Расчет несущей способности сваи
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет несущей способности сваи

Расчет несущей способности сваи

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.09.2013, 18:43 #1
Расчет несущей способности сваи
lukavladi
 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94

Вопрос к конструкторам свайных фундаментов по несущей способности сваи. Дело в том, что мне, как геологу, очень часто приходится заниматься статическим зондированием и, естественно, в отчете приводить значения предельных сопротивлений свай F(d)u по результатам зондирования. В проектной организации эти значения получают расчетом «по грунтам»:
Fd = γc(γcRRA + uΣγcffihi)
Проблема в том, что результаты очень разбегаются, хотя расчет по статике лет за 10 (не меньше) претерпел 3-4 уточнения и каких-либо «косяков» в нем нет.
Теперь вопрос к формуле и таблице из свайного СНиП или СП 50 102-2003:
Если геолого-литологический разрез скважины выглядит приблизительно –
0,0-1,2 м – насыпные грунты
1,2-2,0 м – песок пылеватый, влажный
2,0-4,7 м – супесь пластичная, пылеватая, показатель текучести=0,81
4,7-6,7 м – глина полутвердая, показатель текучести=0,11
6,7-7,9 м – щебень известняка (кора выветривания)
7,9-10,0 м – известняк средней прочности,
то при расчете 6-ти метровой сваи (0,3х0,3 м) с погружением ее острия на глубину 5,7 м ( в глину на 1,0 м) какое значение R пойдет в формулу?
Просмотров: 11381
 
Непрочитано 15.09.2013, 00:16
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


В глину её на метр ещё хрен забьёшь =)
По таблице посмотрите r для вашей глубины и показателя 0,11, в чём вопрос то?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2013, 00:25
#3
lukavladi


 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94


Да уже подставлял, Fd получается под 70 тонн. Не многовато-ли для данных грунтовых условий?
lukavladi вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2013, 00:29
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


По-моему нормально. Может даже чуть побольше на испытаниях получите. 0,11 - это же почти скала =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2013, 00:38
#5
lukavladi


 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94


Ну до скалы этой глине с коэфф. пористости 1,3 и модулем деформации 15 МПа еще далековато. Вот если бы свая прошла по этой глине метров 5, тогда вопросов не было бы. А так получается, что 4,7 м прошли по пылеватым пескам и "сопливым" супесям, в глину зашли на 1,0 м и сразу 70 тонн?
lukavladi вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2013, 00:53
#6
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от lukavladi Посмотреть сообщение
Проблема в том, что результаты очень разбегаются
по этому СНиПу ,если "очень разбегаются" результаты,делается статические испытания натурных свай. Вы же сами ответили на свой вопрос в последнем посте - снип учит-ет только консистенцию..а зондирование - все характеристики.А сколько ваша статика дала ?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2013, 00:57
#7
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Я вообще в зондирование не верю. Фигня всё это
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2013, 00:57
#8
lukavladi


 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
по этому СНиПу ,если "очень разбегаются" результаты,делается статические испытания натурных свай. Вы же сами ответили на свой вопрос в последнем посте - снип учит-ет только консистенцию..а зондирование - все характеристики.А сколько ваша статика дала ?
По зондированию 25 тонн. Отсюда и разговор с конструктором завязался.
lukavladi вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2013, 00:59
#9
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 778


Цитата:
Сообщение от lukavladi Посмотреть сообщение
этой глине с коэфф. пористости 1,3 и модулем деформации 15 МПа
она случаем не просадочная?

Цитата:
Сообщение от lukavladi Посмотреть сообщение
В проектной организации эти значения получают расчетом «по грунтам»:
Fd = γc(γcRRA + uΣγcffihi)
с чего Вы взяли?

Цитата:
Сообщение от lukavladi Посмотреть сообщение
в отчете приводить значения предельных сопротивлений свай F(d)u по результатам зондирования
этого вполне достаточно, зачем снимать ответственность с доблестных геологов-изыскателей
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2013, 00:59
#10
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Забейте сваю и испытайте, чего гадать.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2013, 01:02
#11
lukavladi


 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Я вообще в зондирование не верю. Фигня всё это
но почему же оно является обязательным при изысканиях под сооружения на свайных фундаментах?
lukavladi вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2013, 01:04
#12
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Да хз, идиотизма в нормах много. Вы же знаете, что перед испытанием свай им дают "отдых" от нескольких дней до месяца? Потому, что несущая способность со временем растёт. Как ваше зондирование это учитывает? Никак.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2013, 01:06
#13
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 778


Цитата:
Сообщение от lukavladi Посмотреть сообщение
Да уже подставлял, Fd получается под 70 тонн. Не многовато-ли для данных грунтовых условий?
Цитата:
Сообщение от lukavladi Посмотреть сообщение
По зондированию 25 тонн. Отсюда и разговор с конструктором завязался.
на этот случай свой пунктик в нормах есть (ошибся к вашему случаю не применим)

повторюсь - просадочные грунты есть?

Последний раз редактировалось Атрибут, 15.09.2013 в 01:46.
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2013, 01:09
#14
lukavladi


 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94


В таблице "Глубина погружения нижнего конца сваи, м" что здесь имеется в виду: на сколько свая зашла в грунт с тем или иным показателем текучести или просто общая длина сваи?

Последний раз редактировалось lukavladi, 15.09.2013 в 01:43.
lukavladi вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2013, 01:43
#15
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 778


глубина погружения основания острия сваи от поверхности природного рельефа или отм. планировки
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2013, 01:54
#16
lukavladi


 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
глубина погружения основания острия сваи от поверхности природного рельефа или отм. планировки
Вот теперь мы подошли к главному и непонятному для меня вопросу:
1. Если слой глины с IL=0.11 будет залегать не с 4,7 м, а к примеру с 12,0 м, то в формулу пойдет уже другое (большее) значение R? Замечу, что вышележащие грунты могут быть еще с худшими характеристиками, а мощность глин будет той же-2,0 м.
2. Почему расчетное сопротивление этой глины на разных глубинах погружения сваи разное?
lukavladi вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2013, 02:00
#17
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 778


здесь аналогия с ростом давления при погружении в жидкости
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2013, 02:07
#18
lukavladi


 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94


Как то мутно и загадочно. Было бы гораздо понятнее: сопротивление растет по мере заглубления в птв глину на 3,0 м - 4000 кПа, на 4,0 м - 5100 кПа и т.д.
И еще добавлю: был разговор о пунктике. Может куда адресуете?

Последний раз редактировалось lukavladi, 15.09.2013 в 02:16.
lukavladi вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2013, 02:19
#19
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 778


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
в зондирование не верю. Фигня всё это
у меня противоположное мнение
возможно различие мнений вызвано различной "средой обитания"

никуда не адресую, пунктики есть но не по вашему случаю (СП 50-102-2003 прим.2 к п.7.3.7, п.7.3.15)

С большой долей вероятности Fd будет соответствовать данным стат. зондирования.

Последний раз редактировалось Атрибут, 15.09.2013 в 02:26.
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2013, 02:23
#20
lukavladi


 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
возможно различие мнений вызвано различной "средой обитания"
Моя "среда обитания" подталкивает меня разобраться в том, что приходится делать...
lukavladi вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2013, 02:28
#21
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 778


разберись с "трухлявой" глиной
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2013, 02:43
#22
lukavladi


 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94


Ну а что с ней разбираться? Обычная юрская глина, с содержанием органики (потери при прокаливании 15%), модуль 15 МПа и т.д. Все достаточно штатно для этого вида отложений. Кстати при зондировании зонд в глине себя вел тоже достаточно адекватно. Сопротивления под конусом зонда соответствуют модулю деформации даже чуть больше, чем лабораторный с mk.
lukavladi вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2013, 15:26
#23
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
никуда не адресую, пунктики есть но не по вашему случаю (СП 50-102-2003 прим.2 к п.7.3.7, п.7.3.15)
да,строго по этой ситуации нет,но по смыслу ,при больших расхождениях статика наиболее достоверна.
решил посмотреть архив - тема-то вечная ,вот похожее - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=31691
оттуда цитата -
Цитата:
А воолбще: на моей памяти после зондировки статика показывала расхождения в 2 раза как большую сторону, так и в меньшую. Тут конечно большой вопрос к качеству изысканий
grozd62 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2013, 16:11
#24
lukavladi


 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94


Спасибо, буду пытаться рыть дальше.
lukavladi вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2013, 17:01
#25
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от lukavladi Посмотреть сообщение
Обычная юрская глина, с содержанием органики (потери при прокаливании 15%), модуль 15 МПа и т.д. Все достаточно штатно для этого вида отложений.
какой разброс значений под конусом зонда может быть при различных глинистых грунтах с одинаковой консистенцией?
grozd62 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2013, 18:31
#26
lukavladi


 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
какой разброс значений под конусом зонда может быть при различных глинистых грунтах с одинаковой консистенцией?
Я бы порекомендовал посмотреть СП-11-105-97, ч. I приложение "И", может быть тогда и вопрос сформулируется как-то иначе, а так на вскидку ответить тяжело. Супеси этим приложением не нормируются, суглинки и глины qз от 0,5 до 6 МПа, но в этот диапазон попадают и пески, а что касается консистенции, то это уже вообще не сопр. под конусом зонда, а сопр. на муфте трения (зонд II типа).
lukavladi вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2013, 18:59
#27
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от lukavladi Посмотреть сообщение
порекомендовал посмотреть СП-11-105-97, ч. I приложение "И"
смотрю:
1.
Цитата:
3. Определяемые по настоящему приложению характеристики относятся к кварцевым и кварцевополевошпатовым песчаным грунтам четвертичного возраста с величиной удельного сцепления менее 0,01 МПа и к четвертичным глинистым грунтам с содержанием органических веществ менее 10 %.
не подходит к вашей глине?
2. по табл.4 прил.И консистенция при полученных при статике сопр-х по конусу и по боковой пов-ти совпадает с лабораторией?
3. по табл.5 хар-ки глины,кроме Е (она совпадает?) совпадают с лабораторией?
Вопрос соответствия данных по стат.зондированию и лаборатории верно шире,чем предельная нагрузка на сваю,тут просто на это сложно закрыть глаза..
grozd62 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2013, 19:55
#28
lukavladi


 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94


Согласен, дочетвертичные отложения не должны нормироваться таблицами этого приложения. Не хочу отвлекаться от темы, т.к. разговоров на эту тему с экспертизами разных уровней было ооооочень много. Отвечу коротко, таблицы эти для определения значений прочностно-деформационных характеристик грунтов. Мы же говорим о расчете несущей способности сваи. Ни в расчете по грунтам, ни в расчете по зондированию ни одна из механических характеристик не участвует, а результаты разлетаются так, что у проектировщиков скептическое отношение к геологам и к зондированию, а геологи не понимают как 6-ти метровая свая в пластичных супесях, имея только метр полутвердых глин под нижним концом набирает 70 тонн.
lukavladi вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2013, 21:52
#29
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от lukavladi Посмотреть сообщение
Ни в расчете по грунтам, ни в расчете по зондированию ни одна из механических характеристик не участвует
по факту в зондировании участвует
Цитата:
Сообщение от lukavladi Посмотреть сообщение
Отвечу коротко, таблицы эти для определения значений прочностно-деформационных характеристик грунтов. Мы же говорим о расчете несущей способности сваи.
это же не разделишь
думаю,все же суть в отличиях характеристик грунтов,определяемых лабораторно и статикой.Предлагаю именно это проанализировать. Сможете?
grozd62 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2013, 22:22
#30
lukavladi


 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
по факту в зондировании участвует
Какая?
Я бы написал даже так:
допустим, что свойства грунтов определенные методом статического зондирования не корректны, в силу того, что данные грунты, а именно юрская глина с содержанием орг. в-в более 10% не попадает под эти таблицы приложения "И". Но что это меняет? Ведь конструктор, с которым у меня произошли не стыковки, что он делает? Да просто берет показатель текучести этой глины (0,11) и для глубины 5,7 м из таблицы выбирает значение R. Затем суммирует сопротивления на боку и все!
При расчете по зондированию все иначе: для определения несущей способности сваи на глубине 5,7 м усредняются значения qз на участке -1d сваи выше и +4d ниже указанной глубины, дальше через переходные коэфф-ты получаем значения того же R, оно естественно будет отличаться.
Теперь о сопоставимости лаб. результатов и статики. Несмотря на то, что грунты вне области применения таблиц приложения "И", характеристики выглядят более чем достойно. Т.е. чтобы, результаты расчетов по зондированию хоть как-то приблизились к расчету по грунтам сопротивление под конусом зонда необходимо "задрать" куда-то в область плотных песков мелких или среднеплотных средней крупности. Так не может быть!!!

Последний раз редактировалось lukavladi, 15.09.2013 в 23:14.
lukavladi вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2013, 23:33
#31
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от lukavladi Посмотреть сообщение
геологи не понимают как 6-ти метровая свая в пластичных супесях, имея только метр полутвердых глин под нижним концом набирает 70 тонн
Объясняю как для детей. Представьте себе стол, который стоит в луже. Ножки стола - сваи. Вода в луже - г...грунты выше глины. Дно лужи - кровля глины с Il=0,11. Особо без разницы, какая глубина этой лужи - стол встанет на её дно.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2013, 23:42
#32
lukavladi


 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94


Я, как настырный и непослушный ребенок, хочу все-таки спросить. Почему при разной глубине лужи расчетное сопротивление одного и того же дна так резко меняется? Про аналогии с погружениями в жидкости я ничего и никогда не слышал. Только, пож-ста, давайте без колкостей, действительно хочется разобраться, может я во что-то "не въезжаю", но и убедительных мнений не вижу.
Да и вообще, пора, наверное, баюшки и закрывать эту тему. По-моему, все останутся при своем мнении. Спасибо за общение, до свидания!

Последний раз редактировалось lukavladi, 16.09.2013 в 00:02.
lukavladi вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2013, 00:37
#33
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 778


Данных маловато, полного отчета геологов не представлено. Можно "пофантазировать"

обзовем глины слабозаторфованными (образованными из глинистого ила) в таком случае крайне сомнительно определять Fd расчетным методом (через IL)
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2013, 09:43
#34
lukavladi


 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Да хз, идиотизма в нормах много
Вот, пожалуй, единственная мысль, которая достойна уважения и является самой полезной из этого обсуждения. Я все больше склоняюсь и этот расчет по грунту отнести в категорию "идиотизм"
lukavladi вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2013, 10:24
#35
Uzel

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 264


Цитата:
Сообщение от lukavladi Посмотреть сообщение
Почему при разной глубине лужи расчетное сопротивление одного и того же дна так резко меняется?
А Вы представляете, что произойдет, когда давление под острием превысит расчетное сопротивление?
Правильно, грунт будет выдавливаться в стороны и вверх из-под острия. Ну, и как следствие, катастрофическая осадка.
А чем глубже находится остриё сваи, тем сложнее выдавить грунт потому, что он уже "пригружен" вышележащими слоями.
Uzel вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2013, 10:24
#36
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Я точно не знаю, но есть 2 мысли:
- из школьной физики мы помним, что давление растёт с глубиной и равно ро*жэ*аш.
- ваши 70т на сваю дают давление 78 кг на квадратный сантиметр. самый гавёный грунт несёт как правило не менее 10 1 кг на квадратный сантиметр. Но т.к. сваи стоят с шагом минимум 3d, то если размазать 70т на 0,9х0,9 будет уже примерно 9 кг на квадратный сантиметр, что не так и много.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 16.09.2013 в 11:24.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2013, 10:46
#37
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 878


Удалено
__________________
From Siberia with love

Последний раз редактировалось vl74, 16.09.2013 в 10:49. Причина: ошибся темой
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2013, 10:55
#38
Uzel

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 264


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
самый гавёный грунт несёт как правило не менее 10 кг на квадратный сантиметр
Наверное, ошибка?
Может быть 1 кг/см2?
Uzel вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2013, 10:58
#39
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
Наверное, ошибка?
Может быть 1 кг/см2?
Да, согласе, ошибся. 10 тон на квадрат, 1 кг на квадратный сантиметр. Спасибо.
Хм
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2013, 10:58
#40
lukavladi


 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
А Вы представляете, что произойдет, когда давление под острием превысит расчетное сопротивление?
Представляю. Именно это и произойдет, т.к. большее сопротивление предполагает и большую нагрузку.

Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
ваши 70т на сваю
Не наши, а Ваши, причем речь идет о 7 кг/см2, как Вас поправили.

Последний раз редактировалось lukavladi, 16.09.2013 в 11:11.
lukavladi вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2013, 12:00
#41
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от lukavladi Посмотреть сообщение
действительно хочется разобраться
если это так,выложите рез-ты статики и лаборатории
grozd62 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2013, 12:59
#42
lukavladi


 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94


Выкладываю. Все графики не выкладывал, если кому-то понадобится, пишите. Сечас еще докину статистику по лаборатории... Для наглядности прицепил еще и сводный чертеж.
Вложения
Тип файла: pdf Свойства по СЗ.pdf (259.1 Кб, 222 просмотров)
Тип файла: pdf Сводная таблица.pdf (1.04 Мб, 3535 просмотров)
Тип файла: pdf Несущая по СЗ.pdf (71.7 Кб, 92 просмотров)
Тип файла: pdf График СЗ.pdf (251.3 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: pdf 1_6,0 игэ-7 ШТАМП.pdf (300.7 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: pdf 14_6,7 игэ-7 ШТАМП.pdf (302.0 Кб, 305 просмотров)
Тип файла: pdf СТАТИСТИКА.pdf (399.4 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: pdf Сводный чертеж.pdf (934.6 Кб, 89 просмотров)

Последний раз редактировалось lukavladi, 16.09.2013 в 13:19.
lukavladi вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет несущей способности сваи

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
Расчет несущей способности основания фундамента. Prokurat Основания и фундаменты 20 12.04.2015 19:27
Расчет несущей способности сваи по 1 или 2 типу зонда. Какой расчет точнее ? Евгений М Основания и фундаменты 13 05.07.2013 15:36
кто должен выполнять расчет несущей способности свай? mamuk Прочее. Архитектура и строительство 9 04.08.2010 12:27