Я уже расписывал в одной из тем. Свой вариант...
Обсуждение было довольно активное... Выкладки по ручным расчетам выкладывать не буду, лишь скажу что они были близки к осадкам полученным подобным вариантом.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
"7.5.8 По результатам расчетов должна быть выявлена качественная и количественная картина группового и краевого эффектов в свайном основании, т.е. особенности работы свай, находящихся на разных участках свайного поля. Необходимо учитывать увеличение податливости свай, работающих в составе свайной группы (поля, куста) по сравнению с работой одиночных свай, а также переменность сопротивления свай и грунта в зависимости от их местоположения (краевого: углового, торцевого и пр.; внутреннего: центрального, промежуточного и пр.; в разреженной или сгущенной части и пр.) в группе." Так что придется вам серьезную расчетную модель делать и учитывать как реальную жесткость ростверка (и всей надфундаментной конструкции), так и совместную работу свай в грунте. В СП24.13330.2011 наблюдается смесь "французского с нижегородским". Туда много чего перетащили из старого советского СНиП, а потом еще добавили различные фразы в духе новых веяний, в том числе и связанные с расчетами на ЭВМ в различных постановках задач. Так что у экспертов против расчетчиков теперь всегда есть "дубина". ![]() Цитата:
Не понял что вы там суммировать собрались. Вообще-то ростверк проверяют на продавливание сваей. Посмотрите "Пособие по проектированию железобетонных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84)." Хоть оно и к старому СНиПу написано, но лучше и новее пока никто не написал. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 120
|
Leonid555
Спасибо за ответы! Про АЖТ, пауки конечно знаю, пользуюсь, но как быть с густым свайным полем сверху которого на ростверк «садится» каркас с кучей колонн, диафрагм, пилонов, все узлы налетают друг на друга, расстояния между узлом элемента каркаса может оказаться очень близко с узлом сваи и т.п. А тут еще и колонны со своими АЖТ в ростверке мешаются. Как тут смоделировать паука, АЖТ? В местах примыкания диафрагм(толщ.200мм) АЖТ по идее не выполняются, вот тут и возникает проблема с сингулярностью при чтении результатов. Тоже как быть? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
Ну тогда делайте по-старинке - просто не обращайте внимания на значения попавшие внутрь габаритов свай и элементов каркаса, т.е. мысленно срезаете пики эпюр. Вообще-то на самом деле вот эти зоны, пригодные для установки пауков, шире чем примыкающие к плите элементы. У Городецкого (да и у Перельмутера) в книге есть картинка, на которой колонна примыкает к плите и от колонны строят пирамиду продавливания. Эта пирамида вырезает из срединной плоскости плиты участок, размер которого зависит от толщины плиты. Вот на этом участке то и можно ставить паук. Это только сателлит СКАДа ФОРУМ делает пауки по габаритам сечения колонн, ну т.е. работает в запас. А у вас эти пауки вообще начнут сливаться. Ну и что вы хотите внутри них рассмотреть? То что вы описываете хорошо характеризует пословица:"Дурная голова ногам покоя не дает". Ну и другим органам тоже. ![]() Посмотрите вот эту презентацию профессора Кабанцева http://www.scadsoft.ru/download/Kabancev2011.pdf . (Такое впечатление, что из всех заинтересованных лиц только вы один ее не видели ![]() Кстати, Олег Васильевич Кабанцев недавно выпустил в издательстве АСВ электронный диск с записями своих лекций в МГСУ по данной тематике - "Расчет и конструирование многоэтажных и высотных монолитных железобетонных зданий. Спецкурс." Последний раз редактировалось Leonid555, 21.08.2013 в 22:06. |
|||
![]() |
|
||||
Alcher,
Доброго времени суток, Неравномерное распределение усилий в сваях от много зависит... Например от распределения нагрузок от здания, от различия в коэффициентах упругого основания, и от вычисленной жесткости свай, (в зависимости от взаимовлияния скважин) Иногда просто от воздействия ветра - усилия в крайних сваях больше (по высоким объектам)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
viking1963
Тем не менее в ваших схемах обычно, сваи задаются несколько не корректно, и фактически не имеют ни какого отношения к СП 24.13330.2011 п. 7.4.6 и т.д. Схема задается довольно грубо, моделируя сваи стержнями а грунт объемниками, без учета к-тов по боковой поверхности и габаритов условного ф-та.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
DEM,
С какого это перепугу ты вдруг решил, что я задаю сваи стержнями ? В данной схеме сваи заданы пружинками В данной схеме объемников нет У экспертизы претензий к моим расчетам нет, Кроме этого (и это немаловажно) - у меня куча объектов стоит не падает - запроектированных мною...(даже трещин нет) Причем объекты высотные (от 25 этажей)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Но тогда вообще забавнее получается, как же тогда рассчитывается совместная работа свай??? Вы мне можете конечно сказать, рассчитываете жесткость пружинок в Кроссе, но тогда как рассчитывается свая на совместное действие сил.... То что экспертиза к расчетам замечаний ну эт её право...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 120
|
viking1963:
"Неравномерное распределение усилий в сваях от много зависит..." Даже не думал спорить с этим ![]() В том то и дело, что в СниПе столько всего написано и может несколько не соответствовать друг другу. А главное четкой конкретной методики не дает. ![]() Вроде прикинул усилия при жестком защемлении свай -одни усилия со свои распределением. Задал звязь конечной жесткости в сваях- другие усилия, причем сильно перераспределились между сваями. А если жесткостью ростверка, каркаса "поиграть".... Везде результат различный (порой серьезено) Так то все варианты хороши но как указал Leonid555 в посте 4, как ни крути эксперт какой нибудь пункт притянет и пиши отписывайся, что твой подход правильный четко по СНиП... По поводу жесткости сваи, я лично считаю по СП50-102-2003 (хоть какая то официальная методика). А осадку считаю как условный фундамент по п. 7.4.6 СП24.13330.2011. В SCAD вообще не понимаю какую осадку можно увидеть для свайного фундамента (особенно если большеразмерное свайное поле). Даже если что нибудь сфантазировать, опять эксперту придется что то доказывать... |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
НУ це ж не правильно, это тожесамое что пружинками задавать...
У вас не учитывается взаимное влияние свай.... У одних жесткость больше у других меньше. К сожалению не могу выложить схемы которые недавно пересчитывал... Но разница в осадках и перераспределении усилий довольно существенная. Если при варианте с пружинками, осадка по всему зданию более менее равномерная. То при варианте который был представлен мной, осадки более похожи на правду. Сравнивал так же с моделями в которых пружинки рассчитывались в Кроссе, разница в осадках так же существенная...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 120
|
Цитата:
Учет взаимного влияния свай конечно фигурирует в СП50-102-2003, но зачем усложнять, если можно проще по новому СП24. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Alcher
А затем что вы проанализируйте результаты, и попробуйте сделать так как я... Потом уже будем дискутировать, я свои выводы уже сделал....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
ОКБиЭП Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226
|
Вот мое мнение
- задаю сваи пружинками с предельным значением усилия, чтобы свая не принимала на себя больше чем N = Fd/g - ростверк моделируется КЭ толстой оболочки, так как по характеру распределения гл. растягивающих напряжений ростверк близок к коротким элементам.
__________________
все намного проще... как E=mc^2. |
|||
![]() |
|
||||
ОКБиЭП Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226
|
взаимное влияние и осадки по СП. Можно в Плаксисе если есть лицуха.
Была такая задача расчета свай совместно с окружающим грунтом и всего этого массива на глубинный сдвиг, так как сваи прорезали слабые грунты приличной мощности а материковый грунт шел под уклоном 15-25град. Сразу же возникают вопросы: - как учесть, что при забивке свай грунт окружающий уплотняется.. брать экспериментальные данные и задавать преднапряжение в грунте ? - да можно задать через упругие связи боковое трение и изменение его по глубине, а если у меня 300 свай..брать "усредненную сваю" ?
__________________
все намного проще... как E=mc^2. Последний раз редактировалось retal, 03.09.2013 в 16:10. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
retal
А сколько интераций в Плаксиво и СКАДе будешь делать? А по части уплотнения и т.п. дык в моем варианте это учтено габаритами условного ф-та.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2020
Сообщений: 60
|
У Городецкого (да и у Перельмутера) в книге есть картинка, на которой колонна примыкает к плите и от колонны строят пирамиду продавливания. Эта пирамида вырезает из срединной плоскости плиты участок, размер которого зависит от толщины плиты. Вот на этом участке то и можно ставить паук. Это только сателлит СКАДа ФОРУМ делает пауки по габаритам сечения колонн, ну т.е. работает в запас.
Здравствуйте! Можете сказать название книг где можно изучить данную методику? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Дружеский совет - не нужно вам её изучать. Во вложении результаты экспериментов, которые показывают, что не всегда жесткое тело образовывается по линии теоретической пирамиды продавливания, а остается примерно в границах колонны.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Или можно распределить реакцию от колонны по пирамиде продавливания - сосредоточенная нагрузка приводится к распределенной по площади внутри контура продавливания - но это более трудоемко, чем просто "в лоб" посчитать при сетке 200х200 мм, хотя результат примерно похожий будет (особенно если арматуру по всплеску брать). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2020
Сообщений: 60
|
Цитата:
----- добавлено через ~17 мин. ----- Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2020
Сообщений: 60
|
Вот например результаты других исследований 2011года
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Искать тот угол наклона, где образовывается первая трещина в подошве ф-та, дело бесполезное. разный он. Вон что-то вложил. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Я считаю как плиту, загруженную реакциями свай, распределенными по площади КЭ элементов, попадающих внутрь сечения свай, и нагрузкой от колонны, распределенной по площади нижнего основания пирамиды продавливания.
Пример для обычной (не ростверка) плиты (пост #67): https://forum.dwg.ru/showthread.php?...3&#post1890963 Перед расчетом нужно вручную определить реакции с сваях и колонне, чтобы система сил была самоуравновешенной. Если фундаментная плита - обычными КЭ плитынми, сваи учитываю пружинками. Последний раз редактировалось nickname2019, 26.11.2020 в 21:13. |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155
|
Могу выложить плиту на сваях с нагрузками от стальных колонн. Размер по осям 96х60 м. Толщина 0,6 м.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 251
|
Здравствуйте! Нужно ли учитывать дополнительную осадку свай от взаимного влияния при ленточном трехсвайном ростверке? Либо достаточно посчитать жесткость пружинки для одиночной сваи (без учета взаимного влияния)? Понимаю, что есть п. 7.5.5 СП24.2021, но он относится к кустам и полям, а не к ленточным ростверкам.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сопряжение свайного ростверка, шарнирное или жесткое? | kRAN | Основания и фундаменты | 31 | 21.02.2022 10:39 |
Расчет плитного ростверка свайного фундамента, подбор арматуры. | nskot | Основания и фундаменты | 3 | 29.04.2013 19:30 |
Заложение ростверка свайного фундамента. Промерзание. | Nordek | Основания и фундаменты | 9 | 23.11.2012 10:44 |
Учет работы ростверка в составе свайного фундамента в ЛИРЕ | Коллега | Лира / Лира-САПР | 44 | 12.11.2010 04:04 |
Расчёт свайного фундамента | Teftelia | Основания и фундаменты | 15 | 28.05.2010 00:00 |