Всем доброго времени суток.

Два дня тому на участок завезли геологов, которые сегодня нам предварительно сказали «приятную» новость. Грунт I типа просадочности, плюс УГВ 1,5 - 2 м. В 10 метрах от посаженого здания протекает река.
Отчета пока нет, но по выводам уже говорят что свайный фундамент не рекомендуется (мощный просадочный слой) - грунты плохие, рекомендуют фундаменты неглубокого заложения. У меня вопрос КАК??? Сетка колон 12х12 и нагрузка порядка 55 т.
I тип просадочности я уже встречал. Прошлый раз просадочные грунты мы прошли забивными сваями, да еще и трамбовки перед этим загоняли.
Но здесь я весь в раздумии!!! Да еще и вода высоко.

С темами форума ознакомился, но конкретных рекомендаций и советов для себя не обнаружил.
От методов ввода хим элементов в грунт (стекло, битум, цемент) заказчик отказывается – цена пугает.
Какие еще методы и мероприятия могут быть?
Просмотров: 130029
 
Непрочитано 29.12.2008, 23:31
#121
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Короче делай сваи и мозги не канифоль.
Самое нормальной решение
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2008, 23:39
#122
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
AlphaGeo, ИГЭ-3 - маловероятно, плотность высоковата. Мог ИГЭ-5 проявлять просадку (плотность сухого 1,53), но сейчас он практически весь в воде.
Вот именно, весь в воде. От воды и он мог и разуплотниться...
Вообще, о чем-то конкретном говорит сложно. Данных практически нет. Несколько монолитов (судя по количеству определений плотности, указанных в лабораторных ведомостях, их всего 6 штук), остальное - пробы. Как из этого состряпать отчет? Ума не приложу!
Или у нашего соседа все нормативы работают по другому?
 
 
Непрочитано 29.12.2008, 23:41
#123
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
На возможность проявления просадочности влияют и структурные особенности, характерные для конкретного регионального генетического типа грунта.
AMS, ну загнул...
Но все правильно, конечно.
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2008, 23:52
#124
YVS


 
Регистрация: 01.12.2008
UA
Сообщений: 49


Могу сказать что и с "лучшими" отчетами приходилось работать!
YVS вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2008, 23:56
#125
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от YVS Посмотреть сообщение
Могу сказать что и с "лучшими" отчетами приходилось работать!
Сочувствую.
Сам тоже видел отличные (в худшую сторону) от других отчеты... И черт с этими нормативами! Но а совесть-то у людей куда девается?
И ведь даже, на удивление, экспертизу такие отчеты каким-то чудом проходят.
 
 
Непрочитано 30.12.2008, 00:59
#126
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


AMS, по ИГЭ-1 - особый разговор. Это насыпной грунт по данным геологии. И к нему надо относиться, в первую очередь, как к насыпному грунту. Проявлять просадку он может.
И соглашусь с AlphaGeo по его оценке уровня этих изысканий. А с другой стороны, реальных настоящих просадочных грунтов и проблем с просадкой здесь не вижу (ну можно набрать несколько милиметров просадок). Их и геологи не увидели и не захотели видеть. Решили даже и не показывать старый отчет и забыть про него. И поэтому даже соглашусь с ними: поиск здесь просадочных грунтов - напрасный труд, не заслуживающий серьезного внимания и не имещий практической ценности (научно-теоретические аспекты здесь не рассматриваю).

Сообщение от AMS
Цитата:
На возможность проявления просадочности влияют и структурные особенности, характерные для конкретного регионального генетического типа грунта
Сильно сказал. Фраза прямо в эпиграф к СНиПу. Парадигма этого явления раскрыта

Последний раз редактировалось alektich, 30.12.2008 в 01:04.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2008, 11:13
#127
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


YVS
Вы наверное геологам наливали, а это черевато. Они за очередную порцию спиртного и не такие байки расскажут. Хорошо хоть зыбучие пески не обнаружили.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2008, 11:20
#128
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
YVS
Вы наверное геологам наливали, а это черевато. Они за очередную порцию спиртного и не такие байки расскажут. Хорошо хоть зыбучие пески не обнаружили.
Обижаете, DEM
 
 
Непрочитано 31.12.2008, 11:29
#129
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


AlphaGeo
НУ Я ж не вас имелл в виду.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.01.2009, 11:36
#130
YVS


 
Регистрация: 01.12.2008
UA
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
YVS
Вы наверное геологам наливали, а это черевато. Они за очередную порцию спиртного и не такие байки расскажут. Хорошо хоть зыбучие пески не обнаружили.
DEM
Никто никому ничего не наливал, у нас не принято!!!
Ребята молодые попались.
Одним словом, Заказчик подешевле искал.

Всех с Новым Годом! Успехов, здоровья и достатка!
YVS вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2009, 23:54
#131
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Добого времени суток, коллеги!
Решил не открывать новую тему, поскольку надеюсь здесь услышать мнение профессионалов, в особенности уважаемого alektich, ибо к Вам мой вопрос имеет, судя по всему, непосредственное отношение.

Итак. Проектируется административное 2х-этажное кирпичное здание в г. Таганрог. Соглано отчета об изысканиях, выполненных ООО НПП "Алектич", ситуация следующая:

ИГЭ1. Насыпной, мощностью 2,3-2,6м. Подробно не исследовался, ибо здание с подвалом с отметкой -3,000.
ИГЭ2. Суглинок тяжелый пылеватый, от твердого до полутвердого, просадочный, незасоленный, ненабухающий - с глубин 2,3-2,6 по 13,5м. Тип просадочности - II. Величина просадки от собственного веса при условии замачивания всей толщи - в среднем 16см.
ИГЭ3. Суглинок тяжелый пылеватый, от твердого до полутвердого, непросадочный, незасоленный, ненабухающий. Здесь JL в природном сложении 0,12, а при Sr=1 - 0.35. Мощность слоя 4,9-5,4м.
ИГЭ4. Глина легкая пылеватая, полутвердая, непросадочная, незасоленная. Здесь JL природного 0,04, при Sr = 1 - 0.17. Мощность 2,6-5,1м.
ИГЭ5. Песок мелкий, средней плотности. е = 0,71.

Таким образом, имеем под подошвой преполагаемого фундамента 11 метров просадочного грунта II типа.

Насколько я понял, вами, alektich, предлагалась схема типа КСП-фундамента с усилением грунтового массива буронабивными сваями и плитой.
Ко мне эта работа попала после "осмотра" её многими специалистами, в нашем городе очень авторитетными. В частности профессор нашего госуниверситета Прохоров, а также еще 2 главных специалиста серьезных организаций (в одной из которых я работаю) высказались всё же за ленточные ростверки и буронабивные сваи, прорезающие толщу просадочных грунтов. Возможно, с уширением.

Вопрос стоит в выборе наилучшего в данных условиях решения.

Проблема применения свайного фундамента упирается в п. 9.3 СП 50-102-2003. Очень уж длинные сваи получаются, как минимум в глину надо уйти. Плюс негативное трение.
Тогда просьба к alektich прояснить, чем предложенный вариант с КСП лучше? Ведь имеем те же сваи, только в намного большем количестве, плюс еще монолитная плита. Да, я понимаю, выравнивание кренов, однако...
Быть может тогда надо проектировать здание как на сейсмику, с монолитными сердечниками и т.п.??
А может не всё так страшно, может черезчур в геологии перестраховались?
Либо всё же нужно замачивать и уплотнять?
В общем, мнения разделились. Может подольёте "масла в огонь", коллеги?

Да, совсем забыл важный момент. Грунтовых вод впоть до глубин в 26,5м не встречено. Т.е. замачивание возможно только от техногенных причин - утечек из коммуникаций.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.

Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 04.02.2009 в 00:25. Причина: добавил
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 01:33
#132
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Клименко Ярослав
Цитата:
Добого времени суток, коллеги!
Решил не открывать новую тему, поскольку надеюсь здесь услышать мнение профессионалов, в особенности уважаемого alektich, ибо к Вам мой вопрос имеет, судя по всему, непосредственное отношение.

Итак. Проектируется административное 2х-этажное кирпичное здание в г. Таганрог. Соглано отчета об изысканиях, выполненных ООО НПП "Алектич", ситуация следующая:

ИГЭ1. Насыпной, мощностью 2,3-2,6м. Подробно не исследовался, ибо здание с подвалом с отметкой -3,000.
ИГЭ2. Суглинок тяжелый пылеватый, от твердого до полутвердого, просадочный, незасоленный, ненабухающий - с глубин 2,3-2,6 по 13,5м. Тип просадочности - II. Величина просадки от собственного веса при условии замачивания всей толщи - в среднем 16см.
ИГЭ3. Суглинок тяжелый пылеватый, от твердого до полутвердого, непросадочный, незасоленный, ненабухающий. Здесь JL в природном сложении 0,12, а при Sr=1 - 0.35. Мощность слоя 4,9-5,4м.
ИГЭ4. Глина легкая пылеватая, полутвердая, непросадочная, незасоленная. Здесь JL природного 0,04, при Sr = 1 - 0.17. Мощность 2,6-5,1м.
ИГЭ5. Песок мелкий, средней плотности. е = 0,71.

Таким образом, имеем под подошвой преполагаемого фундамента 11 метров просадочного грунта II типа.

Насколько я понял, вами, alektich, предлагалась схема типа КСП-фундамента с усилением грунтового массива буронабивными сваями и плитой.
Ко мне эта работа попала после "осмотра" её многими специалистами, в нашем городе очень авторитетными. В частности профессор нашего госуниверситета Прохоров, а также еще 2 главных специалиста серьезных организаций (в одной из которых я работаю) высказались всё же за ленточные ростверки и буронабивные сваи, прорезающие толщу просадочных грунтов. Возможно, с уширением.

Вопрос стоит в выборе наилучшего в данных условиях решения.

Проблема применения свайного фундамента упирается в п. 9.3 СП 50-102-2003. Очень уж длинные сваи получаются, как минимум в глину надо уйти. Плюс негативное трение.
Тогда просьба к alektich прояснить, чем предложенный вариант с КСП лучше? Ведь имеем те же сваи, только в намного большем количестве, плюс еще монолитная плита. Да, я понимаю, выравнивание кренов, однако...
Быть может тогда надо проектировать здание как на сейсмику, с монолитными сердечниками и т.п.??
А может не всё так страшно, может черезчур в геологии перестраховались?
Либо всё же нужно замачивать и уплотнять?
В общем, мнения разделились. Может подольёте "масла в огонь", коллеги?
Да, совсем забыл важный момент. Грунтовых вод впоть до глубин в 26,5м не встречено. Т.е. замачивание возможно только от техногенных причин - утечек из коммуникаций.
Прочитал с трудом на ночь это сообщение, удивился, как простую инженерную задачу можно довести до абсурда, подключая профессора и авторитетных специалистов, зачем-то вынося её на публичное обсуждение, и ещё и пытаясь при этом кинуть камень в мой огород (фраза типа - черезчур в геологии перестраховались?). Но раз вызов брошен, я его принял.
Пока отвечу кратко: по просьбе ваших земляков, которые взялись за проектирование этого объекта, я передал им ТСН 50-306-2005 Ростовской области "Основания и фундаменты повышенной несущей способности", в котором изложен способ "Армирования основания буронабивными элементами". Этот способ мы посоветовали для проекта, так как у нас он широко применяется и имеет ряд существенных преимуществ перед обычными свайными фундаментами. Посмотреть ТСН можно здесь http://alektich.irnd.ru/page17.html. Если не понятно, как считать, что там взято за основу расчета, так не ко мне претензии. Разбирайтесь, раз взялись за проектирование фундаментов на просадочных грунтах. Могу лишь добавить, что ни о каком КСП там речи нет. На просадочных грунтах второго типа нам и в голову бы не пришло советовать вам КСП.
Ну а выбор способа за вами, вы проектируете, а не мы. Только не заведите заказчика в тупик.
А пока откланиваюсь, уже глубокая ночь.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 14:55
#133
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


alektich
Большое спасибо за оперативный ответ.
Только немного странный ваш резкий тон. Я никоим образом не хотел бросать в ваш огород камни, я разобраться хочу.
Не скрою, с такими грунтовыми условиями сталкиваться приходится не часто. Поэтому и решил задать вопрос здесь, не вижу ничего плохого в этом, хотелось услышать мнение различных специалистов. Продолжаю свято верить в наш форум
Насчет абсурда - профессоров подключал не я, а заказчик мой, до меня. И то, что их мнение противоположно Вашему, заставляет думать. Я взялся за эту работу, потому что мне стало интересно, но сроки, как обычно - вчера. Поэтому хотелось бы оперативнее принять решение. В душе я за ваш вариант.
Про ТСН мне никто ничего не говорил, спасибо, посмотрю, почитаю.
Про "сомнительную геологию" - это опять же со слов заказчика
Конечно, ничего хорошего нет, что проектная организация настолько удалена от объекта и незнакома с местными особенностями, грунтами и опытом проектирования. Но это уже не ко мне, я решаю простую инженерную задачу.
Предже всего хочется уяснить, способ армирования буронабивными элементами реально будет экономичнее?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 15:33
#134
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Бегло ознакомился с ТСН.
Цитата:
6.5.4. Длину армирующих элементов назначают по указаниям п. 7.10 СНиП 2.02.03 с соблюдением условия полной прорезки элементами просадочных грунтов и других слабых напластований.
6.5.5. Глубина заделки элементов hmt ниже глубины зоны просадок hsl; (рисунок 6.5) определяется по формуле
.......
(6.15)
hsl > 4 м
Т.е. в любом случае длина свай будет немаленькая, при предложенном варианте армирования всё равно надо пройти будет "сваями" минимум до глин, только вот количество таких элементов...

Может всё же лучше замачивание?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 15:59
#135
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Может всё же лучше замачивание?
Лучше всего - петрургическая переработка грунтов!!!
 
 
Непрочитано 04.02.2009, 17:30
#136
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Лучше всего - петрургическая переработка грунтов!!!
Шутим. А по-делу?

Убедите меня, что вариант с усилением буронабивными элементами и плитой лучше, чем вариант с ленточным ростверком и буронабивными сваями с уширением? Естественно, всё будет рассчитано.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 19:26
#137
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Шутим. А по-делу?

Убедите меня, что вариант с усилением буронабивными элементами и плитой лучше, чем вариант с ленточным ростверком и буронабивными сваями с уширением? Естественно, всё будет рассчитано.
По делу? Хорошо. Тогда по делу.
Во-первых, убеждать Вас ни в чем не буду. Не в моей компетенции советовать проектировщику, какие фундаменты ему выбирать (хотя почему-то не все и не всегда это понимают... Но не об этом).
Во-вторых, по поводу замачивания. Можно и попробовать, но только в том случае, если в непосредственной близости с проектируемым зданием ничего нет... Иначе, все что стоит рядышком придется после хорошенько укреплять и ремонтировать. Готов ли пойти на такое Вам заказчик?
В-третьих,...
Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
...
ИГЭ2. Суглинок тяжелый пылеватый, от твердого до полутвердого, просадочный, незасоленный, ненабухающий - с глубин 2,3-2,6 по 13,5м. Тип просадочности - II. Величина просадки от собственного веса при условии замачивания всей толщи - в среднем 16см.
...
А может не всё так страшно, может черезчур в геологии перестраховались?
Я, конечно, все понимаю... Никому сесть не охота. Но "перестраховываться" так, чтобы в отчете указывать 16 см просадки от собственного веса... Если учесть, что в Таганроге мощность просадочной толщи достигает 25 метров с величиной просадки под своим весом до 50 см, то на перестраховку это мало походит.
 
 
Непрочитано 04.02.2009, 19:40
#138
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


AlphaGeo, спасибо.
Я всё понимаю, решение принимаю я совместно с заказчиком. Про замачивание это конечно не в серьёз было сказано.
Сама ситуация, почему проектирование здания в таких условиях выполняет организация, не знающая специфики, неправильна. Уж не знаю, может не договорились с кем-то... А у меня получается сломаный телефон, но работа есть работа (точнее - халтура есть халтура).
Просто хотел выяснить, какие преимущественно фундаменты в таком случае применяются в Ростовской области и, в частности в Таганроге. Только ли усиление грунтов изложенными в ТСН способами?
На месте проектируемого здания стоят несколько полуразрушенных строений. Про их фундаменты мне ничего не известно.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 20:05
#139
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
какие преимущественно фундаменты в таком случае применяются в Ростовской области
На счет Таганрога и области ничего не скажу, знаю только, что большая часть Волгодонска стоит на фундаментах с "висячими" сваями.
 
 
Непрочитано 04.02.2009, 21:49
#140
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


AlphaGeo
Цитата:
Я, конечно, все понимаю... Никому сесть не охота. Но "перестраховываться" так, чтобы в отчете указывать 16 см просадки от собственного веса... Если учесть, что в Таганроге мощность просадочной толщи достигает 25 метров с величиной просадки под своим весом до 50 см, то на перестраховку это мало походит.
AlphaGeo, я вот вчера смотрел отчет ТИСИЗа по одной площадке в г.Таганроге. 57,5 см -просадка от собственного веса. И нужно найти техническое решение, разработать проект подготовки грунтов. Вот где головная боль. И при всем при этом мне в голову не приходит подвергать сомнению результаты изысканий.
alektich вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Просадочный грунт

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Просадочный грунт, помогите Michail Основания и фундаменты 70 27.11.2018 06:20
Низ буровой сваи - лессовый грунт _Oleg_ Основания и фундаменты 27 13.04.2009 22:34
Галечниковый грунт с грав-песч заполн - характеристики Хворобьев Основания и фундаменты 26 12.08.2008 06:40
Дислоцированный грунт X-DeViL Основания и фундаменты 7 27.08.2007 15:00
Просадочный грунт art Основания и фундаменты 5 31.03.2006 12:58