Сообщений: n/a
|
Коллега, это полноценный документ, и как бы вам он там нравился/не нравился, вы обязаны учитывать его положения.
Минька, во-первых, этот документ, утверждённый директором ЦНИИПСК, а директор какого-либо института мне не указ, во-вторых этот РД соласован с Ростехнадзором, а Ростехнадзор не вправе согласовывать документ, а потом требовать его выполнения, а в-третьих, Госстрой его не согласовал, а, в-четвёртых, в ГОСТ Р 53778-2010 и в СП 13-102-2003 совсем другие положения. РД - это не документ!!! Последний раз редактировалось Doka, 25.01.2011 в 16:31. |
|||
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Цитата:
С формальной? Где написано? В РД этого нет.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353
|
Ещё историю расскажу о аварийных состояниях и как их преодолеть.
По результатам обследования выявлено аварийное состояние нижнего пояса подкраново-подстропильной системы. В следствии постоянного термического воздействия на данный элемент системы. 40 лет эксплуатации период воздействия 45 минут. И в заключении так и записано, ЗАМЕНИТЬ. Но не сказано как, усилие в элементе 1200 тонн, чтоб заменить элемент массой менее 10 тонн надо разобрать цех, ремонт не представляется возможным. Дешевле рядом цех построить. Что делать? Вышли из положения проще пригласили нормального специалиста, а не паникёра, написали нормальное Заключение. Всё в полном порядке. Акционеры с деньгами рабочие с работой. Т е заказчику такие аваристы наносят прямой ущерб, и дискредитируют професию |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Не подумай что придираюсь, сам толком не знаю.
Цитата:
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Уважаемые форумчане! Давайте говорить и писать по русски правильно. И дружно попросим модератора исправить название темы. Будем уважать друг друга и объединятЬся! Все мы немного лошади. Простите, хотел сказать - обследователи!
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Значит в аварийном состоянии находилась вся подкраново-подстропильная система, но не отдельные же её элементы. Эта система без них может работать?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353
|
В аварийном состоянии находились отдельные элементы системы, точнее 4, остальные в более чем исправном (аа по вашему в ограниченно работоспособном). И то в условно аварийном по мнению одного спеца в аварийном по мнению другого в исправном, плохо когда жизнь огромного предприятия с много миллиардным оборотом зависит от куска железа в 10 тонн.
Придумал же кто то подкрановую систему с стропильной интегрировать |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Ну вот смотри. Возьмем стропильную ферму. Допустим у одного сжатого раскоса имеется дефект в виде значительной погиби (стукнули при монтаже). И этот раскос при расчетном загружении фермы, расчетных напряжений не выдержит. Ограниченно работоспособное состояние раскоса что ли? Конечно всей фермы как минимум, у которой есть элемент с дефектом категории опасности "Б". Заключение о техническом состоянии не даётся на отдельный элемент, оно дается на конструкцию, сооружение или здание в целом.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128
|
Krieger, у меня был такой опыт. Эксперт в экспертизе начал настаивать, что если хотя бы один элемент здания (даже ненесущий, хотя бы подвесной потолок) в аварийном состоянии, то все здание следует объявить аварийным. Аргумент был простой: есть угроза обрушения любого элемента - значит здание аварийное. Потребовалось 2 или 3 визита в экспертизу, чтобы прийти к общему знаменателю. В результате в заключении появилась фраза "ПОСЛЕ РЕМОНТА ХХХ ПРОСТЕНКА КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЯ - ОГРАНИЧЕННО РАБОТОСПОСОБНОЕ СОСТОЯНИЕ". Здание одноэтажное, кирпичная стена самонесущая.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353
|
Если быть честным у меня в карьере не было своей подкраново-подстрапильной системы. Как я оценил бы, я не знаю. Но я о чём вообще. Об ответственности инженера о принятых решениях, а не прятанья за спину размытых формулировок. Вот о чём, и делать заключения о техническом состоянии сарая так если бы речь шла, о ППС
а то "мало-плохо-фигивознает спобное" состояние, новый гост вообще упразднил формулировку исправное, как не нужную, раз такого состояния конструкций нет |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Цитата:
А про ответственность. Тоже случаи были. Был пожар в цехе. Элементы металлоконструкций получили серьезные деформации. Одна экспертная организация посмотрела и чтобы не заморачиваться, дала заключение грубо говоря под снос и ремонту не подлежит. Зданию 100 лет. Сделано без единого сварного шва. Все элементы клепанные, а пробы металла показали повышенное содержание фосфора. Как еще потом оказалось здание имеет историческую ценность. Обратились к нам. Дык это здание еще 100 лет простоит, выполнили практически конструктивное усиление типа уменьшения геометрических длин элементов, продублировали совсем плохие элементы, сделали затяжку по фермам (немного не прошли на сегодняшние нагрузки), поменяли кровлю на более легкую. Однако фишка усиления в том, что за существующие конструкции цеплялись без применения сварки, т.е. фрикционно.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 34
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
![]() |
йех... как раз в РД и есть.
в общем, уважаемый, там всё очень сложно. Если вы имеете желание встать в позу и ничего заказчику про устранение не писать, то пожалуйста. Есть такая штука - "список согласованных мероприятий для завершения процесса экспертизы". Медитируйте над ней. Хотя, она настолько криво описана в РД, что можете извернуться и не делать ничего. Но если вы не сделаете список мероприятий, я поставлю на то, что следующий объект Заказчик отдаст другой организации, которая предоставляет больший объём полезной информации за те же деньги. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Наша гордость уважаемые инженеры. Давайте поделимся нашими достижениями | Sanechek | Разное | 71 | 21.12.2010 20:18 |
Молодые конструктора, те кто совсем недавно были студентами, давайте пообщаемся! | veterok1986 | Разное | 170 | 21.12.2010 14:46 |
А давайте создадим фан клуб!!! | Kvush | Разное | 27 | 12.03.2008 22:19 |
А давайте вспомним сопромат! | Алекс | Прочее. Программное обеспечение | 21 | 04.07.2005 20:01 |