| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Косяки в арх. проекте и на строительстве-что делать как быть?
архитектор
Moscow
Регистрация: 19.11.2010
Сообщений: 63
|
||
Просмотров: 31669
|
|
||||
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740
|
Offtop: Взял покорн. Годный подброс на вентилятор
Нужен план. Судя по разрезу пожно вывесить плиту без колонн (если последнее перекрытие монолит), но с планами будет понятно. А с каких это пор архи лезут в раздел КР и конструкций вообще? Что будет ... ну а что бывает, когда кидают не деньги? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Если Вы сдали КР, то, по любому, должны были разработать конструкции, в т.ч. и консоль козырька. Причём, с расчетами (Заказчику их можно не сдавать, но предъявить по первому требованию). Сделать можно всё, вопрос какой ценой. Можно монолитные консольные балки подвести, можно жесткую арматуру применить, можно подкосы поставить. Грозит Вам доделать проект до нормального состояния, не более того. Привлеките конструктора.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339
|
консоль судя по чертежу h=150мм.
Если она ж.б. то невижу проблем. Арматуру побольше сверху поставить 20-22мм ))) КР разрабатывали? это что, фундаменты считали, армирование плит, балок, сечение стропил, прогонов и т.д.????? и без расчета все? |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 19.11.2010
Moscow
Сообщений: 63
|
вот план 2го этажа. картинки кое какие.
ну как с какого лезут в КР ну как-то так получилось ![]() да консоль я планировала делать монолитной высота получилась у строителей уже 200мм. откровенно говоря я не считала прям всё всё, чего-то считала скорее всего-я спросила у строителя, который на подряде этой стройки, он мне сказал, что и как он планирует делать. я посидела почитала, что-то считала, но на бумажке так сказать. по стропилам и прочему поговорили со строителем опять же, и вроде как всё ок было. я ж не бью пяткой в грудь что это супер чертеж) это картинка части разрезика. |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 19.11.2010
Moscow
Сообщений: 63
|
|
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 19.11.2010
Moscow
Сообщений: 63
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.06.2011
Москва
Сообщений: 317
|
Цитата:
Ваша основная задача спроектировать, а правильно построить - задача строителей. Если они не предъявили вначале к проекту никаких замечаний типа "технологически тут не зальем" или подобных, то к вам никаких претензий быть не должно. Потом всякие заявления без доказательств типа "тут снеговая нагрузка все поломает", услышанные из уст прораба-гостя страны, вызывает у меня ярость и смех одновременно. Пусть приводят доводы. |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 19.11.2010
Moscow
Сообщений: 63
|
Цитата:
Цитата:
Предположим что она действительно может навернуться (по проекту) -тогда претензии к кому? ) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Если она навернётся по проекту - претензии к проектировщику. Если навернётся без проекта (в Вашем случае) - претензии могут быть к кому угодно. Всё зависит от того, как Вы договаривались с Заказчиком (серьёзным мужчиной). Если чётко предупредили, что выдаёте только архитектуру без конструкций, по которой нельзя строить - есть шанс отмазаться. Но Вы, вроде, писали, что сдали КР, значит, взяли деньги за то, чего не сделали. Таки надо доделывать, пока не поздно. Ещё раз советую - обратитесь к конструктору - потеряете меньше, чем в противном случае (там всё от серьёзности мужчины будет зависеть). Плюс к консоли серьёзные проблемы будут с водоотводом с козырьков кровли - такой пассаж первый раз наблюдаю (скатная кровля, переходящая в плоскую, да ещё и с какой-то ступенькой дивной).
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
консоль нефигово прогнётся под собственным весом, так что никаких проблем с водоотводом не будет =)
|
|||
![]() |
|
||||
Никто Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 635
|
Монолитная консоль? Да ничего с ней не будет, чем строители подкрепляют свои доводы? Расчетами? Поставьте 20 АIII с шагом 20см в верхнем и нижнем поясе и этого будет достаточно. Только расчетом подкрепите. Если хотите просто это сделать, то есть программа Base. Там хорошо считать лишь задавая параметры.
Если дом у моря, то я не думаю, что снеговая нагрузка там большая. Ну а сточные воды уж как нить придумаете. Не вижу проблемы. Ваша основная ошибка, на мой скромный взгляд, в том, что вы взялись делать КР, собственно взяв на себя ответсвенность за конструктив со всеми расчетами, диаметрами арм., сечениями. Заказчика и строителей не понимаю совершенно. Как можно по картинкам начинать строить? |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 19.11.2010
Moscow
Сообщений: 63
|
Цитата:
чем строители подкрепляют свои доводы - ничем) пока что. Про расчет спасибо-посчитаю. Дом в подмосковье по новой риге. у реки (болотца). заказчик доверят строителям, строители берут пдф файлик смотрят-распечатывают на А4 иии пригоняют технику, материалы и понеслась) как то так-как же не понятно. Да я уже поняла что облажалась с КР, ну что ж надо ошибаться, что бы чему-то научиться, постараюсь 2й и последующие разы обходить грабли эти. Всем спасибо за поддержку так сказать. мне честно говоря стало гораздо легче) теперь я готова сама позвонить и всё рассказать ) как съезжу отпишусь, может кому интересно будет. хотя не факт что всё свершиться раньше ![]() Последний раз редактировалось Muirtaig, 16.07.2013 в 20:42. Причина: стресс, нервы, тупка)) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Это вы еще до теплотехники не добрались - ее же красить всю придется! Консоль ладно - пол беды - хотя выполненная "хозспособом" 150 мм с 22 арматурой может все равно упасть, интереснее вопрос с фундаментами и с общим конструктивом здания - а там еще и подпорная стеночка есть! И очень интересно что такое у ТС скрывается за словом "болотца" которым она описывает район строительства? И еще она сдала раздел "КР" а не "КЖ" и "КД" интересно объект подлежит экспертизе? Я думаю что ТС попала - скорее всего "серьезный мужик" рассчитывал на полный пакет документов (интересно почему только строители строили по картинкам? Совсем что ли не знают что такое стройка? Декхане какие нибудь) которые ему ТС прогарантировала?? А сейчас получится домик то - того! Странная ситуация.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 152
|
Цитата:
По козырьку не забудьте сделать терморазрывы, а то промерзнет все к черту, а лучьше откажитесь от него, ни к чему хорошему это не приведет. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
Muirtaig не надо нервничать - такую консоль любой конструктор за 1-3 вечера сделает без проблемм (в зависимости от свободного времени и материальной заинтересованности). На почти любом здании таких консолей тьма тьмущая - балконы называются - так на них еще и стенка стоит и окно зачастую ставят и всякого хлама немеряно... А у Вас кроме снега, разуклонки да собственного веса там ничего нет... Ничего сложного в ней нет. Можно монолит вытащить, можно металл с профлистом и обшивкой, можно деревом... Хотя нет - с деревом я пожалуй погорячился... Ваша задача решить отвод воды и наверное самое главное - промерзание. Если ж/б то термовкладыш, если вытащить стальные балки + профлист с бетоном, то масса чуть меньше получается и изолировать только в зоне балок нужно... Так что шлите строителей лесом на недельку-другую - Вам за это время все чертежи сделают - естественно не за просто-так
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер ПТО Регистрация: 15.07.2013
Moskova
Сообщений: 30
|
Muirtaig, Terveh - это приветствие по-карельски ))) (Россия все-таки многонациональная страна =)))
Я имею в виду следующее. Изменим армирование консоли с внутренней балкой и оконтуривающей балкой. Толщина 200мм это позволит сделать. Нормальные бригады спокойно это сделают Дальше. Над наружной стеной делаем мауэрлат и протягиваем кобылку до края консоли. Понимаете о чем я? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 195
|
Сделать обычные свесы. Плиту заменить на выносную решётчатую конструкцию, за которой спрятать подсветку - "парить" будет ещё лучше. И жить дольше.
P.S. НИКОГДА не верить на слово строителям, которые утверждают, что могут построить дом, видя только картинку. Возможно и могут, такие бывают. Но если не смогут - крайним обычно оказывается кто-то другой, а все слова забываются. P.S.S. Не забывайте, что проект - совместная работа многих специалистов ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
Вот к некоторым архитекторам специально конструктора приставлять надо, крылышки подрезать, а иначе...не останется архитекторов сафсем...
А еще я люблю сравнивать сэндвич-панель с шубой ) Удачного вам выезда на объект и! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РЕАЛЬНОСТЬ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
надеюсь у тебя все будет нормально, и как правильно написали не когда не доверяйте строителям, у нас родственники то обманывают, а тут совсем посторонние люди. |
|||
![]() |
|
||||
Никто Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 635
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
постоянно сталкиваюсь с подобной петрушкой,
причем когда спрашиваю архов - а каким образом разрывать мостик холода? и не получаю вразумительного ответа - по "обоюдному" соглашению делаем "обрезание" выступающих "архефактов"... Раз был интересный случай - нарисовал как то арх над крышей новомодного ТЦ среднего пошиба(а-ля хайтек) свой "вензель".Вензель оформился в непоймичешную металлоконструкцию тонны под 2 и высотой 1,5 ТЦ есссно под наклоном с нависанием над простыми смертными(ну как жеш без того)...Собрался консилиум, дядюшку Зака позвали начали арха осторожно пощщупать на тему эстетики и фнукционала, ессно закончилось все баблоемкостью вензелеобразия. НО арх уперся по полной - или я не я или вензелю быть! Как вы думаете что было дальше? Да,да литр коньяка сделал свое дело. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Это очень вредно, я тоже согласен - что не делаешь, о чём не мечтаешь - а получаются пердельки на выходе.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
В данном случае тут уже много людей ответило, что делать девушке. Я солидарен с общественным мнением. Волнуюсь только за судьбу коллеги... да ещё и прекрасной незнакомки... ![]() Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 18.07.2013 в 18:26. Причина: добавление |
|||
![]() |
|
||||
Никто Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 635
|
Offtop: Да не принижайте вы уже себе, порой, очень толковые советы даете и они чаще, чем порицание. В личку говорите или тему создать? Ок. Я только подберу литературу, расскажу что я читаю и что планирую прочитать, связывая с практикой, конечно же. Данная тема дала мне четкое понимание, как не надо проектировать, при всем уважение к автору.
Заранее спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 19.11.2010
Moscow
Сообщений: 63
|
ну я приехала с объекта, как нистранно меня никто не убил, не изнасиловал и даже не по грозился прибить к сооружению неведомому. Так что наверное многие разочаруются.
Вообще всё оказалось довольно бонально. Строители .... Они пораскинув мозгами решили зафигарить все эти выносы деревом, дерево естественно начало провисать еще когда они его крепили, и они (как выяснилось сегодня) залили полторы недели назад колонну и балки-щоб не упало, так сказать. помимо этого, они косанули еще и по высоте дома, теперь еще надо окошко одно вставить-заказчик решил что наверное хочется окошко - для фасада хорошо. Так же они косанули с еще одной не очень нужной конструкцией на входе в здание-не залили козырек, потому что не увидели его. Matti Lahtinen как раз про такую конструкцию и говорил? никакой монолитной плиты там нету.. и не будет. насчет того что не "видно работы" на полгода, ну что ж теперь, я понимаю что и за 15 минут не такое можно нарисовать) про цены на "такие проекты" умолчу, странный вопрос-с подвохом. кр я делала по собственному желанию так сказать. спросили сделаешь-я подумала что справлюсь, как бы сначала ничего не предвещало того что проект затянется и будет таким. Ну как бы не ошибается тот, кто ничего не делает. Да конструктор мне очень нужен и не только делать проекты, но и мне разъяснять что да как, потому что.. надо, и хочется, и можется(не очень). в принципе всё пока обошлось, кроме того что я теперь не архитектор - а худооожник, и что мне надо дорисовать и перерисовать-как бы грустно это не было безвозмездно творение строителей. |
|||
![]() |
|
||||
Никто Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 635
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Сообщений: 280
|
Даа... Ну и проектик... Особенно умилило армирование балки (или пояса) на отм. -0.400. Уважаемый архитектор, Вы имеете хоть какое-то элементарные представление о работе сроительных конструкций???? Или, может, у Вас диплом покупной???
|
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 19.11.2010
Moscow
Сообщений: 63
|
Цитата:
спасибо. надеюсь к сентябрю нарисуется что-то. |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 19.11.2010
Moscow
Сообщений: 63
|
Цитата:
знаете ли для того что бы и не такие "сарайчики" рисовать надо учиться архитектуре 6, а то и более лет. конечно же вы наверное никогда таких сараев не рисовали, а только элитное жилье в центре Москвы и Лондона, и супер прогрессивные нанотехнологичные, экологически чистые, торговые центры в Цюрехе, но не всем жеж так свезло. |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 19.11.2010
Moscow
Сообщений: 63
|
я не моделлер и модельки делаю для понятия объёма, по большей части только для себя, больше нравится делать макеты, раз уж на то пошло. тем более что бы делать модельку красивую не надо 6 лет в институте учиться)
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ну как же так... А где же прогрессивность? Если бы вы на модели проработали бы каждый узел, каждый слив, каждый косуар, каждый незначительный на первый взгляд элемент, косяков бы гораздо меньше было бы... и они бы неожиданно не выплывали бы для вас, как в вашем случае... Может вы на макете все это учитываете? Хотя... сомневаюсь... косяки же всплывают и еще всплывет их много... А виноваты в этом вы - вы же взялись за эту работу.
|
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 19.11.2010
Moscow
Сообщений: 63
|
Цитата:
На макете конечно же никаких косяков нет. вообще вы правы конечно же, нужно каждый узел прорабатывать, я этого не сделала по этой причине и тему в общем-то создала. на ошибках учатся, я вроде бы взяла этот момент в голову, хоть и запозданием |
|||
![]() |
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
Заманчиво, млин ....
![]() Ну если серьезно, то судя по фото объекта, Заказчик не очень похож на "серьезного дядечку".
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Уверены? Подсказать один косячок? Как у вас будет эксплуатироваться на открытом воздухе колонны отстоящие от дома вместе с балкой? Снег, дождь... Дождь, снег... Думаю уже после первой зимы будет у них вид неприглядный... И вспоминать будут же вас каждый раз, глядя на нее...
|
|||
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
Цитата:
фото 1: 1. Достаточно большой проем - перемычки, как заметили ранее, не видно 2. Монолитная балка справа идет, идет и приходит в блок....сбоку... держится только на выпусках? из блока?... в общем непонятен узел крепления 3. Перевязка блоков - не везде 4. Немогу понять - такое ощущение, что крыша опирается на доски выпущенные консольно. Не самое хорошее решение - я бы туда во первых воткнул какой-никакой монолитный пояс под консолями... и во вторых создайте жесткий диск между консолями (заполните блоками, доской перпендикулярно) - не оставляйте так, пряча это зашивкой. 5. Что за доска - горизонтально под третьим сверху рядом кладки (на балконе) фото 2: 1. Проем ШЕДЕВР - подопрут окном - стоять будет ![]() 2. Колонна опирается на пояс? вы уверены? снизу видно только блок - или они пояс замаскировали тонкой пластинкой блока? 3. Накосная нога из двойной доски? Надо пролеты смотреть - может не хватить 4. Стена 200 несущая из пеноблока с опиранием распорной крыши - очень спорное решение 5. Опять горизонтальная доска 6. Опирание крыши на доски выпущеные консольно (на ребре) Что-то меня смущает немного кладка - а именно швы - где-то раствор видно, а где-то такое ощущение что пустошовка... но это может я немного глючу Один из интересных вопросов - а вы горизонтальную гидроизоляцию под стенами сделать не забыли П.С. Хоть убей - не могу понять зачем там доска
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Господа конструкторы, срочно подключайтесь к работе! Спасайте неопытного архитектора, защитите её, и вам воздастся. Возьмите шефство, больше положительных связей - интересней жизнь. Конструктору иногда также нужны совет да помощь. Проекты не делаются в одиночку, а если делаются, то непременно будет однобоко-неоптимальным в чем-то. Конечно и строителей поправить нужно по факту, коль такое раздолье там без нормального проекта, "делаю как хочу", пока небыло бы хуже. Необразованных и безых мастеров-строителей сейчас немало. Для таких, лишь бы подряд был, тем более ответственностью они не отягощаются.
Факт и в том, что тому заказчику - "серьезному дядечке" тоже нужно шефство (если он не самодур) в организации порядка строительства. Очевидно нормальный проект ему не важен. Знать бы еще, что там есть в основании и фундаментах, склон то крутой. Автору посоветую разместить здесь больше фото с узлами и примыканиями, конечно же для ясности сюда же все графические наработки, изменения к ним и пояснения на вопросы коллег. |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 19.11.2010
Moscow
Сообщений: 63
|
Цитата:
по поводу материала, это не пеноблок, это газосиликат. Перемычек вы не видите потому что они в U-образном (так сказать) блоке. Это типовое решение для блоков Ytong, из коих и строится дом. Швов не видно, потому что блок сажается на клей, а клей вот такого цвета. там 200 блоков никто даже не завозил, пока что там только 375 блок, из него и делали. с крышей да, фигня, уже сказала строителям, теперь уж не знаю правильно или нет, что бы они мауэрлат закрепили при помощи шпильки и гайки, и потом по периметру залили. гидроизоляцию не забыли. доска эта -наверно они так подпирали перемычку-не знаю. По крыше - они её еще делают, как они её делают (последовательность) не в курсе, мне они сказали что они её еще не доделали. на неделе наверное съезжу посмотрю. Какая доска? vladas, вот к сожалению, я не просто неопытный архитектор, я довольно опытный( а теперь моя самооценка пытается отлипнуть от пола и у неё не получается. К сожалению котеждики убивают весь положительный опыт проектирования. Demmer, мне чего-то страшно выкладывать еще фоток. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Цитата:
Цитата:
Коттеджи не могут убить положительный опыт, они могут только существенно дополнить к прошлому. Важно создавать правильный порядок ПР и отношения. Получается Вы создатель некоего образа, а творцы этого образа без многой детализации (проработки в РЧ) - это строители. Если фоток больше не будет, то и не подсказок не будет о плохих местах. Иначе, чтоб в итоге плохого не случилось, молитесь, молитесь, молитесь Последний раз редактировалось vladas, 21.07.2013 в 14:07. |
|||
![]() |
|
||||
Вроде наглядный пример что работать за еду только себе во вред. Привлечь конструктора не на что и самому/-ой во всем разбираться, и в том о чем ни малейшего представления.
Решение строителей одно из возможных, только их ума не хватило все сделать до конца и поставили ненужную колонну. И потому что делали отдельно без оглядки на всю остальную конструкцию, особенно стропильную. Ничего сложного в решении нет, только немножко вне рамок "мы всегда так делаем ... последние 100 лет". |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Цитата:
Так, я понимаю нужно хотя бы запастись оправдательными аргументами в защиту. Что ей помешало нормально выполнить проект с минимально необходимыми и правильными проектными решениями в РЧ. Автору не хватило понимания, как должно проходить её участие с параллельным строительством. В одиночку архитектор не работает ... Ну если только применяя ранее разработанные авторитетом-конструктором элементы здания. Да и то небезопасно. Вероятно следует по периметру крыши укоротить карниз с горизонтальной плоскостью ската. Над балконом, под дер. выпуски (козырька) можно подвести балку из мет. профиля, кот. опереть если не на стойки, то на подкосы (как вариант) Последний раз редактировалось vladas, 21.07.2013 в 14:44. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Практик-то обычная, только и последствия тоже обычные.
Исправить в данном случае грубые ошибки вряд ли удастся. Да и не понятно, что она все на стройку ездит? Если сделала эскизик и получила за это деньги, то... Да я и понимаю, что строители там даже от эскизика отошли... Мое мнение - бежать нужно с этого объекта и в дальнейшем не повторять тех же ошибок и относиться к работе ответственно, продумывать все решения в комплексе и до мелочей. |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 19.11.2010
Moscow
Сообщений: 63
|
геология есть.
теперь меня начало беспокоить -не навернётся ли это всё через пару лет. слиться с объекта не могу - тк звонят и говорят что не правильно, что где не получилось и не сошлось. склон искусственно сделали-он был-но более пологий. геодезия оказалась не верной (её предоставляли при покупке участка) предложу это решение, хотя там вынос 1м не очень же много. |
|||
![]() |
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
Muirtaig, а Договор официальный есть?
Или только на словах договаривались? Вы что выдавали - какой стадии проект - ПП, П, РД? И что значит - "искуственный склон" - его срыли или наоборот подсыпали? "теперь меня начало беспокоить -не навернётся ли это всё через пару лет" Никто гарантий никаких не даст, тем более без геологии. Строительство на склонах без проекта и геологии - игра в русскую рулетку. "Дело пахнет керосином". Держитесь! А как понимать высказывание "я не моделлер и модельки делаю для понятия объёма, по большей части только для себя, больше нравится делать макеты, раз уж на то пошло. тем более что бы делать модельку красивую не надо 6 лет в институте учиться)". Т.е., я так понимаю, профильного образования нет по характеру выполненной работы? Вы же художница? Тогда выполненную Вами работу можно отнести к разряду дизайн-проекта и визуализации. То что взялись строить по предоставленным эскизам - проблема Заказчика и строителей.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) Последний раз редактировалось studioserg, 21.07.2013 в 18:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Хорошо что есть ИГИ. Значит можно моделировать несущую способность фундаментов. Тут рядом (в Саратове, между двумя 10-этажками, на склоне), после 2-х ливней подпорная стена стала заваливаться. Люди волнуются не сползет ли верхний дом.
Да 1м - это немало. А зачем, функционально полезно ли такой вылет? Да ещё и завершение скатов в горизонталь. Зачем? Чтоб снег накапливать до таяния его весной? Сосульки по-любому будут, хоть ещё на метр вынеси карнизы. Тут где-то на форуме тема была по оптимальному (или нормированному) вылету карниза крыши. В прежних нормах ширина карниза крыши была назначена мин. 30 см. Поддерживаю, если подрядчик взялся за работу, не выставив вопросы до этого по проектным решениям, то ему как бы неудобняк кивать на проектировщика и подставлять его при своей работе. Кроме основополагающих решений. Последний раз редактировалось vladas, 21.07.2013 в 18:50. |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 19.11.2010
Moscow
Сообщений: 63
|
договор официальный есть, по нему я обязалась выполнить архитектурный и конструктивные разделы-в частности, по АР думаю не имеет значения что, по КР основные узлы, фундамент, но я там со сроками не уложилась, сдала проект почти на год позже, а строить начали на полгода раньше, без проекта. у заказчика помоему вобще проекта нету пока что. он есть в офисе. Договор заключался на фирму в которой я числюсь и работаю так сказать. вообще работа удаленная.
склон искусственный-ну был меньше склон-его сделали чутка больше. Р-статию) пне пахнет-а воняет керосином. нет, образование МАрхИ. с чего вы взяли что я художник))) теперь я художник-со слов заказчика-это он типа стёб) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Теперь более ясно что и как. Поправил и дополнил своё, #78.
ищите расчетчика по несущей способности ф-тов и устойчивости склона с учетом планировки, того чутка насыпи (срезки). Эти недостатки на подрядчика не повесить. Мероприятия по закреплению склона и снижение избыточно-негативного влияния на здание -? |
|||
![]() |
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
Цитата:
Цитата:
А если посмотреть Ваши фото получше - то видны косяки строителей. Самый бросающийся в глаза их косяк - отсутствие грамотной перевязки пеноблоков при кладке стен. Так что если и навернется не дай бог чего - то тут их вина будет, если экспертиза подтвердит грамотность Ваших проектных решений. Что Вы нос повесили? Не расстраивайтесь Вы так. Вы так молоды, красивы - вся жизнь еще впереди. Вполне возможно, что несмотря на некачественно оформленный проект, технические решения, заложенные в нем, грамотны. Нда..., со сроками Вы капитально не уложились. Интересно, Вам хоть заплатили за эту работу. А то, не дай Бог, еще и за свои кровные курируете объект? В договоре авторский надзор прописан? Тут конечно, не всё так однозначно. С одной стороны, строить надо по проекту. С другой стороны, хороший проект должен быть достаточен и точен. А косяки исправлять в результате авторского надзора за отдельные деньги. Хотя тут вопрос - косяки строителей или проектировщиков. Ну в любом случае это хороший урок. Не дай Бог, конечно, его пройти на своей шкуре (Заки разные бывают). Сейчас то уже вряд-ли что исправишь, лишь бы не упало.... Ну а что грозит - тут надо ГК и УК читать. Но лучше об этом не думать.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) Последний раз редактировалось studioserg, 21.07.2013 в 19:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Цитата:
Вот именно, "... лучше не думать.", добавив к этому, "а делать все возможное". Последний раз редактировалось vladas, 21.07.2013 в 19:20. |
|||
![]() |
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
vladas, согласен. Но это возможно при адекватном Заказчике. Сейчас время не то, что в СССР. Каждый считает денежку. Если уж от геологии за 50 тыр отказываются при строителсьве дома лямов на 20 - то в процессе строительства оооочень сложно что-то исправить, если это ведет к удорожанию, вот если удешевить - это всегда пожалуйста!
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
StudioSerg, все верно сказано в #83. Только ИГИ то есть, и ранее было сказано архитектором "заказчик серьёзный дядя". Наверное ему не c руки иметь негатив потом, коль так организовал проектирование и строительство. Поставить честно перед фактом ... или-или. Бедные коттеджи не строят. Скупые -да
|
|||
![]() |
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
.
Я так понял автор темы имел ввиду геологию. Потому что геодезию никто не предоставляет. топосъемку - возможно, а геодезию - нет. Хотя могу и ошибаться. Был бы "срьезный дядя" - из пеноблока бы не строил.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Цитата:
А чем вдруг пено... для коттеджа стал плох? Тем более, как было выше сказано, стены -газобетонные блоки, а не пено... Он же защищается, лишь бы увлажнения не было камня, и точку росы - прочь в утеплитель. Без обиды, прошу: читайте внимательней и будет всем счастье Последний раз редактировалось vladas, 21.07.2013 в 20:06. |
|||
![]() |
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
а кто говорил что он плох?
Просто, как правило, "серьезные дяди" предпочитают использовать кирпич и монолитный ж/б (у них же там бассейны-шмассейны-бойлерные и т.д. и т.п. да и пролеты ого-го). А пеноблок (газоблок) хорош, когда грамотно конструкция стены выполнена. Его в основном используют для строительства хозрасчетным способом (для себя), т.к. он дешевле и рпбота быстрее идет.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Т.е. вы теперь работаете за бесплатно? И по первому звонку теперь мчитесь на объект? И долго будет такое продолжаться?
Похоже у вас совсем нет опыта взаимодействия с заказчиком. Акт хоть проектных ваших работ он подписал? Круто. Проект такого сарайчика год делать и в итоге толком ничего и не сделать. Ни проработки узлов, ни проработки деталей... одна "архитектура". |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Также энергоэффективность стен конструкци. Там где пролеты огого, там колонны ставят, а не стены грузят, а там где вода и парилки, то водо-парозащитные слои в облицовке изнутри помещения, да и участки стен локально могут быть из керамического кирпича. Но не все же стены кирпичные д.б. Впрочем эти предпочтения оптимального выбора будут основываться на опыте, профессионализме исполнителей и уровне понимания проблемы заказчиком. Как втюривает подрядчик заказчику своё "видение" и свои интересы - многим известно.
Дима Илин, может хватит клевать-поучать вопросами барышню, лучше делом помоги. Вам причины нужны? Отвечаю: параллельно разрабатывались несколько объектов сразу. Вот год и получился. Что ещё мучает Ваше сознание? Нет помощи - сойди с темы, не повторяй вопросы других. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Я уже дал совет. Уйти с этого объекта. И чем быстрее, тем лучше.
Исправлять свои косяки, а заодно и строителей можно бесконечно. Тем более, что многие косяки исправлению и не поддаются. А при таком положении дел естественно виновата будет всегда она. И от признания своей вины ей эту всю работу по исправлению прийдется делать и долго и бесплатно и по первому требованию. Выбор конечно ее. И вообще, правильно кто-то здесь сказал - архитектор - это диагноз. Последний раз редактировалось VVapan4ik, 22.07.2013 в 01:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ответственность вся на фирме, с которой заключил договор заказчик.
Т.о. если в фирме, в которой работает этот архитектор, допускают такие некачественные проекты, то пусть эта фирма и отвечает и несет ответственность перед заказчиком, исправляя все косяки и недоделки. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Угу, а фирма к ней значит претензии? "Шило менять на мыло"...а вернее шило менять на другое шило? Вообще-то мне представилось по читаемому ранее, что как бы с фирмой договор для отмазки, а фактически с ней.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Если бы заказчика изначально устраивали такие риски, он бы и не шел на официальные договорные отношения, а доверился бы и поверил архитектору на словах или просто бы с ней на прямую заключил договор. Так что фирма в любом случае в курсе с кем она заключала договор и по какому поводу. А если это так - то в данном случае вся ответственность на фирме, а не на таком нерадивом архитекторе, который не справился с работой. |
|||
|
||||
Никто Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 635
|
![]() С частниками нужно проговаривать абсолютно все детали, порядок и ход взаимодействия и прописывать все это в договоре. Я даже на визуализацию уже обговариваю все тонкости, потому что порой такое бывает... Последний раз редактировалось Davy Jones, 22.07.2013 в 08:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Уйти уже не дадут! Дядька то - "серьезный"
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Вообще у нас не любят связываться с коттеджами, так как платят обычно мало а работы там порой очень много. Тут еще можно будет попробывать раскрутить заказчика на авторский надзор, чтобы не за бесплатно туда ездить.
|
|||
![]() |
|
||||
Никаких отговорок, проще стандартную коробку 5-этажки сделать чем частный дом. Если в процессе строительства начинаются звонки и проблема не мой косяк а "рационализаторство" строителей, то это чистый авторский надзор за который я не стесняюсь просить кое-какую денежку (к сожалению мало). В данном случае для архитектора плохо то что решения не было вообще и теперь создавать, надо говорить с "серьезным дядечкой" что в проекте этого не требовалось и следует платить за дополнительные работы. Но боюсь что девушка данный объект получила ради смешной цены а не квалификациооного кастинга. И плохо то что у нее наставника нет, приходится все придумывать самой (опыта никакого, соответственно тупик), довериться строителям (не самый лучший выход если нет личного опыта) или просить в форуме (у меня в начале трудовой деятельности такой возможности не было но был опытный наставник и вообще благосклонное отношение вокруг).
Повторюсь, проект совсем не сложный но есть несколько архитектурных изюминок (или в этом роде) делающих форму приятной. И конструктив там самый простой, еще проще только сарай с 2-скатной крышей. Давно уже заметил что когда тут выступают большие проектировщики, то советы в основном не по конкретной теме, т.е. проектированию частного жилища, у них опыт металлургический завод спроектировать, но для семейного домика опыта никакого. Так и в этой теме половину комментов можно сразу выкинуть в мусорник так как это только упражнения в теоретизировании а не в помощь. |
||||
![]() |
|
||||
Намекал уже - тогда форум. Но тут большинство злые, самим кушать нечего а тут неопытным такие объекты доверяют проектировать
![]() Вот тут консультирую девушку (другую, но тоже отсюда), только она боится показаться неопытной и вопросы задают что в пору учиться телепатии ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
jtdesign небольшая ремарка - хорошую вы конечно картину нарисовали: юная, неоперившаяся Ассоль под розовыми парусами, а вокруг волки злые! Только вот по тексту где то мелькало что в архитектуре она уже "долго", да и пришла она с вопросами не "перед", а "после" того как уже "поздно". Так что защищая ее - не впадайте в крайности! Боюсь был бы тут кто то мужского пола - разговор был бы немного по жестче.
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Offtop:
Цитата:
Надо зарегится под ником каким-нибудь типа Анжеклика-художница и подобные темы запиливать, намекая на то, как трудно без крепкого (рассчитанного в новейших расчётных программах) мужского плеча. Глядишь, на халяву КЖ разработают. А я им фотографию пришлю, не свою конечно... Эх, размечтался...
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
не понятно в чем крайность? В том что сказано "злые здесь" или защита - это и есть крайность?
Берегите девушек и женщин-коллег - и вам воздастся. Мужская помощь им нужна всегда, что бы чувствовать себя защищенной и защищаемой. Они порой неожиданно непоследовательны и нелогичны, путаются и путают..., но это же женщины! Обман на форумах по DJo Frey -другое дело. Попробуйте, может проколетесь на словах мужского рода (по привычке) в тексте сообщения |
|||
![]() |
|
||||
Никто Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 635
|
Offtop: В жизни не понимал такой унизительной снисходительности. В Европе тоже женщины, однако им такие одолжения противны. На работе нет пола, но есть обязанности. Хватит из женщин делать слабых существ в унизительной форме. Они намного сильнее нас и могут столько же, если только дать им удочку, а не пожаренную рыбу, поглаживая по головушке.
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Что должно быть в проекте ("стадия" П) водоснабжения? | Огурец | Водоснабжение и водоотведение | 43 | 01.08.2024 05:00 |
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? | Padlo Escobar | Инженерные сети | 8 | 15.07.2016 06:20 |
Прогресс в разработке ППРк за 3 года работы | Максим Павлов | Технология и организация строительства | 76 | 16.08.2012 16:57 |
Автокад при запуске любого чертежа обращается к диску A:\. Святые угодники, что делать и как быть? | kaiL | AutoCAD | 27 | 15.10.2011 19:46 |
Какие чертежи должны быть в эскизном проекте? | newAndrey | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 25.02.2009 20:52 |