Непрочитано 02.09.2008, 21:52
Технадзоры в строительстве - делимся опытом
DAF
 
Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 02.09.2008
Сообщений: 710

Если на форуме имеются люди, работающие непосредственно технадзорами в строительстве, а так же все остальные, кто в теме - милости просим сюда. Давайте обсуждать все прелести этой профессии - очень интересно послушать других и поделиться своим опытом работы!Т
Топик перемещен /kpblc/
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.09.2008 в 22:40.
Просмотров: 1484273
 
Непрочитано 30.01.2013, 00:11
#1521
2rist

техник конструктор
 
Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сообщений: 158


Коллеги, как вы считаете, может ли авторский и технадзор быть одним лицом? Не возникнут ли какие то противоречия?
2rist вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2013, 01:23
#1522
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Согласно части 2 статьи 53 ГрК:
Цитата:
Застройщик или технический заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации.
Раз Вы такое спрашиваете - значит либо застройщик, либо генеральный строительный подрядчик является проектировщиком. Просто не делайте АН - да и всё. Кого будет застройщик (гена) привлекать для АН? Самого себя что ли? По-моему глупость. Но у госстройнадзора может быть другое мнение, когда захотят Вас оштрафовать. Так что думайте. "Бодаться" или "прогнуться" - решайте сами.
А ещё гляньте в СП 48.13330.2011 "Организация строительства". Там есть запрет на совмещение в одном лице прораба и технадзора. А насчёт АН и ТН - не помню.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2013, 06:57
#1523
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,479


Цитата:
Сообщение от 2rist Посмотреть сообщение
Коллеги, как вы считаете, может ли авторский и технадзор быть одним лицом? Не возникнут ли какие то противоречия?
Не вижу никаких противоречий с действующим законодательством.

Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Застройщик или технический заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации.
В гражданском строительстве АН не обязателен. Тут даже термин такой не употребляется.
Однако для ОПО все по другому:
116-ФЗ. Статья 8:
Цитата:
3. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, консервации и ликвидации опасного производственного объекта организации, разработавшие соответствующую документацию, в установленном порядке осуществляют авторский надзор.
Заметьте, в старой редакции 116-ФЗ была прописана организация, разработавшая проектную документацию, что отдавало маразмом. В 2011 году формулировку привели в соответствие со здравым смыслом. Через 3 года после выхода 87 ППРФ.

Т.е. если сотрудник, осуществляющий АН числится в конторе, разработавшей РД, то все нормально. Это для ОПО. Не думаю, что в гражданке все строже.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2013, 09:33
#1524
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Однако для ОПО все по другому:
А я и не говорил, что в гражданке он должен быть. И приведённая мною выдержка этому не противоречит. Там написано "может". Значит, по усмотрению застройщика.
Что касается ОПО - то это же самое прописано и в СНиП 12-01-2004, и в СП 48.13330.2011 (актуализированной редакции СНиП 12-01-2004).
Но автор вопроса не сказал же: попадает его объект под статью 48.1 ГрК (под 116-й ФЗ) или нет. Так что ответ универсален.
Но повторюсь: чтобы один и тот же человек расписывался в АОСР (АООК) в двух местах - имхо это глупость.
Что же касается "бодаться или прогнуться", то когда в свет вышел РД 11-02-2006, то практические сразу же (а конкретно через 2 года ) к нам пришла телега с минстроя, чтобы мы писали акты по-новому и ОЖР вели по-новому. А на словах очень грозно добавили, что теперь-то места для подписей достаточно, и они не будут принимать акты без автографов директора и главного инженера. Наше руководство решило "прогнуться".
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2013, 21:40
#1525
2rist

техник конструктор
 
Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сообщений: 158


Объект жилой дом, застройщик-подрядчик и мы, проектировщики разные конторы. я человек осуществляющий АН, мой директор предлагает мне быть еще и технадзором. Возникает ощущение, что буду играть в карты сам с собой.
2rist вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2013, 22:31
#1526
Кочетков Андрей

Java/Kotlin/Go
 
Регистрация: 03.02.2006
Сообщений: 5,787


Цитата:
Сообщение от 2rist Посмотреть сообщение
Коллеги, как вы считаете, может ли авторский и технадзор быть одним лицом? Не возникнут ли какие то противоречия?
Пытались обсудить здесь
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33811
Кочетков Андрей вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2013, 22:20
#1527
Peshex0d


 
Регистрация: 12.05.2012
Сообщений: 20


Господа технадзоры кто встречался с такой ситуацией а именно: подрядчик несет подписывать акты на скрытые работы на бетонирование колонн(заливались зимой) которые ещё не набрали проектной прочности( 70-80%). Как поступить? Можно ли подписывать такие акты или завернуть до набора проектной прочности.
Peshex0d вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2013, 23:24
#1528
Еже


 
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 185


Да, лучше завернуть. До набора объектом предела гарантийных, а лучше предельных эксплуатационных характеристик. И акты подписывать непосредственно перед сносом. А для чего ж ещё технадзор нужен?
Еже вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2013, 08:43
#1529
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Peshex0d Посмотреть сообщение
Господа технадзоры кто встречался с такой ситуацией а именно: подрядчик несет подписывать акты на скрытые работы на бетонирование колонн(заливались зимой) которые ещё не набрали проектной прочности( 70-80%). Как поступить? Можно ли подписывать такие акты или завернуть до набора проектной прочности.
На сколько я знаю, должны быть дополнительные испытания от лаборатории, которая выдаст заключение о том, что подрядчику разрешено дальнейшее производство работ по бетонированию перекрытия. Ну это в идеале. Соответственно, если с подрядчиком встречаешься впервые, то лучше потребовать данное письмо с приложениями о проверке прочности колонн. Если же уже работали с ними, то есть смысл подписать выполнение.
ну а так же у хорошего технадзора, как правило, есть свой инструмент по определению прочности, что бы подстраховаться перед подписанием актов.
__________________
Ищу себя..

Последний раз редактировалось Dinar^^, 05.02.2013 в 08:49.
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2013, 11:43
#1530
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Еже Посмотреть сообщение
Да, лучше завернуть.
Ага. А за компанию завернуть "до лучших времён" акты выполненных работ (каэски). Руководствуясь тем, что работы ещё не освидетельствованы. По-моему, парадокс получается.
Кроме того, во всех актах есть строка "разрешается производство последующих работ". Отсутствием своей подписи в АСР Вы не даёте своё согласие на производство последующих работ. Хотя согласно СНиПу "несущие и ограждающие" (насколько я помню) разрешается нагружение конструкций при наборе бетоном 50-80 % проектной прочности. Опять парадокс.
А даже если летом монолит льётся, откуда технадзоры (а так же прорабы, мастера, авторские и т. д.) могут знать, что с завода отпустили бетон именно проектного класса? Мало ли что там добрая тётя Маша из заводской лаборатории напишет в паспорте?
Я бы на месте технадзора подписал бы АСР с пометкой, что за прочность бетона ответственности не несу, и по этому поводу... Да в принципе, и эту пометку писать не надо. В идеале.
Отсюда вывод: срочно вытаскивать на место строительную лабораторию.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2013, 11:54
#1531
Peshex0d


 
Регистрация: 12.05.2012
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
так же у хорошего технадзора, как правило, есть свой инструмент по определению прочности, что бы подстраховаться перед подписанием актов.
протокола по определению прочности бетона есть, средний набор прочности по колоннам составляет 70-80% далее в заморозку. Понимая что при положительной температуре они дойдут до проектной прочности можно ли подписать акт на бетонирование?
Peshex0d вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2013, 12:50
#1532
Еже


 
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 185


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Ага. А за компанию завернуть "до лучших времён" акты выполненных работ (каэски). Руководствуясь тем, что работы ещё не освидетельствованы. По-моему, парадокс получается.///
/
Это я себе так шутить позволил.
Вот вы, дорогие технадзоры, для начала уясните, что подтверждает АОСР на бетонирование. И чем он отличается от акта промежуточной приемки ответственных конструкций.
Еже вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2013, 14:01
#1533
Peshex0d


 
Регистрация: 12.05.2012
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Еже Посмотреть сообщение
Вот вы, дорогие технадзоры, для начала уясните, что подтверждает АОСР на бетонирование. И чем он отличается от акта промежуточной приемки ответственных конструкций.
А как вы их отличаете?
Peshex0d вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2013, 21:10
#1534
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Еже Посмотреть сообщение
Это я себе так шутить позволил.
Извините, не просёк сразу.
Цитата:
Сообщение от Еже Посмотреть сообщение
для начала уясните, что подтверждает АОСР на бетонирование
Да по-моему это вообще глупость - составлять АОСР на монолит. Конструкция-то на виду остаётся. И освидетельствование её возможно и после выполнения других работ. (ну, за исключением финальной стадии, скажем обшивки ГВЛом).
Я понимаю - АОСР на арматурный каркас замоноличиваемой конструкции, это да (кстати, а где гарантии, что там заложены стержни A-III, а не A-II?). Каркас после заливки бетона не освидетельствуешь.
Но проблема в том, что всегда есть такая контора: госстройнадзор, которому до одного места Ваше мнение. Вот составь на наружную канализацию акт скрытых работ - и всё! Актом освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения госстройнадзор не удовлетворится. (намекаю на их некомпетентность. Вообще, чем больше я узнаю госстройнадзор, тем лучше я отношусь к прокуратуре. И это истинная правда.)
Цитата:
Сообщение от Peshex0d Посмотреть сообщение
А как вы их отличаете?
Что "отличаете"? АОСР от АООК? Вопрос спорный, ответ неоднозначный. Но учитывая, что в форме АООК есть строка "освидетельствованы такие-то скрытые работы" - можно и, подумав, сочинить что-то вполне съедобное. Например, на арматурные каркасы колонн составляете АОСР, а на замоноличенные колонны - АООК. И это вполне логично будет.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2013, 00:16
#1535
slobodyanyukd


 
Регистрация: 26.01.2013
Сообщений: 109


АООК это же поэтажный акт в котором указываются акты СКР.
Что касаемо монолита который делается в зиму и окончательные испытания на 28 сутки не показывают что бетон набрал 100% прочности, то это повод акт завернуть, т.к. подписание сего акта с не 100% бетоном грозит его недонабором (мало ли что на заводе положили, мало ли как на площадке уложили) прочности. В случае чего 100% гарантия что вы не разрешали, а подрядчика обязательно письменно уведомить любой фразой что мол требует для оформления актов экспертизу лаборатории в последующий период (в том числе и кс-ок , если вы их визируете).
Если конструкции не наберут свою прочность то может потребоваться усиление, а это совсем другие деньги и проблемы.
Усиление четырёх колонн углеволокном (не на сжатие конечно, но все же) стоит около 400т.р. и если акт будет подписан то это легко может упастьна вашу технадзорскую ношу (был случай когда на ТН пытались свесить уйму косяков).
А строить подрядчик имеет право, т.к. колонны: а)могут быть нагружены при прочности 70%, или оговоренно в проекте;б) это его площадка мало ли чего он там на свой страх и риск.
Ну и уведомить инвестора о происходящем не помешало бы! Вписьменном виде.
slobodyanyukd вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2013, 00:25
#1536
Еже


 
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 185


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Извините, не просёк сразу.

Да по-моему это вообще глупость - составлять АОСР на монолит. ....)
Ну, мой милейший друг, я имею наглость понимать разницу промеж работой и результатом. Работа- это процесс. Конструкция-это результат. Технадзор свидетельствует процесс изготовления конструкции: опалубка установлена и раскреплена, арматура установлена должным образом, , бетонная смесь проектной марки укладывается в опалубку особым способом )))) . Какие есть у Вас основания не подписать акт на скрытые работы? ))
Еже вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2013, 09:31
#1537
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Еже Посмотреть сообщение
Вот вы, дорогие технадзоры, для начала уясните, что подтверждает АОСР на бетонирование. И чем он отличается от акта промежуточной приемки ответственных конструкций.
Ну акт освидетельствования ответственных конструкций сам за себя говорит, если это ЖБИ или металлическое изделие, необходимо убедиться в том, что данная конструкция удовлетворяет требованиям проектной документации.

Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Да по-моему это вообще глупость - составлять АОСР на монолит. Конструкция-то на виду остаётся.
На опалубку можно не составлять акты. На бетонирование обязательно! Там же указывают класс бетона, прикладывают паспорт на бетонную смесь и протоколы испытания образцов.
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2013, 11:05
#1538
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Еже Посмотреть сообщение
я имею наглость понимать разницу промеж работой и результатом
Ну Вы совсем обнаглели!!!
Хотя понял... Я цепляюсь за определения, приведённые в пунктах 5.3 и 5.4 РД 11-02-2006. А Вы цепляетесь за слова "работа" и "конструкция".
Попробую прояснить свою позицию.
Цитата:
Сообщение от Еже Посмотреть сообщение
опалубка установлена и раскреплена
А именно: рабочие под руководством прораба (мастера) ставили-ставили опалубку и, наконец, поставили. Прораб (мастер) вызывает технадзоров, АН и т. д. Короче, комиссию. Замечательно. Пришли, посмотрели, расписались. Всё.
Цитата:
Сообщение от Еже Посмотреть сообщение
арматура установлена должным образом
А именно: рабочие под руководством прораба (мастера) ставили-ставили арматуру, вязали её, вязали и, наконец, связали. Прораб (мастер) вызывает технадзоров, АН и т. д. Короче, комиссию. Замечательно. Пришли, посмотрели. Поскольку арматурный каркас скроется монолитным бетоном - составляем акт освидетельствования скрытых работ. Расписались. Всё.
Теперь можно принимать бетон.
И тут возникает вопрос: этой самой комиссии весь процесс бетонирования наблюдать? Я думаю, не нужно. Нужно будет пост-фактум прийти и посмотреть. Вы можете думать иначе.
Хорошо, ладно. Наконец, бетон затвердел. Пришла комиссия и чешет репу: какой же акт составлять? АОСР или АООК? Ну вот колонна, ну чем же она не конструкция, дорогой Еже? Каркас - это понятно. Без бетона он разве что десяток мух удержит. А вот колонна - нечто более серьёзное, составное. Результат нескольких работ.
Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
На опалубку можно не составлять акты. На бетонирование обязательно!
Совершенно верно, на бетонирование нужно составлять акты, но какие? Я думаю, что АООК. Почему - см. выше.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2013, 12:08
#1539
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


Eugene84, а скажи тогда, зачем в СНиП 3.03.01-87 разработали целую главу - Бетонные работы, где приводят параметры производства бетонных работ - процесса? Это все для нас - технадзоров, ведь прораб не будет это все контролировать! Моя позиция такова - АОСР - на процесс бетонирования (без кубиков), АООК - на часть конструкции сооружения (колонны этажа, фундамент здания, плита перекрытия этажа и т.п.) с приложением кубиков и исполнительных схем. А вот то, что никто не будет ждать 28 суток, чтоб строить дальше - вот тут неувязочка какая-то, непонятная и мне.
Или же ждать 7 дней до первых результатов кубиков - чтоб бетон набрал 70-80% прочности и эти результаты вносить в АОСР?
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2013, 12:25
#1540
Peshex0d


 
Регистрация: 12.05.2012
Сообщений: 20


[quote=Eugene84;1040210]Наконец, бетон затвердел. Пришла комиссия и чешет репу: какой же акт составлять? АОСР или АООК? Ну вот колонна, ну чем же она не конструкция, дорогой Еже? Каркас - это понятно. Без бетона он разве что десяток мух удержит. А вот колонна - нечто более серьёзное, составное. Результат нескольких работ.[/quotd
Вот и у меня такая делема. Подрядчик выполнил бетонирование колонн а через сутки приступает к армированию плиты следующего этажа. А какой документ дает ему право производство последующих работ? АОСР или АООК?
Peshex0d вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Технадзоры в строительстве - делимся опытом

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Алюминиевые конструкции:специалисты делимся опытом Hocher Прочее. Архитектура и строительство 51 18.11.2019 12:09
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Брошюровка, переплет и проектная документация небольшой фирмы - делимся опытом Apelsinov Организация проектирования и оформление документации 11 08.07.2008 11:19
Применение трубобетона в высотном строительстве thygank Конструкции зданий и сооружений 23 04.03.2007 13:28