Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем. - Страница 64
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.

Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.09.2022, 22:37 1 |
Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.
румата
 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754

Эта тема создана с целью поиска и сбора информации по любым из существующих способов и методам определения расчетных длин, а также с целью их обсуждения, критики или формулировок своих собственный методик применительно к расчетам на устойчивость и проверке по предельной гибкости согласно норм РФ и, возможно, других стран.
Просмотров: 151652
 
Непрочитано 02.08.2023, 16:13
#1261
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
не понятно, у меня есть одно загружение(пофик снеговое, постоянное) считаем что суммарное , вот для него мне нужно нормативное мю, какие блин еще варианты загружения? и как одно реальное загружение коррелируется с мнимым другим?
Только хотел задать аналогичный вопрос. Нафига нам анализ неких гипотических ситуаций на манер "если бы у бабки были ...". А вот анализ нескольких реально-возможных ситуаций типа кран слева-кран справа, вполне уместен и применим на практике.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 16:13
#1262
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Да все понятно, теперь расскажи как Nкр найти, не зная мю
Элементарно:
Nкр =КЗУ*N
Не, неправильно. Или правильно?
Nкр это критическая сила при которой конкретная колонна теряет устойчивость.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 02.08.2023 в 16:38.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 16:19
#1263
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Есть три стержня, связанных как-то между собой четвертым, загруженных произвольной нагрузкой, под действием которой они не теряют устойчивость. И как найти конечное (расчётное) распределение внутренних усилий, от которых они потеряют устойчивость?
На хрена нам потеря устойчивости? Мы, наоборот, обязаны её предотвратить. Поэтому загружаем стержни одной или несколькими реально возможными комбинациями. Все остальные возможности практиков не интересуют.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Элементарно:
Nкр =КЗУ*N
По-мед-ле-нее, по-жа-луйста - я за-пи-сы-ваю.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2023, 16:23
#1264
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
не понятно, у меня есть одно загружение(пофик снеговое, постоянное) считаем что суммарное , вот для него мне нужно нормативное мю, какие блин еще варианты загружения?
Нормативным мю для твоего фактического нагружения с недогруженными колоннами верхних этажей и будет являться расчетной длиной из мнимого равноустойчивого. По нормам ты же не раму проверяешь на устойчивость через мю, а отдельные колонны.
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
и как одно реальное загружение коррелируется с мнимым другим?
Очень просто. В случае неравноустойчивого загружения колонн твоей фактической нагрузкой ты получишь зависимость вида - чем фактически более устойчива колонна, тем большая у нее расчетная длина. В пределе при отсутствии нагрузки на какую-то из колонн Мю будет равно бесконечности для этой колонны. Соответственно проверять более устойчивые колонны на больших расчетных длинах нет никакого смысла.

Проверять их нужно на вымышленную ситуацию одинаковой устойчивости по отношению ко всем остальным колоннам. Тогда не будет никаких проблем с ПГ и мюшки будут очень близки к нормативным.
румата вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 16:27
#1265
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Проверять их нужно на вымышленную ситуацию одинаковой устойчивости по отношению ко всем остальным колоннам. Тогда не будет никаких проблем с ПГ и мюшки будут очень близки к нормативным.
А что никак не соответствует фактической ситуации - пофигу.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2023, 16:31
#1266
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Только хотел задать аналогичный вопрос. Нафига нам анализ неких гипотических ситуаций на манер "если бы у бабки были ...".
А нафига вычислять РСУ при расчете крановых нагрузок? Берите каждую комбинацию по длине пути и пролету крана и проверяйте.
А вообще, при таком подходе получается огибающая же из всех возможных мю получается. Это очень удобно. Не нужно рассматривать тысячи комбинаций нагружений с целью отыскать худшую. За раз вычисляем мнимую худшую и используем из нее мюшки для проверок по любой из реальных комбинаций.
румата вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 16:31
#1267
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
По-мед-ле-нее, по-жа-луйста - я за-пи-сы-ваю.
я тоже веду стенограмму

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Nкр =КЗУ*N
а теперь как найти вот эту самую КЗУ?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 16:32
#1268
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
По-мед-ле-нее, по-жа-луйста - я за-пи-сы-ваю.
Исправил, см. выше.

----- добавлено через 40 сек. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а теперь как найти вот эту самую КЗУ?
Это уже пройденный этап. Надо применять непосредственно силу от которой колонна теряет устойчивость.
Или считать по сертифицированным программам, как в СП написано.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2023, 16:33
| 1 #1269
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А что никак не соответствует фактической ситуации - пофигу.
Да, пофигу. И если кто-то сможет доказать, что не пофигу, извинюсь перед всеми и попрошу админов закрыть эту тему.
румата вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 16:37
#1270
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Да, пофигу.
Именно с этим согласен. Распределение сил не имеет ничего общего с фактической ситуацией.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
На хрена нам потеря устойчивости?
Попрошу не выражаться! Без неё никуда!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 16:42
#1271
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Надо применять непосредственно силу от которой колонна теряет устойчивость.
так возрашаемся к моему изначальному вопросу как найти эту силу не зная мю?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2023, 16:43
#1272
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
так возрашаемся к моему изначальному вопросу как найти эту силу не зная мю?
Из трансцендентного уравнения устойчивости. Я раньше чью-то методичку выкладывал. Там показано как это делается.
румата вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 16:44
#1273
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,716


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
На хрена нам потеря устойчивости?
А система у нас только как проект на бумаге. И мы не знаем, сломается она или нет под нагрузкой.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Мы, наоборот, обязаны её предотвратить. Поэтому загружаем стержни одной или несколькими реально возможными комбинациями. Все остальные возможности практиков не интересуют
Реально возможных комбинаций для потери устойчивости бесконечное количество. Я на один элемент могу одну часть приложить, на другой элемент - другую часть. Или сразу 100% нагрузки прикладывать на все элементы? А вдруг это не самый невыгодный вариант.
И какой вариант выбрать? Опять начнете предлагать пропорционально все нагрузки прикладывать пока система устойчивость не потеряет?

Последний раз редактировалось nickname2019, 02.08.2023 в 16:51.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 16:49
#1274
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Я раньше чью-то методичку выкладывал.
Мою наверное, но это же не для средних умов , проще ни как?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Опять начнете предлагать пропорционально нагрузки прикладывать пока система устойчивость не потеряет?
на фига нам это? у нас есть реальные комбинации скажем 5 штук(кран слева ,кран по середине, снег есть снега нет и т.д.), мнимые нам еще зачем?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 16:53
#1275
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а теперь как найти вот эту самую КЗУ?
Вот же непонятливый какой попался. Сразу видно не читал про "сипульки" в "Звездные дневники Иона Тихого" Станислава Лема . Кстати, всем рекомендую.
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Реально возможных комбинаций для потери устойчивости бесконечное количество. И какую выбрать?
Соответствующую расчётной ситуации.
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Опять начнете предлагать пропорционально нагрузки прикладывать?
Ага, пропорционально лунным приливам.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
у нас есть реальные комбинации скажем 5 штук(кран слева ,кран по середине, снег есть снега нет и т.д.), мнимые нам еще зачем?
Вполне достаточно комбинаций, дающих максимальное значения сжатия во всех элементах. С учетом реальных неравномерностей, к примеру, тех же кранов. Например, в однопролетном одноэтажном крановом здании я задам постоянную нагрузку, снег и кран в одном положении. Посчитав такую схему я получу для более нагруженной колонны Мю < 2, а для менее нагруженной больше Мю >2. Проверять сечение по всем канонам, в том числе по предельной гибкости, буду только для наиболее нагруженной колонны. Если кранов нет, всё ещё проще. Тут, правда, есть некоторые нюансы, не касающиеся впрямую расчётных длин, но здесь о них не буду.

Последний раз редактировалось IBZ, 02.08.2023 в 17:05.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 17:05
#1276
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,716


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вполне достаточно комбинаций, дающих максимальное значения сжатия во всех элементах.
Таких не бывает. Где-то растяжение, где-то сжатие. Какая-то комбинация (ветер) где-то сжимает, а где-то растягивает. Какая-то нагрузка рассматриваемый элемент догружает, а соседние - разгружает. И что делать?
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 17:15
#1277
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вполне достаточно комбинаций, дающих максимальное значения сжатия во всех элементах.
Ну тогда о чем речь здесь на столько страниц, корректную мю можно найти только в удерживающих стержнях с помощью программ, в толкающих мы мю не найдем приемлемую мю для расчета, очевидно что удерживающими для многоэтажной рамы будут колонны нижнего яруса их и считаем, остальные делаются того же сечения по факту. Еще такой вариант при решении задачи устойчивости находится некий коэффициент-критического параметра нагрузки(в Старке так называется) к примеру 4. Если мы этот коэффициент умножим на фактическое усилие в стержне , то по логике это и будет критическая сила для того или иного стержня(колонны) в системе, ну и соответственно по формуле определяем мю для любого вертикального стержня или что-то не так?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Где-то растяжение
не интересует это от слова совсем для устойчивости
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 17:18
#1278
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,716


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Ну тогда о чем речь здесь на столько страниц, корректную мю можно найти только в удерживающих стержнях с помощью программ, в толкающих мы мю не найдем приемлемую мю для расчета, очевидно что удерживающими для многоэтажной рамы будут колонны нижнего яруса их и считаем, остальные делаются того же сечения по факту. Еще такой вариант при решении задачи устойчивости находится некий коэффициент-критического параметра нагрузки(в Старке так называется) к примеру 4. Если мы этот коэффициент умножим на фактическое усилие в стержне , то по логике это и будет критическая сила для того или иного стержня(колонны) в системе, ну и соответственно по формуле определяем мю для любого вертикального стержня или что-то не так?
Все не так. Вы не сможете таким образом получить мю для поэлементной проверки верхних колонн многоэтажной рамы, так как они не будут соответствовать СП.

----- добавлено через 53 сек. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Все не так. Вы не сможете таким образом получить мю для поэлементной проверки верхних колонн многоэтажной рамы, так как они не будут соответствовать СП.
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
не интересует это от слова совсем для устойчивости
Растянутые элементы могут играть роль "поддержки" для сжатых, что важно для устойчивости.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 17:20
#1279
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Таких не бывает. Где-то растяжение, где-то сжатие. Какая-то комбинация (ветер) где-то сжимает, а где-то растягивает. Какая-то нагрузка рассматриваемый элемент догружает, а соседние - разгружает. И что делать?
Для колонн, для которых мы, собственно, и используем Мю не бывает? Ну-ну. А для всяких ферм с расчётными длинами и так всё ясно по нормам. И вообще, перед тем как спорить, неплохо бы ознакомиться с пунктом 10.3.2 СП 16.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 17:23
#1280
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Все не так. Вы не сможете таким образом получить мю для поэлементной проверки верхних колонн многоэтажной рамы, так как они не будут соответствовать СП.

----- добавлено через 53 сек. -----

Растянутые элементы могут играть роль "поддержки" для сжатых, что важно для устойчивости.
Ну и каким образом мне получить для верхних стержней мю, чтобы соответствовало СП?

могут и играть роль растянутые, но на кой мне для них искать мю?

Вот методичка из определения рассчтеных длин по Старку, там честно признаются что не для всех стержней можно найти корректную мю.
Вложения
Тип файла: ppt Stability.ppt (2.75 Мб, 14 просмотров)
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? gdenisn Металлические конструкции 41 20.10.2016 06:37
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. TOWER SCAD 9 15.07.2009 07:46
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD Pilot729 SCAD 4 25.12.2006 12:36