пользователи bocad - все сюда! - Страница 7
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > пользователи bocad - все сюда!

пользователи bocad - все сюда!

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.01.2011, 14:51
пользователи bocad - все сюда!
STEEL_LINER
 
инженер-проектировщик МК
 
Собянин-Сити
Регистрация: 14.01.2011
Сообщений: 30

Привет бокадчикам Хоть нас тут и не много, решил создать тему!
Предлагаю в ней обмениваться информацией по программе. Помогать решать друг-другу возникающие вопросы при освоении программы.
Просмотров: 99832
 
Непрочитано 07.04.2014, 09:52
#121
gipro

лайсенсед инжиниа
 
Регистрация: 15.04.2006
город-герой Волгоград (Сталинград)
Сообщений: 1,158


Offtop: нет, но я слышал, что там внедряли PDMS лет та 5-6 назад... Чем кончилась затея не знаю - никого из знакомых оттуда не осталось...
gipro вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2014, 09:53
#122
Stylo

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.02.2013
Обнинск
Сообщений: 204
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™


у нас как минимум 5 контор с лицензиями бокада
__________________
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Stylo вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2014, 10:44
#123
ivanov.std


 
Регистрация: 14.04.2014
Сообщений: 7


С месяц назад взяли на вооружение Бокад (на английском).
До сих пор особых претензий не было (моделирование удобно и быстро, CNC, сварные соединения) но как дошли до производства чертежей начались проблемы.
Почти всегда (!) при регенерации видов (изменение настроек отображения или глубины прорисовки) с большим числом элементов (около 1000 и больше) программа сначала зависает а затем прекращает работу: “q3exe has stop working”.
Возможно кто то сталкивался с подобной проблемой?

----- добавлено через ~5 ч. -----
Сегоня установил новый, апрельский релиз Бокада. Похоже что в нём данная проблема решена, пока генерация видов проходит без крашей программы..

Последний раз редактировалось ivanov.std, 28.04.2014 в 16:49.
ivanov.std вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 13:42
#124
ivanov.std


 
Регистрация: 14.04.2014
Сообщений: 7


Регенерация больших видов идёт ооочень долго.
Регенерация одного вида может занять десятки мунут.
Это нормально?
ivanov.std вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 22:42
#125
grph


 
Регистрация: 10.12.2006
from there
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от ivanov.std Посмотреть сообщение
Регенерация больших видов идёт ооочень долго.Это нормально?
Как понимаю, речь идет о вставке в чертеж диметрии или изометрии всего здания?!
Если у Вас включено изображение сварных, и болтов... и в модели более 300 000 элементов, то регенерация может занимать чуток времени, но не десятки минут, как Вы написали. Для ускорения отрисовки вида, отключите для начала изображение всех сварных швов, кроме того совсем необязательно видеть 3D-изображение всех болтовых соединений - их тоже можете отключить, т.к. при огромных размерах здания болты на чертеже, даже при выводе на А0, будут выглядеть как точки, а на обсчёт видимых-невидимых линий всё равно тратятся ресурсы компьютера.

Хотите получать точные ответы? - постарайтесь описывать ситуацию более развернуто!!!
grph вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2014, 16:41
#126
ivanov.std


 
Регистрация: 14.04.2014
Сообщений: 7


В том то и дело что речь идёт о небольшой модели, количество элементов в модели порядка 5 тысяч.
При изменении настроек отображения глубокого вида (например вида сбоку) регенерация длится очень долго, десятки минут.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Кто знает как добавлять/удалять элементы в вид/из вида на чертеже (не деактивировать во всей модели а именно убрать из одного вида?)?


Я так понял кнопка UNDO действует только на моделирование? При работе с чертежами с 2Д графикой, что, UNDO вообще отсутствует?
ivanov.std вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2014, 18:36
1 | #127
grph


 
Регистрация: 10.12.2006
from there
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от ivanov.std Посмотреть сообщение
В том то и дело что речь идёт о небольшой модели, количество элементов в модели порядка 5 тысяч.
Это проблема только в текущем проекте или такое происходит при работе с любым проектом? Возможно, дело в самой модели!

Цитата:
Сообщение от ivanov.std Посмотреть сообщение
...как убрать элементы из одного вида?
Нажмите кнопку по настройке параметров отображения и затем укажите вид, который Вам надо отредактировать. Во второй вкладке, в верхней части диалогового окна, Вы можете произвести настройку фильтра и отключить ненужные элементы (детали, болты, швы...).

Цитата:
Сообщение от ivanov.std Посмотреть сообщение
Я так понял кнопка UNDO действует только на моделирование? При работе с чертежами с 2Д графикой, что, UNDO вообще отсутствует?
При работе с программой bocad есть два режима работы UNDO: при моделировании 3D-элементов и при работе с 2D-графикой. Посмотрите внимательней и в любом открытом окне Вы найдете кнопку, которая включит режим работы с графикой, при этом появятся инструменты по работе с 2D-графикой (рисование линий, прямоугольников, текста, размеров и т.д.), а кроме того увидите кнопки со стрелками красного цвета Undo/Redo - как раз то, что Вам и нужно!!!
В bocad команды отмены разделены - это не AutoCAD! При работе с 3D не работает UNDO для 2D - этот режим надо включить и пользоваться им, к примеру, при работе над чертежами.
grph вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2014, 14:59
#128
ivanov.std


 
Регистрация: 14.04.2014
Сообщений: 7


В новом релизе Бокада появились раскладка профилей (bar nesting) и нумерация сварных швов (weld marking). Начинаю изучать. Пишите как впечатления.
ivanov.std вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2014, 12:36
#129
grph


 
Регистрация: 10.12.2006
from there
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от ivanov.std Посмотреть сообщение
В новом релизе Бокада появились раскладка профилей (bar nesting) и нумерация сварных швов (weld marking). Начинаю изучать. Пишите как впечатления.
Bar nesting - это мне понятно, но какой смысл в нумерации сварных швов, если проверки коллизии по сварке нету?! Может Weld marking - это какая-то маркировка, а не нумерация?! Уточните, если не сложно, please!
grph вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2014, 13:51
#130
ivanov.std


 
Регистрация: 14.04.2014
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от grph Посмотреть сообщение
Bar nesting - это мне понятно, но какой смысл в нумерации сварных швов, если проверки коллизии по сварке нету?! Может Weld marking - это какая-то маркировка, а не нумерация?! Уточните, если не сложно, please!
В weld marking можно присвоить номера сварным швам. Вариантов, как обычно в Бокаде, много, можно при нумерации использовать различные фильтры и условия. Номера могут присваиваться как индивидуальные для каждого шва так и один номер для швов одинакоывых по типу, длине, сборке и куче других условий. Номера швов могут отображаться в отчётах и на чертежах.
ivanov.std вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2014, 23:40
#131
grph


 
Регистрация: 10.12.2006
from there
Сообщений: 128


Спасибо за ответ! По правде говоря, пока не вижу применения данному новшеству! Попробуйте проверить вариант простановки номеров позиций, когда две отправочные марки, например, абсолютно одинаковые колонны сварены разными типами швов! Раньше тип шва не влиял на номера сборки, а теперь?! Обработка данных по сварным швам дело неблагодарное, и чтобы четко все работало надо иметь идеально выполненную модель и аккуратно выполненную сварку, а это фантастика... Нюансов при обработке данных очень много, пусть и на первый взгляд всё выглядит достаточно тривиально!!!
grph вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2014, 16:49
#132
az_esm

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.02.2013
Москва
Сообщений: 56


Появилось очень удобное дополнение! Теперь обозначение болтовых соединений можно редактировать из оболочки, а не из файлов ALLE_SC.INP, VERBITAB.INP, SCREWTAB.INP
az_esm вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2014, 13:18
#133
schumus


 
Регистрация: 20.08.2013
Сообщений: 61


Как сохранить модель в 3D PDF?
schumus вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 12:21
#134
grph


 
Регистрация: 10.12.2006
from there
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от schumus Посмотреть сообщение
Как сохранить модель в 3D PDF?
Раньше было необходимо, чтобы на компьютере была установлена программа Adobe Acrobat 3D, теперь такой проги у Adobe нету и, видимо, все функции работы с 3D перенесли в Adobe Acrobat Pro... В Acrobat требовалось создать новый документ и через буфер обмена скопировать туда данные из окна Open-GL (bocad-3D).
grph вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 21:47
#135
schumus


 
Регистрация: 20.08.2013
Сообщений: 61


grph спасибо за ответ, на сайте Adobe есть бесплатный Acrobat 3D, попробую с ним.

Через какой формат лучше всего передать модель из Bocad 2.2 в Tekla с сохранением сборочных деталей?
schumus вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 08:54
#136
grph


 
Регистрация: 10.12.2006
from there
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от schumus Посмотреть сообщение
grph Через какой формат лучше всего передать модель из Bocad 2.2 в Tekla...?
Чтобы точно ответить на Ваш вопрос, необходимо точно знать какие данные способен передать bocad, чтобы их могла переварить Tekla. Кроме того, хотите ли Вы видеть только геометрию деталей или должно быть полное соответствие элементам в Tekla Structures. Если полное соответствие, то обязательно потребуется таблица маппинга, т.е. как профиль называется в bocad и как в Tekla... Но и здесь есть много вопросов, например, если с прокатными профилями более менее понятно - это таблица маппинга, то что будет гнутыми листами или контурами, ведь такие элементы простым маппингом не описать! Если говорить о сварке и болтах, то эти элементы вряд ли вообще будут передаваться.
grph вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 16:03
#137
_mikka


 
Регистрация: 29.12.2010
Сообщений: 111


А есть возможность например передать гнутые пластины из Aveva bocad в aveva PDMS ?
_mikka вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 21:18
#138
grph


 
Регистрация: 10.12.2006
from there
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от _mikka Посмотреть сообщение
А есть возможность например передать гнутые пластины из Aveva bocad в aveva PDMS ?
На апрельской конференции AVEVA говорили, что передача между bocad и PDMS осуществляется либо посредством маппинга, либо передается только геометрия для проверки коллизий. Более точную информацию о том как осуществляется передача в PDMS гнутых пластин Вам обязаны предоставить сотрудники AVEVA, тем более, как понимаю, Вы платите им за техническую поддержку немалую сумму. К сожалению, сам помочь с этим вопросом не смогу, т.к. работаю только с bocad.
grph вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 11:45
#139
az_esm

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.02.2013
Москва
Сообщений: 56


Здравствуйте, коллеги!
Предлагаю всем, кто хочет участвовать в обсуждении и решении текущих задач AVEVA Bocad, перейти на официальный форум.
az_esm вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 10:31
#140
grph


 
Регистрация: 10.12.2006
from there
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от az_esm Посмотреть сообщение
Здравствуйте, коллеги!
Предлагаю всем, кто хочет участвовать в обсуждении и решении текущих задач AVEVA Bocad, перейти на официальный форум.
А смысл? В самом конце регистрации Вы получите вот такое сообщение:
Администрация форума проверяет все новые учетные записи, перед предоставлением полного доступа к форуму. Администратор уже оповещен о вашей регистрации.
...и не факт, что Вас допустят в мир избранных!

На любом форуме достаточно легко просматривать сообщения без регистрации, и создание учетной записи нужно лишь для участия в обсуждениях, а на официальном форуме AVEVA вы попадаете под санкции администратора даже ещё ничего не посмотрев!
grph вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > пользователи bocad - все сюда!

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пользователи Автокада, подскажите. Slavik01 Прочее. Архитектура и строительство 11 15.10.2013 12:46
BoCAD 3D Мнения Rokky Прочее. Программное обеспечение 70 12.12.2011 04:23
BoCAD мнение металлистов и почему не распостранен? dextron3 Прочее. Программное обеспечение 13 10.04.2010 00:35
Пользователи КОМПАС - отдельная ветка. igo2309 Разное 1 30.11.2007 13:14
Бывают ли здесь пользователи ForTen 2000 и Easy-Cadisi? Baires Прочее. Программное обеспечение 5 24.02.2006 00:02