| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет несущей способности сваи
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94
|
||
Просмотров: 11381
|
|
||||
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94
|
Ну до скалы этой глине с коэфф. пористости 1,3 и модулем деформации 15 МПа еще далековато. Вот если бы свая прошла по этой глине метров 5, тогда вопросов не было бы. А так получается, что 4,7 м прошли по пылеватым пескам и "сопливым" супесям, в глину зашли на 1,0 м и сразу 70 тонн?
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
по этому СНиПу ,если "очень разбегаются" результаты,делается статические испытания натурных свай. Вы же сами ответили на свой вопрос в последнем посте - снип учит-ет только консистенцию..а зондирование - все характеристики.А сколько ваша статика дала ?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94
|
По зондированию 25 тонн. Отсюда и разговор с конструктором завязался.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 778
|
она случаем не просадочная?
Цитата:
этого вполне достаточно, зачем снимать ответственность с доблестных геологов-изыскателей |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Да хз, идиотизма в нормах много. Вы же знаете, что перед испытанием свай им дают "отдых" от нескольких дней до месяца? Потому, что несущая способность со временем растёт. Как ваше зондирование это учитывает? Никак.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 778
|
Цитата:
Цитата:
повторюсь - просадочные грунты есть? Последний раз редактировалось Атрибут, 15.09.2013 в 01:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94
|
Цитата:
1. Если слой глины с IL=0.11 будет залегать не с 4,7 м, а к примеру с 12,0 м, то в формулу пойдет уже другое (большее) значение R? Замечу, что вышележащие грунты могут быть еще с худшими характеристиками, а мощность глин будет той же-2,0 м. 2. Почему расчетное сопротивление этой глины на разных глубинах погружения сваи разное? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94
|
Как то мутно и загадочно. Было бы гораздо понятнее: сопротивление растет по мере заглубления в птв глину на 3,0 м - 4000 кПа, на 4,0 м - 5100 кПа и т.д.
И еще добавлю: был разговор о пунктике. Может куда адресуете? Последний раз редактировалось lukavladi, 15.09.2013 в 02:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 778
|
у меня противоположное мнение
возможно различие мнений вызвано различной "средой обитания" никуда не адресую, пунктики есть но не по вашему случаю (СП 50-102-2003 прим.2 к п.7.3.7, п.7.3.15) С большой долей вероятности Fd будет соответствовать данным стат. зондирования. Последний раз редактировалось Атрибут, 15.09.2013 в 02:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94
|
Ну а что с ней разбираться? Обычная юрская глина, с содержанием органики (потери при прокаливании 15%), модуль 15 МПа и т.д. Все достаточно штатно для этого вида отложений. Кстати при зондировании зонд в глине себя вел тоже достаточно адекватно. Сопротивления под конусом зонда соответствуют модулю деформации даже чуть больше, чем лабораторный с mk.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
решил посмотреть архив - тема-то вечная ,вот похожее - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=31691 оттуда цитата - Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94
|
Я бы порекомендовал посмотреть СП-11-105-97, ч. I приложение "И", может быть тогда и вопрос сформулируется как-то иначе, а так на вскидку ответить тяжело. Супеси этим приложением не нормируются, суглинки и глины qз от 0,5 до 6 МПа, но в этот диапазон попадают и пески, а что касается консистенции, то это уже вообще не сопр. под конусом зонда, а сопр. на муфте трения (зонд II типа).
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
смотрю:
1. Цитата:
2. по табл.4 прил.И консистенция при полученных при статике сопр-х по конусу и по боковой пов-ти совпадает с лабораторией? 3. по табл.5 хар-ки глины,кроме Е (она совпадает?) совпадают с лабораторией? Вопрос соответствия данных по стат.зондированию и лаборатории верно шире,чем предельная нагрузка на сваю,тут просто на это сложно закрыть глаза.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94
|
Согласен, дочетвертичные отложения не должны нормироваться таблицами этого приложения. Не хочу отвлекаться от темы, т.к. разговоров на эту тему с экспертизами разных уровней было ооооочень много. Отвечу коротко, таблицы эти для определения значений прочностно-деформационных характеристик грунтов. Мы же говорим о расчете несущей способности сваи. Ни в расчете по грунтам, ни в расчете по зондированию ни одна из механических характеристик не участвует, а результаты разлетаются так, что у проектировщиков скептическое отношение к геологам и к зондированию, а геологи не понимают как 6-ти метровая свая в пластичных супесях, имея только метр полутвердых глин под нижним концом набирает 70 тонн.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
Цитата:
думаю,все же суть в отличиях характеристик грунтов,определяемых лабораторно и статикой.Предлагаю именно это проанализировать. Сможете? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94
|
Какая?
Я бы написал даже так: допустим, что свойства грунтов определенные методом статического зондирования не корректны, в силу того, что данные грунты, а именно юрская глина с содержанием орг. в-в более 10% не попадает под эти таблицы приложения "И". Но что это меняет? Ведь конструктор, с которым у меня произошли не стыковки, что он делает? Да просто берет показатель текучести этой глины (0,11) и для глубины 5,7 м из таблицы выбирает значение R. Затем суммирует сопротивления на боку и все! При расчете по зондированию все иначе: для определения несущей способности сваи на глубине 5,7 м усредняются значения qз на участке -1d сваи выше и +4d ниже указанной глубины, дальше через переходные коэфф-ты получаем значения того же R, оно естественно будет отличаться. Теперь о сопоставимости лаб. результатов и статики. Несмотря на то, что грунты вне области применения таблиц приложения "И", характеристики выглядят более чем достойно. Т.е. чтобы, результаты расчетов по зондированию хоть как-то приблизились к расчету по грунтам сопротивление под конусом зонда необходимо "задрать" куда-то в область плотных песков мелких или среднеплотных средней крупности. Так не может быть!!! Последний раз редактировалось lukavladi, 15.09.2013 в 23:14. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Объясняю как для детей. Представьте себе стол, который стоит в луже. Ножки стола - сваи. Вода в луже - г...грунты выше глины. Дно лужи - кровля глины с Il=0,11. Особо без разницы, какая глубина этой лужи - стол встанет на её дно.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94
|
Я, как настырный и непослушный ребенок, хочу все-таки спросить. Почему при разной глубине лужи расчетное сопротивление одного и того же дна так резко меняется? Про аналогии с погружениями в жидкости я ничего и никогда не слышал. Только, пож-ста, давайте без колкостей, действительно хочется разобраться, может я во что-то "не въезжаю", но и убедительных мнений не вижу.
Да и вообще, пора, наверное, баюшки и закрывать эту тему. По-моему, все останутся при своем мнении. Спасибо за общение, до свидания! Последний раз редактировалось lukavladi, 16.09.2013 в 00:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 264
|
Цитата:
Правильно, грунт будет выдавливаться в стороны и вверх из-под острия. Ну, и как следствие, катастрофическая осадка. А чем глубже находится остриё сваи, тем сложнее выдавить грунт потому, что он уже "пригружен" вышележащими слоями. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Я точно не знаю, но есть 2 мысли:
- из школьной физики мы помним, что давление растёт с глубиной и равно ро*жэ*аш. - ваши 70т на сваю дают давление 78 кг на квадратный сантиметр. самый гавёный грунт несёт как правило не менее 10 1 кг на квадратный сантиметр. Но т.к. сваи стоят с шагом минимум 3d, то если размазать 70т на 0,9х0,9 будет уже примерно 9 кг на квадратный сантиметр, что не так и много. Последний раз редактировалось swell{d}, 16.09.2013 в 11:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94
|
Цитата:
Не наши, а Ваши, причем речь идет о 7 кг/см2, как Вас поправили. Последний раз редактировалось lukavladi, 16.09.2013 в 11:11. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Расчет несущей способности пола. | Zombie | Архитектура | 27 | 13.02.2017 06:17 |
Расчет несущей способности основания фундамента. | Prokurat | Основания и фундаменты | 20 | 12.04.2015 19:27 |
Расчет несущей способности сваи по 1 или 2 типу зонда. Какой расчет точнее ? | Евгений М | Основания и фундаменты | 13 | 05.07.2013 15:36 |