Сообщений: 2,454
|
Цитата:
На мой взгляд, проще сделать по классике с горизонтальными связями в одном пролете и шарнирным креплением прогонов. Плюс это даст несравнимо большую жесткость покрытия в горизонтальном направлении. |
|||
![]() |
|
||||
учусь работать) Регистрация: 25.12.2012
Сообщений: 20
|
Именно в пролете? Не в шаге (шаг-то один)? А если у нас двускатное покрытие и колонна в середине есть (надеюсь, понятно описала), думаете, достаточно на одном из скатов поставить горизонтальную связь и на том успокоиться?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Да, в шаге, в обоих пролетах. То, что в СНиПе называется "поперечные горизонтальные связи".
Думаю недостаточно. Во всяком случае выглядит нелогично. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Апдейт - не заметил, что по "условиям задачи" покрытие - сэндвич (зачем он для навеса?)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
связи в мелком самострое нужны всегда - как защита от дурака, решившего спустя 10 лет повесить кранбалку - чтоб здание не повело спиралью, ну и ветровая есно
или как монтажные, ибо всеравно покупать уголок на связь и брать за него деньки с клиента крепят связи за балки, ака на раму здания - прогоны уже часть настила, и никакой прочности не дадут, совсем вертикальные связи замените подкосами - никакие хитрости и мегаузлы, недадут прочности простенькой связи или подкоса неск десятков такой мелочи, вычертил у подрядчика в начале 200х... Цитата:
на настил никогда расчитывать не стоит - особо в пром и складах, с вибрацией и его перекладкой
__________________
не убегай от архитектора, умрешь уставшим и не пропорциональным... |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Ну для навеса-то наверняка можно. А склады сейчас почти всегда без кранов - погрузчиками обходятся.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
просто ГИП. Регистрация: 18.11.2005
Московская обл
Сообщений: 54
![]() |
Добрый день!
Зачем нужны связи по покрытию, я то же не понимаю. Фронтона нет, с двух сторон стоит здание смысла в связях не вижу. Из-за чудачества заказчика колонна 30К, там даже и думать нечего что коэф. расчетной длины будет больше 2. Не надо изобретать велосипед если у вас есть самолет.
__________________
Сергей Юрьевич |
|||
![]() |
|
||||
финансово невыгодно - в 200х было проще сразу сэндвичь, хотяб 50й
в проме - ихмо дилетантизм, и опасное намеренное вырезание защиты от дурака на даче в автонавесе - да уже можно подпишетесь под чертежами с матответственность - гарантировав этим что здания поймают падающий навес, и все ценности под навесом и зданиями не пострадают ?
__________________
не убегай от архитектора, умрешь уставшим и не пропорциональным... |
||||
![]() |
|
||||
учусь работать) Регистрация: 25.12.2012
Сообщений: 20
|
Цитата:
В серии 3.019.1-3, например, связи по покрытию в крайних шагах есть (но это что касается навесов). А если, скажем, пролетов 6, шаг один... Все-таки как-то неправильно же ставить связи только на крайних пролетах, значит, по всему покрытию? |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? | depak | Железобетонные конструкции | 35 | 11.10.2018 13:35 |
Стальной каркас без связей | Stanislav :-) | Металлические конструкции | 23 | 22.02.2014 09:15 |
Ж/Б каркас без вертикальных связей? | Курмышанец | Расчетные программы | 42 | 30.11.2007 06:26 |
Проектирование связей стального каркаса в сейсмике | Гараж | Металлические конструкции | 6 | 21.02.2007 15:25 |
Стальной каркас без связей | dermoon | Металлические конструкции | 15 | 21.05.2005 00:13 |