично. Как говорит 100рож, не ракеты строим, нерентабельно.
Есть пути проще.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2025, 10:47
#115
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Однако в п.4.2.4. СП16 на рис. 1.б не нарисованы высокие или низкие
Пункт 10.3.5
crossing вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2025, 11:02
#116
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Пункт 10.3.5
Не, этот пункт отдельно. По теме - п. 4.2.4. Не надо хаотично кидаться пунктами. Вавилонскую высокую (по H/B ) башню вот так и запутали.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2025, 11:04
#117
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не, этот пункт отдельно. По теме - п. 4.2.4. Не надо хаотично кидаться пунктами.
Но Вы же расчётные значения материалов не определяете по первым главам/параграфам, а пользуетесь "хаотично" таблицами приложений.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2025, 11:06
#118
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
лохо, что не видите.
Да нет, плохо что Вы видите . Из самого названия совершенно ясно, что общая устойчивость подразумевает потею устойчивости сооружения в целом, что есть авария. А вот потеря устойчивости одного элемента, зачастую, просто причиняет неудобства, хотя проектировщик обязан и её не допускать.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Потеря устойчивости обычным выгибом - это поэлементно. А завал вбок без выгиба - общая. Это все в свете того, что говорится в СП, по обсуждаемой теме.
И где конкретно тот "свет"??

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не, этот пункт отдельно. По теме - п. 4.2.4. Не надо хаотично кидаться пунктами.
Всё, что не подтверждает высказывания Ильнура, на гвоздик Бахила !
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2025, 11:15
#119
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
...Из самого названия совершенно ясно, что общая устойчивость подразумевает потею устойчивости сооружения в целом, что есть авария.
Я и говорю - стержень вроде сам цел, но конструкция В ЦЕЛОМ на боку. Очевидная аналогия.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
где конкретно тот "свет"??
Дык в самом пункте:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Свет пункта.png
Просмотров: 87
Размер:	29.5 Кб
ID:	267079  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2025, 11:43
#120
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я и говорю - стержень вроде сам цел, но конструкция В ЦЕЛОМ на боку. Очевидная аналогия.
А я говорю - стержень на боку, а конструкции хоть бы хны. А то что говорите Вы - есть прогрессирующее разрушение.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Дык в самом пункте:
Вот есть 2-х пролетная одноэтажная рама высотой 18,0 (м), пролетами по 33,5 (м) и длиной 96 (м) (сейчас у меня такая в работе) посчитайте, пожалуйста, мне её на устойчивость в целом - я вот не умею .

Последний раз редактировалось IBZ, 01.03.2025 в 12:47.
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли дано определение свободной и несвободной рам в СП и СНиП?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Чем пользоваться СП или СНиП свайные фундаменты? sanndima Основания и фундаменты 10 29.02.2008 20:37